Относительная разность осадок, пол дома на скале как быть?
Briack
 
Конструктор
 
Владивосток
Регистрация: 12.05.2013
Сообщений: 4

Здравствуйте, необходим совет.
Есть фундамент 10-ти этажного жилого дома (железобетонный каркас), фундаменты замаркированные на схеме как (Фм-4*) находятся в скальном грунте (коренные породы, гранит), а все остальные в глинистых грунтах. Осадки соседних фундаментов составляют от 2,1 см до 4,1(Фм-6) см, следовательно максимальная относительная разность осадок возникает между фундаментом Фм-6 и фундаментом Фм-4* в осях Ж-7 и составляет: 0,04135/6=0,0068.
В приложении 4 (СНиП 2.02.01-83*) максимально возможная разность составляет 0,002. В примечании 6 к таблице сказано, что допускается принимать значения отличные от табличных.
Здание считалось с учетом совместной работы с грунтовым основанием, т.е. учитывалось перераспределения усилий в схеме и все вытекающие, могу ли я обосновать подобную разность осадок этим фактом, согласно пункту 2.55, того же СНиПа, где сказано:

2.55. Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно рекомендуемому приложению 4, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием, и в задании на проектирование не установлены значения su,s (пп. 2.51, 2.52).

Увеличение подошвы фундамента (Фм-6) не дает результата, осадка уменьшается до 2-х см, при требуемой 1,2 см. Посадка на свайный фундамент всего дома не возможна, по заданию на проектирование.

Что делать в такой ситуации!?

Изображения
Тип файла: jpg 19.jpg (190.4 Кб, 569 просмотров)

Просмотров: 6793
 
Непрочитано 28.01.2014, 19:17
#2
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Заменить часть глины на песок средней крупности с уплотнением...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:40
#3
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Briack Посмотреть сообщение
Есть фундамент 10-ти этажного жилого дома (железобетонный каркас), фундаменты замаркированные на схеме как (Фм-4*) находятся в скальном грунте (коренные породы, гранит), а все остальные в глинистых грунтах.
Цитата:
Сообщение от Briack Посмотреть сообщение
Увеличение подошвы фундамента (Фм-6) не дает результата, осадка уменьшается до 2-х см, при требуемой 1,2 см. Посадка на свайный фундамент всего дома не возможна, по заданию на проектирование.
что за глинистые грунты? необходимость свайного фундамента?
Цитата:
Сообщение от Briack Посмотреть сообщение
Что делать в такой ситуации!?
Доводить до требуемой 1.2см

Это Вам не поможет Offtop: (мне так кажется)
Цитата:
Сообщение от Briack Посмотреть сообщение
Здание считалось с учетом совместной работы с грунтовым основанием, т.е. учитывалось перераспределения усилий в схеме и все вытекающие, могу ли я обосновать подобную разность осадок этим фактом, согласно пункту 2.55, того же СНиПа, где сказано:

2.55. Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно рекомендуемому приложению 4, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием, и в задании на проектирование не установлены значения su,s (пп. 2.51, 2.52).
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:52
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


можно подвзорвать скалу в местах Фм4* и заменить грунт на глинистый
4245 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 10:54
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Briack Посмотреть сообщение
Что делать в такой ситуации!?
Резать батенька, резать......
kruz вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 11:49
#6
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Вариант 1 перейти на сплошную плиту
Вариант 2 сместить фундаменты на 1,5-2 метра, сделав консольные рандбалки но не факт, что скала именно под ФМ-4*, ведь не 30 скважин же делалось в изысканиях.
Марат1982 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2014, 16:27
#7
Briack

Конструктор
 
Регистрация: 12.05.2013
Владивосток
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от forass
что за глинистые грунты? необходимость свайного фундамента?
суглинок щебенистый, грунт хороший сваи не нужны вроде

Цитата:
Сообщение от 4245
можно подвзорвать скалу в местах Фм4* и заменить грунт на глинистый
а вот так наверно и поступим

