| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электрическая нагрузка в офисном помещении

Электрическая нагрузка в офисном помещении

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.07.2013, 01:26 #1
Электрическая нагрузка в офисном помещении
Инзиля
 
проектировщик эл.сетей
 
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2009
Сообщений: 239

Здравствуйте!
На какую нагрузку следует рассчитать офисное помещение 377 кв.м., учитывая кондиционирование - 17кВт,
эл.плиты-2шт., серверная, холодильник. Я взяла из расчета 0,5кВт на 1 раб.место. Всего 50 (взяла с запасом) рабочих мест.
У меня получилось расч.нагр. - 56,8 кВт; ток - 86,4А. Что-то много, мне кажется.
С уважением Инзиля!
Просмотров: 2502
 
Непрочитано 20.07.2013, 02:09
#2
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Это не много, это по факту так выйдет, а если с запасом, то по 1кВт на место. А свет, может бойлерная - всё посчитали?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 19:52
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


"... офисное помещение ..., эл.плиты-2шт., серверная, холодильник ..." - это что за офис такой, плиты, холодильник.
И каким образом 56,8 кВт получилось, какой Ки вы брали на плиты и холодильник.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2013, 09:16
#4
Инзиля

проектировщик эл.сетей
 
Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
Сообщений: 239


Вот!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
111.dwg (1.05 Мб, 1267 просмотров)
Инзиля вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электрическая нагрузка в офисном помещении

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Проход стояка в офисном помещении Chuvis Архитектура 1 25.05.2012 20:55
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37