| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В идеале mk должен определяться в результате сравнения штампов в поле и компрессий в лаборатории. Если нет, то берется по СП (СНиП). Если есть какие-то региональные таблицы, то можно пользоваться ими. Я приводил значения "1,2" как раз по таблицам, вернее, по графикам (номограммам) составленным Ростовским ТИСИзом — местная экспертиза очень их любит.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Ну, кроме: у автора штампов не было вроде. И Вы вроде привели не для Днепропетровска?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Ничего это не все! Это только начало.
Хорошо, что мы поняли, как определяются компрессионный модуль и штамповый Offtop: (я так понимаю, тут они и зарыты эти коэффициенты Агишева ). Все наше проектирование носит ярко выраженный вероятностный характер, Ильнур Ильнурыч - нельзя доверять геологам до конца. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Возможно, коэффициент был взят из подобных таблиц для Днепропетровска. Хотя, в принципе, условия образования просадочных грунтов в Ростове и Днепропетровске схожи, так что можно было бы и воспользоваться таблицами Ростовского ТИСИза — главное, чтобы экспертиза это съела. Вообще, после того, как понял, что прессиометр не может дать mk, стало не понятно, с какой целью прессиометрия проводилась при данных изысканиях. Насколько я знаю (хотя мои знания тут чисто теоретические), прессиометрия удобна, когда в разрезе присутствуют слабые глинистые грунты — текучие и текучепластичные. Монолит такого грунта отобрать сложно, поэтому применение полевых методов исследования даст больший результат. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
Про определение по вкусу: Суглинок начинает скрепеть на зубах, чувствуется появление песчинок, глина же, как жевачка Однако на вид абсолютно одинаковы! |
|||
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Штамп позволяет определить модуль деформации поверхности основания, т.е. первого слоя. Можно конечно провести штамповые испытания в скважинах, только диаметр скважины должен быть не менее 325 мм, и стоимость изысканий возрастет в разы. Так что без альтернативных методов не обойтись.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
И даже если в поле я напишу «глина», а по лаборатории число пластичности окажется равным 16 (суглинок тяжелый), никто из этого трагедии делать не будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Посмотрел обсуждение и возник вопрос: при сопоставлении компр. модулей с модулями штамповыми какие значения сопоставляются? По результатам испытаний в компр. приборах в итог идет Е в интервале нагрузок 0,1-0,2 МПа, а по штампоопыту Е расчитывается по 4 и более ступеням нагрузок. Может кто подскажет как правильно выполнить эту корреляцию?
|
|||
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2010
Сообщений: 94
|
Цитата:
1. Если уровень ответственности II или I, а грунты с показателем текучести от <0 до 0,5, то компр. Е определять для всего диапазона нагрузок ( ну например, от 0,05 МПа до полной стабилизации)? Я почему спрашиваю - у нас лаборатория на все разновидности грунтов выдает модули деформации для интервала 0,1-0,2 МПа, вот и хочу разобраться. Второй вопрос есть смысл задать после ответа на первый... |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 120
|
Цитата:
Последний раз редактировалось geoscience, 13.04.2011 в 08:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 980
|
На сайт зря грешишь: У меня неправильно работает "цитата выделенного". Что делается не так?
__________________
(/= RegDate StartReadDate) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
в случае водонасыщенных песков (основание под жил.дома на плите) штамповые испытания,как понимаю,малореальны? Прессиометрия в этом случае нормальная замена штамповых испытаний (ведь по нормам зондирования для норм.ур-ня отв-ти недостаточно) или нет? Кстати, однородные пески вроде бы не могут быть анизотропны?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
Цитата:
Цитата:
По винтовому штампу, там есть тонкости - его надо правильно закрутить, чтобы толк был от испытаний (можно получить сильно заниженные показатели). Если геологи смогут нормально зачищать забой скважины (нужна специальная приспособа), то, имхо, лучше делать плоским штампом с притиркой. Хотя, опять же, для плывуна плоским может не получиться. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Колличество и расположение скважин при геологических изысканиях | professor_off | Основания и фундаменты | 83 | 12.06.2018 12:08 |