29.07.2015, 11:24 | #1 | |
Процентное содержание поэтажной жесткости в зданиях
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 5438
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
С учётом сдвига. В диафрагмах преобладают деформации сдвига.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Вот таким простейшим способом обеспечивалась жёсткость без всякого расчёта. И в СНиП II-A.12-62 и была заложена именно первая формула.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
как я понимаю находится общая жесткость этажа с колоннами, диафрагмами и т.п., как единого сечения. Затем только диафрагм и т.п., опять же как единого сечения и сравнивается процентное отношение. Просто суммирование жесткости колонн или диафрагм-это лишь часть формулы для определения жесткости сечения. К примеру стены могут быть в середине или по краям здания, соответственно жесткость выше буде если по краям здания, т.к. дальше находятся от ц.т. здания
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 4
|
Цитата:
угу ..вот по этой причине не совсем понятно как жесткость стены/диафрагмы/пилонов и т.д. если таким ручным расчетом нет учета отдаленности элемента от центра...непонятно, непонятно |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
Вот есть здание, смещение верха от единичной сила составляет 10 мм. Убрали диафрагму смещение стало 150 мм какой вклад вносит диафрагма |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: afynfp`hs? vfnm dfie!
Именно суммируются жёсткости колонн и диафрагм! И нечего фантазировать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А если здание считается на сейсмическое воздействие, то на этот пункт можно забить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
может быть, но кому это надо?
есть конкретная конструкция с колоннами и диафрагмами, ее и надо считать. какой смысл убирать диафрагмы и считать заново без них? для чего? лишь для того, чтобы убедиться, что вклад диафрагм в общую жесткость больше 50%? для любознательности может быть, но не для реального проектирования. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
то приличная жесткость получится. И наоборот, есть рамный каркас, не учет совместной работы колонн и балок приведет к занижению жесткости, которою обеспечивают колонны. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
и колоннами 2.только с колоннами. Потом идет сравнение, считаю так правильно, сугубо ИМХО
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
мозголом из Самары, ну если очень хочется, можешь посчитать поэтажную сумму поперечных сил в диафрагмах и колоннах от сейсмики. Они уж точно распределяются пропорционально жесткостям.
Я так чувствую тебе это надо для определения предельно допустимой высоты здания?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Можно три раза посчитать каркас от единичной силы - с реальными жесткостями, потом "обнулить" колонны, потом - дж. И сравнить перемещения.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |