опять обрушение - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > опять обрушение

опять обрушение

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
 
Сообщений: n/a

http://top.rbc.ru/incidents/17/02/2008/142195.shtml
Цитата:
В Московской области произошло обрушение складского комплекса. Как сообщили РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ, обрушение крыши и стен складского комплекса на площади 4 тыс. кв.м произошло в Домодедовском районе на 34-м км трассы "М4".
Просмотров: 2832841
 
Непрочитано 01.11.2017, 21:25
#4001
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


Бахил, ты не прав. Она больше 2.500 "ростом" да еще сверху всякие "наросты". Просто высота метров тридцать. Она сама 18 метров длиной
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 21:30
| 1 #4002
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


А я хочу поприветствовать находчивость и трудолюбие специалистов, ликвидировавших последствия аварии. За битого двух небитых дают. Челябинск, однако... Аварии бывают повсюду, надо уметь их локализовать и ликвидировать последствия. Чувствую, что здесь нюни не разводили, а взялись за дело энергично.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 21:36
#4003
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Огурец, ликвидация аварий - крайняя мера. Основная задача - предотвращать такие ситуации. Предотвращать на всех этапах - проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация.

Последний раз редактировалось BYT, 01.11.2017 в 21:42.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 22:03
| 1 #4004
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Огурец, ликвидация аварий - крайняя мера. Основная задача - предотвращать такие ситуации. Предотвращать на всех этапах - проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация.
А ещё лучше - ничего не делать. Не плавить металл, не добывать уголь, не запускать ракеты, не водить автомобили. Безопаснее будет.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 22:08
#4005
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
А ещё лучше - ничего не делать. Не плавить металл, не добывать уголь, не запускать ракеты, не водить автомобили. Безопаснее будет.
Огурец, Вы что хотите сказать, что эксплуатация должна приводить к подобным ситуациям и обеспечивать работой ликвидаторов?
Не понял абсолютно вашу язвительную позицию.

Последний раз редактировалось BYT, 01.11.2017 в 22:56.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 23:35
#4006
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Огурец, Вы что хотите сказать, что эксплуатация должна приводить к подобным ситуациям и обеспечивать работой ликвидаторов?
Не понял абсолютно вашу язвительную позицию.
Да, проектировать и строить надо так, чтобы свести возможность аварий к минимуму. Но жизнь непредсказуема, и мы всегда должны уметь ликвидировать аварию с минимальными последствиями и без лишнего шума.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 23:39
#4007
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Огурец, Вы человек с огромным опытом и приотлично понимаете, что эксплуатация требует средств. Отрицать это вуалируя под успешную ликвидацию даже при огромном желании не получится. Команде Fogel очень сильно повезло и это надо признать.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 00:29
#4008
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
что эксплуатация требует средств. Отрицать это вуалируя под успешную ликвидацию даже при огромном желании не получится.
Я имел в виду нечто другое. Как бы хорошо не была поставлена эксплуатация, как бы хорош бы не был проект и его реализация, на объекте всегда должны быть люди, умеющие ликвидировать аварию и необходимый запас материалов. Простейший пример. На даче у меня 19 водоразборных точек, соответственно колодцы, сливы, сифоны, масса запорной арматуры и ещё кое-что. Ну и стоит ли мне вызывать по всякому поводу сантехников, если я и сам могу ремонт сделать?
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 05:59
| 3 #4009
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Команде Fogel
Слава всем богам, но никакого официального отношения к этим событиям я не имел
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
эксплуатация требует средств
Золотые слова. К огромному сожалению, нынешние "коекакеры" легко видят где можно съэкономить копеечку, но в упор не видят к чему это приводит. Точнее видят уже конечный результат и начинают вопить "Спасите, помогите!!!" Благо _пока_ кому спасти есть, но с таким отношением это ненадолго.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
очень сильно повезло
Это не то слово. Если бы он рухнул, то гарантировано сложил бы стенку, крышу, а то и соседний кран (колонны и так повело, а диафрагма единственная с другой стороны осталась), под ним технологические агрегаты не самы простые (и дешевые!) оказались (что доставило немало проблем с установкой поддерживающих стоек. Да, его подперли под мост и это было нечто), да и просто, _никто не погиб_!
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 07:21
#4010
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Да, проектировать и строить надо так, чтобы свести возможность аварий к минимуму. Но жизнь непредсказуема, и мы всегда должны уметь ликвидировать аварию с минимальными последствиями и без лишнего шума.
Некоторые последствия аварии в принципе неликвидируемые, вроде гибели людей.
А вообще соблюдение норм при проектировании, строительстве и эксплуатации приводит к вероятности отказа в 0.00001, что очень мало. И вряд ли в данной аварии именно вот эти абсолютно непредсказуемые 0.00001 выскочили, скорее всего кто-то просто накосячил.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 08:55
#4011
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Это не то слово. Если бы он рухнул, то гарантировано сложил бы стенку, крышу, а то и соседний кран (колонны и так повело, а диафрагма единственная с другой стороны осталась), под ним технологические агрегаты не самы простые
Так это участок разлива или что-то другое? И что сделали с перекошенным ковшом?
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 09:16
#4012
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


В этот пролет сталь прибывает в ковше на восьмиосном сталевозе, кран её снимает, и ставит на стенд технологичиского агрегата. Снять с вагона успели и начали сдвигаться, но как только почуяли неладное попытались опустить ковш назад на вагон. Не успели. В результате и не на землю и не на вагон - того и гляди чебурахнется, только тросы ослабнут... Ничего, подвели балки, задвинули на вагон и увезли.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 09:27
#4013
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


А сталь из ковша потом выковыряли?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 09:30
#4014
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Гораздо интереснее почему она именно так "треснула".
ИМХО, разорвало по стыковому шву листов нижнего пояса. Или по околшовной зоне.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 09:33
#4015
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


вот судьба ковша в тот момент меня не сильно интересовала - увезли и слава богу. Вроде собирались выбить "козла", а получилось или нет, не знаю. Нередко такие ковши используют в качестве контрольных грузов или для всяких... технологий самопальных.
Вот на модельке, паре коробков, карандашей и катушке ниток и изобретали метод надвижки ковша на вагон - и наглядно и начальству понятно
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 09:37
#4016
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Да, проектировать и строить надо так, чтобы свести возможность аварий к минимуму. Но жизнь непредсказуема, и мы всегда должны уметь ликвидировать аварию с минимальными последствиями и без лишнего шума.
чтобы свести к минимум аварийность надо не только проектировать с умом и эксплуатировать по технологии, но и регулярно обновлять производственные фонды. Если жмешься на своевременную замену устаревшего и изношенного оборудования, тут да, нужно держать на готове аварийную команду не факт что она будет обходится дешевле. Но разве это прогрессивный метод работы? я тоже не понял язвительного комментария Огурца. BYT прав, говоря: "ликвидация аварий - крайняя мера. Основная задача - предотвращать такие ситуации"
asys вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 09:45
2 | 2 #4017
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Т.е. по вашему выходит что люди умеющие ликвидировать последствия аварий не нужны? Я не видел что бы Огурец сказал что проектировать надо хреново, строить отвратительно, обслуживать вообще не надо. Так было написано, на мой взгляд, что хорошо, что есть люди не заливающие неделями соплями пол и перекидывающие ответственность друг с друга, а способные локализовать и ликвидировать последствия недочетов в проектирование, возведении, обслуживании. Развели битву КО.
Стоял бы Вут в другом конце цеха и декламировал бы: "Проектировать надо надежно! Строить надо по проекту и нормативам! Денег на эксплуатацию выделять достаточное количество.", а балка гнется, кран кренится, люди на него смотрят, а он опять: "Проектировать надо надежно! Строить надо по проекту и нормативам! Денег на эксплуатацию выделять достаточное количество.". Ну и как он еще умеет размазать эту бодягу на пятьдесят страниц.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 09:46
#4018
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Некоторые последствия аварии в принципе неликвидируемые, вроде гибели людей.
С гибелью людей называется не авария, а катастрофа.
Цитата:
я тоже не понял язвительного комментария Огурца.
Объясняю. Вы может быть и не сталкивались, а я в советское время насмотрелся на товарищей, которые не исполняли свои обязанности по причине "как бы чего не вышло". Переубедить их было невозможно. Убытки были чудовищны. Не исключено, что и сейчас такие есть.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 10:06
#4019
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
а я в советское время насмотрелся на товарищей, которые не исполняли свои обязанности по причине "как бы чего не вышло"
и как это применимо к утверждению "ликвидация аварий - крайняя мера. Основная задача - предотвращать такие ситуации" ? Уроды и дебилы есть всегда и везде, различается только их количество на единицу площади в конкретное время.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Стоял бы Вут в другом конце цеха и декламировал бы: "Проектировать надо надежно! Строить надо по проекту и нормативам! Денег на эксплуатацию выделять достаточное количество.", а балка гнется, кран кренится, люди на него смотрят, а он опять: "Проектировать надо надежно! Строить надо по проекту и нормативам! Денег на эксплуатацию выделять достаточное количество.". Ну и как он еще умеет размазать эту бодягу на пятьдесят страниц.
не пори чушь
asys вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 10:10
#4020
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
разорвало по стыковому шву листов нижнего пояса. Или по околошовной зоне.
Похоже. А трещина пошла аккурат по главным напряжениям.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 10:33
| 2 #4021
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
не пори чушь
Ну почему чушь то? После того, как уже произошла авария, тут тысячи специалистов готовы клеймить калёным железом:
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Предотвращать на всех этапах - проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация.
А по факту мы все тут знаем, что с начала 90-ых и по сей день всё (ну или 90%), что было построено ТОГДА, эксплуатируется на износ. Большинство собственников ориентированы на выкачивание прибыли, а не на поддержание технического состояния и обновление. Так чего тут лозунги провозглашать? Вроде не на митинге агитируете.

Вот прямо сейчас занимаюсь проектом реконструкции инженерной защиты не маленького городка. Такие письма от администрации города получаем - со стула упал бы. Администрация города не может ответить на вопрос, в чьей собственности, кто отвечает и в каком состоянии находятся эти самые существующие инженерные сооружения. По факту: как союз развалился - с тех пор занимались только ликвидацией аварий. Ничего нового взамен рухнувшего/обвалившегося за 30 лет не построено.
Можно тоже лозунг выкрикнуть:
Цитата:
Предотвращать на всех этапах - проектирование, изготовление, монтаж и эксплуатация.
- только кому от этого легче станет?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 02.11.2017, 11:00
#4022
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
ИМХО, разорвало по стыковому шву листов нижнего пояса. Или по околшовной зоне.
А вот нету там шва. Нету и всё тут. Вертикальный лист составной - верхняя часть примерно 1800 и снизу 700, вот до горизонтального шва разрыв вертикальный, а потом по напряжениям пошел. По ходу дела не дефект металла или сварки - нашли еще несколько аналогичных, но не развившихся трещин в других балках. Подробностей не ведаю (пока)
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 11:06
#4023
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


А какую функцию выполняет дополнительная продольная полка-ребро на стенке балки? Надеюсь, понятно выразился.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Или это и есть верхняя полка, а все, что выше - надстройка?
fasol вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 11:10
#4024
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
По факту: как союз развалился - с тех пор занимались только ликвидацией аварий.
Говорят, что это обычная западная практика - ремонт только по факту аварии. Предупредительный ремонт не выгоден в долгом времени.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 11:14
#4025
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,461


Магомед Магомедов, Сергей Юрьевич, asys, заканчивайте дискуссию не по теме
Admin вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 13:51
#4026
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
нашли еще несколько аналогичных, но не развившихся трещин в других балках
Когда конкретику скажут? Честно говоря, я тоже думал на дефект стали. Но если трещины есть и в других балках, то "возможно" в следствии знакопеременных нагрузок и геометрии балок, происходил наклеп стали, в следствии чего произошло хрупкое разрушение.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 14:12
#4027
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
произошло хрупкое разрушение
Вот и я думаю что хрупкое. Ни тебе потяжек стали, ни депланации сечения. Как бумага порвалась. У нас был случай балки перегрузили строители, прятали на навес оборудование от расхитителей. Так балки потекли и произошла потеря устойчивости плоской формы изгиба сечения. Как это все не оказалось на земле один бог знает, один работяга увидел что балка сильно прогнулась и предупредил горе прораба, успели снять оборудование назад. А здесь сечение здоровое и не видно, чтобы сталь потекла.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 14:28
#4028
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Может балки из чугуна?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 14:29
2 | #4029
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


А вот и видео в динамике обрушение Кировца.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=DesL4w0yc-w
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 15:05
#4030
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот и я думаю что хрупкое. Ни тебе потяжек стали, ни депланации сечения. Как бумага порвалась. У нас был случай балки перегрузили строители, прятали на навес оборудование от расхитителей. Так балки потекли и произошла потеря устойчивости плоской формы изгиба сечения. Как это все не оказалось на земле один бог знает, один работяга увидел что балка сильно прогнулась и предупредил горе прораба, успели снять оборудование назад. А здесь сечение здоровое и не видно, чтобы сталь потекла.
На здоровом сечении вы и не увидите ни прогиба, ни течения стали. Да и масштаб фото не тот.

Здание эксплуатировалось не первый год и все стояло. Там банальные усталостные трещины + разрушение под нагрузкой ослабленного сечения.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Может балки из чугуна?
А может просто из легированной стали?
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 15:21
#4031
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


С высоким содержанием углерода вообщем сталь.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
На здоровом сечении вы и не увидите ни прогиба, ни течения стали. Да и масштаб фото не тот.
а какая разница здоровое сечение или маленькое, для "здорового сечения" нужна "здоровая нагрузка" и будет и прогиб и "потечет" все так же. При условии что свойства стали одинаковые.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 15:33
#4032
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
С высоким содержанием углерода вообщем сталь.

----- добавлено через ~5 мин. -----

а какая разница здоровое сечение или маленькое, для "здорового сечения" нужна "здоровая нагрузка" и будет и прогиб и "потечет" все так же. При условии что свойства стали одинаковые.
Вообще-то не так-же, ибо на здоровом сечении относительное удлинение стали должно быть в разы больше, чтобы "увидеть" прогиб.
Потерю устойчивости здесь не рассматриваем.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 15:40
#4033
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Вообще-то не так-же, ибо на здоровом сечении относительное удлинение стали должно быть в разы больше, чтобы "увидеть" прогиб.
На здоровом сечении балки прогиб как-то по другому считается? понятно что если балка имеет пролет 1 метр и высоту 2 метра, то прогиб при практически любой нагрузке будет стремится к нулю. А если балка высотой 2 метра и пролетом 30 метров, то она уже под собственным весом прогнется...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 15:48
#4034
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


На здоровом сечении как правило критическими являются напряжения. Ее порвет гораздо раньше, чем вы сможете "увидеть" прогиб.
И кстати под собственным весом 30 метровая балка высотой 2м не прогнется так, чтобы вы это увидели визуально. Более того, при правильном проектировании она и под нагрузкой будет стоять.)
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 03:22
#4035
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
С высоким содержанием углерода вообщем сталь.
Вот, вот... а её злые люди сваркой собрали
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 05:39
1 | #4036
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


Физики и химики объявили что сталь соответствует параметрам указаным в чертежах и деффектов в образцах не обнаружили.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 08:31
#4037
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
параметрам указаным в чертежах
Так какая марка-то?
fasol вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 10:11
#4038
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


С245 (это тормозной лист оказался)
Полки и ребро - С345-3 (09Г2С12?) ребрышки С249

Последний раз редактировалось Fogel, 03.11.2017 в 10:47. Причина: посмотрел чертежи
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 12:23
#4039
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,168


Fogel, это не тот цех, который китайцы строили?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 23:54
| 1 #4040
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
С245 (это тормозной лист оказался)
Полки и ребро - С345-3 (09Г2С12?) ребрышки С249
Собс-но о чем я и говорил.
Может полки и стенка?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Физики и химики объявили что сталь соответствует параметрам указаным в чертежах и деффектов в образцах не обнаружили.
А место разрыва смотрели? Фотки бы крупным планом в разрезе.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 11:59
1 | #4041
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


Несколько ужал, а то уж очень тяжелые были. Нижний пояс. обе стороны. Видим что до шва разрыв имеет один вид, а после приобретает совершенно другой характер.
P.S. электрод это не "косяк" в сварочном шве, это был "маяк" после аварии
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171026_103019.jpg
Просмотров: 381
Размер:	180.5 Кб
ID:	195459  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171026_103024.jpg
Просмотров: 299
Размер:	218.5 Кб
ID:	195460  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171026_103740.jpg
Просмотров: 278
Размер:	134.3 Кб
ID:	195461  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171026_103800.jpg
Просмотров: 296
Размер:	191.2 Кб
ID:	195462  
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 12:07
#4042
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Видим что до шва разрыв имеет один вид, а после приобретает совершенно другой характер.
До шва разрыв старый, на шве плавное развитие трещины остановилось. Оставшаяся часть лопнула в момент.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 22:44
#4043
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Вот это даааа. Балка лопнула явно ооочень давно. Как можно было не заметить такую трещину? Нижний пояс практически целиком устал и часть стенки. Каким чудом она держала непонятно, но похоже запас там был приличный.

P.S. Качество лучше не ужимать. Если есть возможность, небольшой участок гладкой части пояса макросъемкой сделайте плиз.

----- добавлено через ~2 мин. -----
P.P.S А экспертизу балки заказывали?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Оставшиеся просветили?
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 06:48
#4044
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
небольшой участок гладкой части пояса макросъемкой сделайте плиз
Увы, но у меня доступа нет. Попрошу конечно, но...
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
А экспертизу балки заказывали?
Нам немного проще - у нас всё свое. Пока думают.
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Оставшиеся просветили?
И даже заварили. Правда там трещины были вдоль балки и есть вероятность что это результаты распора от этой балки.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 06:50
#4045
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
трещины были вдоль балки и есть вероятность что это результаты распора от этой балки.
Всё проще. Трещены - это "хроническая болезнь" подкрановых конструкций.
Есть допускаемый %, есть рекомендации как "лечить". Но диагностика обязательна периодическая.

Последний раз редактировалось BYT, 09.11.2017 в 07:18.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 11:30
#4046
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


Горизонтальные трещины нашли только в ребре _соседних_ с аварийной - справа и слева от неё. Остальные целые, хотя режим работы тот же. Думаю, все же с нагрузкой при аварии связано. Вот если бы вырезали кусок трещины, да посмотрели на окисление и прочее... но вот почему-то никто этого делать не хочет.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 11:51
#4047
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Горизонтальные трещины нашли только в ребре
Вы ребром называете стенку балки? Да - именно в стенках образуются трещины. Вполне обычное дело.
Наиболее вероятные места образования трещин в местах максимального использования крана в технологическом процессе. Те кто занимаются обслуживанием знают такие места даже если кран используется максимально равномерно на всём крановом пути. По выявленным "порокам" можно принимать дополнительные меры по продлению межремонтных циклов.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 16:26
#4048
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


https://ria.ru/incidents/20171109/1508490386.html жуть...
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 16:27
#4049
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380




Ижевск, панелька, газ(?)
fasol вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 19:38
#4050
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
на фотографиях в статье просматриваются "коммерческие" помещения на первом этаже, как раз где обрушение
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 21:01
#4051
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


момент обрушения
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=3nFCKRjVsNE&feature=youtu.be
viqa вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 21:08
#4052
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


похоже что-то рвануло и не слабо
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 23:35
1 | #4053
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


https://youtu.be/LWc2eGDFVQk
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 16:14
2 | #4054
AlexCondor

инженер
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,399


В Саранске обрушились лестничные пролеты в новостройке
AlexCondor вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2017, 20:29
#4055
antonykonst

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 08.03.2010
Minsk, Konstanz
Сообщений: 99
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™



Пешеходный железобетонный мост в Праге
2 декабря 2017 г. днём рухнул мост для пешеходов через реку Влтаву. Сообщается, что пострадали четверо человек.
__________________
Расчёты по EN/DIN EN и консультирование по применению (в т.ч. с учётом немецкого нац. прил.) - в ЛС
antonykonst вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 08:43
#4056
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Конструкция интересная. Как это называется, висячий?
Одна из анкерных опор поехала, наверное.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 08:49
| 2 #4057
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Странный мост... Визуально весьма хлипкий и неустойчивый.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 09:58
#4058
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Странный мост... Визуально весьма хлипкий и неустойчивый.
Глупо делать такую конфигурацию из железобетона. Сталь.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 10:01
#4059
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Это мост по схеме лента, далекий потомок первых висячих мостов из веревок и палок. Конструкция пролета работает на растяжение. Такой мост может рухнуть только при разрыве "несущих канатов".
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 10:03
#4060
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Там сталь в шарнирах и сквозной жесткой (наверное) арматуре, вы чего. Бетоном только омоноличено для долговечности и красоты.
На мой взгляд, отличная и дешевая конструкция, но чувствительная к податливости опор.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 10:42
#4061
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Бетоном только омоноличено для долговечности и красоты.
Нет. Это так называемые "пешеходные мосты в виде гибкой ж/б ленты". там основа - преднапряжённые канаты.
Таких мостов построено немного
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 10:45
#4062
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


То есть канаты натянуты на закладные, а к закладным уже приварены шарниры или чем там соединяются плиты?
fasol вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2017, 21:34
#4063
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


там пару наводнений было, возможно подмыло опору
viqa вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2017, 07:53
#4064
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
там пару наводнений было, возможно подмыло опору
Не. Опора там не причём. Наводнения тем более. Да и эта конструкция моста вообще практически не чувствительна к неравномерным осадкам.
Виноваты скорее всего тросы (это моё мнение). Тут на форуме есть спецы по тросам, и им конечно виднее

Но перед обрушением температура в Праге понизилась до -3.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Таких мостов построено немного
Аналоги
США
https://en.wikipedia.org/wiki/File:S...erside7138.JPG
Вот забавный мост с большим провисом
https://en.wikipedia.org/wiki/File:P..._del_Este).jpg
kruz вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2017, 09:05
#4065
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вот забавный мост с большим провисом
тот самый случай, когда огромный прогиб пролётного строения - это фишка, а не косяк проекта))
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 05.12.2017, 09:30
#4066
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
тот самый случай, когда огромный прогиб пролётного строения - это фишка, а не косяк проекта))
Это - не прогиб, это - провис.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2017, 16:37
#4067
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Неделя дефектных мостов продолжается.
"Автомобильный мост над Припятью в Житковичском районе «провис». Движение остановлено"



__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2017, 17:55
#4068
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
разлом шириной 5см клеевого стыка коробчатых блоков
Дык это что за материал? И чем клеили?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2017, 18:03
#4069
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
И чем клеили?
Offtop: Похоже соплями
Странно. Должна быть преднапряжённая арматура.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2017, 18:13
#4070
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Все путем технология древняя и простая, растяжение воспринимается преднапряженными канатами, а сдвиг уступами, клей нужен только для герметизации шва.



