Уважаемые Коллеги добрый день.
Озадачились вопросом правомерности замены кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения.

Запрета нет (ну или мы не нашли), но с позволения сказать "чуйка" не дает покоя. Если при прокладке двух параллельных кабелей "чуйка" вроде бы не особо беспокоит (зачастую другого способа просто нет).
Но вот когда предлагают подключить в параллель несколько (а иногда более двух) кабелей разного сечения, то тут как-то на душе не спокойно...
Много чего почитал и изучил. Запрета нет. Расчеты вроде бы тоже не мешают, отрицательного опыта такого применения (плохие контакты не в счет) тоже нет...

Очень хотелось бы услышать Ваше мнение.

p/s: доп. информация -все кабели под один зажим одного автоматического выключателя.
Просмотров: 60630
 
Непрочитано 31.03.2021, 01:11
#21
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Archi...T Посмотреть сообщение
521.8.1 Проводники одной цепи не должны быть распределены по
различным многожильным кабелям,
Источник? Это опять МЭК-овский стандарт с аутентичным переводом?
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2021, 04:13
| 1 #22
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Цитата:
Сообщение от Archi...T Посмотреть сообщение
521.8.1 Проводники одной цепи не должны быть распределены по
различным многожильным кабелям, трубам, кабельным коробам, кабельным
лоткам и лестницам. Это не требуется в случае, если многожильные кабели,
формируя одну цепь, укладываются параллельно
.
Мутная формулировочка, хотя в ней уже есть и подходящее исключение

Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Это опять МЭК-овский стандарт с аутентичным переводом?
Скорее всего смысл в том, что "параллельные" кабели одной цепи не должны оказаться проложенными по разным трассам
banzai1983 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Замена кабеля большого сечения на параллельное соединение нескольких кабелей меньшего сечения.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильность оформления проекта maton Прочее. Архитектура и строительство 2573 20.05.2015 16:38