Непрочитано 13.05.2013, 11:47
Проточный водогрей - нагрузка на сеть в квартире.
SkySpb
 
Россия. Санкт-Петербург
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 594

Добрый день! Господа, пожалуйста, подскажите возможна ли установка в квартире (дом 2011 года постройки - проводка медная) проточного водогрея или это будет непосильная нагрузка для электросети квартиры?

Насколько я понимаю для квартиры для "помыться" нужен аппарат мощностью 6,5-8 кВт, как в современных домах проводка выдерживает такие нагрузки? Возможно ли установка без кардинальной переделки эл.сети квартиры?

Спасибо!
Просмотров: 22509
 
Непрочитано 10.06.2013, 16:17
#41
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
К сведению этих самых граждан: В водопроводе есть устройство, называемое смесителем. С его помощью устанавливается требуемая температура потребляемой воды - смеси холодной и горячей. Хоть 34, хоть 38, хоть 20. Нормативная температура воды в ГВС - 50 (минимум) - 65 градусов. Её тоже разбавляют холодной водой. Никто не заставляет принимать душ с температурой 70 градусов. Тем более "залезать в душ" или в бак. Туда разве что таракан залезть может.
у большинства проточников устройство таково, что устанавливать смеситель ПОСЛЕ нагревателя категорически недопустимо. у них включение нагрева происходит при появлении давления внутри нагревателя. соответственно, если смеситель (запорная/регулирующая арматура) стоит после водогрея, то нагрев выключаться не будет, соответственно перегрев воды, закипание, кердык.
Поэтому и греем водичку проточниками до комфортной температуры (т.е. 36 градусов плюс-минус 4). 50 градусов перебор.

С накопительными водонагревателями такой проблемы нету, поэтому конечно же греем побольше, а потом при помощи смесителя разбавляем с холодненькой.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 17:17
#42
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
у большинства проточников устройство таково, что устанавливать смеситель ПОСЛЕ нагревателя категорически недопустимо
Я бы не сказал, что у большинства.
У моих знакомых, у тех, что имеют "проточники", они "напорного" типа, т.е., с кранами после
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 17:27
#43
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Я бы не сказал, что у большинства.
У моих знакомых, у тех, что имеют "проточники", они "напорного" типа, т.е., с кранами после
т.е. там после нагревателя смеситель ставится? - ни разу таких не видел
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 17:30
#44
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
комфортной температуры (т.е. 36 градусов плюс-минус 4). 50 градусов перебор
Это комфортная для мытья (действительно так). А жирную посуду помыть? А мелочевку простирнуть? Ну да, для этого уже машины, посудомойки надо покупать. Нет никаких преимуществ у проточных для бытового горячего водоснабжения. Вот на отоплении, если использовать электроэнергию в водяной системе - у них преимущества есть. И не забываем про главный недостаток, с чего началась тема - большая мощность, токи, необходимость реконструкции электрооборудования.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2013, 19:41
#45
IVlad


 
Регистрация: 16.01.2009
Москва
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Нет никаких преимуществ у проточных
И снова здорово!
Есть как преимущества так и недостатки и у тех и у других. У проточников сравнительно небольшие размеры, но потребность в качественной проводке (но не более).
Если горячую воду отключают на 2 недели, то не вижу смысла покупать бойлер и занимать и так маленький объем санузла.
Так что выбирайте исходя из своих целей и возможностей.
Про жир. Жир смывается обыкновенным хозяйственным мылом при температуре 34 градуса, но можно конечно его и без мыла смыть, но потратив ведро горячей воды.
А тема изжила себя.
IVlad вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 09:03
#46
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
там после нагревателя смеситель ставится? - ни разу таких не видел
Он и называется поэтому "напорного типа". Открыл кран - пошла нагретая вода. Вот, например, один из многих
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2013, 09:24
#47
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,658


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Он и называется поэтому "напорного типа". Открыл кран - пошла нагретая вода. Вот, например, один из многих
По первым попавшимся ссылкам потыкал - везде попадаю на нагреватели Stiebel Eltron. Т.е. ОДНА торговая марка, это по-вашему "много"? Да и как-то не про обсуждаемую здесь категорию бытовых водогреев это: трёхфазное питание и мощность от 18кВт и выше - Многие ли могут такое себе позволить дома/на даче?
Только у самого "лоховского" нагревателя из модельного ряда питание однофазное, но один фиг 10кВт (45 ампер, это проводку 4мм2 прямо до электрошитка надо прокладывать?)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вднгр.JPG
Просмотров: 58
Размер:	195.2 Кб
ID:	105303  
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 09:37
#48
SkySpb


 
Регистрация: 01.02.2010
Россия. Санкт-Петербург
Сообщений: 594


Спасибо всем кто отписался. Дабы поставить точку. Пригласили электрика из нашей УК: максимальную мощность, которую он разрешил 4 кВт - на то чтобы нормально помыться - с учетом, что у нас ребенок - по-хорошему нужно было минимум 7 кВт, все что до 4-х не хватает.
В результате приняли решение вернуться к накопительному.
SkySpb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Проточный водогрей - нагрузка на сеть в квартире.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37