Судя по всему, высокопрочные пучки устали
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2017, 23:09
#4071
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
растяжение воспринимается преднапряженными канатами,
Потекли канаты походу...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2017, 12:52
#4072
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Потекли канаты походу...
Вниз по реке?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2017, 15:42
#4073
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Фото трещины с более близкого расстояния.

Представители инженерных войск сообщили, что готовы обеспечить переправу самое позднее к вечеру понедельника. Секции для наплавного моста готовы предоставить спасатели. Сама переправа, как предполагается, расположится несколькими сотнями метров выше стационарного моста. Понтоны мост, рассчитанные на бронетехнику, должны восстановить грузовое сообщение. При этом предстоит обеспечить ее безопасность на случай ледохода и прочих форс-мажорных ситуаций. Военные говорят, что обладают соответствующими навыками и технологиями. МЧС совместно с военными приступят к наведению моста завтра, 9 декабря.

Сегодня в полдень было принято решение прекратить движение пешеходов по месту. Для перевозки людей с берега на берег на место направлены три лодки МЧС.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2017, 14:08
| 1 #4074
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


В продолжение темы про треснувший мост (раз пока в ветке затишье - тук-тук-тук по дереву)
В Житковичах военные и спасатели возвели понтонную переправу вместо моста
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=xzUE7vgbeyg#action=share
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 18:03
2 | #4075
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


У нас тут рядом небольшой ляпсус при заливке бетона. не выдержал крепеж опалубки . 13 человек пострадало, но только одному требуется операция.
Фирмы подрядчиков заливавших бетон и ставивших опалубку оштрафованы по $70000, генеральный подрядчик чисто условно на $3000.
Штраф за то что субподрядчики не представили расчетов и чертежей опалубки и ее крепления подписанных инженером владеющим лицензией штата в инспекцию и собственно за обрушение.
На строительстве таких жилых низкобюджетных комплексов у нас экономят каждую доску и каждый гвоздь.
http://www.sfgate.com/bayarea/articl...d-12432016.php
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Oakcolapse.jpg
Просмотров: 265
Размер:	109.8 Кб
ID:	196871  
PL вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 18:44
#4076
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,699


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение


Регистрация: 23.11.2006
Сообщений: 4,202

У нас тут рядом небольшой ляпсус при заливке бетона. не выдержал крепеж опалубки . 13 человек пострадало, но только одному требуется операция.
Фирмы подрядчиков заливавших бетон и ставивших опалубку оштрафованы по $70000, генеральный подрядчик чисто условно на $3000.
Что, ни кого не посадят?
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 19:00
#4077
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
Что, ни кого не посадят?
Я думаю что это все (со стороны официальных лиц). пострадавшие могут подать в суд от своего имени.
PL вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 19:26
#4078
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


#4075:
Offtop: Никак целый каркасный комплекс из деревянных "палочек-"штапиков""? И землертясений не боится...
Vova вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 05:01
#4079
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
И землертясений не боится...
А сгорит так ярко
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 07:19
#4080
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,168


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Никак целый каркасный комплекс из деревянных "палочек-"штапиков"
Offtop: Типа у каждого свой отдельный дом... сбыча мечт однако.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2017, 12:37
#4081
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Часть вентиляционной и осветительной систем упали на толпу во время рок-концерта в городе Вааса в Финляндии. Семь человек были ранены.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=5F-_V0Zlj6shttps://www.youtube.com/watch?v=5F-_V0Zlj6s
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: vaasa1.jpg
Просмотров: 216
Размер:	55.0 Кб
ID:	196949  Нажмите на изображение для увеличения
Название: vaasa2.jpg
Просмотров: 150
Размер:	92.9 Кб
ID:	196950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: vaasa3.jpg
Просмотров: 150
Размер:	70.2 Кб
ID:	196951  
Gast вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 07:47
#4082
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Что там за стена в Юрьевце рухнула?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 08:09
#4083
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Что там за стена в Юрьевце рухнула?
По счастью не дамба

Цитата:
При нормальном уровне воды в Горьковском водохранилище старая часть Юрьевца находится на полтора метра ниже поверхности водохранилища
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 08:25
#4084
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Что там за стена в Юрьевце рухнула?
Цитата:
обрушение произошло в доме 1978 года постройки
По предварительным данным, рухнула торцевая стена с 5 по 1 этажи.
Рассматривается несколько версий случившегося, среди них - просадка фундамента, возможно, образовавшаяся трещина, а также несанкционированные ремонтные работы.
Жильцы дома утверждают, что накануне слышали какой-то треск.
Значит не газ.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 13:41
#4085
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


В Ивановской области обрушилась стена жилого дома

Цитата:
Установлено, что один из жильцов ночью проснулся, услышав сильный треск, и решил выяснить его причины. Он увидел трещину в стене и начал будить всех соседей, в итоге более 50 человек вышли на улицу, испугавшись возможных последствий. Также установлено, что ранее жильцы дома обращались в управляющую организацию по поводу трещин на стенах дома и в сентябре этого года проводились работы по укреплению несущих конструкций дома.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 14:11
#4086
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Установлено, что один из жильцов ночью проснулся, услышав сильный треск, и решил выяснить его причины. Он увидел трещину в стене и начал будить всех соседей, в итоге более 50 человек вышли на улицу, испугавшись возможных последствий. Также установлено, что ранее жильцы дома обращались в управляющую организацию по поводу трещин на стенах дома и в сентябре этого года проводились работы по укреплению несущих конструкций дома.
До чего ж похоже на сюжет фильма "Дурак".
Хорошо, что нашёлся такой жилец и что люди вышли из дома.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 22.12.2017, 14:33
#4087
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
До чего ж похоже на сюжет фильма "Дурак".
Хорошо, что нашёлся такой жилец и что люди вышли из дома.
"Дурак" с относительным хэппи эндом. Кстати, режиссер сначала хотел сделать финал, где мэр раскаялась и села, а жильцов расселили, но подумал, что это слишком нереалистично.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 15:49
#4088
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
"Дурак" с относительным хэппи эндом. Кстати, режиссер сначала хотел сделать финал, где мэр раскаялась и села, а жильцов расселили, но подумал, что это слишком нереалистично.
Да, нереалистично. У нас одну 5-этажку несколько лет дожидаются, пока упадет. При аварии на ТС диаметром 1000 помыло фундамент со стороны торца. По дому пошли трещины. Рядом ходить страшновато.

Жители несколько лет тревогу били. Уже и суд обязал мэрию принять меры, и областной прокурор. Несколько лет ходят комиссии, репу чешут - то ли сносить, то ли укрепить стены, то ли "авось постоит еще". Про фундамент думать не хотят, а там действительно размыв. Навесили хлипкие стяжки, успокоились. Ждут, когда рухнет.

Один дом у нас уже падал по такой же причине, позабыли урок. На все вопросы у чиновников один ответ: "Ситуация на контроле" и "Денег нет, но вы держитесь". При этом решение суда о снятии аварийной ситуации так и не исполнено. И сесть не боятся.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 18:41
#4089
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
На все вопросы у чиновников один ответ: "Ситуация на контроле"... И сесть не боятся.
вот я не понимаю, у чиновников чувство самосохранения совсем отсутствует? или на случай обрушения всегда есть вариант с каким-нибудь недалеким инженерном-стрелочником??
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2017, 19:44
#4090
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот я не понимаю, у чиновников чувство самосохранения совсем отсутствует? или на случай обрушения всегда есть вариант с каким-нибудь недалеким инженерном-стрелочником??
Совесть у них отсутствует. Основная деятельность - производство бумажек, прикрывающих собственные задницы. Разве после какой-нибудь, теперь чуть не ежедневных аварий, кто-нибудь из чиновников сел? Наоборот, чем больше глупостей натворит, тем выше пойдет - там такие нужны.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 04:28
| 1 #4091
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот я не понимаю, у чиновников чувство самосохранения совсем отсутствует? или на случай обрушения всегда есть вариант с каким-нибудь недалеким инженерном-стрелочником??
Представьте, что это Вы - чиновник, муниципального уровня. И что будете делать?
Накормите 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 06:37
| 3 #4092
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Представьте, что это Вы - чиновник, муниципального уровня. И что будете делать?
Накормите 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами?
Евангельские примеры тут не причем. Чиновник обязан принять решение. На принятие решения "хлеб и рыба" не требуются.

Решения могли быть разные, в конкретном случае - отселить подъезд, отселить весь дом, делать ремонт без отселения, укреплять конструкции так или эдак. Но несколько лет не принималось никаких решений - только рассуждения, сборы комиссий. Руководители города просто боялись принимать решения. Даже несмотря на решение суда и предписания прокуратуры.

Да и эти "руководители" вообще пародия - учитель физкультуры да бывший "мент". В отличие от прошлых, профессионалов.

Когда решение принято, всегда находятся и деньги. В бюджетах есть статьи на ЧС и резервы. Да и областной бюджет в таких случаях помогает. И смета даже на укрепление фундамента (27 млн) не является неподъемной даже для условно-нищего города. Тем более, что в эти же годы были вливания из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Надо было признать этот дом аварийным и включить в программу. Или не признавать, а ремонтировать. Но это всё действия. За неправильные действия могут наказать, а за бездействие не наказывают.

Вот когда дом рухнет, деньги моментально появятся и будет затрачено в разы больше. А жизнь граждан в отдельном доме для чиновников не имеет значения. Вот если население на тысячи уменьшится - это повлияет на зарплату мэра. Да и то - в этом году зарплата уменьшилась на 14 копеек (численность уменьшилась)

Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 23.12.2017 в 10:22. Причина: Добавил
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 11:33 Конец "Синдике"
#4093
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Сердце наполняется горечью и болью "Синдику" разбирают. Видны деформированные балки покрытия II этажа.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 18:21
#4094
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Несколько лет ходят комиссии, репу чешут - то ли сносить, то ли укрепить стены
а чо ? мы вот делаем.

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
кто-нибудь из чиновников сел?
Чем больше сажают, тем прочней конструкции, но дороже ипотека
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: img_3830_east elev.jpg
Просмотров: 193
Размер:	244.5 Кб
ID:	197116  
PL вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 20:17
| 1 #4095
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Уже началось перепихивание ответственности
Цитата:
Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, дал поручение детально разобрать ситуацию в Юрьевце с главами управляющих компаний. По его словам, управляющая компания не довела информацию о трещинах в стенах ни до руководства района, ни тем более до руководства области.

В то же время некоторые другие источники утверждают, что перед администрацией Юрьевецкого района, как перед собственником жилых помещений, вопрос о необходимости проведения работ по обеспечению устойчивости фундамента представителями УК ставился.
И окажутся виновными жильцы

Цитата:
А между тем не лишним будет вспомнить, что, отмечает ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов, несущие конструкции многоквартирного дома относятся к общему имуществу собственников помещений в нем (статьи 290 Гражданского и 36 Жилищного кодексов РФ). К РФ МКД. И бремя содержания этого имущества возлагается, в соответствии с 210 статьей Жилищного кодекса, именно на собственника.

Да, жители дома, зная об имеющейся проблеме, могли бы попытаться решить ее, попытавшись приблизить сроки проведения на объекте капитального ремонта
Могли бы, но не попытались. Сами виноваты.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2017, 23:08
#4096
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 909


Offtop: Если
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
несущие конструкции многоквартирного дома относятся к общему имуществу собственников помещений в нем (статьи 290 Гражданского и 36 Жилищного кодексов РФ). К РФ МКД. И бремя содержания этого имущества возлагается, в соответствии с 210 статьей Жилищного кодекса, именно на собственника.
, тогда зачем деньги на кап. ремонт требуют сдавать?
в вопросе не разбираюсь
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 01:17
| 1 #4097
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
, тогда зачем деньги на кап. ремонт требуют сдавать?
в вопросе не разбираюсь
На то и сдаём, чтоб регулярно это наше имущество ремонтировать.
И на что конкретно тратить эти деньги нужно согласие большинства собственников жилья в многоквартирном доме. И тут как бы очевидно, что если (гипотетически) большинство собственников согласилось на ремонт балконов при том, что у них стены трещат, то виноват в последующем обрушении будет коллектив собственников, а не управляющая компания/администрация города.
Я бывал не раз уже на таких собраниях. Минимум треть от собравшихся это бабушки-дедушки орущие: "Мы ничего не хотим! Нам государство должно ВСЁ! Мы подписывать никакие протоколы и бумаги не будем, а то нас обманут!". С таким подходом - да, можно ничего не делать, не ремонтировать и потом винить всех в произошедшем.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 24.12.2017, 06:15
#4098
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
На то и сдаём, чтоб регулярно это наше имущество ремонтировать.
Ошибаетесь. Никаких "регулярно". Деньги сдаем для того, чтобы один раз, может быть, лет через сколько-то был выполнен капремонт.

Это если деньги идут в Фонд капремонта. На сайтах региональных Фондов есть графики ремонта и отчеты по средствам. Например мой дом:
Цитата:
Год постройки: 1980 Количество помещений: 100
Общая площадь помещений: 4 499,00 м2 Количество проживающих: 194 чел.
Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт: 6.97 руб./м2 (с 01.12.2014 по 31.12.2044)
Собрано собственниками: 1 070 122,92 руб. Выделено бюджетных средств: нет данных
Задолженность собственников по оплате взносов: 72 749,16 руб. Израсходовано средств на капитальный ремонт: нет данных

Ремонт крыши 2025 г.
Разработка проектной документации 2025 г.
Ремонт фасада 2025 г.
Проведение строительного контроля 2025 г.
Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 2037 г.
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения 2037 г.
Разработка проектной документации 2037 г.
Проведение строительного контроля 2037 г.
Разработка проектной документации 2045 г.
Ремонт фундамента многоквартирного дома 2045 г.
Проведение строительного контроля 2045 г.
Как видим, не нужный вообще ремонт фасада планируется через 45 лет жизни дома. А актуальные ремонты - 2037-2045 годы. Ну, это аналогично обучению осла чтению Ходжой Насреддином. Но все эти годы взносы будут собирать.

Можно и не пользоваться услугами "регионального оператора", а копить деньги на собственном спецсчете. Но тогда рассчитывать только на себя. И вряд ли на нем накопите достаточные суммы - психология наших людей такая.
В Фонд ведь еще и федеральные деньги добавляют.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 06:48
#4099
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
а копить деньги на собственном спецсчете
А вот я могу копить деньги не на спецсчете ( и каком это банке интересно))) , а под подушкой?
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
В Фонд ведь еще и федеральные деньги добавляют.
Соседа- блондинка сказала , что Фонд финансирует частный банк под названием ЦЕНТРОБАНК ... и беспроцентно... и спецсчет так же финансирует.
csp вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 07:50
#4100
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А вот я могу копить деньги не на спецсчете ( и каком это банке интересно))) , а под подушкой?
Можешь. Но только на смену собственного пола. А на капремонт всего дома - только спецсчет с целевым расходованием средств.

А "Фонд" - это Фонда содействия реформированию ЖКХ. Федеральная структура. Ей выделяются деньги из федерального бюджета, а он направляет их в регионы, на определенных условиях. Там уже делят их по конкретным домам. Но только по тем, средства на ремонт которых у регионального оператора.

Так, многоквартирный дом, претендующий на предоставление финансовой поддержки, не должен быть признанным аварийным и подлежащим сносу; с года ввода его в эксплуатацию должно пройти более 5, но менее 60 лет; должен быть оснащен общедомовыми счетчиками; капремонт не должен быть профинансирован из средств регионального оператора, сформированных за счет взносов собственников на капремонт другого многоквартирного дома.

За счет средств Фонда ЖКХ может быть направлено не более половины от стоимости работ по проведению капремонта многоквартирного дома и не более 5 млн. рублей на один дом.

Вот из-за этого капремонты и затягиваются на десятки лет. И нет никакой гарантии, что к тому времени ФСРЖКХ вообще будет существовать.

Но зато собственники, не доверившиеся региональному оператору сами решают, что делать. Например, "ремонт кровли" может обойтись дешево, если не менять тупо весь шифер на металлочерепицу, а только исправить места протечек. Так ведь всегда делалось, сам я такими ремонтами занимался. Пара дней работы и кровля еще 50 лет простоит.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 10:20
| 1 #4101
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ошибаетесь. Никаких "регулярно". Деньги сдаем для того, чтобы один раз, может быть, лет через сколько-то был выполнен капремонт.
Ну так правильно - капремонт НОВОМУ дому не нужен. У него нормативный срок эксплуатации сколько лет? Вот когда приходит срок что-то менять, тогда и меняют.
Я не ошибаюсь, я говорю по собственному опыту. Живу в доме 1956 года постройки. Дом пережил уже 2 волны капремонта. Года 3-4 назад: перекрыли крышу, заменили водостоки, отремонтировали вентканалы, заменили стояки водоснабжения, заменили общедомовую электропроводку с алюминиевой на медную, отремонтировали подъезды.
В 2018 году у нас по плану замена стояков отопления, ремонт фасадов, замена окон лестничных клеток и т.п.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 24.12.2017, 11:11
#4102
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Я не ошибаюсь, я говорю по собственному опыту.
Всё правильно Вы говорите. И это "правильно" по всей видимости реально работает только в Москве, где собственники считают свои деньги, а не "хавают" дутые сметы и нецелевое использование средств.
Удивительно, что Вы как собственник получаете на руки все отчёты о кап.ремонте.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 16:00
#4103
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Offtop: Как-то на этом форуме я спрашивал, на сколько лет жизни расчитан современный дом. Скажем, панельный в 5-9 этажей? Припоминаю, ответы были в диапазоне 50-100 лет.
А дальше что? Ведь все квартиры в домах нынче принадлежат собственникам. Они платят налоги на собственность (вроде-бы). Они свою квартиру купили. Они содержат управляющую компанию. (что это такое я не знаю. Может быть посредник между коллективом жильцов и поставщиками газа, электр и воды?)
Ну ладно. В России жильцы обычно в одних и тех-же квартирах живут десятилетиями. После ухода родителей в иной мир хозяевами становятся дети. Им, а в особенности внукам может достаться обветшалый дом, покрытый трещинами, готовый попасть в тему форума "Опять обрушение". И что тогда? Ни при каких обстоятельствах им не удастся демонтировать дом и на его месте построить другой, как легко удается владельцам собственных домов, взяв деньги в ипотеку.(вариант когда город положил глаз на это место и взамен расселил старых жильцов не рассматриваем, ибо через поколение может случиться та-же история)
Vova вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 18:41
| 1 #4104
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,232
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
И что тогда?
А как в США решается эта проблема?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 19:44
1 | #4105
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
А как в США решается эта проблема?
Я ожидал такого вопроса потому что он возникал и у меня. Дело в том что здесь нет такого количества собств. квартир как у вас. Они либо в кооперативах, либо в кондо, и, в основном это новые кирпичные дома которым еще много жизни впереди. Остальные многоэтажки, которых подавляющее большинство, принадлежат домовладельцам (типа Трамп или пожиже) и квартиры сдаются в аренду. Здесь они сами будут решать что сделать с домом который становится опасным для жилья. Думаю, у них достаточно средств построить новый дом на месте старого.
В России произошла массовая и одномоментная (в историческом ракурсе) приватизация квартир в том числе в домах, срок жизни которых не так велик.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 21:04
#4106
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Ну ладно. В России жильцы обычно в одних и тех-же квартирах живут десятилетиями. После ухода родителей в иной мир хозяевами становятся дети. Им, а в особенности внукам может достаться обветшалый дом, покрытый трещинами, готовый попасть в тему форума "Опять обрушение". И что тогда? Ни при каких обстоятельствах им не удастся демонтировать дом и на его месте построить другой, как легко удается владельцам собственных домов, взяв деньги в ипотеку.
В России государство признало свою вину в том, что до приватизации дома не были приведены в надлежащее состояние. Это было невозможно и во время приватизации, невозможно сделать разом и сейчас.