Сегодня посоветовался с гипом, решили скалу под фундаментами убрать где-то на метр, сделать основание из крупнообломочного грунта, с послойным трамбованием, до нужного мне модуля упругости. Фм-4* дадут осадку, и все должно быть хорошо.
Конечно не факт что скала под ними, тем не менее в геологических разрезах в том месте она есть, и на экспертизе зададут вопрос.
Briack вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 17:08
1 | #8
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Вам, как самый простой вариант, нужен деформационный осадочный шов, если это позволяет архитектура, если прям ну ни как, то подбирайте фундаменты так, чтобы разность была в пределах норм, тут путей много, можно и площадь опирания увеличить, и сваи поставить. Но выемка скалы ничего не даст особо, поскольку у вас будут разные толщины линейно-деформируемого слоя, если смотреть по снипу. Конечно второй вариант возможен, но сложно реализуем, поскольку, нужно так подобрать глубину вырубки скалы, чтобы этот новый грунт деформировался также как и глинистый. Проще поставить сваи.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 18:24
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Каким же идиотом надо быть ГИПу, чтобы строить здание в таких условиях.
И сколько же в книгах про эти аварии написано...

Так же. Часто всё-таки наклон скального грунта составляет не 90 градусов к поверхности, а около 30-40. Тогда можно сделать сваи до скалы в глине.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 11:22
#10
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Каким же идиотом надо быть ГИПу, чтобы строить здание в таких условиях.
Offtop: не помню чтобы ГИПы занимались непосредственно строительством.
пост #8
forass вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 17:44
1 | #11
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Кровля доломитовых пород имеет перепад 1-1,5м по площадке. Выше доломитов суглинок тугопластичный E=14МПа. Шестнадцатиэтажный дом 30*30 частично садится на доломиты. Как раз половинкой.
Ф-т плитный из-за карста. Предел прочности доломитов 20МПа.
Доломиты считаю несжимаемыми. 1,5м суглинка дает 15-20мм осадки. Причем кровля не резко обрывается, т.е. и осадка плавно нарастает и удовлетворяет требованию относительной осадки.
В первом приближении предполагаю в расчетной схеме подогнать картину осадок под полученные ручками. Если усилия в стенах/плитах вменяемые - то всё Ок. Если здание слишком рвать будет - попробовать нарастить сечения.
Или же этот вариант в корне не верный и надо откапывать доломиты и отсыпать вровень с верхом доломитов щебнем с песком? Или вообще все взрывать вровень и отсыпать до низа ф-та?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 17:49
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Или же этот вариант в корне не верный и надо откапывать доломиты и отсыпать вровень с верхом доломитов щебнем с песком? Или вообще все взрывать вровень и отсыпать до низа ф-та?
лучше гнать фундаменты до несжимаемого грунта.
или (вариант похуже) и там и там устраивать деформируемую прослойку.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2023, 22:32
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Poreth, я вот тут подумал. А будет ли теория с 1,5R тут в 1,5 м суглинка работать на углу. Если сотавлять подошву на суглинке , то хорошо бы вывести подошву за стену на 1-1,5 м и довести на углу pугла<R. Хрен его докажешь. Чутьё что ли. Всё-таки 160 кПа это много для небольшой глубины.
Значит это лишний повод опереть на скалу.

А плита чего, мегалитической толщины, что 9 м диаметра карста держит ?
Может ребристую плиту сделать, с обратными балками ? Или просто ленточные фундаменты по скале ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 06:17
#14
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,082


