Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определиться с типом фундамента для металлокаркаса

Помогите определиться с типом фундамента для металлокаркаса

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2013, 09:19 #1
Помогите определиться с типом фундамента для металлокаркаса
filinkir
 
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 3

Опыта в фундаментах мало, нужна помощь грамотных товарищей.
Здание 20х20 м, Высота 5 м. Металлокаркас + сендвич-панели, одноэтажное. Ленобласть
Максимальная нагрузка на обрез фундамента N=23 т, M=2.7 тм.
Участок имеет уклон 7% (перепад примерно 0.75 м в пределах здания). Будет выполняться вертикальная планировка из существующего грунта для выведения площадки в один уровень.
Глубина промерзания 1,5 м,
Грунтовые воды на глубине 4,1 м от 0,000
Геология
Толщина насыпного грунта в результате планировки - 0,8-1,5 м

ИГЭ1: толщ 2 м, песок коричневый, пылеватый, средней плотности, очень влажный р=1,76 г/см3, ф=24, с=1 кПа, Е0=14 МПа, R0=160 кПа

ИГЭ2: Толщ. 2 м, Алеврит суглинистый, пестро-цветный, тугопластичный, легкий пылеватый р=1,82 г/см3, Jl=0.29, ф=15, с=4 кПа, Е0=7 МПа, R0=90 кПа

ИГЭ3: толщ. 8 м Алеврит супесчаный, светло-серый, пылеватый, текучий, р=1,78 г/см3, JL= 1.41, ф=14, с=3 кПа, Е0=7 МПа, R0=80 кПа

Надежный ли ИГЭ1 в качестве основания для столбчатого фундамента? Не уплывет ли вся конструкция в связи с уклоном территории? На сваи не хочется попадать, здание небольшое.

Последний раз редактировалось filinkir, 14.07.2013 в 09:39.
Просмотров: 3210
 
Непрочитано 14.07.2013, 10:24
#2
Val-Nik


 
Регистрация: 14.12.2011
Сообщений: 51


Нагрузки не большие может пройти столбчатый фундамент, при этом размер подошвы подбирается по допускаемому напряжению в подстилающем слое, и выполняется расчет осадки. Расчет в пособии к СНиП "Основание и фундаменты"
Val-Nik вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2013, 11:44
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от filinkir Посмотреть сообщение
Максимальная нагрузка на обрез фундамента N=23 т, M=2.7 тм.
А какие комбинации Мmax=Nсотв. и Mmin=Nсотв.?
То что при максимальном прижиме маленький момент, не означает, что при минимальном прижиме все будет так же хорошо.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2013, 11:50
#4
filinkir


 
Регистрация: 26.08.2012
Сообщений: 3


Самый большой момент на обрез M=4.06 тм, при N=14т., Максимальная N=23т. Меня еще интересует поведение влажного песка на уклоне 7%.
Имеет ли смысл заменить под каждым столбом влажный песок(игэ1) на крупный песок с уплотнением до игэ2 (это примерно на глубину 1.5 м)?

Последний раз редактировалось filinkir, 14.07.2013 в 11:55.
filinkir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определиться с типом фундамента для металлокаркаса

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите, пожалуйста, определиться с нагрузкой на перекрытие в 12-этажной "башне" Ultra Конструкции зданий и сооружений 5 20.05.2012 02:29
ПОмогите пожалуйста найти технологическую карту на бетонирование фундамента под газовую турбину тепловой станции Alex_S4433 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.05.2012 08:50
Помогите определиться с полезной нагрузкой Dargan Конструкции зданий и сооружений 16 28.08.2008 12:46
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18