Именно поэтому капитальные ремонты финансируются частично из федерального, частично из областных бюджетов, частично жильцами. К тому же во многих домах не все квартиры приватизированы. И есть дома, относящиеся к категориям "ветхого" и "аварийного" жилья. Их расселяют за счет бюджета. Это предусмотрено Законом - Жилищным кодексом.

Приватизации квартиры в таких домах не подлежат. И демонтировать такие дома вполне удается. Вот только квартиры отселенные жильцы получают в другом месте. В 2017 году переселены 552 тыс. семей, далее расселение будет продолжено.

За внуков переживать нечего. Обычно они квартиры продают, в том числе продать можно и в "ветхих" домах - у покупателей свой расчет.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 21:27
#4107
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вот только квартиры отселенные жильцы получают в другом месте. В 2017 году переселены 552 тыс. семей, далее расселение будет продолжено.
где нибудь на окраине
Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Они либо в кооперативах, либо в кондо
кондо это типа клубный дом на несколько квартир? в кооперативах/кондо жильцы скидывают деньги в фонд на случай ремонта заранее, или только когда уже что нибудь отвалится? если есть фонд, все ли прозрачно по тратам? есть ли обслуживающая компания (уборка, дворник)?
Казбек вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2017, 22:02
#4108
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,461


Оффтоп заканчивайте
Admin вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2017, 12:46
#4109
antonykonst

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 08.03.2010
Minsk, Konstanz
Сообщений: 99
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™


Обрушение строительной опалубки с 12-го этажа

Другая опалубка, в Кургане

Нажмите на изображение для увеличения
Название: CkMzxHZ9W78.jpg
Просмотров: 115
Размер:	185.3 Кб
ID:	197323

Нажмите на изображение для увеличения
Название: MPWaCcUIoQM.jpg
Просмотров: 76
Размер:	189.5 Кб
ID:	197324

Нажмите на изображение для увеличения
Название: znOfH5owmcg.jpg
Просмотров: 90
Размер:	142.5 Кб
ID:	197325


И в завершение Hot-News: Разбудивший соседей перед обрушением дома в Ивановской области получил госнаграду
__________________
Расчёты по EN/DIN EN и консультирование по применению (в т.ч. с учётом немецкого нац. прил.) - в ЛС
antonykonst вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2018, 21:13
#4110
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Сергиев-Посад. Ночью в новом доме в на улице Фестивальной (д. 23, стр. 2) обвалился подземный паркинг

https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=404ub4NBVdA

Интересно, какая конструкция так аккуратно проткнулась колоннами без каких-то особых нагрузок???
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 20:34
#4111
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 909


Николай Шульгинов доложил Президенту о ходе расследования повреждения затвора на Нижне-Бурейской ГЭС, произошедшего 24 августа 2017 года. Согласно заключению экспертизы, проведенной специализированной организацией, причиной инцидента стало разрушение оси шарнирной опоры вследствие несоответствия качества металла оси установленным требованиям. РусГидро приняты меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Некачественный металл стал причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС.
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 20:51
#4112
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Николай Шульгинов доложил Президенту о ходе расследования повреждения затвора на Нижне-Бурейской ГЭС, произошедшего 24 августа 2017 года. Согласно заключению экспертизы, проведенной специализированной организацией, причиной инцидента стало разрушение оси шарнирной опоры вследствие несоответствия качества металла оси установленным требованиям. РусГидро приняты меры по недопущению подобных ситуаций в будущем.

Некачественный металл стал причиной аварии на Нижне-Бурейской ГЭС.
kacugu, на сколько объективны эти выводы?
Мне вот товарищ, заседающий иногда в НТС Русгидры, совсем другую причину озвучил...
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 11.01.2018, 21:22
#4113
kacugu

начинающий инженер-гидротехник
 
Регистрация: 18.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 909


Сергей Юрьевич, ответил в личке
kacugu вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 13:51
#4114
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Обрушение потолка на фондовой бирже в Джакарте
В здании биржи обрушился балкон, на котором было расположено кафе Starbucks.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a5c44c29a79475ad700e9f7
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:36
#4115
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Обрушение потолка на фондовой бирже в Джакарте
Ну вот и прогрессирующее обрушение...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 14:53
#4116
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Обрушение перекрытия здания биржи в Джакарте (Индонезия):
http://edition.cnn.com/2018/01/15/as...ntl/index.html

На видео балкон рушится при скоплении людей.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 15:18
#4117
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
рушится при скоплении людей.
Факт из советской эпохи. Приезжал на предприятие сам министр. Личность была знатная. Ну и как полагается народу захотелось посмотреть на реального министра да ещё их отрасли. Народ стал собираться на площадках не предусмотренных под такие нагрузки. В результате площадки рухнули. Обошлось без жертв.
Тот вопрос адресовали не к проектировщикам, а к тем кто организовывал визит и службе эксплуатации, которая не предусмотрела данный факт.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 15:34 Визит массивных инопланетянок...
#4118
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Народ стал собираться на площадках, не предусмотренных под такие нагрузки.
Но с какой же планеты прилетели эти девушки, если каждая весила более 200 кг??
Вертикальные стержни - декорация или оттяжки, и как стержни крепились к верхнему этажу?
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 15:40
#4119
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Но с какой же планеты прилетели эти девушки
А вот зря иронизируете. "Конторским" раз в 5 лет, и то под какое нибудь мероприятие связанное с визитом банальной инспекции, проводили экскурсию по производственным подразделениям. А были даже такие кто за всю свою трудовую деятельность ни разу из конторы ни куда не "выходили".
BYT вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 15:56
#4120
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Моё скромное личное мнение - здание биржи в Джакарте отделано красиво, но построено убого. Наше современное, родное, отечественное монолитное домостроение выигрывает.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 16:54
#4121
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Факт из советской эпохи
Это было на заводе ТАПО им. Чкалова. И приезжал не министр, а сам Леонид Ильич. И рухнула громадная "стремянка" с народом.
К строителям никакого отношения не имеет.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 17:17
#4122
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Ну в нашем случае это был, если не ошибаюсь, Косыгин.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 08:23
#4123
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Тут не стремянка, не временная конструкция, не цех, а перекрытие солидного административного здания. Оно имело право разрушиться если экскурсантки создали нагрузку хотя бы полтонны на квадратный метр. Отсюда моя "ирония".

Навскидку смотрим характеристики современного бизнес-центра:
http://www.dc-alkon.ru/
Цитата:
"...Нагрузка на перекрытия - 400 кг/кв.м..."
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2018, 09:51
#4124
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


В Колумбии 9 человек погибли при обрушении строящегося моста
Цитата:
В центральной части Колумбии при возведении моста произошла трагедия. Строящаяся на границе департаментов Кундинамарка и Мета конструкция рухнула, погибли как минимум 9 человек, еще пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.
----- добавлено через ~1 мин. -----
В Бельгии из-под обломков после обрушения дома спасли четырех человек
Цитата:
Инцидент произошел в центре города. Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, один дом практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 12:11
#4125
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Покрытие здания спортивного клуба в Барнауле не выдержалo прошедшего снегопада:
http://katun24.ru/news/346970/
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 12:21
#4126
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Покрытие здания спортивного клуба в Барнауле не выдержалo прошедшего снегопада:
http://katun24.ru/news/346970/
Покрытие вроде бы воздухоопорное. Может просто компрессор сдох или "электричество кончилось"?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2018, 12:22
#4127
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Покрытие здания спортивного клуба в Барнауле не выдержалo прошедшего снегопада:
http://katun24.ru/news/346970/
Судя по фото с сайта спортклуба, покрытие было воздухоопорное?
Ну тогда ничего страшного - снег уберут и обратно "надуют"
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 17.01.2018, 12:48
#4128
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Есть у кого побольше информации про Колумбию? Там похоже пилон обвалился и при этом поломался на красивые палочки.


jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 14:48
1 | #4129
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Фотография сохранившейся опоры...
https://img-s-msn-com.akamaized.net/...id/AAuL2fr.img
...с сайта
https://www.msn.com/en-us/news/world...-10/ar-AAuKbGu

* * *
Про воздухоопорное покрытие.
Цитата:
Ну тогда ничего страшного - снег уберут и обратно "надуют"...
На фотографии на сдутом куполе не так уж много снега. Возможно, непогода нарушила целость купола с уходом воздуха:
https://wek.ru/v-centre-barnaula-obr...mpleksa-yelans
К такому покрытию внутри крепят светильники, табло, декоративные элементы. Это могло пострадать при быстром опускании купола.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 18:50
#4130
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Возможно, непогода нарушила целость купола с уходом воздуха:
Просто пришло время сдуваться
csp вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2018, 01:30
#4131
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Просто пришло время сдуваться
Действительно, такие купола не вечные, служат 10-15 лет.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2018, 12:45
#4132
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 569


Очередной кранопад
https://www.ikirov.ru/news/39987-v-k...bashennyy-kran
102030 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2018, 22:01
#4133
Neverme


 
Регистрация: 25.04.2016
Сообщений: 11


Рухнул лестничный марш в СПБ
https://www.spb.kp.ru/daily/26784.7/3817786/
Neverme вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2018, 18:52 Откуда видео?
#4134
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Можно уточнить? Это видео с "маршевой лестницы первого этажа"...
Цитата:
...дома 1978 года постройки...
и где конкретно...
Цитата:
...в подъезде есть черная лестница...
??

Последний раз редактировалось Seraphim, 21.01.2018 в 19:17.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 09:33
#4135
Neverme


 
Регистрация: 25.04.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Можно уточнить? Это видео с "маршевой лестницы первого этажа"...

и где конкретно...

??
В Кировском районе СПБ.
Я в новостях вычитал. Сам лично не видел
Neverme вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2018, 13:07
#4136
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
и где конкретно...
Цитата: ...в подъезде есть черная лестница...
В Питере достаточно много домов с глухой незадымляемой лестницей, которая соединяется с лифтовым холлом и квартирами через открытый балкон. Лестница имеет отдельный выход на улицу. И часто ее именно черной лестницей и зовут.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2018, 20:03
#4137
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Обрушение у ст. м. "Улица 1905 г.":
https://www.m24.ru/news/proisshestviya/30012018/23539
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2018, 11:17
#4138
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


В Тбилиси на станции метро «Варкетили» обрушился подвесной потолок. Пострадали, по последним данным, 14 человек.

Инцидент произошел 29 января. Сообщается, что на станции «Варкетили» в 2017 году был полностью отремонтирован интерьер. Как сообщает Spurnik-Georgia, городской голова Тбилиси Каха Каладзе, посетивший место происшествия, заявил о начале проверки проведенных ремонтных работ в связи с происшествием.

«Объект был принят в эксплуатацию в августе. И думаю, что все уже ясно. Эта конкретная компания проводила работы на станции метро «Ахметели». Сегодня же мы начнем перепроверять, как проведены работы, чтобы избежать несчастья», — сказал Каха Каладзе.

https://sputnik-georgia.ru/incidents...kontrakte.html

Цитата:
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Компания "Кварелремшени" смонтировала подвесной потолок поверх старой конструкции на станции метро "Варкетили" согласно условиям мэрии Тбилиси, заявил основатель компании Георгий Джохаридзе журналистам.

"Старая конструкция сломалась и сорвала новую конструкцию. Мы оставили старую конструкцию, так как по условиям мэрии было закрепление новой конструкции на старую", — пояснил Джохаридзе после допроса.

При этом он отметил, что его компания руководствовалась результатами экспертизы о старой конструкции.

"Ответственность должны понести те, кто представил экспертизу по старой конструкции", — подчеркнул Джохаридзе.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал еще одного возможного ответственного за ЧП в метро – компанию-проектировщика "Геомепи".

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что кто бы ни был виновен в произошедшем, он понесет строгое наказание. При этом он призвал дождаться результатов расследования.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=uJpX-nxbVAUhttps://www.youtube.com/watch?v=uJpX-nxbVAU
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8098b52635.images.new_photo_2.axali_politika.metroo-rogoria.jpg
Просмотров: 142
Размер:	18.7 Кб
ID:	198509  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7METRO.jpg
Просмотров: 128
Размер:	61.3 Кб
ID:	198510  
Gast вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 08:19
1 | #4139
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Тайвань. Сейсмическое воздействие на многоэтажное здание:
https://www.nytimes.com/2018/02/07/w...survivors.html
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 08:50
#4140
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


На заднем плане видна одна установленная подпорка и несколько непригодившихся.
Видимо, у тамошних спасателей есть некая стандартная процедура для подобных случаев.

fasol вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 08:56
#4141
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


На фото хорошо видно, что такое жёсткое здание. Даже стёкла не вылетели.
Я так понял 6.4 балла?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 09:03
#4142
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
На фото хорошо видно, что такое жёсткое здание. Даже стёкла не вылетели.

Вот рассчитывают же люди на "прогрессирующее обрушение". А у нас сразу: "Перерасход, перерасход!"
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 09:19
1 | #4143
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Я так понял 6.4 балла?
Это магнитуда, для шкалы msk64 для 14км от очага у меня получилось порядка 8 баллов (но это неточно).
fasol вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 09:20
#4144
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Я так понял 6.4 балла?
Нет. Это магнитуда. Без всяких баллов.
Баллы ещё не определили.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
получилось порядка 8 баллов
Во всяком случае не меньше.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 09:55
#4145
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Тайвань. Сейсмическое воздействие на многоэтажное здание:
https://www.nytimes.com/2018/02/07/w...survivors.html
Странно смотрится: вокруг сотни неповреждённых зданий, в т.ч. панельные и кирпичные (которые по классике жанра должны бы первыми сыпаться при сейсмическом воздействии), а современное здание из монолита - практически опрокинулось...
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 08.02.2018, 09:59
#4146
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Странно смотрится: вокруг сотни неповреждённых зданий, в т.ч. панельные и кирпичные (которые по классике жанра должны бы первыми сыпаться при сейсмическом воздействии), а современное здание из монолита - практически опрокинулось...
Возможно, землетрясение послужило лишь спусковым крючком, а дальше "поплыло" основание (виброползучесть грунта).

Последний раз редактировалось juri18, 08.02.2018 в 10:20. Причина: Дополнено
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 10:11
#4147
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Странно смотрится: вокруг сотни неповреждённых зданий, в т.ч. панельные и кирпичные (которые по классике жанра должны бы первыми сыпаться при сейсмическом воздействии), а современное здание из монолита - практически опрокинулось...
Но они все значительно ниже отеля. Предположу, что направление сейсмической волны оказалось самым пагубным именно для этого здания.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 11:56
#4148
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Но они все значительно ниже отеля. Предположу, что направление сейсмической волны оказалось самым пагубным именно для этого здания.
На фотографии на заднем плане тоже присутствуют высокие здания - вроде стоят.
Да и высота наклонившегося здания небольшая сравнительно - всего 11 этажей вроде.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Возможно, землетрясение послужило лишь спусковым крючком, а дальше "поплыло" основание (виброползучесть грунта).
На фотографиях с близкого расстояния видно, что подломились колонны в районе первого этажа здания. Т.е. не из-за грунта здание опрокинулось, а несущие конструкции здания вышли из строя.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:13
#4149
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
На фотографиях с близкого расстояния видно, что подломились колонны в районе первого этажа здания. Т.е. не из-за грунта здание опрокинулось, а несущие конструкции здания вышли из строя.
Я вижу две фотографии с близкого расстояния, третья почему-то не грузится. Обе фотографии выполнены с "высокой" (устоявшей) стороны. Естественно эти колонны не могли удержать все здание в качестве консоли. Отчего просела другая сторона непонятно. В ближайшее время туда просто никто не зайдет, ибо страшно
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:23
#4150
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


в комментариях где-то слышал что на первом этаже собственник самовольно сделал второй свет в районе главного входа. Вполне рабочая версия, почему колонны сломались
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 12:38
| 3 #4151
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Странно смотрится: вокруг сотни неповреждённых зданий, в т.ч. панельные и кирпичные (которые по классике жанра должны бы первыми сыпаться при сейсмическом воздействии), а современное здание из монолита - практически опрокинулось..
по картине ощущение, что низ каркасник, а верх-стеновая система.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 16:30
#4152
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Слева похоже въезд на подземный паркинг.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 19:09
#4153
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Я вижу две фотографии с близкого расстояния, третья почему-то не грузится.
Эта?
https://static01.nyt.com/images/2018...superJumbo.jpg
Интересно бы найти фото Yun Men Tsui Ti building до разрушения.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2018, 21:23
#4154
Borka


 
Регистрация: 16.10.2011
Сообщений: 48


Я вижу что на первом этаже заполнения между колоннами нет, его обычно при расчете в жесткость не включают, а выше заполнение ( и это заполнение сыграло плохую шутку: верхняя часть здания по факту стала жестче в расчете чем жесткость 1-го этажа и здание не играло а тупо срезало поперечной силой колонны первого этажа-где малая жесткость на срез )-такая моя версия.
Borka вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 08:48
1 | #4155
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Интересно бы найти фото Yun Men Tsui Ti building до разрушения.
https://goo.gl/878DnU
fasol вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2018, 10:07
#4156
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Тем временем в Китае...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=6NLgIiNgIl8вроде как обвалился строящийся тоннель метро (?) и в образовавшийся провал ушла дорога, проходящая над ним, и прилегающая территория.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 09.02.2018, 10:19
#4157
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
На первом этаже заполнения между колоннами нет, а выше заполнение...
Оконные проёмы - широкие и на нижних, и на верхних этажах.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
...Подломились колонны в районе первого этажа здания...
В районе пешеходной "галереи".
Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
На первом этаже собственник самовольно сделал второй свет в районе главного входа.
При колебаниях высокие (на два этажа) колонны могли потерять устойчивость. Допустим, задние навалилось на фойе и раздавило его. Но фойе где-то в центральной части здания. А в зоне обрушения - пешеходная галерея высотой в один этаж.

Не судите строго. Это моё "обывательское предположение". Спасибо за панораму.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2018, 11:03
#4158
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Обрушение дома в Харькове.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=2qcjuIH1KL8https://www.youtube.com/watch?v=2qcjuIH1KL8
Цитата:
31 января по улице Грековской произошла просадка грунта на тоннельном канализационном коллекторе диаметром 2 метра из-за разрушения его сводов от газовой коррозии.

После этого под землю ушло здание, в котором располагалась раздевалка и склад электромонтажной фирмы.
Gast вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2018, 15:13
#4159
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,212


ЗГРЛС Дуга. Мощнейший КаэМище. Как стоит? Когда часть опорных раскосов приходящих в башмаки тупо спилена???
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://youtu.be/qGcQMvin-tg
----- добавлено через 36 сек. -----
Это видно по видосу когда ребята отчаливают
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 08:41
#4160
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Обрушение автостоянки в Балашихе.
https://vk.com/video-43618728_456244019
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 08:52
#4161
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Обрушение автостоянки в Балашихе.
https://vk.com/video-43618728_456244019
На днях по местным новостям показывали какого-то фермера, который съездил в Казахстан, увидел там такие ангары и по приезду построил у себя такой же. Они очень понравились ему экономичностью, в связи с тем, что на них не скапливается снег
Р.S Нашел https://vesti22.tv/video/v-pospelihi...ru-agrariev-iz
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 09:11
| 2 #4162
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
на них не скапливается снег
Это другое кое-что в голове не у всех скапливается. А снег может скопиться где угодно и сколько угодно. Вот 2 ската суммарной шириной сантиметров 10-15, да ещё и под 45 грудусов. И шапка снега на них высотой за 20 см. И ещё шире, чем сама крыша
Кстати держится уже не первую неделю. Капитально так налипла.

