Примыкание двух пожарных отсеков, разной высоты.
lampa_da
 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 15

Здравствуйте!

Получила проект для снятия замечаний. Проект делался не мной в 2009 году.
Пристройка поликлиники к существующей поликлинике.

Существующее здание возвышается над вновь построенным на один этаж.
Соответственно стена существующего здания смежная с новым зданием - 1-ого типа, и окна в ней меняются на противопожаные.

По проекту в проектируемом здании заложено устройство кровли на ширину 4 м от противопожарной стены вот с таким пирогом:
[size="1"] -Тротуарная плитка на сухой смеси - 60 мм
-Засыпка песком с горцовкой - 20 мм
-Огнезащитные кровельные мастики «ОКМ» (2 слоя)- 5 мм
-Полимерно-битумный кровельный и гидроизоляционный ковер - 4мм
-Жидкая мастика (праймер) - ТУ 238400523102720-2001 - 2мм
-Стяжка - цементно-песчанный раствор М100 - 40мм
-Уклонообразующий слой - керамзит γ=600 кг/м³ ГОСТ 9759-83 (50-200мм)
-Теплоизоляция - экструдированный пенополистирол 200мм
-Пароизоляция один слой - полиэтилен низкой плотности (LDPE)
-Основание - ж.б. перекрытие -220мм[/size]


на всей отальной поверхности кровля устраивается неэксплуатируемая с пирогом:
[size="1"] -Засыпка мелким щебнем 50мм
-Полимерно-битумный кровельный и
-гидроизоляционный ковер Техноэласт (ТУ 5774-003-00287852-99)- 4мм
-Жидкая мастика (праймер) - ТУ238400523102720-2001
-Стяжка - цементно-песчанный раствор М100 - 50мм
-Уклонообразующий слой - Керамзит γ=600 кг/м3 ГОСТ9759-83 50-150мм
-Теплоизоляция - минераловатные плиты 200-300мм
-Пароизоляция один слой - полителен низкой плотности (LDPE)
-Монолитное основание - ж.б. перекрытие -400мм[/size]

Эксперт задает вопрос: [i]Дать объяснения по кровельному пирогу: согласно Разрезу 1-1 пирог содержит минераловатный утеплитель ; согласно сечения И-И кровельный пирог принципиально другой и содержит пеноплекс 200 мм. Дать объяснение и уточнение по применяемым материалам.
[/i]
[size="3"]Ищу в СП 2.13130.2012

п. 5.4.14 Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:
- участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;

[b]Но у меня же не стена а покрытие..помогите разобраться пожалуйста![/b][/size]

Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось lampa_da, 21.11.2013 в 15:19.
Просмотров: 2960
 
Непрочитано 21.11.2013, 16:22
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Этот пункт, действительно, относится к стенам. Но экспертиза требует не пирог, а объяснение, почему он не такой, как на остальной кровле - при наличии противопожарной стены там вполне можно сделать обычную кровлю. Даже в случае необходимости негорючего покрытия можно не извращаться с тротуарной плиткой и песком, а сделать стяжку по покрытию и облицевать сверху керамогранитом - будет в разы легче.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 16:32
#3
lampa_da


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 15


можно ли обосновать использование это узла вот этим пунктом того же СП:
"5.2.1 Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций."

или я не так этот пункт применяю?

или проще изменить и сделать тот же пирог, что на остальной части кровли?
lampa_da вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 16:46
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738


Этот пункт не к тому относится (имеется в виду снижение огнестойкости конструкции из-за неогнестойких креплений, обеспечивающих её устойчивость). Я бы сделал одинаковый пирог везде.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2013, 16:49
#5
lampa_da


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 15


Спасибо, пожалуй так и сделаю.
lampa_da вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Примыкание двух пожарных отсеков, разной высоты.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
узел опирания балок разной высоты на колонну в МК nEUJLEV Конструкции зданий и сооружений 4 21.09.2011 11:00
Взаимно перпендикулярное примыкание пролётов одинаковой высоты V.Vega Архитектура 4 24.11.2009 17:20
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Колонны разной высоты в составе рамы vawer Расчетные программы 29 19.09.2008 12:59