Какую систему заземления выбрать TN-S или TN-C
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3392
|
|
||||
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 5
|
Это конечно, она будет либо TN-S, либо TN-C-S, у меня заказчик жадный, и потом могут возникнуть вопросы, а почему ты выбрал именно такую систему.
Вы наверно опечатались, но если я буду использовать систему TN-C-S, то как раз в этом случая я буду экономить, нежели при использовании системы TN-S |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Так ведь вполне допускается использование системы TN-C-S на равне с TN-S в России. Главное, разделять нулевой и защитный провод в РЩ. В твоем случае можно использовать TN-C-S. Рассмотри вариант ТТ. Вопрос: где написано, что незя во взрывоопасных зонах?
Цитата:
Последний раз редактировалось Denis2789, 11.07.2013 в 09:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2013
Сообщений: 5
|
ГОСТ Р 51330.13-99, пункт 6.2.1
При использовании питающей сети системы TN должна применяться TN-S система (с раздельными нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (РЕ) проводниками) во взрывоопасной зоне, т. е. в пределах взрывоопасной зоны нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны соединяться между собой или выполняться одним проводом. В каждой точке перехода от системы TN-C к системе TN-S нулевой защитный проводник должен быть соединен с основной системой уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Здесь вычитал, что прокладывают четырехжильным кабелем, т.е. ТN-C. Надо поподробнее разобраться с этим вопросомhttp://electricalschool.info/main/el...belejj-vo.html
согласно ПУЭ 7.3.135 - а) придется делать пятую жилу. Последний раз редактировалось Denis2789, 12.07.2013 в 06:48. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую CAD/CAE систему выбрать для проектирования в области машиностроения | MatrixS_Master | Другие CAD системы | 57 | 14.01.2015 21:36 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Какую расчетную схему лучше выбрать? | KonGo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 21.08.2007 14:58 |
Какую расчетную программу выбрать | zenon | Расчетные программы | 4 | 17.03.2007 06:42 |
Какую книгу по Атокаду 2006 выбрать чайнику? | serg23 | AutoCAD | 4 | 21.11.2006 23:11 |