И даже провода могут собрать шапку не меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: снег.jpg
Просмотров: 236
Размер:	194.5 Кб
ID:	199368  

Последний раз редактировалось Дмитррр, 20.02.2018 в 12:21.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 10:53
| 2 #4163
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Цитата:
Три рубля за один квадратный метр. В такую цену хозяйству «Знамя Родины» обошлись вот эти хоромы.
Даже картонные коробки обойдутся подороже)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 10:59
#4164
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Даже картонные коробки обойдутся подороже)
Да там и журналист прекрасен, 1,5тыс квадратных метров за 4,6млн. рублей - это 3 тысячи рублей, на 3 порядка ошибся гуманитарий
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 11:00
#4165
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,212


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Да там и журналист прекрасен
Драть их всех к верху жопой....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 11:04
#4166
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Да там и журналист прекрасен, 1,5тыс квадратных метров за 4,6млн. рублей - это 3 тысячи рублей, на 3 порядка ошибся гуманитарий
это понятно, что ошибся. Да и не должен он разбираться в строительстве и ценообразовании особо - но писать на полном серьезе, что цена квадратного метра равна стоимости коробка спичек... )
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 12:09
#4167
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 241
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А снег может скопиться где угодно и сколько угодно.
таки какой-то гражданин тут соврамши, по нормам µ=0 при α>60°, наши предки еще в те времена применяли µ=0. Прости нас Эйфель и Архимед за молодежь не обученную, 90е знаешь ли, но мы исправляемся!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: башенка-крыша.jpg
Просмотров: 154
Размер:	150.8 Кб
ID:	199385  
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 12:17
#4168
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Обрушение автостоянки в Балашихе.
https://vk.com/video-43618728_456244019
"Любимые" бескаркасники
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 12:21
#4169
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
"Любимые" бескаркасники
Так там каркас.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 14:02
#4170
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
таки какой-то гражданин тут соврамши, по нормам µ=0 при α>60°
по нормам да, а вот в реале он иногда (снег шел при оттепели, а потом ударил мороз) лежит и при 60.
Вот в прошлую зиму у соседей на даче.
P.S. Часть снега съехала когда кинули снежок на крышу )) лавиной... но почему-то не весь, наверное примерз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015 снег 60 градусов.jpg
Просмотров: 215
Размер:	247.2 Кб
ID:	199395  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 15:42
#4171
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
а вот в реале
По фото там не больше 45, а то и 40.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 16:09
#4172
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
По фото там не больше 45, а то и 40.
там 60, по сугробам лазить фотографировать с торца в тот момент не сильно хотелось. Дом узкий скворечник.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 20:10
#4173
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Я при этих 60 градусах заколебался каждый год забор чинить после оползня (со стороны соседа).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0477-14-01-17-04-31.jpg
Просмотров: 194
Размер:	248.7 Кб
ID:	199402  
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2018, 20:51
1 | #4174
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Я при этих 60 градусах заколебался каждый год забор чинить после оползня (со стороны соседа).
Тут лоток держит, это другое. При малейшей ступеньке снег может скапливаться в любых количествах.

Вообще про 60. Специально сегодня шёл и разглядывал все скаты подряд Пока не совсем свалилось то, что налипло пару недель назад. Результаты наблюдений:
~80 градусов - налипания отдельных комков, толщиной 1-2 см (как на фото ГИП б/у выше).
~60 градусов - слой около 5 см (при том, что на более пологих слой достигает 40 см.
Промежуточных углов, увы, не нашёл.
Но вот на деревьях, стоящих даже под небольшими углами (~80) имеется покрытие толщиной сантиметров 5.
Видимо, это очень сильно зависит от поверхности. На шершавой коре снежинки застревают даже если она едва наклонена, а дальше снег к снегу липнет весьма охотно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 06:04
#4175
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Так там каркас.
хм, действительно. Хотя, судя по всему - там имитация конструкции. Одна ориентация профнастила при беспрогонном решении чего стоит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 212
Размер:	609.7 Кб
ID:	199412  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 21.02.2018 в 10:03.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 08:10
#4176
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 624


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
хм, действительно. Хотя, судя по всему - там имитация конструкции. Одна ориентация профнастила пир беспрогонном решении чего стоит.
больше похоже на сэндвич
27legion вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 08:57
#4177
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
За стоянку автолюбители платили пять с половиной тысяч рублей в месяц. Владельцы парковки от общения с пострадавшими отказываются. По словам местных жителей, никаких квитанций об оплате они не получали, договоры об аренде давно просрочены. Сотрудники стоянки уверяют, что здесь не работали и на месте обрушения якобы оказались случайно.
__
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2018, 18:34
3 | #4178
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Как-то прошло мимо нас
6 дней назад стенка в Риме съехала. 6 автомобилей вместе с ней. Соседние дома расселены
https://www.thelocal.it/20180215/mas...-cars-balduina
kruz вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 06:15
#4179
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
На шершавой коре снежинки застревают даже если она едва наклонена, а дальше снег к снегу липнет весьма охотно.
Ага. У нас на даче у дома крыша из профлиста, а на бане - из шифера. А профлиста есть участок поменянный на новый, а есть участок где еще не поменяли из финансовых соображений. Так на новом снег не держится почти, только по весне, при оттепелях, бывает примерзает, но скатывается при первом ударе палкой по обрешетке снизу. На старом профлисте, местами ржавом - держится до 5 см, потом поэтапно сваливается лавиной. При этом старый профлист лежит под значительно бОльшим уклоном, чем новый (новый градусов 30, старый - больше 60). А на шифере снег круглую зиму, он скорее растает весь чем съедет. Там уклон где-то 45 примерно.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 09:17
#4180
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
стенка в Риме съехала.
Грунтовых анкеров не видно, она консольно чтоль торчала на 12 (если не больше) метров? Причем выше распредпояса вообще какая-то кирпичная кладка.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 09:25
#4181
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Причем выше распредпояса вообще какая-то кирпичная кладка.
Выше, если присмотреться, - габионы по-моему
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 22.02.2018, 09:46
#4182
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Я при этих 60 градусах заколебался каждый год забор чинить после оползня (со стороны соседа).
В СНиП более 60 град. не учитывается нагрузка, т.к. cos 60=-0,01. Но это не значит, что снег не скапливается, к тому же обледенение. Снегозадержатели надо ставить. Пусть хоть пяток планок поставит, там карниз метров 5. Ну и кронштейны для желоба не мешало бы с шагом 0,5 м поставить. Жлоб ваш сосед.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 10:17
#4183
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Я при этих 60 градусах заколебался каждый год забор чинить после оползня (со стороны соседа)
Так это снег с верхнего ската. У меня так же. На днях приехал на дачу, а перед дверями сугроб.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 10:30
#4184
frostmourn


 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
т.к. cos 60=-0,01
Offtop: Шта?
frostmourn вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2018, 10:34
| 1 #4185
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Offtop: Шта?
Неевклидова геометрия
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2018, 21:30
1 | #4186
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Из-за оползня закрыт Коринфский канал в Греции
Цитата:
Коринфский канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря, закрыт с понедельника после схода оползня, сообщила компания-оператор. Представитель компании проинформировал, что «канал откроется снова примерно через неделю».
По другим данным, на устранение последствий схода оползня, может уйти и две недели.
Причины, которые привели к сходу оползня, пока неизвестны. Пострадавших в результате происшествия нет.
Коринфский канал построен в конце XIX века, его длина - чуть более шести километров, ширина - 20 м. Ежегодно через него проходят до 15 тыс. судов.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 28.02.2018, 05:42
#4187
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Коринфский канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря
Грандиозное сооружение, заставляет думать
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 07:04
1 | #4188
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Из-за оползня закрыт Коринфский канал в Греции
В Риме снег, в Греции дожди... куда мир катится
Видео этих оползней
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=kqAKh6HTcI0
kruz вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 09:42
#4189
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Странный этот канал какой-то... Раньше я думал, что он в скале и это позволило сделать откосы почти вертикальными. А по видео грунты не очень-то скальными кажутся...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 10:40
#4190
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Странный этот канал какой-то... Раньше я думал, что он в скале и это позволило сделать откосы почти вертикальными. А по видео грунты не очень-то скальными кажутся...
На самом деле канал весьма древний - его строить начали тогда же, когда на Руси крепостное право отменили. И первоначально берега канала в нижней части были закреплены каменной кладкой.

Со временем эта кладка рассыпалась, берега периодически оползали (как сейчас).
А верхние сухие откосы - весьма устойчивы, т.к. сложены видимо песчаником. Когда он сухой - простоит и 100 лет.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 28.02.2018, 10:47
#4191
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Странный этот канал какой-то... Раньше я думал, что он в скале и это позволило сделать откосы почти вертикальными. А по видео грунты не очень-то скальными кажутся...
Не это самое странное, вот эти наклонные стенки(которые 76м), по крайней мере в википедии, естественного происхождения, а канал то ровнехонький, как стрела и стенки как будто участками делалось... ну не похож он на естественный...
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 12:10
#4192
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,207


"Стены канала естественного происхождения, главным образом из известняка, высота стен достигает 76 метров."
формулировка не инженерная похоже - имеется ввиду что не из бетона и т.п.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2018, 12:33
#4193
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
"Стены канала естественного происхождения, главным образом из известняка, высота стен достигает 76 метров."
формулировка не инженерная похоже - имеется ввиду что не из бетона и т.п.
В данном контексте это следует трактовать как "канал вырублен в естественном грунте, представляющем собой известняк". Так что ничего особенного нет в почти вертикальных неукреплённых стенах канала. Скала. Просто эрозия и известняк иногда подтачивает на столько, что его поверхностные слои сползают вниз.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 28.02.2018, 13:06
#4194
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Мой младший сын Михаил во время странствий автостопом по Европе однажды заночевал на берегу этого канала, внизу. Стенки не везде отвесные, кое-где можно и спуститься вниз по склону. Впечатлений хватил надолго.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2018, 23:19
#4195
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Когда он сухой - простоит и 100 лет
уже больше простоял
viqa вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2018, 20:36
#4196
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Обрушение в Истре:
https://360tv.ru/news/chp/istra-kryshu-sneslo/
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 05:22
#4197
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970




Не могу понять: это что, гнутый профлист? Такой на заводе делают или сами гнули?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 06:04
#4198
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Не могу понять: это что, гнутый профлист? Такой на заводе делают или сами гнули?
баянище же
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 07:03
#4199
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Ну кто-то хотел подешевле, вот и получил.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 10:09
#4200
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Обрушение в Истре:
В новостях пишут, что обрушение от снега. На картинке что-то много снега не видно.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну кто-то хотел подешевле, вот и получил.
Дешево еще не значить что должно обрушиться.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 10:50
#4201
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
В новостях пишут, что обрушение от снега. На картинке что-то много снега не видно.
Мне вообще непонятно, как чистить снег на такой крыше
Ну залез на крышу, подцепил снег пихлом (толкачом). И что? Толкать к уклону? Ну, допустим, снег съехал с уклона, но ведь чистильщик улетит вмести с ним. Или пока один толкает снег, трое держат его веревкой?

Что касается причины обрушения, то подозреваю, что тут снег + местная потеря устойчивости от нескольких работяг, сбившихся в кучу.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 11:00
#4202
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Обратимся к Истории. Татарстан. Верхний Услон. 27 декабря 2010 г.
http://116.ru/text/gorod/350862.html
Цитата:
Цитата:
«В январе 2010 года после обильного снегопада здесь в первый раз рухнула крыша. Причиной происшествия признали ошибки при конструировании купола, и весной этого года те же самые строители взялись чинить крышу... Эксперты с самого начала предостерегали, что без усиления каркаса здание нельзя эксплуатировать... Сама конструкция арки – это рифленый нахлест, [?] предполагавший дополнительный каркас жесткости».
И через год ситуация повторилась.

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Мне вообще непонятно, как чистить снег на такой крыше.
IMHO, в этом плане лучше крыша с плоскими скатами (двумя, четырьмя) под небольшим углом или горизонтальная плоскость.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 11:03
#4203
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
но ведь чистильщик
продавит эту крышу не хуже снега. Даже лучше, ибо нагрузка точечная, а не распределённая.

Вообще не понимаю, как такие штуки могут что-то нести помимо собственного веса. Даже ветер не факт, что выдержат расчётный.
Какие-нибудь же элементы жёсткости должны там быть, которые смогут воспринимать изгибающий момент..
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 11:05
#4204
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Дополнительным фактором может стать наличие рядом более высокого здания, с крыши которого падает снег, не учтённый в расчётах прочности:
http://www.profi-forex.org/novosti-d...008062316.html
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 11:15
#4205
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


В продолжении снеговой темы. Лавина может быть в самых неожиданных местах.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=ppQpPQuV96Ywww.youtube.com/watch?v=ppQpPQuV96Y
Пострадавших или повреждений нет, насколько знаю.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 12:48
#4206
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
В новостях пишут, что обрушение от снега. На картинке что-то много снега не видно.
дык, тонкостенный металл - пол сечения сразу "выключается" (см. темы по ЛТСК)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 14:16
#4207
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
...Не понимаю, как такие штуки могут что-то нести помимо собственного веса...
Тогда непонимание можно распространить на методы и модели, применяемые при численном анализе таких систем. Без расчёта не могли строить. Значит, в компьютере конструкция получилась "прочной". Но не в жизни.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 07:03
#4208
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Мне вообще непонятно, как чистить снег на такой крыше
Так же как и при монтаже. Перекидывается через весь пролет веревочная лестница и по ней перемещаются люди.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вообще не понимаю, как такие штуки могут что-то нести помимо собственного веса.
Могут и несут. Если где то кто то совершил ошибку, возможно, в расчете, это еще не значит что технология плохая.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 08:19
#4209
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,168


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Мне вообще непонятно, как чистить снег на такой крыше
Offtop: Если строение капитальное, то снег с крыши не чистят, он на ней всю зиму лежит.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 09:21
#4210
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Тогда непонимание можно распространить на методы и модели, применяемые при численном анализе таких систем. Без расчёта не могли строить. Значит, в компьютере конструкция получилась "прочной". Но не в жизни.
Да просто в расчёте взяли и приложили равномерную нагрузку от снега, например. А в жизни он скопился с подветренной стороны.
Такие штуки неустойчивы. Небольшая неравномерность нагрузки или небольшой перекос при монтаже вызывают значительное увеличение напряжений. Арка же. Только очень тонкая по отношению к своим размерам.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 09:21
| 1 #4211
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Да я смотрю бескаркасники и без снега валятся... Вводим "обрушение ангара" в поиске и смотрим
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=vyr8KMIREFU- на своде ангара снега чуть-чуть
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 06.03.2018, 09:28
#4212
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
бескаркасники и без снега валятся...
Жаркое зимнее солнышко напекло, у ангара солнечный удар
mavik вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 10:02
#4213
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Ну да. Надо вводить в нормативные термины "Солнечный удар"
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 10:14
#4214
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Рухнул ангар в результате магнитной бури
Он ведь из железа...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 10:15
#4215
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну да. Надо вводить в нормативные термины "Солнечный удар"
При проектировании сэндвич-панелей необходимо учитывать цвет обшивки и сторону света на которую они смотрят. При длинных панелях про вертикальной раскладке возможно появление изломов в наружной обшивке. Внешняя обшивка расширяется от нагрева, а внутренняя нет. Вот и корежит её.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 10:24
#4216
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


О. Я однажды пытался посчитать, как солнечный нагрев изменит НДС бетонной подпорной стенки. Ведь то часть что в грунте зимой теплее ,а летом холодней той, что наружи. И ладно летом/зимой. Но и днём/ночью это так же.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 11:40
#4217
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Я однажды пытался посчитать, как солнечный нагрев изменит НДС бетонной подпорной стенки
И как?
Пытался похожую беду оценить, такая хрень вышла...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 12:07
#4218
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
И как?
Количество допущений не позволило ничего внятного определить. А ведь где-то в нормах написано, что надо учитывать температурные деформации...
Но у меня сложилось ощущение, что всегда надо принимать пассивное давление грунта - наружняя сторона нагревается и расширяется. Следовательно, сама стена, изгибаясь, напирает на грунт. Или проскальзывает по основанию
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 14:28
#4219
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А ведь где-то в нормах написано, что надо учитывать температурные деформации...
методика внятная где? Я по нагрузкам и воздействиям посчитал перепады для существующего здания. Считал наружную колонну переходной лоджии. Потратил тучу времени. Получил что верхние два балкона 17-ти этажного здания должны оторваться. А они стоят родимые уже лет 15.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 15:19
#4220
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
При длинных панелях про вертикальной раскладке возможно появление изломов в наружной обшивке
при горизонтальной тоже. цвет металлик при -25 на солнце был горячий, а изнутри (во время строительства) белая холодная в итоге разорвало панели
viqa вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 15:19
#4221
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
методика внятная где? Я по нагрузкам и воздействиям посчитал перепады для существующего здания. Считал наружную колонну переходной лоджии. Потратил тучу времени. Получил что верхние два балкона 17-ти этажного здания должны оторваться. А они стоят родимые уже лет 15.
Дык не ты первый, не ты последний)))
Я знаю одного несостоявшегося к.т.н., который хотел внести порядок в расчёты гидротехнических сооружений на темп.воздействия. Упёрлось всё в то же самое: по расчётам эти усилия на столько значительные, что должны были давно привести к разрушению существующих сооружений, не рассчитанных на эти воздействия. Однако в натуре этого не произошло...
Значит расчёты не совершенны, не учитывают чего-то, значит и доверия им мало.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 06.03.2018, 15:36
#4222
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


В Тюмени целый день падал прошлогодний снег.

"...В пятиэтажке №91 на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени обрушились несколько балконов. Прямо сейчас на место выехали сотрудников МЧС, чтобы оценить обстановку и состояние дома.
— Упали балконы с верхних этажей. Территорию оцепили. Приехали спасатели, — сообщили в редакцию 72.ru очевидцы. По предварительным данным, пострадавших нет..."

Примерно в 17:00.

https://news.rambler.ru/fire/3930217...ezhime-onlayn/

Как рассказал очевидец, на крыше жилого дома работали строители. В какой-то момент что-то пошло не так: крыша частично обрушилась, в результате чего два балкона упали. По некоторым данным упавшие конструкции повредили припаркованный под окнами автомобиль. К счастью никто не пострадал. На месте уже работают сотрудники МЧС. Подробности и обстоятельства происшествия последуют.
http://ng72.ru/news/view/06-03-2018-...is-dva-balkona
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5656.jpg
Просмотров: 150
Размер:	249.6 Кб
ID:	199932  

Последний раз редактировалось Slowcoach, 06.03.2018 в 15:51.
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 15:51
#4223
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Капитальный ремонт крыши закончился ее падением. И два балкона следом.

https://ura.news/news/1052326049
откапиталили...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 20:30
#4224
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
По расчётам эти усилия настолько значительные, что должны были давно привести к разрушению существующих сооружений, не рассчитанных на эти воздействия. Однако в натуре этого не произошло...
Вы интересный вопрос затронули, "чтобы внести порядок" (хоть и не совсем по теме). Действительно, когда в истории проектного дела стали делить сооружения на температурные отсеки? Как обосновали размер отсека? Как он зависит от конструкции сооружения?

Идея расчленить конструкцию швами появилась при разборе случаев повреждения зданий из-за изменений температуры. Значит таковые были.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2018, 20:46
#4225
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Тут несколько разные вещи. Температурные швы нужны, чтобы не появились температурные трещины. Или не возникали внутренние напряжения.
И делать их, как я понимаю, пришлось практически сразу. Тут выбор простой - или ты делаешь шов сам, или он образуется без твоей помощи. Вон асфальт на тротуарах как любит "самонарезаться" на части по 6-10 метров. Но для тратуара без разницы, где появляться трещинам, а в других конструкциям лучше эти трещины сделать самому и заранее.

А мы тут про деформации (или напряжения, если деформации ограничены) при неравномерной нагреве/охлаждении монолитной конструкции.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2018, 22:20
#4226
GVI


 
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63


https://nation-news.ru/353455-v-maia...st-est-zhertvy
Флорида. Майами
GVI вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2018, 23:32
#4227
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от GVI Посмотреть сообщение
Приложил фото.
Мост строили инновационным модульным способом. Но что-то пошло не так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рухнувший-мост.gif
Просмотров: 190
Размер:	447.3 Кб
ID:	200180  
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 07:29
1 | #4228
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Но что-то пошло не так.
Да. На этапе монтажа (надвижки). Вроде что-то не так пошло с опорами. Странно, что при надвижке трассу не перекрыли. Хотя визимо из-за этого и был выбран способ монтажа и сама конструкция перехода.
Добавлю фото.
Перед монтажём. Пролёт готов


Тут видна ферма уже упавшая и раздавленные машины. Бедные люди.....