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Кровля доломитовых пород имеет перепад 1-1,5м по площадке. Выше доломитов суглинок тугопластичный E=14МПа. Шестнадцатиэтажный дом 30*30 частично садится на доломиты. Как раз половинкой.
Ф-т плитный из-за карста. Предел прочности доломитов 20МПа.
Доломиты считаю несжимаемыми. 1,5м суглинка дает 15-20мм осадки. Причем кровля не резко обрывается, т.е. и осадка плавно нарастает и удовлетворяет требованию относительной осадки.
В первом приближении предполагаю в расчетной схеме подогнать картину осадок под полученные ручками. Если усилия в стенах/плитах вменяемые - то всё Ок. Если здание слишком рвать будет - попробовать нарастить сечения.
Или же этот вариант в корне не верный и надо откапывать доломиты и отсыпать вровень с верхом доломитов щебнем с песком? Или вообще все взрывать вровень и отсыпать до низа ф-та?
Почему свайно-плитный фундамент не применить хотябы на часте плиты?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 08:39
#15
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Доломиты считаю несжимаемыми. 1,5м суглинка дает 15-20мм осадки. Причем кровля не резко обрывается, т.е. и осадка плавно нарастает и удовлетворяет требованию относительной осадки.
У вас ситуация, где не раз наступали на грабли.


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Доломиты считаю несжимаемыми. 1,5м суглинка дает 15-20мм осадки. Причем кровля не резко обрывается, т.е. и осадка плавно нарастает и удовлетворяет требованию относительной осадки.
В первом приближении предполагаю в расчетной схеме подогнать картину осадок под полученные ручками.
А консолидацию считали? Крен, посчитанный по конечной осадке, и крен, посчитанный по времени - часто отличаются...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2023, 11:11
#16
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
У вас ситуация, где не раз наступали на грабли.
Что бы не показал расчет, если всеми фундаментами не дойти до скалы, то часть дома, как показывает опыт наступания на грабли будет постоянно давать осадку.
Трещины и жалобы жильцов на все время эксплуатации дома гарантированы.
Я на карстах предпочитаю фундаменты из перекрестных лент.
При таком небольшом перепаде в сваях (если они не проходят карстоопасные грунты) смысла не вижу

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.05.2023 в 11:18.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 09:53
#17
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Всё надо экономически обосновывать. Сваи значительно удорожают фундаменты.
Шаг несущих в подвале небольшой 3-5м , потому плита, на мой взгляд, за счет простоты армирования будет дешевле. Опять же плита или лента вопроса с разным основанием не закрывают. Или ленты с перепадами делать? Так мб и плиту ступенями залить? Хотя вопрос с экономичностью/простотой будет уже не такой очевидный.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А плита чего, мегалитической толщины, что 9 м диаметра карста держит ?
Offtop: 900м! 900!! Или девять тыщь. Что за фантазии?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 10:11
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Или ленты с перепадами делать? Так мб и плиту ступенями залить?
да, и да, как вариант. а может и столбчатый, прогресс всё-равно да и смотря какой карст.
Плита на 2х уровнях кажется меньшим злом (раз уж шаг колонн небольшой), ну или сместить пятно застройки...
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 10:34
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,664


Сместить пятно застройки - это фантастика.
Плита перепадами явный изврат. Лента перепадами... Полосы долбить в скальном грунте?
Чем плох вариант замены грунта на песок?

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А консолидацию считали? Крен, посчитанный по конечной осадке, и крен, посчитанный по времени - часто отличаются...
Есть расчет осадки по СП. Есть допустимые значения указанной осадки. Консолидация, насколько я помню, для неслежавшихся грунтов аля свалки, отвалы, насыпи. Подскажите какую надо консолидацию считать тут?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2023, 11:06
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Чем плох вариант замены грунта на песок?
а сколько сжимаемой толщи будет в двух случаях, то верхней точки скалы и до нижней? Как понял верх скалы довольно близко у подошвы фундамента.
Одну половину на скалу а другую на сжимаемый грунт - черевато, надо понадежнее решение.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Относительная разность осадок, пол дома на скале как быть?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Относительная разность осадок ленточного и стобчатого свайного фундамента? Проектировщик_ск Основания и фундаменты 5 14.08.2018 14:32
Что такое ширина дома? lena-leningrad Прочее. Архитектура и строительство 5 16.07.2013 13:04
Как быть с деревом для каркасного дома!? mister-tip Разное 33 19.01.2012 01:17
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. p_sh Железобетонные конструкции 9 04.11.2005 14:04