| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор сечения кабеля при 24 AC нагрузка 250 Вт

Выбор сечения кабеля при 24 AC нагрузка 250 Вт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.07.2013, 23:58 #1
Выбор сечения кабеля при 24 AC нагрузка 250 Вт
NS88
 
Немолодой и вряд ли специалист
 
Белая глина
Регистрация: 05.09.2012
Сообщений: 17

Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой.
Напряжения питания потребителя ~24 В AC. Однофазка.
Мощность потребителя 250 В.
Максимальная длина линии 30 метров.

Был выбран кабель ПВС 3х1,5.

Меня уверяют, что потери на таком расстоянии будут слишком большими для такого кабеля и оборудование не будет работать. И предлагают выбрать кабель порядка 10 мм2. Однако я считаю, что это слишком много.
Помогите пожалуйста в расчете сечения проводника, спасибо заранее.


P.S. для питания потребителя используется 2 кабеля питания. Однако мне не известно как будет распределена на них нагрузка.


Я расчитывал так 250 Вт/24В = 10,4 А. Как известно пропускная способность 1 мм меди 8-10 А. Взял с запасом 1.5 мм.
Но меня уверяю что это не так... Объясните пожалуйста прав я или нет... И чем руководствоваться в таких ситуациях.
Просмотров: 2728
 
Непрочитано 25.07.2013, 10:49
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


мощность лучше в киловаттах указывать... кВт...
а потери напряжения в процентах... %...

получается... (0,25*30)/(0,153*1,5)=7,5/0,2295=32,7 %... а надо не больше 5 %...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 15:09
#3
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
32,7 %... а надо не больше 5 %
Для 5% кабель должен иметь сечение не менее 10 мм квадратных , тогда падение напряжения будет 4,9 % .
Roman3R вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выбор сечения кабеля при 24 AC нагрузка 250 Вт

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Не работают составные сечения в SCAD. Cptn_Sol SCAD 2 06.06.2010 13:15
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37