А таким он должен быть
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 08:50
#4229
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Да. На этапе монтажа (надвижки). Вроде что-то не так пошло с опорами. Странно, что при надвижке трассу не перекрыли. Хотя визимо из-за этого и был выбран способ монтажа и сама конструкция перехода.
Добавлю фото.
На ваших же фото видно, что трасса перекрыта.
Объект был сдан.

Upd.
Точнее пролет был установлен неделю назад, шли отделочные работы.
http://prntscr.com/irw0rh
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 08:58
#4230
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
На ваших же фото видно, что трасса перекрыта.
Трассу перекрывали только на момент установки. Её подвезли, поставили но не установили. Да, на момент подвозки трасса была перекрыта

Но ее поставили как бы на временные опоры. Там, судя по проектной картинке, должны быть ванты... Тут ещё даже опора не была смонтирована.
Вот сайт проектировщика (ещё не успели затереть)
https://news.fiu.edu/2016/02/fiu-sel...h-street/97102
а вот презентация моста
https://www.youtube.com/watch?v=5Y_71L35CvM

Последний раз редактировалось kruz, 16.03.2018 в 09:08.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 09:08
| 1 #4231
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Но ее поставили как бы на временные опоры. Там, судя по проектной картинке, должны быть ванты... Тут ещё даже опора не была смонтирована.
Да, вы правы.


Цитата:
Вот сайт проектировщика (ещё не успели затереть)
https://news.fiu.edu/2016/02/fiu-sel...h-street/97102
Это скорее сайт университета. Там есть ссылка на проектровщиков и строителей http://www.figgbridge.com/bridges_as_art.html.

Вообще не очень понятно, на чем пролет должен был держаться без вант, сжатый пояс очень маленький, а нагрузка близка к расчетной.

Последний раз редактировалось ник25, 16.03.2018 в 09:17.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 09:18
| 1 #4232
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Похоже, нижний пояс в положении "на вантах" не подразумевал значительных усилий на растяжение. А при установке пролета "на временные опоры" они возникли.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 09:29
#4233
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Это скорее сайт университета. Т
Точно. Было открыто много сайтов и запутался
Вот строители http://www.mcm-us.com/about-us
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 09:33
#4234
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ага, для этого моста основная нагрузка это собственный вес, схема работы неразрезная ферма с поддержкой вантами. После монтажа получили разрезную ферму без поддержки вантами. И еще вопрос как они включили в общую работу "свесы" верхнего и нижнего пояса
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 10:43
#4235
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Оказывается, у этих двух компаний (Munilla Construction Management и Figg Bridge Group), строивших этот мост, и раньше были проблемы с мостами: в 2012 году 90-тонная секция моста в Вирджинии упала на железнодорожные пути, и в 2016 году временный пешеходный мост в аэропорту Форт-Лодердейла рухнул под весом инспектора по транспортной безопасности (Transportation Security Administrator).

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=Rwyxv9eNzOghttps://www.youtube.com/watch?v=Rwyxv9eNzOg

http://www.dailymail.co.uk/news/arti...iolations.html
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4A3B977D00000578-5507475-image-a-9_1521155310094.jpg
Просмотров: 151
Размер:	54.1 Кб
ID:	200193  
Gast вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 18:24
#4236
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


И еще одна особенность есть у этого моста. Здесь, видимо на полотне, а может и в других местах, использовался некий самоочищающийся бетон, что должно было удешевить эксплуатацию. Кто-нибудь знает в чем фишка?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 18:30
#4237
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Vova,
Скорее всего самоуплотняющийся
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 18:30
#4238
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Vova,
Скорее всего самоуплотняющийся
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 18:37
#4239
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Нет, речь шла именно о самоотчистке (услышал мимоходом из телека). Иначе причем здесь удешевление эксплуатации?
Впрочем попробую вечером пересмотреть этот момент
Vova вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 19:07
#4240
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
самоочищающийся бетон
В Google и Яндексе результатов немеряно
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2018, 19:55
#4241
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Самоочищений для бетона знаю несколько типов. Опишу 2, наиболее интересных, на мой взгляд.
1. гидрофобная пропитка. Тут всё просто. Дождь смывает всю грязь. Чем менее смачиваема поверхность, тем проще мыть. В интернете много роликов на тему супергидрофобизаторов. Некоторые на самом деле сильно заинтересовывают.
2. менее известная штука у нас. Оксид титана добавляется в состав бетона. Весьма занятная штука получается. Достигается сразу несколько эффектов. Бетон становится белее и красивше. Его цвет значительно дольше сохраняется белым. И ещё вроде даже кислород выделяет в воздух. А некоторые вредные примемеси, наоборот, превращает в менее вредные. Катализатор, всё-таки. Впрочем действие катализатора вряд ли сильн, а вот в качестве источника "долговечной белизны" бетона оксид титана очень даже годится.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2018, 21:05
#4242
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Упала пожарная лестница с людями.
https://youtu.be/RbFHWtGi-7M?t=37s
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2018, 12:48
#4243
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 241
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


https://youtu.be/Z0B53_AKMHY
Мост Майяими, момент обрушения, видео
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2018, 15:02
#4244
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А потом нам рассказывают, что у нас отсталое проектирование, а вот "у них" - все передовое и вообще супер-пупер
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2018, 15:46
#4245
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 241
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А потом нам рассказывают, что у нас отсталое проектирование, а вот "у них" - все передовое и вообще супер-пупер
Врут! Как пить дать. У нас уже в СКОЛКОВО дома без окон научились делать, пусть завидуют и свои мосты подперают, а не жужат))
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2018, 16:23
1 | #4246
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Мост Майяими, момент обрушения, видео
Вот момент обрушения несколько ближе с видеорегистратора

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Ucflj-MsJBI
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2018, 19:20
| 1 #4247
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Опорный раскос, устал.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2018, 23:52
#4248
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Опорный раскос, устал.
когда успел?
скорей не успели закрепить
viqa вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2018, 05:06
#4249
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
скорей не успели закрепить
Разрушение же началось не на опоре
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 13:21
#4250
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


А тем временем в Москве...
Цитата:
... при строительстве метро произошел провал грунта
Провал грунта произошел на проезжей части на юго-востоке столицы, в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

"В 4:15 поступила информация о провале грунта на пересечении улицы Ташкентская и улицы Ферганская", − цитирует сообщение ГИБДД Агентство "Москва". Сотрудники ведомства оцепили место обвала и обеспечивают безопасный проезд транспорта. "На месте также работают городские службы, устраняющие провал", − добавили в ведомстве.

По информации ГИБДД, провал грунта произошел частично в правом ряду проезжей части, а также на тротуаре.

Как передает "Мобильный Репортер", проседание грунта произошло на площади 10 на 6 метров. Из-за ЧП движение транспорта на перекрестке частично ограничено. В настоящее время специалисты засыпают провал песком, чтобы затем восстановить дорожное покрытие.
Видео с квадрокоптера можно посмотреть по ссылке https://www.m24.ru/news/proisshestviya/20032018/27984
(пардон, не знаю как сюда прицепить его)

Интересно то, что в данном случае ограждение котлована - самое надёжное из возможных: стена в грунте выполненная в монолите с кучей распорок.

Если внимательно присмотреться к видео, можно заметить, что ближе к котловану грунт тоже просел, причём возможно значительно раньше. См. второе фото - красный пунктир.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Котлован.JPG
Просмотров: 196
Размер:	278.6 Кб
ID:	200323  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Котлован_2.jpg
Просмотров: 179
Размер:	282.2 Кб
ID:	200324  

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 20.03.2018 в 13:36.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 20.03.2018, 13:45
#4251
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Интересно то, что в данном случае ограждение котлована - самое надёжное из возможных: стена в грунте выполненная в монолите с кучей распорок.
Так оно и стоит, насколько я понял. Куда грунт просел - непонятно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 14:47
1 | #4252
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Так оно и стоит, насколько я понял. Куда грунт просел - непонятно.
Если кто желает порассуждать о "причинах" провала на Ферганской-Ташкентской...
А если перейти по ссылке в ЖЖ russos, то можно посмотреть ещё фотографий и немного почитать.
А вот геология там швах. Сама камера находится в обводненных грунтах, так еще и щит вошел в глиняную породу, которая очень противно размокает.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 20.03.2018, 17:31
#4253
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,004


Всякое бывает. Делали стенку в грунте под новую сцену театра "Современник" в 02 году. Грейфером вытаскивали из траншеи всякий разный хлам - бревна срубов, и прочий откровенный мусор предков. Так причем внешняя форшахта вдоль Чистопрудного бульвара провалилась с участком строительного забора и куском тротуара. Может что до этого там было - выгребной туалет например. У м. Молодежная торговый центр когда делали, только ради такого же здоровенного выгребного клозета 60-70-х годов и пришлось стенку в грунте делать иначе такая вонь бы стояла)))). Может дорожники или сетевики чего то забыли при сносе под объект.
А так....есть одна тайна, которая давно известна)))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тайны нашего городка.jpg
Просмотров: 196
Размер:	51.7 Кб
ID:	200345  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 18:12 FIU
#4254
GVI


 
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63


https://happypontist.blogspot.ru/201...weetwater.html

Эскизы FIU bridg-а
GVI вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2018, 18:32
#4255
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


В Мурманске частично обрушился многоэтажный жилой дом, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, в одной из квартир произошел взрыв бытового газа.

https://news.rambler.ru/incidents/39...content=news#1
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 21:03
#4256
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Что там за дом в Москве рухнул (на Трубной) с жертвами?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 22:38
1 | #4257
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Что там за дом в Москве рухнул (на Трубной) с жертвами?
Да вроде часть заброшенного старого дома осыпалась. Фасад и часть кровли. Из пострадавших - три припаркованных у здания автомобиля.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 25.03.2018, 16:29
#4258
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Кемерово. Обрушение при пожаре в ТЦ:
https://news.vse42.ru/feed/show/id/27923884
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 09:14
#4259
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Кемерово. Обрушение при пожаре в ТЦ:
Жуть.
Согласно действующим нормам конструкции покрытия должны обладать пределом огнестойкости R15 (при 2 степени огнестойкости).
Согласно последним данным, в зале кинотеатра покрытие при обрушении пробило перекрытие, у которого предел огнестойкости уже в 3 раза выше.
Очевидна некоторая недоработка в нормах.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 09:43
#4260
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Уже 55 трупов.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 11:02
#4261
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Опять на тормозах спустят?
Или пока самосуд не устроят над владельцами-проектировщиками-согласовальщиками-продавцами фиктивных СТУ/сертификатов-эксплуатантами власть не зашевелится?
Таких ТЦ по стране сотни, любой проверяй на предмет соответствия нормам - сотни нарушений найдутся. Вопрос лишь во времени, когда будут новые жертвы.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 11:18
#4262
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Да уж...
Ну ладно, что-то загорелось. На батутах должно быть что-то мягкое, а мягкое часто горит.
Но почему огонь так быстро распространился и на такую площадь?
Почему сигнализация не сработала?
Почему система пожаротушения не сработала?
Почему эвакуация не была организована?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 11:59
#4263
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Почему
Нет людей занимающихся непосредственно своим делом.
Складывается такое впечатление, что кроме этого ТРК людям и сходить - то больше некуда. А раз так - то скорее всего и рабочие места сконцентрированы тоже в этом месте. А где дифицит рабочих мест - там, как правило... Ну в общем понятно.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 12:00
#4264
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Видео:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=E7hBEFqbyA0
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=ti0n1kH1JOw
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=QYG1NiJVdu8
У меня вопрос, чем собственно занимался персонал центра?
Ладно, закрыли детей в кинозале, а открыть и вывести из здания?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 12:06
#4265
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
У меня вопрос, чем собственно занимался персонал центра?
Это смотря какой персонал. Продавцы и прочие должны убегать вместе с посетителями.
Охрана и ЧПО должны как раз эвакуацию организовывать - открывать двери, направлять потоки людей, подавлять панику, посильно тушить и прочее. да.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 12:44
#4266
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вопрос лишь во времени, когда будут новые жертвы.
у нас в Уфе, например, в ТЦ "Планета" кинозал находится на уровне -2, и выход оттуда только наверх, через другие помещения. И если даже сработает сигнализация и в зале включат свет, и проходы будут свободными - то бежать наружу очень далеко
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 13:26
#4267
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
то бежать наружу очень далеко
Т.е. за 15 минут не добежать? И эвакуационного выхода не предусмотрено?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:27
#4268
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Варанчик,
В закрытом помещении дым распространяется быстрей бегущего человека, как только человек оказался в дыму, все...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:36
#4269
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Кстати, тоже знаю самый центральный ТЦ в нашем городе, у которого есть только одна весьма неширокая лестница-эскалатор, ведущая к 9 кинозалам. Если что с ней случится, все окажутся в ловушке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 44679824.jpg
Просмотров: 148
Размер:	40.4 Кб
ID:	200556  
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:39
#4270
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Кстати, тоже знаю самый центральный ТЦ в нашем городе, у которого есть только одна весьма неширокая лестница-эскалатор, ведущая к 9 кинозалам. Если что с ней случится, все окажутся в ловушке.
А где эвакуационные выходы? Или они есть только в проекте?
mavik вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:42
#4271
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 372
<phrase 1=


вообще-то дымоудаление должно работать при эвакуации по коридорам.
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:43
#4272
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
А где эвакуационные выходы?
Предположу что они есть, но закрыты и простым смертным где они находятся они неинтересны
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:46
#4273
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
А где эвакуационные выходы? Или они есть только в проекте?
Эвакуационный выход только этажом ниже. Т.е. до него нужно еще спуститься и дверь к нему вообще не очевидна. Я долго вообще о нем не знал. До тех пор, пока на ночной сеанс не сходил. Через нее после сеанса позднего спускают. Но при этом полностью лентой перегораживают холл, по сторонам которого бутики.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:47
#4274
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Кстати, тоже знаю самый центральный ТЦ в нашем городе, у которого есть только одна весьма неширокая лестница-эскалатор, ведущая к 9 кинозалам. Если что с ней случится, все окажутся в ловушке.
это ж ТЦ Мир в Уфе, один в один
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:47
#4275
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Видео о том как все началось
https://lenta.ru/news/2018/03/26/start/
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:47
#4276
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
простым смертным где они находятся они неинтересны
Но должны быть доступны и иметь подсвеченные знаки "Выход".
mavik вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:51
#4277
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Но должны быть доступны и иметь подсвеченные знаки "Выход".
Там табличка на столько маленькая в сравнении с площадью холла, то ее сложно увидеть. Люди побегут по широкому холлу, никто не догадается, что сворачивать нужно.

Цитата:
это ж ТЦ Мир в Уфе, один в один
Не, не он.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:52
#4278
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
иметь подсвеченные знаки "Выход".
Вот если бы там размещались и туалеты, то всем было бы известно где-что. А что там блекло-зелёно в углу светится - разве это кому-то интересно на фоне витрин. А в дыму эти светильники нифига не видны....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 14:55
#4279
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Не, не он.
значит "типовое" мать его "проектное решение"
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 15:00
#4280
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,232
<phrase 1=


Обсуждение событий в Кемеровском ТЦ прошу продолжать в отдельной ветке
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 10:39
1 | #4281
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Опрокидывание гусеничного крана на стройплощадке нового здания полицейского управления в Санкт-Петербурге, штат Флорида. Кран перемещал ножничный подъёмник весом около 450 кг (1000 фунтов). Обошлось без пострадавших.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=ZUNiGZ8qwiMhttps://www.youtube.com/watch?v=ZUNiGZ8qwiM
Gast вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 11:46
| 2 #4282
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,232
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Gast Посмотреть сообщение
Кран перемещал ножничный подъёмник весом около 450 кг
Там пара нулей не потерялась? Или просто рохли под рукой не было или четверки крепких мужиков?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 12:07
#4283
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


Цитата:
Сообщение от Gast Посмотреть сообщение
Обошлось без пострадавших.
одного чуть не зацепило концом стрелы
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 12:23
#4284
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Там пара нулей не потерялась? Или просто рохли под рукой не было или четверки крепких мужиков?
Да вроде всё правильно.

Workers run for their lives as crane topples over in Florida

Цитата:
The Tampa Bay Times reports the crawler crane, which is operated from a cab near the ground, was carrying a scissor lift weighing about 1,000 pounds (453 kilograms).
Gast вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 13:06
#4285
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Там пара нулей не потерялась? Или просто рохли под рукой не было или четверки крепких мужиков?
Кто же будет себе ж.. рвать, если рядом кран есть.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 13:08
#4286
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
если рядом кран есть
Вот с та-а-а-а-кой стрелой
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 13:13
#4287
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,232
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Кто же будет себе ж.. рвать, если рядом кран есть.
У крановщика, наверняка, пукан бомбанул еще почище....
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 14:08
#4288
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
одного чуть не зацепило концом стрелы
Это крановщик на него ... положил
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 14:48
#4289
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Это как раз хороший аргумент для споров:
- Давайте передвинем эту штуку этим краном
- А он её поднимет?
- Да он в 100 раз больше поднимает! Это же ХХХ-тонник!
- Но тут вылет стрелы большой. Сколько он поднимает на при таком вылете?
- Да он же ХХХ-тонник, что ему эти Х тонн??? Он даже не заметит их! Ты ничего не понимаешь!
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2018, 15:04
#4290
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Да ладно, сплошь и рядом такое. И не только у амеров
https://dwg.ru/bsk/3072
Тут вон вообще стрелой на "вагончик" лег и висит себе, пока кранового по лесенке спускают
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 14:01
1 | #4291
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Здание культурного центра (библиотека и музыкальная школа) в датском городе Вордингборг было повреждено при сносе башни элеватора высотой 53 метра.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=5hwl6Qqro_4https://www.youtube.com/watch?v=5hwl6Qqro_4

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=mwZDVKSm4r0https://www.youtube.com/watch?v=mwZDVKSm4r0
Gast вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 14:07
| 1 #4292
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Gast Посмотреть сообщение
датском городе Вордингборг
Зачем штрабой арматуру оголили с противоположной от "клина" стороны? Если б там было полноценное ж.б. сечение, то все упало бы туда куда нужно.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 15:28
#4293
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


В Подмосковье "внезапно" пришёл паводок. На реконструируемом гидроузле Белоомут "что-то пошло не так"...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=fRFtTw63N-cОфициальная версия - "плановое затопление котлована". Но по комментариям снимающих (осторожно, много матов) можно догадаться, что это не совсем плановое затопление.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 10.04.2018, 18:58
#4294
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
В Подмосковье "внезапно" пришёл паводок. На реконструируемом гидроузле Белоомут "что-то пошло не так"...
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=fRFtTw63N-cОфициальная версия - "плановое затопление котлована". Но по комментариям снимающих (осторожно, много матов) можно догадаться, что это не совсем плановое затопление.
То-то я вчера приехал на дачу, думал половодье - а нет, Ока только немного поднялась. Про гидроузел новость пропустил, но для нас это важно: https://www.vesti.ru/videos/show/vid...eo_id%3D734498
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 19:10
#4295
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Что странно как то обвязка с распорками поднята, то ли "выбросило", то ли ее специально подняли:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-04-10_17-09-24.png
Просмотров: 192
Размер:	341.7 Кб
ID:	201147  Нажмите на изображение для увеличения
Название: pWrbUFdbgLI.jpg
Просмотров: 151
Размер:	220.7 Кб
ID:	201148  Нажмите на изображение для увеличения
Название: azL0n-_rtXQ.jpg
Просмотров: 152
Размер:	292.5 Кб
ID:	201149  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.04.2018 в 22:18.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 20:33
#4296
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Сегодня в 15 часов у нас обрушилось перекрытие между 1 и 2-м этажом в 3-этажном здании. Обрушилось 200 м2.

На первом этаже там магазин "Магнит", на втором офисные гадюшники, на третьем врачи-хапуги. Никто не пострадал.

Планктон сообщает
Цитата:
Люди, работавшие в здании, внезапно почувствовали «сильный динамический удар, полувзрыв». Затем сотрудники офисов начали обеспокоенно спрашивать друг друга, что произошло, и самостоятельно покидать свои места.

Мы увидели, что пол просел. Расстояние от двери до него сначала было около десяти сантиметров, через тридцать минут, когда вернулись за вещами, — уже в два раза больше. Примерно через пять минут после того, как люди покинули здание, произошло обрушение плит — вышибло две двери, в воздух взмыл столб пыли.
Мы когда-то это здание проектировали, там был одноэтажный винный магазин. Этажи уже потом надстроили, не так давно. Наверняка самострой - обзвонил проектировщиков - никто не занимался.

Да и ничего удивительного - у нас в бывшем 3-этажном здании нашего института сидят все строители - Департамент, Госэкспертиза, Областная архитектура, Жилищная инспекция, ГАСН. И на этом здании решили сделать мансардный этаж. Без проекта строили, только иногда у одного проектировщика немного спрашивали.

