Так вот и меня убеждают что надо ставить балки не реже чем через 3 м,
мол шарнирное перекрытие на пролет 6 м не работает. По расчету у меня проходит без проблем, но я переживаю за полные прогибы плиты( так как нелинейным расчетом не владею) |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
Попробуйте понизить модуль упругости бетона, как советуют авторы СП. Получите более реальные перемещения.
Чтобы считать закрепление жестким я полагаю надо будет учитывать передачу момента на каменную стену - а это не очень хорошо для нее. Соответственно как сказал ЛИС мне тоже кажется расчетная схема - жесткое защемление в балке и шарнирное опирание балки на стену. Последний раз редактировалось Fedor888, 10.02.2013 в 23:24. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 28.03.2009
г.Ижевск
Сообщений: 38
|
жесткость балки мала, и не должна дать сильного скачка отрицательного момента в плите. По сути она является утолщением края плиты. Плита оперта по контуру -> периметр продавливания размазан и при толщине плиты 200мм продавливание практически не опасно . Нагрузки средние, опасное направление плиты длиной 6м, следовательно самым страшным будет действительно прогиб. Занизьте модуль упругости больше чем в 0,2. или понизьте класс бетона и оцените перемещения, если все нормально то я не вижу особых проблем для плиты.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Да, а что Вы хотели услышать? Сверхзадача ли это плита на 6 и более, или банальный случай? По мне, банальнее некуда - опирание-то не точечное, а на СТЕНЫ. Еще хотел автору сказать, что если Вам не спится от сомнений, то в шарнирной схеме приложите к концам плиты разгружающие моменты, предполагаемые от придавливания верхними конструкциями узла опирания (например соб. вес вышележащих, умноженный на полтолщины пояса), и наверно обретете гармонию и покой
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.02.2013 в 06:37. |
|||
|
||||
Лучше разделить обвязочную балку и плиту горизонтальным швом в уровне низа плиты - повода для сомнений не останется.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Тогда надо выпустить из фундамента через кладку вертикальные анкеры чуть выше плиты с резьбой на конце, затянуть на них гайки, тем самым стянув плиту - тогда будет практически полное защемление .
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 25.07.2015 20:10 |
Монолитная ж.б. плита опертая по контуру на стены из газобетона. | gorgi | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2012 13:59 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |