| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение модуля упругости бетона в фундаментной плите резервуара.

Уменьшение модуля упругости бетона в фундаментной плите резервуара.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.07.2020, 18:09 #1
Уменьшение модуля упругости бетона в фундаментной плите резервуара.
Georg1
 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116

Здравствуйте коллеги!
Рассчитываю фундаментную плиту для двух металлических резервуаров. Толщина плиты 400мм, нагрузка от одного резервуара 13,45 т/м2.
Максимальное армирование по расчёту получилось почти 34 см2 и почти во всей плите расчёт показал наличие трещин. Ищу пути для снижения армирования. Увеличение толщины плиты приводит к увеличению армирования.
Стоит ли уменьшить модуль упругости плиты в местах трещин? Если да, то насколько? К=0,3?
Как можно уменьшить армирование плиты? При необходимости предоставлю дополнительные данные.
Заранее благодарю.
Просмотров: 4512
 
Непрочитано 29.07.2020, 20:17
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Интересная постановка вопроса - уменьшить жёсткость, чтобы уменьшить армирование. Так может сразу увеличить прочность арматуры или характеристики грунтов, раз уж готовы мухлевать ))
Вообще нагрузка 13 т/м2 совсем не большая, грунты - болото что ли?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2020, 20:19
#3
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Без самих расчетов никто Вам не поможет. Приложите расчеты, картинки.
DMB484 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2020, 09:44
#4
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Добавил расчёт в Scad.
Вложения
Тип файла: spr Фундамент для резервуаров.SPR (188.7 Кб, 46 просмотров)
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 10:13
1 | 1 #5
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


Такое армирование получается из-за слабых грунтов. Либо Вы не до конца уточнили коэффициенты постели. Нужно раз 5-7 прогонять в Кроссе.
Под такие РВС обычно делают жб кольцо на насыпи (см. любую серию).
Хотите уменьшить армирование - уплотняйте грунты, делайте подушку и т.д. и т.п.
Уменьшение модуля упругости здесь не причем.
DMB484 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2020, 10:46
#6
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Спасибо за ответ.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 10:50
1 | 1 #7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Скада нет, но вообще вопрос странный. Если напряжения приличные, а расчёты верные, то задача, скорее всего, не имеет решения. Что получается по расчёту, то получается.
Либо меняйте что-то в самой конструкции. Может, сваи помогут.

Модуль упругости бетона без снижения прочности самого бетона толком не понизить. На и вряд ли это что-то сильно изменит.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2020, 11:04
#8
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Дмитррр,
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Что получается по расчёту, то получается.
Почти по всей плите рассчёт показал наличие трещин. Значит модуль упругости в реальности будет пониженным. Разве не так?
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 11:32
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Почти по всей плите рассчёт показал наличие трещин. Значит модуль упругости в реальности будет пониженным.
При чём тут трещины и модуль упругости? Есть трещины или нет трещин, модуль упругости бетона от этого не меняется. Надо ещё разобраться, что за трещины - с допустимой шириной раскрытия, или нет.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2020, 12:15
#10
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Дмитррр,
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
При чём тут трещины и модуль упругости? Есть трещины или нет трещин, модуль упругости бетона от этого не меняется
При возникновении трещин начальный модуль упругости меняется и происходит перераспределение усилий. (это в ж/б каркасах.)
Ширина раскрытия трещин в норме.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 12:58
1 | #11
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Как я понимаю, при диаметре 13м любая плита (если она не ребристая или не двухметровой толщины) почти не влияет на жесткость основания. То есть она прогибается ровно настолько, насколько садится грунт под давлением в 13 т/м2 в центре загруженной площади. А значит, чем толще плита, тем больше в ней напряжения, потому что при заданной кривизне относительная деформация крайних волокон растет с удалением от нейтральной оси - отсюда и рост армирования с толщиной. Из-за этого и металлическую линейку легче согнуть плашмя, чем на ребро. Из-за этого же, видимо, и днище резервуара не разрушается, потому что оно тонкое, и гнется так же легко, как линейка.

А плита, как я понимаю, служит только гидроизоляцией металла снизу, и арматура в ней не расчетная, максимум по трещиностойкости подбираться должна. Зато под стенками плита нужна, потому что работает на изгиб от вертикального давления стенок, как ленточный фундамент, но на небольшой ширине. Возможно, плита вообще должна быть толщиной 200мм по всей площади, кроме утолщенного кольца по периметру, в сериях что-то подобное видел. Учесть падение усилий понижением жесткости - по-моему, законный ход в этом случае.

Кроме того, проседающее дно должно дополнительно выворачивать стенки, добавляя момент в стыке с днищем. Там либо осадка середины должна ограничиваться, либо в резервуаре лишние усилия надо учитывать. То есть на мой взгляд, расчет плиты без резервуара выглядит подозрительно.