И весь этот "цвет отрасли" не удосужился подумать, как на 4 этаж попадать. А там только с одной лестницы есть люк на чердак. Строители закончили работу, закрыли кровлю, спустились вниз через люк и отбыли в неизвестном направлении. И правильно сделали. А этот этаж уже несколько лет пустует. Сначала боялись, что Губернатор узнает, а потом привыкли - Ну и хрен с ним. Деньги не личные.

Глядя на это все кому не лень надстраиваются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: magnit_1.jpg
Просмотров: 193
Размер:	300.4 Кб
ID:	201152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: magnit_2.jpg
Просмотров: 149
Размер:	145.3 Кб
ID:	201153  Нажмите на изображение для увеличения
Название: magnit_3.jpg
Просмотров: 105
Размер:	108.0 Кб
ID:	201154  Нажмите на изображение для увеличения
Название: magnit_4.jpg
Просмотров: 116
Размер:	85.4 Кб
ID:	201155  Нажмите на изображение для увеличения
Название: magnit_5.jpg
Просмотров: 123
Размер:	120.7 Кб
ID:	201156  

ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 20:34
#4297
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Что странно как то обвязка с распорками поднята
Стенка была изначально неправильно спроектирована.

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 11.04.2018 в 14:15.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 10.04.2018, 20:45
#4298
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
там был одноэтажный винный магазин.
А вот ненадо эти места реконструировать. Продавали вино и продавали бы.
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Наверняка самострой - обзвонил проектировщиков - никто не занимался.
Ну так само собой. Ктож на уничтожение винного даст разрешение. Что в ГАСН и жилинспекции не люди работают?

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Никто не пострадал.
Вот это самое главное на самом деле. Даже язык не поворачивается сказать, что "Бахус" хранит. А там кто его знает. Второй такой случай в Вашем регионе. Первый был у Фогеля.

Последний раз редактировалось BYT, 10.04.2018 в 21:11.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2018, 21:02
| 1 #4299
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Зачем штрабой арматуру оголили с противоположной от "клина" стороны? Если б там было полноценное ж.б. сечение, то все упало бы туда куда нужно.
не факт... слишком прочным и слишком тонкостенным оказалось это. Соскользнула конструкция, но не разрушилась. А дальше уже направление падения решил фактор случайности. На мой взляд "рот" надо было делать больше. Возможно, тросами ещё подстраховать от падения в ненужную сторону.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Официальная версия - "плановое затопление котлована".


----- добавлено через ~5 мин. -----
Плановые затопления шпунты не ломает.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Что-то я не совсем понял, как там строят...
Было:
https://www.google.ru/maps/@54.94814...!3m1!1e3?hl=ru
В процессе:
https://yandex.ru/maps/?ll=39.257143...869&z=17&l=sat
Шлюз продолжает действовать... Рядом строится новый... И одновременно плотина? Сузив реку, более чем в 2 раза... Перед паводком... А что именно прорвало планово уронили?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 36178114.jpg
Просмотров: 848
Размер:	31.2 Кб
ID:	201157  

Последний раз редактировалось Дмитррр, 10.04.2018 в 21:15.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 10:12
#4300
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,699


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Что-то я не совсем понял, как там строят...
Параллельно старому шлюзу строят новый, паралельно старой плотине строят новую с водосбросом. Вроде так.
Вот фото посвежее, тут видно что в отгороженном котловане построен водосброс. На видео, на заднем плане видна длинная причальная стенка из шпунта (светло серая). На фото её тоже видно. Судя по расположению оператора снимали с перемычки котлована второй очереди (который примыкает к правому берегу), а вода пошла из котлована водосброса. Ну это мои предположения, здесь на форуме вроде есть люди которые лучше этот проект знают.
Ну и видимо ДА, это плановое затопление, только прошло не по плану

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: БЛМТ.jpg
Просмотров: 794
Размер:	930.7 Кб
ID:	201172  
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 10:51
#4301
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


RomaV, ну ты почти всё правильно рассказал))) У тебя на этой стройке казачок засланный имеется?
Немного уточню:
Вода пошла не из котлована, а В котлован, сломав временную ограждающую перемычку. И хоть сейчас все и напирают на то, что это было плановое затопление котлована, оно было 100% не плановым. Кто будет котлован затапливать устраивая обрушение с волной прорыва, которая разносит недостроенные конструкции и рисберму?

Держите красивое видео в HD с федерального телеканала
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=uG3FewF94zA
Ну а чтобы масла в огонь подлить, выложу сюда чудесный чертёжик из этого супер-проекта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 255
Размер:	221.1 Кб
ID:	201176  
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 11.04.2018, 11:13
#4302
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


https://ya62.ru/news/incidents/stali...loomut_na_oke/
Что-то путаются в показаниях... Уровень воды превысил некую норму. Меженную что ли?
В общем передовые технологии. Затапливаемый шлюз надо строить в затапливаемых котлованах. Пару метров шпунта сложнее поднять, чем очищать потом все недостроенные конструкции от ила и песка.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 11:20
#4303
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,699


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
У тебя на этой стройке казачок засланный имеется?
Да не, всё из открытых источников!
Я то предположил что уже отгорожен котлован второй очереди, а участок где водосброс уже затоплен и оттуда во 2-й котлован вода прорвалась.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: БЛМТ2.jpg
Просмотров: 139
Размер:	819.2 Кб
ID:	201180  
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 11:21
#4304
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
чудесный чертёжик из этого супер-проекта
Мда... В книжках написано ставить двутавры и швеллеры вертикально, они и ставят вертикально. Даже в распредпоясах.
Почему трубы со стороны воды? Вроде же со стороны котлована по видяшке были.
Упор хорош. Держится на силе трения?
Почему упор упирается вверху вообще? Чтобы момент в шпунте был побольше, а упору было проще соскользнуть со шпунта?
А бетон хороший. Даже добавку указали. И это всего лишь для временного упора?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 11:27
1 | #4305
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Держите немного картинок с пояснениями
Цитата:
Почему трубы со стороны воды? Вроде же со стороны котлована по видяшке были.
Ну с водичкой перепутали. водичка - за стенкой, естественно, а не в котловане. Ну а теперь - везде.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Упор хорош. Держится на силе трения?
Может он строительным клеем к земле приклеен? Спроси у авторов проекта)))
Цитата:
Почему упор упирается вверху вообще? Чтобы момент в шпунте был побольше, а упору было проще соскользнуть со шпунта?
Ну чё ты хороший проект с порога обсирать кинулся?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СГП.JPG
Просмотров: 195
Размер:	564.3 Кб
ID:	201181  Нажмите на изображение для увеличения
Название: затопление гидроузла 1.JPG
Просмотров: 156
Размер:	180.0 Кб
ID:	201182  Нажмите на изображение для увеличения
Название: затопление гидроузла 2.JPG
Просмотров: 138
Размер:	269.5 Кб
ID:	201183  
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 11.04.2018, 11:28
#4306
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,699


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Ну а чтобы масла в огонь подлить, выложу сюда чудесный чертёжик из этого супер-проекта.
Видимо когда работать начали ни кто не позаботился более подробно проработать ограждение котлована, взяли из проекта и всё. Расчёты не делали наверно.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Держите немного картинок с пояснениями
Ааа, ну вот, я верно догадался.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 11:38
#4307
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
чудесный чертёжик из этого супер-проекта.
Фиг сними со швеллерами, распорки упираются через шпунтину, но вот фундамент под распорку это просто находка. Хотя может он на горизонтальную нагрузку как балка работает...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 11:39
#4308
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
Расчёты не делали наверно.
при том самые первичные - расходы воды и уровни.
Хотя, может и правда делали осознанно затапливаемым... Просто думали аккуратный перелив будет, а она возьми, да сломалась.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Фиг сними со швеллерами, распорки упираются через шпунтину, но вот фундамент под распорку это просто находка.
так судя по кадрам как раз бетонный упор остался на месте каким-то образом. Это трубы вместе со швеллером со шпунта соскользнули.
Интересно, как швеллер полками приделывался к шпунту...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 11:46
| 1 #4309
RomaV


 
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,699


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Интересно, как швеллер полками приделывался к шпунту...
Дак вроде вместо швеллера трубу поставили, в #4295 на 2-м 3-м фото хорошо видно.
Упёрли в верх шпунта распорки, понадеялись что шпунт напор выдержит без промежуточных поясов по высоте.
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа»
RomaV вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 12:36
#4310
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,884


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Ну с водичкой перепутали. водичка - за стенкой, естественно, а не в котловане. Ну а теперь - везде.
А "с привлечением водолазов" зачем?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 12:41
#4311
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


А. Видимо, забивают шпунт, когда везде вода, потом водолазами ставят распорки, затем только откачивают воду.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 12:42
#4312
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Если бы вы знали, какие чудесные расчёты делали на стадии проектирования...
Плаксисов и прочих приличных программ у авторов не было, поэтому считали на "калькуляторах", в которых анкеровка/распорка = бесконечно жёсткая опора. Т.е. цепляешь такую "распорку" за верх шпунта и он вообще никак не сможет упасть, даже если Титаник в эту стенку врубится на полном ходу!
А то, что распорка/анкеровка практически всегда обладает податливостью как бы забыли...
Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А "с привлечением водолазов" зачем?
Видимо потому, что
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
забивают шпунт, когда везде вода, потом водолазами ставят распорки, затем только откачивают воду.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 11.04.2018, 12:56
#4313
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Сергей Юрьевич,
Ну 14 метровые 530 трубы с шагом 2 метра это можно считать абсолютно жесткой распоркой, но вот необходимо обеспечить нормальное опирание этой трубы на шпунт и "в грунт".
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 13:10
| 1 #4314
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич,
Ну 14 метровые 530 трубы с шагом 2 метра это можно считать абсолютно жесткой распоркой
Только на каждую трубу приходится порядка 50 тонн, если не больше. И жёсткая она относительно себя. А связи у неё отнюдь не жёсткие.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 13:59
#4315
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Сергей Юрьевич,
Ну 14 метровые 530 трубы с шагом 2 метра это можно считать абсолютно жесткой распоркой, но вот необходимо обеспечить нормальное опирание этой трубы на шпунт и "в грунт".
Сама труба - можно считать, что жёсткая. Но на что она опирается? Если труба передаёт нагрузку на грунт, то этот грунт должен создавать отпор равный по величине усилию в распорке. При этом, вектора на схеме нарисуем и что видим?
- горизонтальная нагрузка передаётся от шпунта на подпорку. Но т.к. подпорка под большим углом наклонена, то кроме продольной сжимающей силы в подпорке возникнет ещё и поворачивающий её вокруг опоры момент. И этот момент повлечёт за собой возникновение срезающей силы в узле соединения подпорки со шпунтом. Вот это и произошло - подпорки вместе с распредпоясом (швеллер в проекте, труба по факту) срезалась по контакту со шпунтом и ушла вверх, а шпунт упал в сторону котлована.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.jpg
Просмотров: 174
Размер:	54.5 Кб
ID:	201190  

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 11.04.2018 в 14:22.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 11.04.2018, 14:23
#4316
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от RomaV Посмотреть сообщение
Расчёты не делали наверно
Не наверное, а точно не делали. Более того, по "чертежу" видно полнейшее не понимание работы конструкции

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Плаксисов и прочих приличных программ у авторов не было
И ВСН 136-78 тоже наверное не было

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
на каждую трубу приходится порядка 50 тонн, если не больше
Меньше. Высота h=8 м, Давление у подошвы g*h=1*8=8 т/м. Суммарная горизонтальная составляющая 8*8/2=32 т. На верхнюю распорку не более 1/3, т.е. 11 т
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 14:53
#4317
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
На верхнюю распорку не более 1/3, т.е.
не согласен. Хотя зависит от грунтов. Если грунты, как бетон, то и трети не будет. Если пластичная глина, то может и половина прийти туда. Хотя с тем ,что меньше 50, пожалуй, соглашусь, слишком бегло посчитал. Но тонн 30 будет. Ты ещё умножь на 2, чтобы получить нагрузку на 1 трубу
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
трубы с шагом 2 метра
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2018, 23:55
| 1 #4318
P1@t0n

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 15.09.2009
Киров обл.
Сообщений: 286
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™


На видео столько воды, что там один хрен бы всё затопило. Старый шлюз весь скрыло водой. Неужели вы думаете что люди считали все эти стенки на такую высоту воды, если сам шпунт практически из воды не видно.
P1@t0n вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2018, 00:54
1 | 1 #4319
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
На видео столько воды, что там один хрен бы всё затопило. Старый шлюз весь скрыло водой. Неужели вы думаете что люди считали все эти стенки на такую высоту воды, если сам шпунт практически из воды не видно.
Это затапливаемый гидроузел. Т.е. в половодье его заливает водой выше головы.
Для данного гидроузла уровень воды основного расчётного случая = 106,9 мБС.

Для строительных перемычек расчётный уровень ниже. Но всё равно, если перемычка есть - то она должна держать воду. Либо не должна - тогда котлован должен быть преднамеренно затоплен перед половодьем. И это делается не обрушением секции перемычки, а через специально предусмотренные отверстия, перекрываемые задвижками/затворами. Чтобы после половодья закрыть их и откачать воду.

Беда не в том, что гидроузел затопило. Проблема в том, что:
1. Разрушило ограждающую перемычку котлована, в котором должны были строить ещё два водосброса и глухую часть плотины.
2. Разрушение перемычки повлекло за собой размыв грунтового основания, соответственно достраивать в этом котловане сооружения по проекту - точно уже не получится (моё личное мнение).
3. Поток воды через проран мог подмыть крайнюю из построенных секций водосброса (потому что перед и после есть защита от размыва, а вот сбоку он ни чем не защищён, т.к. там должна была стоять следующая секция водосброса). Это может повлечь за собой крен, а значит и водосброс будет неработоспособен.
4. Водосбросные сооружения работали перед половодьем в НЕпроектном режиме: в норме расход должен пропускаться четырьмя отверстиями водосбросов, а здесь работали только два. И в таком режиме вода через них шла почти до момента перелива. Это вполне могло привести к разрушениям понура и рисбермы. Кстати, у аналогичного ранее построенного Кузьминского гидроузла в более мягких условиях рисберму уже разнесло в позапрошлом году - до сих пор не знают как "починить".

Всё самое интересное сейчас под водой, и станет видно только после окончания половодья и обследования руин.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 959
Размер:	78.7 Кб
ID:	201205  
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 12.04.2018, 21:48
#4320
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Тем временем слухи разрастаются до полного абсурда))
http://colomna.ru/news/incidents/bel..._lock_chamber/
Кроме слов "Ока" и "Белый омут" ничего близкого к истине.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2018, 22:45
#4321
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
И на этом здании решили сделать мансардный этаж. А там только с одной лестницы есть люк на чердак. Строители закончили работу, закрыли кровлю, спустились вниз через люк и отбыли в неизвестном направлении. И правильно сделали. А этот этаж уже несколько лет пустует. .
Так знакомо. У нас один в один, только над шестым этажом бывшего института. Ладно, хоть сам директор, бывший главспец АСО, курировал это дело. Но лестницу так за последние 8 лет и не сделали. Хотя собственность этой мансарды зарегистрирована (ХЗ как).
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2018, 06:45
1 | #4322
el55

инженер, конструкции грунты и основания
 
Регистрация: 27.02.2007
Москва
Сообщений: 31


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=RN64uTF59GwПушкарев пер., 12

----- добавлено через ~10 мин. -----
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=EzA4rOyEnIs
el55 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2018, 21:13
#4323
Алексеич

Безответственный за все
 
Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 300


В городе Рыбинск Ярославской области произошло обрушение крыши одного из супермаркетов. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

"Вечером в субботу в городе Рыбинске произошло обрушение крыши магазина "Дикси". По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области начата доследственная проверка на предмет установления наличия или отсутствия признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), и ст. 293 УК РФ (халатность)", - приводит "Интерфакс" слова старшего помощника руководителя СУ Кристины Гузовской.

Обрушение произошло над отделом, который работал до шести часов.

По предварительным данным, здание не выдержало тяжесть накопившейся на крыше воды. Однако, точную причину предстоит установить специалистам. Следственный комитет Российской Федерации по Ярославской области уже начал доследственную проверку.

Пока здание магазина закрыто. Вокруг здания выставлены ограждения и обеспечена охрана по графику - после обрушения многие товары оказались на улице.


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=0nKLBLsQDQo
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2018, 16:53
#4324
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Путепровод
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2018, 17:06
#4325
antonykonst

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 08.03.2010
Minsk, Konstanz
Сообщений: 99
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™


Бразилия, Сан-Паулу (Largo do Paissandu, São Paulo)

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 85
Размер:	319.0 Кб
ID:	201756Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 93
Размер:	67.5 Кб
ID:	201757Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 89
Размер:	82.3 Кб
ID:	201758
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=bFRYLyTbgJE&feature=youtu.be


Видно, что какая-то заброшка, где бомжи ночевали
__________________
Расчёты по EN/DIN EN и консультирование по применению (в т.ч. с учётом немецкого нац. прил.) - в ЛС
antonykonst вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2018, 15:31
#4326
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Просто рок какой-то. Остов небоскрёба реально уничтожен пожаром:
https://www.nytimes.com/2018/05/01/w...-collapse.html
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 20:34
#4327
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Опять стали пятиэтажки разваливаться
Саратов

Цитата:
"По предварительным данным, обрушились секции с первого по пятый этажи пятиэтажного дома", - сказал источник.
В результате инцидента, по данным источника, пострадала женщина, на которую упала штукатурка. Он также добавил, что от госпитализации пострадавшая отказалась.
"По уточненной информации, обрушилась кирпичная кладка в угловой части пятиэтажного дома, где расположены санузлы", - сказал источник.
"Согласно предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены", - сказал собеседник агентства.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5182596
kruz вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 20:43
#4328
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Согласно предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены
Кирпичная кладка - не несущие конструкции?
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 20:44
#4329
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Кирпичная кладка - не несущие конструкции?
Вы агентству не верите?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 20:55
| 1 #4330
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Вы агентству не верите?
ну вот опять вы будете верить своим лживым глазам, а не их честным словам
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 21:02
#4331
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Любопытно, что именно эта часть заштукатурена/утеплена во что-то синее...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 21:02
#4332
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Нет несущих, нет и дома Стена обоев утепления не выдержала.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 23:53
#4333
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,168


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Согласно предварительной информации, несущие конструкции дома не повреждены
Это они про пустотку над 2-м этажом наверное... На чем она держится?!
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2018, 12:43
#4334
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Опять стали пятиэтажки разваливаться
Саратов
интересно 3, 4, 5 этажи ремонт не делали много лет? плитка старая со времен постройки наверное...
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2018, 12:52
| 1 #4335
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Это они про пустотку над 2-м этажом наверное... На чем она держится?!
Края пустоток тоже заводятся в стены, видимо не зря.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Любопытно, что именно эта часть заштукатурена/утеплена во что-то синее...
Вот это и ускорило разрушение. Ну кто же утепляет паронепроницаемым материалом влажные помещения снаружи?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2018, 14:28
#4336
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 817


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну кто же утепляет паронепроницаемым материалом влажные помещения снаружи
Пенопласт ПСБ паропроницаем
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2018, 19:39
#4337
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
Пенопласт ПСБ паропроницаем
а если его прикрепить скотчем?
viqa вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2018, 22:53
#4338
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Сколько таких типовых общаг по Союзу было понастроено с середины 60-х прошлого века. И все обрушения как под копирку - угловые с санузлами и душевыми. Видно так эксплуатировались, с вечными протечками. У нас в 80-х аналогично угол выпал в такой же студенческой общаге.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 06:38
#4339
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Лопнула кирпичная кладка. Питер.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 07:01
#4340
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Лопнула кирпичная кладка. Питер.
Ну это не обрушение. Кирпич с фасадов новых таких многоэтажных сараев сыплется постоянно и во многих районах. Даже есть спец фирмы, которые занимаются укреплением.
Тут же шум подняли по ряду причин. Вот взгляд жильцов https://vk.com/netdomnakosmonavtov (там забавное видео объяснений трещины есть, только не соображу как вставить)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 10:24
#4341
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 817


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
а если его прикрепить скотчем?
Если это ирония - то не совсем понял.
Или фотку нужно повнимательнее смотреть? Ткните пальцем
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 15:55
#4342
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Когда локально 1-3 кирпича трещат вываливаются это не выглядит так подозрительно и страшно как ровненько треснувший ряд. Хотя если бы это грозило обрушением - уже упало бы? Фотографию бы покачественнее и вдоль трещины, и поближе.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 16:30
#4343
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Тут конструкция нужна. Наблюдения за осадками... По фото ничего не сказать. Может, и опасно.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 16:47
#4344
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


А разве по нормам разрывы в облицовочном слое кладки не нужны?
На фото не видно разрывов.
В Питере на многоэтажках новых везде бетон торчит с каждого этажа, что тоже не зер гут. Но всяко лучше одного слоя без разрывов.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 17:40
#4345
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А разве по нормам разрывы в облицовочном слое кладки не нужны?
нужны конечно. Но с ними некрасиво.
asys вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 21:45
#4346
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
Но с ними некрасиво.
Я бы так не сказал. Надо уметь обыгрывать красиво.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 16:50
#4347
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


https://youtu.be/x818RNlE9RU
Господа гидротехники, что это произошло?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 17:31
#4348
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Водосбросы забились мусором и грязью. Уровень воды поднялся настолько, что она пошла через верх.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 17:35
#4349
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
https://youtu.be/x818RNlE9RU
Господа гидротехники, что это произошло?
"Кабы схемку аль чертеж - мы б затеяли вертёж." (с)

По видео могу сказать одно, прорыва напорного фронта нет и не ожидается. Иначе бы народ так спокойно не стоял бы.
Правда, не исключено, что водохранилище ещё не было наполнено.

