конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
тогда анкеровка петлей имеет некоторые ограничения по усилию, воспринимаемому ей.
вообще тем про способы анкеровки верхней арматуры балок и плит на форуме куча. Различных способов очень много, петлевой стык надежен и часто используется. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Длина анкеровки учитывается только внутри колонны (и скорее всего с оговорками).
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Добрый день !
У меня тоже возник вопрос ( и мучает ) по способу анкеровки арматуры балок ребристого перекрытия на крайней опоре. Но (!) арматуры нижней. Потому как она при многих возможных сочетаниях (я бы сказала в большинстве расчетных ситуаций) - растянута. Опора - это стены толщиной в основном 400 мм, но есть и 300 мм. Балки таврового сечения шириной 300 мм. С анкеровкой верхней арматуры вроде бы проблем не возникает особых. А вот анкеровку нижней арматуры балок осуществляем отгибом стержней вниз (выпуск гнутый из стены). При этом возникает еще вопрос по организации рабочего шва бетонирования. Получается, что его нужно смещать ниже отметки низа балок? И в таком случае, участок стены выше этого раб. шва и до отметки низа балок должен отливаться совместно с балками ? Или неверно вниз отгибать (правильнее вверх)? Как это делается, подскажите пожалуйста, кто в теме? Вверх отгибать побоялась, т.к посчитала, что там худшие условия сцепления. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Конечно есть, как без нее ).
Никогда не применяла, как-то сомнительно ... (не считая обрамления торцов и пр.). В Еврокодах видела картинки. Насколько это надежно в таких узлах ? Как при применении П-эки считается величина анкеровки? Вся длина, которая находится в толще стены ? В стене в таком случае тоже должна стоять П-эшка? Дело в том, что скорее всего её там нереально выполнить. Стены толщиной 300, 400мм, а также большие защитные слои. Последний раз редактировалось Julianna, 24.09.2020 в 13:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Julianna,
длина отгиба - не менее 2х толщин анкеруемого эл-та думаю, вы правы П-шки не подходят для таких жестких узлов это незамкнутые хомуты, и как правило, выполняются из классов Ат и С, с тем, чтобы их гнуть путем нагрева, минуя требования по кратности диаметрам оправки согласно требованиям СП и здесь сразу возникает вопрос о смятии бетона(, даже, если условие анкеровки выдержано ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
выходит, что? шарнирное опирание? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
На опоре для нижней арматуры диаметры уменьшала по возможности (из условия увеличенного радиуса гибки стержня, чтобы избежать раскалывания бетона внутри загиба согл. п.5.36 Пособия по проектированию жбк) до ф16, 18 мм. Но есть место с ф25 (что очень не нравится).
Верхняя ф12+ф18 (ф18 в толще ребра, ф12 - на остальной эффективной ширине полки тавра). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- Момент на опоре может быть как (+) так и (-). Получается и правда иногда шарнир выходит ...? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
да, про них
в принципе - три основных комбинации: 1. не обвалованный заполненный 2. обвалованный пустой 3. рабочее состояние и что? где (+), где (-)? момент моментом, усилие усилием) можно применить в узле вут фрагмент бы схемы посмотреть) |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Он - это момент.
(+) - это положительный момент. Значения небольшие непосредственно на крайней опоре (опять же - не везде). Именно "места", т.к обобщаю ВСЕ опорные узлы и все расчетные случаи. Будет сделано (в рамках дозволенного ) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Julianna,
Анкеровку нижней арматуры на опорах лучше всего делать для сжатой арматуры с учётом расчётной площади по расчёту. А по расчёту там копейки будут. И хватит толщины стены.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Tyhig, тут о том, что нижняя арматура растянута на опоре при определенном сочетании нагрузок... хотя мне сложно представить такое сочетание. Если это действительно так и анкеровка П-шкой вызывает сомнение, то надо ставить анкерную пластину.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900
|
Цитата:
Составила табличку с картинками ). Расчет осуществлялся по РСУ, которые формируются автоматически в зависимости от вида нагрузок по СП 20.13330. Из таблички следует, что для определенного опорного узла момент положителен (+) всегда для периода эксплуатации. Это наблюдается и на эпюре моментов и в РСУ (узел №1). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Нижняя арматура соответственно растянута бывает (в опорном узле). ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- Считала с учетом того, что буду анкеровать отгибами. Не знала раньше, что отгибы не учитываются для сжатых стержней (где-то недавно прочитала - не вспомню где ). Получается, плохо использовать отгибы для нижнего армирования, т.к стержни могут быть и сжатыми? Выходит, на случай сжатия - прямой стержень, на случай растяжения тоже прямой+пластина, если не достаточно анкеровки? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как смоделировать и рассчитать ребристое перекрытие в Лира-САПР 2015, чтобы результаты не противоречили ручному расчету? | pgsKh | Лира / Лира-САПР | 48 | 26.01.2018 15:27 |
Армирование монолитного перекрытия по профнастилу | Мерсостроитель | Железобетонные конструкции | 60 | 28.11.2013 16:01 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам | marimen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 10:31 |
Расчет монолитного ребристого перекрытия | Святослав_ | Железобетонные конструкции | 2 | 27.10.2008 10:18 |