P.S.
Сам не считал резервуары. Я при необходимости начал бы с книг из местной библиотеки, там и отдельно про резервуары несколько наименований есть, и в толстых справочниках, типа Кузнецовского, есть такие разделы. Сначала проверил бы себя на каком-нибудь серийном, а потом уже свой считал.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 13:05
1 | #12
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Насколько мне известно, для МКЭ расчета трещины определяются только при нелинейном расчете, и для большинства программ(хотя хз, может СКАД и при линейном расчете научился трещины прогнозировать, не зря же в Сколково столько бабла влили) нужно задавать начальные модули упругости бетона, без всяких понижений.
А увеличение армирования, по нашим нормам законно, чем толще(больше) элемент - тем больше требуется конструктивного армирования, для отнесения элемента к железобетонным конструкциям.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 13:17
1 | #13
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Надо учитывать тот факт, что трещиностойкость зависит от диаметра продольной арматуры, задаваемой в исходных данных при формировании группы армирования элементов. У вас там продольная арматура стоит d=20мм.
Если конструировать плиту таким образом, чтобы основная фоновая арматура плиты была, например, d10 с шагом 400, а дополнительную (d16-d20) класть между фоновой, то в расчете для группы армирования можно задать в качестве продольной арматуры d10. В итоге требуемая арматура по трещиностойкость должна уменьшиться.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 13:26
#14
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
а дополнительную (d16-d20) класть между фоновой, то в расчете для группы армирования можно задать в качестве продольной арматуры d10.
Только, если она не прочности такая. Нужно уточнить
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 13:39
1 | 1 #15
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 172


"П.А. Коновалов (ред.) Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований. " Почитайте на досуге.
И обязательно изучите ГОСТ 31385-2016, начиная с раздела 6.4
DMB484 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2020, 14:41
#16
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


UnAtom,
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Если конструировать плиту таким образом, чтобы основная фоновая арматура плиты была, например, d10 с шагом 400, а дополнительную (d16-d20) класть между фоновой, то в расчете для группы армирования можно задать в качестве продольной арматуры d10. В итоге требуемая арматура по трещиностойкость должна уменьшиться.
Это интересно! Я в качестве арматуры для проверки трещиностойкости задавал максимальную дополнительную. Отсюда вопрос возникает, нужно фоновую задавать или максимальную арматуру?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Нубий-IV,
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А плита, как я понимаю, служит только гидроизоляцией металла снизу, и арматура в ней не расчетная, максимум по трещиностойкости подбираться должна. Зато под стенками плита нужна, потому что работает на изгиб от вертикального давления стенок, как ленточный фундамент, но на небольшой ширине. Возможно, плита вообще должна быть толщиной 200мм по всей площади, кроме утолщенного кольца по периметру, в сериях что-то подобное видел
По заданию ВК фундамент под резервуары должен быть сплошной. Вес самого резервуара не более 25 т, поэтому пог. нагрузка будет небольшая. Основная нагрузка от воды в резервуаре!
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 14:54
1 | #17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Это интересно!
Offtop: Ещё как...Пособие к СП 52-101-2003, выражение (4.24)...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 15:30
1 | #18
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Отсюда вопрос возникает, нужно фоновую задавать или максимальную арматуру?
Максимальную по прочности, с отключенной трещиностойкостью
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 15:56
1 | #19
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
При возникновении трещин начальный модуль упругости меняется и происходит перераспределение усилий. (это в ж/б каркасах.)
Перераспределение есть. Но не за счёт изменения модуля упругости. Скорее, за счёт изменения геометрии.

Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Ширина раскрытия трещин в норме.
Вообще, насколько помню, чем толще плита, тем больше расстояние между трещинами. И чем больше расстояние, тем больше у них раскрытие. Из-за этого происходит не_совсем_логичность: уменьши сечение и получишь меньшую ширину раскрытия трещин при заданном армировании. Или уменьшится армирование при заданной ширине раскрытия трещин.
Эта логика всегда входила в противоречив с моей инженерной интуицией, но по формулам, насколько я помню, так получается.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2020, 17:19
1 | #20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Рассчитываю фундаментную плиту для двух металлических резервуаров
Пожалуй Вы первый (два РВС с диаметром от 10 м на одну плиту).
Цитата:
По заданию ВК фундамент под резервуары должен быть сплошной
Плюнь на ВК, плюнь! Вспомни о деформационных швах или раздели на три отдельных фундамента.
Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Стоит ли уменьшить модуль упругости плиты в местах трещин?
Об этом в последнюю очередь. Моделька в #4 мрак.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уменьшение модуля упругости бетона в фундаментной плите резервуара.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции M300 Железобетонные конструкции 104 26.02.2021 11:21
Модуль упругости бетона при расчете по 1ПС. Соцопрос @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 116 31.03.2017 12:32
Возможно ли обосновать уменьшение объема бетона за счет вытеснения арматурой? YuraSiro Железобетонные конструкции 60 09.01.2017 15:37
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах Дмитрий25 Железобетонные конструкции 22 05.08.2015 12:31
Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре Evgeny31 Основания и фундаменты 27 30.04.2010 06:25