Я так понял, там перекрыли русло реки, чтобы построить ГЭС. Значит воду пустили где-то в обход. И тут начинаются вопросы. Либо этот обход не попал в кадр, либо эта труба и есть часть недостроенного обхода.

П.С.1
Есть ещё вот это видео. www.youtube.com/watch?v=Otrt4wMFALg
Если это тот же объект, то прорыв всё же произошёл.
Но опять непонятно где. Видимо, проектировщики/строители не смогли пустить реку в обход как им хотелось и она прорезала себе путь, где сумела.

П.С.2
А вот и схемка. Кому не день переводить? Вероятно, прорвало как раз в районе трубопровода, что в левом нижнем углу...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: hidroituango.jpg
Просмотров: 165
Размер:	81.9 Кб
ID:	202350  

Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.05.2018 в 17:50.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 17:49
#4350
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=dvD_9_vT2Agвот же ж картинко (наверно)
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 17:53
#4351
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
вот же ж картинко (наверно)
Угу. Как раз разрисовано, что произошло.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 17:55
#4352
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Вот начало постройки плотины
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Proceso_de_construcción_del_Proyecto_Hidroeléctrico_Ituango_.jpg
Просмотров: 1063
Размер:	495.2 Кб
ID:	202351  
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 18:00
#4353
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


там походу обвалилось - забило трубочку
бабахнули "петарду" - прочистили.....
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 20:41
1 | 1 #4354
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


В нерусской википедии написано, что длительные дожди (возможно, но не подтверждено до сих пор) привели к просадке грунта, который завалил строительный водосброс (туннель), по которому вода в период строительства ГЭС уходила из верхнего в нижний бьеф. После этого водохранилище стало само собой наполняться пребывающей водой. Возникла угроза переполнения водохранилища, перелива через гребень и последующего прорыва земляной плотины с катастрофическими последствиями (волна прорыва снесла бы всё, что ниже по течению вдоль реки).
Строители пытались решить проблему (прочистить завал в туннеле), но безуспешно. В связи с надвигающейся опасностью прорыва вроде как начали эвакуацию людей из расположенных в опасной зоне населённых пунктов.
И тут вода сама пробила "пробку" в одном из заваленных туннелей и начался интенсивный неконтролируемый сброс воды в нижний бьеф. Хоть это и происходило через туннель, предназначенный именно для этого, но напор (и расход воды) был значительно выше расчётного (строительный туннель должен сбрасывать воду при довольно низких уровнях в водохранилище и не допускать его повышения), что вызвало затопления ниже по течению, разрушило часть города и исторический мост (на видео в #4349 - именно он).

Как-то так я понял.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 21.05.2018, 15:14
#4355
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 17:09
#4356
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
И в Европах не все гладко?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 17:15
#4357
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
И в Европах не все гладко?
Наоборот, слишком гладкая стена - шероховатости не хватило для нормальной адгезии. Или кто-то в квартире совершил нерасчетный чих.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 17:17
#4358
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
И в Европах не все гладко?
А почему там не должно быть гладко? Недавно смотрел передачу про обрушение мостов и не только в США. Там этого тоже хватает.
Если не ошибаюсь, вот эта передача (номер серии не помню абсолютно) https://tv.yandex.ru/11116/program/3397126 Если у кого есть канал, посмотрите. На редкость грамотная инженерная передача. Хоть, конечно, и адаптированная для телезрителей.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2018, 23:39
| 1 #4359
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
И в Европах не все гладко?
Просто машинки укрыли, чтобы не замерзли
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 22:11
#4360
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Астана после сильного ветра.

Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 01:18
#4361
utrfm


 
Регистрация: 23.01.2014
Красноярск/Москва
Сообщений: 206


прямо тенденция какая-то что после ураганов не крыши начало сносить, а стены...ладно хоть пока каркасы за фундаменты держатся)
utrfm вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 03:59
#4362
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
прямо тенденция какая-то что после ураганов не крыши начало сносить, а стены...
Просто крыши сейчас сносит так часто, что уже никому не интересно
Это, в основном, эффект от замены тяжелого шифера на легкие металлочерепицу и профлист.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 09:44
#4363
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Это, в основном, эффект от замены тяжелого шифера на легкие металлочерепицу и профлист.
Не совсем так. Профлист и мч имеют большую парусность. Кроме того, срывает в основном кровлю с обрешеткой из-за того, что крепят обрешетку на "универсальны саморезы", а не на гвозди.
ЗЫ: "Шифер" тоже не очень тяжелый материал.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 10:19
#4364
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Шифер 9,5 -18,0 кг/кв.м
Профлист (не несущий) 4,7 - 6,5 кг/кв.м
Металлочерепица 3,6 - 6,0 кг/кв.м
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 12:08
#4365
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Шифер 9,5 -18,0 кг/кв.м
Черепица 40 кг
А фальцевая кровля - 4,5 кг, и не срывает.
Проблема в крепеже. 100500 раз в кровельной среде это обсуждали. Обрешетник и контррейку крепить только на гвозди. Если пользуете доску 25, то 2 гвоздя на место крепления в каждую стропилину, причем крепить через контру в тело стропила, гвоздь 150х3 мм при толщине контррейки 50 мм.
Ну и еще никто не знает как правильно оформлять карнизный свес для профлиста.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 12:32
#4366
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
А фальцевая кровля - 4,5 кг, и не срывает.
Фальцевую кровлю Шаражмонтаж просто не сумеет сделать.
Да и в рамках капремонта шифер на фальцы не меняют. А та фальцевая, что изначально построена, была рассчитана на отрыв. А при замене шифера на профлист естественно никто ничего не считает.

Последний раз редактировалось juri18, 23.05.2018 в 12:41.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 18:38
#4367
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


взрыв на заводе https://realt.onliner.by/2018/05/22/korolev-stan
красиво вылетели стены, каркас и кровля целы

соседнее здание, которое кусочками попало на фотки мой проект. как увидела фотки в первый момент
viqa вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 06:16
#4368
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Очередной взрыв бытового газа в пермской пятиэтажке, пострадавших четыре человека
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Взрыв газа (1).jpg
Просмотров: 113
Размер:	73.6 Кб
ID:	202628  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Взрыв газа (2).jpg
Просмотров: 100
Размер:	64.1 Кб
ID:	202629  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Взрыв газа (3).jpg
Просмотров: 119
Размер:	147.0 Кб
ID:	202630  
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 09:20
#4369
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Валериан
У нас отопление вновь включили. Возможно и есть в этом логика - люди не будут газом греться.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 09:31
#4370
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,212


Offtop: Странное явление..... Рубинштейн уходит - BYT приходит..... или показалось....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2018, 22:32
#4371
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Очередной взрыв бытового газа в пермской пятиэтажке
Утро, последствия взрыва бытового газа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Взрыв газа (4).jpg
Просмотров: 182
Размер:	446.8 Кб
ID:	202739  
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 12:06
#4372
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Валериан, это что получается, панельки лучше держат удар?
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 12:11
#4373
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Очередной взрыв бытового газа в пермской пятиэтажке
Странное расположение кухни относительно подъезда.
Или газ взорвался не на кухне?

Последний раз редактировалось steel constructor, 26.05.2018 в 12:20.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 13:04
1 | #4374
antonykonst

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 08.03.2010
Minsk, Konstanz
Сообщений: 99
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™


Нет моста - нет проблем
__________________
Расчёты по EN/DIN EN и консультирование по применению (в т.ч. с учётом немецкого нац. прил.) - в ЛС
antonykonst вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 14:42
#4375
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
панельки лучше держат удар?
Или взрыв был не достаточной силы.

Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Странное расположение кухни относительно подъезда
Или газ взорвался не на кухне, или это был не бытовой газ, а баллон с газом. С этим сейчас разбираются эксперты
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2018, 15:39
#4376
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Странное расположение кухни относительно подъезда.
Или газ взорвался не на кухне?
А где вы там подъезд-то увидели? ткните пальцем, для слепого
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2018, 16:33
#4377
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970






juri18 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2018, 16:41
#4378
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


----- добавлено через ~1 мин. -----
juri18, ну уж очень большое коромысло навеса на первых двух фотографиях...
.. конструкция стала более устойчивой
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2018, 17:22
#4379
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=im4knv8Hv2khttps://www.youtube.com/watch?v=im4knv8Hv2k
Цитата:
Производили подъем краном, установленным на крыше. Допустимая нагрузка крана 500кг, вес стекла 380кг + 45кг присоска. С нашей стороны ошибок не было допущено, кран дополнительно усилили грузами, проверили и долили масло в редуктор, при осмотре троса повреждений не было. Стальной проволочный трос оборвался, и причинил много разрушений. Все живы и здоровы, никто не пострадал. Ведутся работы по восстановлению разрушенных частей фасада здания.

P.S. Рабочие предлагали осуществить подъем веревками, у каждой из которых разрывная нагрузка 30кН, используя систему полиспастов, но это было бы намного дольше, зато намного безопаснее. Инициатива и указания работать краном исходила не от рабочих. По этому рабочие не будут материально восстанавливать разрушения, весь груз ответственности лег на организаторов данного мероприятия.
Gast вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2018, 17:23
#4380
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


А на последней то как ураган умудрился плитку и дорогу испортить а машине не перевернуть не унести? Они не помяты не поцарапаны даже.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 09:55
#4381
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,168


Цитата:
Сообщение от Gast Посмотреть сообщение
Производили подъем краном,
То, что груз оторвало бывает к сожалению, но техника безопасности ... один снимает снизу стоя под грузом, повезло ему, что груз подняли высоко, успел отбежать ; другой, принимая груз засунил руку под веревку, зажало бы кисть и полетел бы на стекляшке.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
как ураган умудрился плитку и дорогу испортить
наверно ливнем основание смыло, а плитка просто провалилась.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 10:18
| 1 #4382
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Gast Посмотреть сообщение
Производили подъем краном, установленным на крыше. Допустимая нагрузка крана 500кг, вес стекла 380кг + 45кг присоска.
А вес тросов? И еще, почему не предусмотреть какой-нибудь страховочный трос как раз для таких случаев?
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 11:13
#4383
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Не похоже что-то, что 380 кг. Если даже с запасом подсчитать триплекс габаритами 2х2 м (но судя по видео меньше) и толщина стекла 6 мм (3х6=18 мм). И учесть, что плотность стекла где-то 2600 кг/м3, то получается около 180 кг...
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 14:06
#4384
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
И еще, почему не предусмотреть какой-нибудь страховочный трос как раз для таких случаев?
А мне понравилось как оно в стену тыщ....
самое обидное остались сантиметры, но тут вступил в силу закон Мерфи. Если какая-нибудь неприятность может случиться, она случается.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 14:17
#4385
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Я был на 90% уверен, что трос оборвётся где-то в начале подъёма, потому что:
- в этот момент максимальная масса подвешенного на кране груза: стелко-присоски-тросы (2 каната по 100 метров с лишним)
- в этот момент ещё и стропали оттяжками добавляли натяжения грузовым тросам и подъёмному механизму

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
самое обидное остались сантиметры, но тут вступил в силу закон Мерфи.
Если смотреть на видео, то обрыв произошёл сразу после фразы "Стоп!". Т.е. при остановке движка произошёл толчок (коэффициент динамичности при резкой остановке груза - 1,4 если память не изменяет?). Вот он и послужил причиной обрыва, видимо...
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 01.06.2018, 20:57
#4386
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
коэффициент динамичности при резкой остановке груза - 1,4 если память не изменяет?
Коэффициент динамичности был поменьше - от 20% до 25%. Но вот есть такое требование для канатов - "Минимальные значения коэффициентов использования канатов ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (с Изменениями)". Попросту "кратность запаса каната".
Документ "старый", но смысл передаёт.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2018, 06:33
#4387
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


В Петербурге как весна, ну или начало лета, так строящиеся школы погребают под собой людей
Цитата:
Сильный грохот раздался со стороны строящейся школы во Фрунзенском районе Петербурга поздним вечером 1 июня.
По словам очевидцев, около 23.00 в здании на Южном шоссе, 49 произошло обрушение. «Раздаются сильные вопли и крики на нерусском языке. Строители бегают и выносят людей», — написали горожане в социальных сетях.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, при заливке бетона произошло обрушение лестничного марша. Погиб один рабочий.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2018, 08:13
#4388
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,067


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Не похоже что-то, что 380 кг. Если даже с запасом подсчитать триплекс габаритами 2х2 м (но судя по видео меньше) и толщина стекла 6 мм (3х6=18 мм). И учесть, что плотность стекла где-то 2600 кг/м3, то получается около 180 кг...
Не более 250 кг-это максимум для СП
gofra вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 06:02
#4389
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Коэффициент динамичности был поменьше - от 20% до 25%. Но вот есть такое требование для канатов - "Минимальные значения коэффициентов использования канатов ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (с Изменениями)". Попросту "кратность запаса каната".
Документ "старый", но смысл передаёт.
Все это конечно хорошо, запас 25% дается на металлические изделия, для каната он значительно больше, чисто по память в некоторых талях где-то около пятикратного. Сам по себе кран пионер у него грузоподъемность около 0,6...0,7т помножим 1.25 значит 0,75...0,9, а канаты должны выдерживать 0,6х4 ну не меньше 2т .
Думаю плакать должОн ответственный за исправное состояние крана

----- добавлено через ~42 мин. -----
Посмотрел внимательно кадры к вашему вниманию остановился на одном перед срывом пакета, обратите внимание присоски присосками, но стеклопакет обмотан веревками, перед срывом один из рабочих подтягивает именно за веревку, думаю что при шевелении пакета веревка была порезана стеклопакетом
А вот после обрыва
Верески уже все растрепаны, т.е. просто болтаются
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стякло.jpg
Просмотров: 146
Размер:	71.5 Кб
ID:	203152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стекло2.jpg
Просмотров: 1137
Размер:	27.7 Кб
ID:	203153  

Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 06.06.2018 в 06:59. Причина: Дополнение
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 07:33
#4390
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,067


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
порезана стеклопакетом
Стекло каленое, значит фасок нет, резать нечему.
Да просто прозевали, на 1:29 "оп, стоп", звук удара. Далее видно конец центрального троса, который порвался в районе барабана.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 09:13
#4391
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Далее видно конец центрального троса, который порвался в районе барабана.
Нету там никакого барабана, у пионера лебедка на ем самом в районе противовеса, там приспособление на присосках,

но ино такое надежное что они его веревками обматывают, а вот веревки с карабинами на ветру , эта катринка до момента, что я в предыдущем посте публиковал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прилада.jpg
Просмотров: 1145
Размер:	35.8 Кб
ID:	203156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стекло3.jpg
Просмотров: 1137
Размер:	53.2 Кб
ID:	203159  
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2018, 22:19
#4392
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
И еще, почему не предусмотреть какой-нибудь страховочный трос как раз для таких случаев?
Усложняется конструкция механизма подъема. Такое делают только для особо ответственных грузов, например в атомной промышленности при обращении с источниками ионизирующего излучения. В общепромышленном применении лебедки с одним тросом достаточно надежны.
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Все это конечно хорошо, запас 25% дается на металлические изделия, для каната он значительно больше, чисто по память в некоторых талях где-то около пятикратного. Сам по себе кран пионер у него грузоподъемность около 0,6...0,7т помножим 1.25 значит 0,75...0,9, а канаты должны выдерживать 0,6х4 ну не меньше 2т
3,15 минимальный запас на грузовой канат. Вряд ли это ошибка проектировщиков. Или канат изначально некачественный или уже износился, а вовремя не заменили.
Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
там приспособление на присосках, но и но такое надежное что они его веревками обматывают,
На мой взгляд, веревки крепятся к стеклу отдельно от присосок и служат для удобства обращения с габаритным стеклом. Что-то типа такого:
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 08:17
#4393
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На мой взгляд, веревки крепятся к стеклу отдельно от присосок и служат для удобства обращения с габаритным стеклом. Что-то типа такого:
Да я еще раз посмотрел видео, там крюк крана(металлический трос) крепится к присоскам и два каната с края идут вверх и вниз, видимо для страховки и направления итого один крановщик и 4 для направления(страховки).
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Или канат изначально некачественный или уже износился, а вовремя не заменили.
канат мог с верхнего блока соскочить и заклинить могло быть крановщик увидел как канат рвется... а вообще, мы с этой стороны монитора всего лишь диванные эксперты, многого мы и не видим, ну например я не вижу где в момент отрыва порвалось я не вижу в момент отрыва правой стороны стекла и еще многого, многого, многого...
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 12:06
#4394
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


В магазине «Пятерочка» в Казани провалился пол и обрушился потолок

Цитата:
В магазине «Пятерочка» в жилом доме на улице Дежнева в Казани провалился пол в торговом зале и обрушился потолок в служебном помещении. В образовавшийся в полу проем упали стеллажи и холодильное оборудование. В сети появилось видео очевидцев и запись с камеры наблюдения, судя по которым в момент обрушения в этой зоне не было людей. В супермаркете сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали.

Напомним, в апреле МЧС предупреждало о высоком риске обрушений зданий в Татарстане.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=V-Wlq7qqCgkhttps://www.youtube.com/watch?v=V-Wlq7qqCgk

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=WTF_2FeHpJIhttps://www.youtube.com/watch?v=WTF_2FeHpJI
Gast вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 12:09
#4395
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


https://www.vesti.ru/doc.html?id=3022543

Как отреставрировать дом: снести всё, кроме лицевой стены, построить за лицевой стеной новый дом. Надеяться, что стена не рухнет.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 12:18
#4396
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Надеяться, что стена не рухнет.
и у нас в городе есть такая стена ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стена.JPG
Просмотров: 208
Размер:	252.1 Кб
ID:	203254  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2018, 12:43
| 2 #4397
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Надеяться, что стена не рухнет.
наоборот, сделали всё для того, чтобы гарантированно упало.
У тебя не будет проблем с сохранением объекта культурного наследия, если не станет самого объекта культурного наследия!
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 08:27
#4398
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


утром 7 июня в старом бассейне в Шлиссельбурге детям на голову упали кирпичи
кирпичи могли выпасть из старых вентиляционных каналов. После демонтажа вытяжных систем проемы были заделаны арматурой и кирпичами. Обнаружить заранее такую опасность не представлялось возможным, так как потолок был зашит пластиковыми листами несколько десятилетий назад.
Видео здесь https://megapolisonline.ru/v-shlisse...pali-kirpichi/
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 16:09
#4399
antonykonst

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 08.03.2010
Minsk, Konstanz
Сообщений: 99
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™


Старая дымовая труба раскололась от попадания молнии.

В старой пивоварне в Людвигсхафене 8-го июня молния попала в кирпичную трубу. 10 из 30-ти метров трубы были вручную разобраны. На производство не повлияло, так как труба недействующая. Никто не пострадал










Видео разбора
__________________
Расчёты по EN/DIN EN и консультирование по применению (в т.ч. с учётом немецкого нац. прил.) - в ЛС
antonykonst вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 16:28
#4400
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 196


Частичное обрушение фасада дома по Пулковской улице дома 8, корпус 4.
https://megapolisonline.ru/jevakuaci...chasti-fasada/
пока еще ничего не упало..тьфу..тьфу..тьфу
dima_kuzminki вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 06:33
#4401
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,652


Цитата:
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Частичное обрушение фасада дома по Пулковской улице дома 8, корпус 4.
На дату смотрели? Уже в этой теме обсудили.

Стена рухнула в неэксплуатируемой гостинице "Алей" в Рубцовске в ночь на пятницу, 8 июня.


