| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.02.2015, 00:17 | #1 | |
Как усилить плиту перекрытия (корыто) в сталинке?
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 11235
|
|
||||
ГС Регистрация: 07.11.2014
Черноземье
Сообщений: 42
|
Цитата:
Выровнить, и сделать силовой пол, между ребрами. P/S Конечно по результатам обследования. Последний раз редактировалось Консерватор, 21.02.2015 в 00:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Цитата:
Неизвестно, что там в дне "корыта" заложено (в смысле арматуры). Поэтому надо создать новое перекрытие с опорой на несущие стены. Балки завести в штрабы. А существующие ригели будут служить опорой для нагрузки от свежеуложенного бетона. После затвердевания бетона "корыта" вообще "будут отстранены" от нагрузки. Альтернативный вариант: деревянные брусья, лаги, полы (пространство под ними засыпать чем-либо), т.е. деревянное перекрытие. Больше, пожалуй, не вижу вариантов. Последний раз редактировалось Тиберий, 20.02.2015 в 23:55. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
red_chili по поводу назначения плиты. Это специальная сантехплита для санузлов. В тонкой нижней "полке" можно было сделать относительно легко отверстие под стояки и трубы в любом месте, где это нужно по проекту и, в принципе, любых габаритов (рёбра несущие, а нижняя полка заармирована с учётом возможных отверстий). Форма корытом, а не П-образная, была принята - т.к. снизу получаем гладкий потолок.
Такое решение до сих пор используется (см. ссылку)
__________________
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) Последний раз редактировалось PashaStr, 21.02.2015 в 00:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 20
|
PashaStr, похоже именно она и есть!
Тиберий, самый простой вариант разгрузки корыт, который хочу осуществить - уложить сварной каркас из уголков 70х70х6 по периметру корыта (одна грань плашмя на ригель, вторая по стенке корыта вниз), наварить изнутри один слой решётки из 10-й арматуры с шагом 15 (решётка будет заглублена на ~5 см в корыто), залить полистиролбетоном или керамзитобетоном, чтобы доп. вес был минимален (каждое корыто - 0,35м.куб.). Получается, что нагрузка частично распределится по контуру уголков на ригели. Нужен ли какой-то спец. расчёт здесь, учитывая, что все перегородки установлены на ригелях или швеллерах, а дополнительная нагрузка сверху будет только в виде стяжки + бытовые предметы? |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
А такое вариант: удивлённые физиономии соседей снизу, когда над ними развергнутся небеса?
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 247
|
Цитата:
Я обычно делаю прочностной расчёт с Пояснительной запиской, чтобы всем всё было ясно. А как иначе? Цитата:
Есть ещё альтернатива (я не упоминал о ней). Монолитное перекрытие по швеллерам и профильному листу, уложенным на ригели. Но это будет мастодонт... Швеллеры надо с малым шагом укладывать, чтобы профильный лист выдержал нагрузку свежеуложенного бетона. Впрочем, навскидку не хочу говорить. Тут надо или ж/б перекрытие, или, как говорится, одно из двух. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
red_chili, а какие помещения будут? обычная квартира? |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Я про то, что демонтировав перекрытие, увидишь внизу соседей снизу, а соседи(снизу) увидят тебя. То-то соседи снизу удивятся(и вспомнят всех твоих пращуров до десятого колена)! А 1ПС (да и 2ПС тоже) тут ни при чём. А устроив перекрытие по балкам над плитой, придется лазить в с/у По лестнице - уровень пола будет выше.
Offtop: Про "лазить по лестнице" - я немного преувеличил, но сути это не меняет
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 21.02.2015 в 18:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2015
Сообщений: 20
|
mainevent100, да, это обычная квартира, никаких сверхнагрузок. Самая значительная - чугунная ванна (130кг + вода 200кг), но под неё я поставлю швеллеры 10-ки, это вопрос закроет.
Не хочется городить пол на балках только из-за этих сантехплит, т.к. в этом случае придётся поступить аналогично по всей квартире, подняв уровень пола на лишние 10 см. Да и смесь для стяжки уже доставлена... Тиберий, лёгкий бетон будет играть скорее не роль плиты перекрытия, а плотного наполнителя (чтобы шумоизоляция не "плавала" и не проседала под новой стяжкой). Нагрузка же пойдёт по армирующей решётке на боковины, опирающиеся на ригель, нет? Прицепил схему примерную, как я это вижу. Всё не стал прорисовывать, уголки думаю сделать по всему контуру корыта, в углах сварить их между собой, чтобы получился такой прямоугольный каркас. Если длина/ширина (136х300см) решётки слишком велики, можно ещё тавр вварить параллельно меньшим сторонам. Неужели не хватит этого? Если использовать тяжёлый бетон, то однозначно всё просчитывать надо + согласования все проходить, т.к. это уже замена конструкции пола будет. Мудрёно. Если такие сантехкорыта по сей день существуют, то ведь есть какие-то способы устройства пола, кроме как на балках, я думаю... Последний раз редактировалось red_chili, 21.02.2015 в 19:25. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А зачем Вы собрались их усилять? Есть подозрения кроме интуиции и экстрасенсорных способностей?
Цитата:
Цитата:
Точно именно разгрузить получится, а не наоборот? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Ну а что Вы хотели? Там сантиметров 5 от силы. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ну вот и заполните их чем-либо не тяжелее этого мусора. В посте №2 Вам дали не плохой совет. Дополнительно в стяжку можно пустотообразователь ввести, что снизит вес стяжки.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 21.02.2015 в 22:19. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет нагрузки на плиту перекрытия | Andrew158 | Железобетонные конструкции | 11 | 19.02.2013 22:40 |
Как демонтировать плиту перекрытия в зданий | Alex_M | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.03.2012 09:46 |
Каким образом усилить плиту? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.05.2009 13:41 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |