| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.07.2019, 19:29 | #1 | |
Как правильно рассчитать крен башен связи?
Регистрация: 13.06.2019
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 3740
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- какое же это опрокидывание? Это вообще 2ГПС.
Цитата:
Проверьте по п. 5.7.2, либо (если соответствующие условия не удовлетворяются): |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
1. Для башни связи на одном фундаменте принять крен равный относительной разности осадок для башни радио или башни коротковолновых радиостанций (что ближе по сути вопрос к заказчику).
2. Расчет по второй группе предельных деформаций. Использовать модуль деформации. Грунт никто не переуплотнял чтобы использовать модуль упругости. 3. Для заказчика вы можете посчитать всё что он захочет и как захочет. Однако Вы обязаны (добровольно-принудительно) при расчёте по второй группе предельных состояний обеспечить условие п.5.6.27 СП 22.13330.2016 (п.173 перечня утвежденного Приказом Росстандарта от 17.04.2019 N 831) в части Pmin/Pmax. Может есть СТУ? Последний раз редактировалось olf_, 16.07.2019 в 09:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2019
Сообщений: 11
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- В предоставленных ИГИ присутсвует, только общий модуль деформации. Из предоставленной вами информации, я так понял, что Общий модуль информации состоит из мгновенной деформации и замедленной деформации. Но я нигде не видел в СП упоминания что именно мгновенный модуль деформации для расчета требуется, а не общий. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Ну согласно п. 5.6.27 эпюры строятня по нормативным нагрузкам.(ну тут же на форуме dwg, я находил, что если это условие удовлетворяет то опрокидввания не происходит, т.к. нет отрыва, главное чтобы крен удовлетворял) Я понисмаю, что расчет устойсивости( сдвиг по подошве, опрокидывание- я так понимаю это глубинный сдвиг) по 1 ГПС. Но вот если там условие на плоский сдвиг расписаны в п. 5.7.13, и то я не совсем понял какая прочность грунта является низкой. То вот по глубинному сдвигу информации в сп нет. И мне интересно, нужно ли выполнять его расчет(с которым я еще не успел разобраться) если по деформациям фундамент проходит(в часности по п.5.6.27)? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,324
|
1. А Вы эту плиту по диагонали, на ромб считали? В этом направлении и ветровая нагрузка на МК башни и как следствие момент на опрокидывание больше, а W подошвы ромба меньше чем прямоугольника - еще та песня получается.... Ну это так...для головной боли в сторону увеличения подошвы.
2. С меня всю жизнь экспертиза из любого обл.центра требовала: Pmin/Pmax >=0.25. При соблюдении, автоматически крен получался в норме, даже на болоте. Можно в расчет включать, типа пригруза, призмы выпора, но это в нормах не найдешь. Я принимал, для глубоких плит своевольно и доказывал. Расчет на опрокидывание получается по коэффициентам запаса очень большой при соблюдении 0.25. Но подгонять под опрокидывание не достоверно, для мягких грунтов - Заказчик не прав. См. соответствующий пункт СП с эпюрами. А потом по кренам, у антенщиков, условия жестче чем по таблице СП. Хотя если есть рабочие, можно каждый год лазить и антенны поправлять(юстировать) ))). 3. Геологи всегда дают модуль общей деформации, в т.ч. нормативный - не тот объект и не те деньги, что бы напрягаться. 4. По глубинному сдвигу, заставляют считать. Вот посчитайте и все - это наше замечание и оно не снимается. Нормы, да в пекло их у нас есть сомнения... Но это исключительно когда фундамент на заболоченных грунтах, слабых суглинках, торфах и т.п. с расположением подошвы ф-та на песчаных, щебенистых подушках. Операторы, люди экономные, выбирают самые грунтовые помойки - бросовая ненужная никому площадка. Объясняешь - это не Пизанская башня, центр тяжести низко - на уровне фундамента, она (башня) скорее утонет, ровненько так. Ветер понятие относительное, временное, отклик у грунтов на нагрузки долгий. Ничего посчитайте, ну и ладно, не жалко, для практики полезно - графоаналитически - часа 2-3, если табличная форма уже готова. 5. Ну и как правило - единая плита это самое последнее дело для подобных сооружений - до последнего надо держаться за отдельные фундаменты, в т.ч. сборные - есть мероприятия - горизонтальные ригеля. 6. 1 ГПС или 2, нормативные нагрузки или расчетные какая разница при готовой форме расчета все быстро оформляется лишь бы отстали)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.07.2019 в 23:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,324
|
Да, меня, как то в первый раз помучал ну очень умный))) эксперт из Екатеринбурга. В НИИОСПе на это тихо смеялись.... Пришлось писать алгоритм. У Вас говорит есть пять дней, ищите говорит какую то программу (название я сразу забыл) - пришлось писать в экселе алгоритм))). Все по кодексу))) - хватает одной поверхности, ну не бетонная коробка же, и вес всех МК - смешной ну до 75тн, а ф-нт раза в 4-5 больше.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Соотношение 0.25 это "палочка выручалочка" от всех напастей))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.07.2019 в 23:39. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите как правильно задать сейсмическую нагрузку и как запроектировать связи (чертеж и расчет прилагаю) | Zefirka | Металлические конструкции | 6 | 24.04.2018 13:00 |
Как правильно рассчитать нагрузку от монолитного перекрытия на кирпичный столб? | Kusnecc | Железобетонные конструкции | 0 | 26.03.2018 13:10 |
Как правильно рассчитать болтовое соединение? | imnew01 | Металлические конструкции | 4 | 11.03.2016 13:25 |
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.03.2009 22:37 |
Как правильно расставить металлические связи? | zxcasd2 | Металлические конструкции | 5 | 04.03.2009 11:58 |