Непрочитано 11.07.2013, 07:12 #1
Какую систему заземления выбрать TN-S или TN-C
ВДВшечка
 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 5

Доброго времени суток. Итак, вкратце, точка подключения ЩСУ, РЩ-0,4 кВ, от него идет силовой кабель по кабельной эстакаде, в коробе. Протяженность линии 150 м., кабель заходит в Блок управления, на вводной АВ, Вводно-распределительного устройства, сечение токопроводящей жилы силового кабеля=50мм2. Эстакада идет, получается прям по границе взрывоопасных зон, справа В-1а, слева В-1г.
Вопрос: какое количество жил брать?

ПУЭ 1.7.131 гласит: "...жилы, которых имеют поперечное сеченее не менее 10мм2 по меди или 16мм2 по аллюминию, ф-ии нулевого защитного и нулевого рабочего, могут быть совмещены в PEN проводник. Соответственно можно использовать TN-C, но ведь во взрывоопасных зонах должна использоваться система TN-S.

Ваше мнение и советы, пожалуйста.
Просмотров: 3392
 
Непрочитано 11.07.2013, 08:12
#2
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Лучше TN-C-S. Не экономь, потом боком выйдет.
Denis2789 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 08:43
#3
ВДВшечка


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 5


Это конечно, она будет либо TN-S, либо TN-C-S, у меня заказчик жадный, и потом могут возникнуть вопросы, а почему ты выбрал именно такую систему.

Вы наверно опечатались, но если я буду использовать систему TN-C-S, то как раз в этом случая я буду экономить, нежели при использовании системы TN-S
ВДВшечка вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 09:01
#4
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Так ведь вполне допускается использование системы TN-C-S на равне с TN-S в России. Главное, разделять нулевой и защитный провод в РЩ. В твоем случае можно использовать TN-C-S. Рассмотри вариант ТТ. Вопрос: где написано, что незя во взрывоопасных зонах?

Цитата:
на форумах на ТЫ

Последний раз редактировалось Denis2789, 11.07.2013 в 09:13.
Denis2789 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 15:38
#5
ВДВшечка


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 5


ГОСТ Р 51330.13-99, пункт 6.2.1
При использовании питающей сети системы TN должна применяться TN-S
система (с раздельными нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (РЕ)
проводниками) во взрывоопасной зоне, т. е. в пределах взрывоопасной
зоны нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны
соединяться между собой или выполняться одним проводом. В каждой
точке перехода от системы TN-C к системе TN-S нулевой защитный
проводник должен быть соединен с основной системой уравнивания
потенциалов вне взрывоопасной зоны.
ВДВшечка вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2013, 17:17
#6
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Здесь вычитал, что прокладывают четырехжильным кабелем, т.е. ТN-C. Надо поподробнее разобраться с этим вопросомhttp://electricalschool.info/main/el...belejj-vo.html



согласно ПУЭ 7.3.135 - а) придется делать пятую жилу.

Последний раз редактировалось Denis2789, 12.07.2013 в 06:48.
Denis2789 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 07:05
#7
ВДВшечка


 
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 5


Ну тогда вопрос решен=)Спасибо за дискуссию.
ВДВшечка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какую систему заземления выбрать TN-S или TN-C

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую CAD/CAE систему выбрать для проектирования в области машиностроения MatrixS_Master Другие CAD системы 57 14.01.2015 21:36
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Какую расчетную схему лучше выбрать? KonGo Конструкции зданий и сооружений 6 21.08.2007 14:58
Какую расчетную программу выбрать zenon Расчетные программы 4 17.03.2007 06:42
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? serg23 AutoCAD 4 21.11.2006 23:11