7 июня в Барнауле рухнула стена магазина, расположенного по адресу ул. Ползунова, 55а. Кирпичами полностью завалило припаркованный рядом автомобиль KIA Rio.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=EjcAQryP9fE
tankist вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2018, 12:09
#4402
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Построенные к ЧМ дороги в Нижнем Новгороде размыло ливнем
Похоже, в каждом дорожном строительстве теперь нужна консультация гидротехников))
А то дорожники не умеют рассчитывать сооружения на поток воды.

Offtop: Царапаю на заборе: оказываю полупрофанские консультации гидротехника. недорого

Хотя, не исключено, что тут не гидротехники, а гидрологи, или кто там расчётную величину осадков должен давать...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 12:30
#4403
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Подрыв оставшейся части рухнувшего в ходе строительства моста в Колумбии.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=2YSfQyQCjdAhttps://www.youtube.com/watch?v=2YSfQyQCjdA
Gast вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 14:12
| 2 #4404
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


А кран-то чем провинился? Тем, что плохо построил?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2018, 15:18
#4405
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Мост в Колумбии, пролёт которого упал из-за ошибки проектирования, решили снести спланированным взрывом:
https://iz.ru/765991/2018-07-12/vzry...niali-na-video
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 11:44
2 | #4406
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


https://www.vesti.ru/doc.html?id=3037845
Цитата:
На юго-западе столицы Мексики обрушилась часть нового торгового центра Artz, передает телеканал "Россия 24".

По словам министра общественной безопасности мегаполиса Хирама Альмейда, власти знали, что это случится, и поэтому заблаговременно вывели всех, кто находился в здании.

Министр гражданской обороны мегаполиса Фаусто Луго сообщил, что сведений о пострадавших при инциденте не поступало. Он держит ситуацию на личном контроле.

Тем не менее, под завалами торгового центра, который расположен около одной из самых оживленных магистралей, могут находиться люди. К месту ЧП стянуты большие силы оперативных служб, в городе образовалась гигантская пробка.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=sdpMbQ-bPxchttps://www.youtube.com/watch?v=sdpMbQ-bPxc
Gast вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 17:44
#4407
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Построенные к ЧМ дороги в Нижнем Новгороде размыло ливнем
Похоже, в каждом дорожном строительстве теперь нужна консультация гидротехников))
Всегда есть детали. Это сжатые сроки проектирования и производства работ.
Согласно ТУ присоединение велось к действующей ливневке (Весьма не развитой ). Вот она и захлебнулась.
P.S. В Н.Н. потопы к сожалению обычное дело. Вся система ливневки крайне убога. Проблема системная и к ЧМ не имеет прямого отношения
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 16:31
#4408
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Повреждённый паводком Каштакский мост в Чите сегодня рухнул (вчера вовремя закрыли движение)

https://regnum.ru/news/accidents/2448365.html
kruz вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2018, 21:28
1 | #4409
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


А вот и кадры.
www.youtube.com/watch?v=FMpzzvgjikU
https://www.youtube.com/watch?v=FMpzzvgjikU
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 08:28
#4410
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


После Нижнего Новгорода теперь Волгоград
https://v1.ru/text/gorod/65151761/?frompanel=1
Как вовремя закончился чемпионат мира
Geonsk вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2018, 20:03
#4411
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Фото с места происшествия:
https://123ru.net/volgograd/156877266/
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2018, 08:16
1 | #4412
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


http://www.amur.info/news/2018/07/22/141217
Не выдержал наводнение Амура
Geonsk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2018, 10:02
#4413
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Geonsk Посмотреть сообщение
http://www.amur.info/news/2018/07/22/141217
Не выдержал наводнение Амура
И можно еще 5 лет строить. Это про тот мост где у китая все готово а мы тянем кота за хвост?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2018, 17:48
#4414
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Цитата:
Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Крупный камень весом в 100 килограммов выпал из Стены плача в Иерусалиме в понедельник и упал на площадке, предназначенной для общих молитв, при инциденте никто не пострадал. Камень раскололся возле одной из молившихся на месте женщин, однако не причинил ей вреда.

Пресс-служба мэрии распространила комментарий градоначальника Иерусалима Нира Барката по поводу инцидента возле главной святыни иудаизма. В нем, в частности, мэр расценил случившееся как чудо. «Камень весом в сто килограммов упал рядом с молящимися, но никто не пострадал», — говорится в комментарии Барката.

Вместе с тем мэр в своем комментарии сообщает о намерении потребовать от офиса премьер-министра, в ведении которого находится святыня, расширить периодические инспекции ответственных служб с тем, «чтобы предотвратить разрушение Стены и снизить риски подобных происшествий».

Сейчас доступ к площадке общих молитв закрыт. Сотрудники Управления древности работают на месте с целью оценить ущерб.

Накануне, в день траура, тысячи верующих собрались у Стены плача для молитвы.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=h6YzU2j6VTYhttps://www.youtube.com/watch?v=h6YzU2j6VTY
Gast вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 15:52
#4415
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 487


Чего-то в наших краях с мостами беда.
Пока не обрушение, но симптомы тревожные.

http://www.amur.info/news/2018/07/25/141370
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 16:21
#4416
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


http://img.amur.info/crop/misc/2018-...6c9bcb26fa.jpg
Узелок однако... Едва пальцев обоих рук хватило, чтобы все отростки посчитать. 9 отростков должно быть... 1 оторвался, второй вообще пропал...

У кого какие версии.
http://img.amur.info/crop/misc/2018-...6938142da0.jpg
Я не вижу диагональных балок, хотя места для них есть. Уже отвалились или сняли? Или изначально забыли прикрутить?

----- добавлено через ~6 мин. -----
https://www.ampravda.ru/2018/07/23/83289.html
вот тут лучше видно чего не хватает.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 25.07.2018 в 16:28.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 16:28
#4417
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
У кого какие версии.
Ремонт? Что-то болты так аккуратно сняты. Offtop: На грузила?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 16:32
#4418
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


https://www.google.ru/maps/@50.28931...7i13312!8i6656
Вот тут ещё лучше видно. "Креста" не хватает только в одном месте ,а балки уже оторваны...
Дата съёмки: май 2013, если верить гуглу...
Что характерно точно центр моста... Не могли там специально недостроить, чтобы сделать независимую работу половинок?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 16:51
#4419
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 487


http://img.amur.info/crop/misc/2018-...bc1f3af190.jpg

Похоже, что накладки разорваны или отрезаны.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 17:52
#4420
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Посмотрел историю снимков Гугла.
2005 год - креста точно нет.
2002 - похоже, что нет.
Более старых нет настолько детальных, чтобы увидеть кресты.

Вот ещё интересное фото))
https://2x2.su/society/news/v-blagov...ys-106893.html
а ведь то самое место похоже...

Последний раз редактировалось Дмитррр, 25.07.2018 в 18:00.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 18:13
1 | #4421
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™




Дураки и ферма.
Это монтажные связи. Их ставят на период навесной сборки фермы, чтобы собираемая консоль не отвалилась от анкерной фермы. После того как ферма собрана эти связи снимают, и превращают одну неразрезную ферму в несколько отдельностоящих. В данном случае монтажные связи рассоединили, а снимать не стали, вот они там и болтаются на ветру
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 18:27
#4422
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Чего-то в наших краях с мостами беда.
Пока не обрушение, но симптомы тревожные
Прекратить панику! Все будет хорошо
Две разрезные фермы, стоят каждая на своей опорной части. Панель, которая в уровне верхнего пояса, не была замкнута - это видно по отсутствию болтов и накладок. Возможно она использовалась при навесном монтаже на стадии строительства. После окончания строительства, ее по какой-то причине не демонтировали.
Фотографии трещин асфальто-бетонного покрытия - без комментариев.
А вот про осадку опор ни одной фотографии нет, про это судить сложно.

З.Ы. опередили
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 11:54
5 | #4423
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Обрушение здания в стамбульском районе Бейоглу. После сильного ливня не выдержала подпорная стена на соседней стройплощадке.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=UXtMZ1FjHQ8https://www.youtube.com/watch?v=UXtMZ1FjHQ8

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=8vWbBv47PxAhttps://www.youtube.com/watch?v=8vWbBv47PxA
Gast вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 15:29
#4424
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Это монтажные связи
А какую функцию они выполняют после монтажа и зачем там эти горизонтальные связи?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: untitled.JPG
Просмотров: 88
Размер:	39.4 Кб
ID:	204819  
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 15:55
#4425
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,461


Оффтоп заканчивайте
Admin вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 16:26
#4426
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Gast Посмотреть сообщение
Обрушение здания в стамбульском районе Бейоглу.
Многоэтажка, а фундаменты мелкого заложения?!
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 16:36
#4427
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Gast Посмотреть сообщение
После сильного ливня не выдержала подпорная стена
Ага, вот дождик виноват. А то что котлован откопали ниже стенки и на XX метров котлована 2 яруса крепления это нормально, сто раз так делали.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 16:51
#4428
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Ага, вот дождик виноват. А то что котлован откопали ниже стенки и на XX метров котлована 2 яруса крепления это нормально, сто раз так делали.
Слюшай, зачем ругаисся!? Вон рядом стенка стоит и ничего с ней не слючилась!

https://youtu.be/McFtc-t591c

На ней, кстати, домик побольше стоит.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2018, 17:35
1 | #4429
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Тяжело строить на холмах... Даже котлован толком не выкопать... Но больно уже хлипко эта стенка выглядела для своей высоты...
Вверху распорки, при том косые. В центре тяги. Внизу... ничего...
Толщина непонятно какая. По расчётам небось несколько метров надо.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 12:12
#4430
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 874


У меня вопрос - что там они под землей хотели построить - пять уровней автостоянки?
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2018, 12:16
#4431
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Да не, не стоянка. Обычная картина для густозаселённых холмов. С одной стороны всего 1 этаж под землёй, а с другой стороны все 5. Всё здание работает эдакой подпорной стенкой.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 05:22
#4432
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


В Омске появилась трещина на фасаде
https://www.omsk.kp.ru/online/news/3187942/
Geonsk вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 09:22
#4433
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Хм. Это не трещина, это фигня какая-то... Поворот колонны вокруг своей оси? С чего вдруг? Даже удар её вряд ли так повернёт... нужен изрядный момент, чтобы так свернуть.
Других фото нет?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 10:03
#4434
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Поворот колонны вокруг своей оси? С чего вдруг? Даже удар её вряд ли так повернёт... нужен изрядный момент, чтобы так свернуть.
Думаю, в каком-то горизонтальном или наклонном сечении бетон полностью разрушен. От падения верхней части вбок колонну удерживают горизонтальные конструкции, а от среза в разрушенном сечении - арматура.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 10:17
#4435
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


вот тут еще мнение специалиста.
Цитата:
"Грунтовые воды под «Ареной-Омск» начали выворачивать объект вокруг своей оси, из-за чего сооружение может разрушиться."
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 10:21
#4436
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Думаю, в каком-то горизонтальном или наклонном сечении бетон полностью разрушен. От падения верхней части вбок колонну удерживают горизонтальные конструкции, а от среза в разрушенном сечении - арматура
мне одному видно, что сечение колонны в уровне остекления (выше консолей под балки) имеет такой же поворот как и внизу? Явный косяк монтажа. До поры было скрыто фасадом. Фасад отвалился косяк стал виден всем.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 10:39
#4437
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Явный косяк монтажа. До поры было скрыто фасадом. Фасад отвалился косяк стал виден всем.
Если просадки по вертикали нет, значит так и есть.
Цитата:
В межсезонье «ястребы» начали интерьерный ремонт арены, в ходе которого столкнулись с непредвиденными трудностями.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2018, 11:00
#4438
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 874


Ну не повернет так фундамент грунтовыми водами без значительной просадки основания.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Явный косяк монтажа.
Согласен, нужно проанализировать, какие косяки были при монтаже.
Левый ригель вообще на соплях висит.

Как вариант - неверная конструктивная схема, в которой возник распор, передающийся на ригели или колонну.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 09:04
#4439
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


Оползень разрушил дорогу к спорткомплексу в Чите
https://www.chita.ru/news/118685/
https://zab.ru/gallery/4021_obval_do...kogore_v_chite
Geonsk вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 09:52
#4440
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Я плаваю в формулировках, но мне показалось что ее просто размыло к чертям. Где там оползень? Где там селевой поток?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 09:55
#4441
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Оползень откоса на котором была дорога. А размыло или не размыло - это вопрос открытый.
Теперь похоже не хватило не только (не столько) гидротехников, сколько геотехников.

Фоток нужных нет почти... Там некреплённая супесь какая-то с уклоном почти 1:1? Хотя видны какие-то бетонные элементы... Но без чертежей ничего не понять.

П.С. Посмотрел внимательнее: виден ручей вытекающий... и что-то похожее на трубу... Может, всё же именно гидротехников не хватило.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 31.07.2018 в 10:00.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 11:47
#4442
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
П.С. Посмотрел внимательнее: виден ручей вытекающий... и что-то похожее на трубу... Может, всё же именно гидротехников не хватило.
Гидротехники трубы не проектируют. Если труба под дорогой - этим дорожники занимаются)))
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Я плаваю в формулировках, но мне показалось что ее просто размыло к чертям. Где там оползень? Где там селевой поток?
Оползень может произойти и в сухую погоду. Но чаще происходит из-за замачивания грунта, насыщения его водой (дождевой или талой).
В горах практически любой сильный дождь стекая по склону превращается в селевой поток, т.к. набирает по ходу движения в себя всякую грязь/песок/щебень/камни.

На фото выше - всё же скорее оползень. Вода скорее всего замочила и утяжелила грунт и стала причиной потери устойчивости. Размыва особо не видно - значит не селевой поток.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 31.07.2018, 11:49
#4443
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Гидротехники трубы не проектируют. Если труба под дорогой - этим дорожники занимаются)))
Вот они и занимаются, что в этой теме регулярно смытые дороги появляются. У них часто не хватает знаний именно в гидротехнике. Труба ведь типичное водосбросное сооружение.
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Размыва особо не видно - значит не селевой поток.
В данном случае похоже, что труба не справилась и пода пошла промывать себе путь пошире. Хотя не исключён чистый оползень без воды (на устойчивость не просчитали). Но текущий ручеёк наводит на другие мысли, что без воды не обошлось. Либо вода себе промыла путь, либо ослабила этот самый откос. Много дорожников не гидротехников могут посчитать не просто откос, а откос с фильтрацией через него воды?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 11:55
#4444
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вот они и занимаются, что в этой теме регулярно смытые дороги появляются. У них часто не хватает знаний именно в гидротехнике. Труба ведь типичное водосбросное сооружение.
ну это да...
я год назад с железнодоржниками на тему водопропускных труб спорил - застрелиться хотелось...

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Много дорожников не гидротехников могут посчитать не просто откос, а откос с фильтрацией через него воды?
Давай уж по-честному: много ли гидротехников могут ПРАВИЛЬНО посчитать откос с фильтрацией через него воды?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 31.07.2018, 12:07
#4445
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


Оказывается в Чите помимо оползня и сель прошел.
https://www.chita.ru/news/118668/
Geonsk вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 12:11
#4446
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
много ли гидротехников могут ПРАВИЛЬНО посчитать откос с фильтрацией через него воды?
Ну они хотя бы знают, что это делать надо А правильно заданнный вопрос: уже половина дела.
А что значит правильно?
В моей памяти это примерно так: найти дипрессионную кривую, проверить чтобы везде градиенты не превышали возможности грунта, проверить чтобы выход воды на поверхнсоть быд под контролем и ничего не вымывал. Если что-то не выполняется, то нужны мероприятия типа банкетов, дренажей, наслонных фильтров и прочее. Ещё можно удлинить пути фильтрации по контакту с той же трубой ,чтобы вода текла только в ней, а не вокруг.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 12:11
#4447
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Geonsk Посмотреть сообщение
Оказывается в Чите помимо оползня и сель прошел.
https://www.chita.ru/news/118668/
Вот это - сель

А в Подмосковье КАМАЗ подкосил пешеходный переход.


Опять водила не заметил, что с поднятым кузовом едет?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
В моей памяти это примерно так: найти дипрессионную кривую, проверить чтобы везде градиенты не превышали возможности грунта, проверить чтобы выход воды на поверхнсоть быд под контролем и ничего не вымывал. Если что-то не выполняется, то нужны мероприятия типа банкетов, дренажей, наслонных фильтров и прочее. Ещё можно удлинить пути фильтрации по контакту с той же трубой ,чтобы вода текла только в ней, а не вокруг.
Ну вот видишь, ты гидротехник, а тоже не знаешь как правильно)))
Большинство забывает (а некоторые и не знают даже) о таком явлении, как избыточное поровое давление в грунте. И оно возникает не только если есть напорные грунтовые воды, между прочим. А, к примеру, при резком приложении внешней нагрузки к водонасыщенному грунтовому массиву (т.е. грузовик выскочил на такую вот дорогу на склоне, а откос под ним и поехал...).

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 31.07.2018 в 13:22.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 31.07.2018, 12:26
#4448
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


[quote=Сергей Юрьевич;1745806]

А в Подмосковье КАМАЗ подкосил пешеходный переход.

Хорошо, что легковесная конструкция и не погиб водитель. У нас 3 года назад, тоже самосвал снес балку прямо на кабину
http://sibkray.ru/news/8/876615/
Geonsk вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 20:44
#4449
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 808


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Опять водила не заметил, что с поднятым кузовом едет?
А кто может быть виноват в этом? Про водителя все понятно.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 21:06
| 1 #4450
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А кто может быть виноват в этом?
Да кто хочешь:
- ГИБДД не остановили (если были рядом)
- водители ехавшие рядом не подали знаков (неверняка были рядом)
- строители/сторожа на стройке выпустили так (если кузов был поднят изначально)
- производители КамАЗов потому что не вывели в кабину яркий и заметный индикатор поднятости кузова (а может водитель слепой или оно не работало)
- производители КамАЗов потому что не сделали зеркала заднего вида хорошо показывающие положение кузова (а может водитель слепой или оно не работало)
- обслуживающие механики, что в КамАЗе пошло что-то не так (вдруг кузов сам поднялся уже по ходу - мало ли что замкнуть могло)
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2018, 21:17
#4451
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 808


А теперь серьезно. Пролетное строение должно было рассчитано на аварийную нагрузку от подвижного транспорта?
zebs вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 05:11
#4452
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А теперь серьезно. Пролетное строение должно было рассчитано на аварийную нагрузку от подвижного транспорта?
Ага, чтоб КамАЗы мячиками отлетали назад
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 06:50
1 | 1 #4453
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
производители КамАЗов
виноваты в аварии грузовика Volvo
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 11:04
#4454
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Частичное обрушение многоярусной автостоянки в Ирвинге (шт. Техас).

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=VhUK5mU7YGohttps://www.youtube.com/watch?v=VhUK5mU7YGo
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1533105022.jpg
Просмотров: 152
Размер:	89.3 Кб
ID:	204976  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1533105025.jpg
Просмотров: 119
Размер:	148.7 Кб
ID:	204977  
Gast вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 12:43
#4455
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Цитата:
Сообщение от Gast Посмотреть сообщение
Частичное обрушение многоярусной автостоянки в Ирвинге (шт. Техас).
12-ти метровые плиты сломались на опоре? Что-то арматуры в плитах не видно.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 12:52
#4456
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Geonsk Посмотреть сообщение
Хорошо, что легковесная конструкция
Какая-то уж слишком легковесная... Фундамент - дорожные плиты, анкера какие-то совсем хиленькие. Так сейчас модно переходы строить?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 14:04
#4457
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Какая-то уж слишком легковесная... Фундамент - дорожные плиты, анкера какие-то совсем хиленькие. Так сейчас модно переходы строить?
Пешеходник скорей всего временный. Там на ярославке реконструкция с расширением идет. Вокруг сплошная стройка.
В принципе с этим связано и большое количество шныряющих туда-сюда самосвалов с невыспавшимися водителями, не следящими за кузовом.
TK вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 14:07
#4458
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
А теперь серьезно. Пролетное строение должно было рассчитано на аварийную нагрузку от подвижного транспорта?
На пешеходниках иногда устраивают противосбросные упоры. В нормативке лень искать
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2018, 23:01
#4459
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


В Минске треснула балка путепровода на МКАД:

https://auto.tut.by/news/road/602976.html

В последнее время что-то балки мостов трескаются в РБ, теперь вот балка путепровода... Насколько понимаю причина в усталости ПН арматуры?
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2018, 07:42
#4460
Geonsk


 
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51


После взрыва бензовоза. Болонья Италия
https://twitter.com/BNONews/status/1026466514537525248
Geonsk вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 16:38
#4461
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Сотни людей получили различные травмы в результате падения части деревянной конструкции на набережной во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino в испанском городе Виго.
По последним данным, 266 человек пострадали, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.

juri18 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 14:41
#4462
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


В Генуе рухнул мост на жилые дома Есть жертвы. как из тех, кто ехал. так и на кого рухнул

тут фото, видео и описание
http://genova.repubblica.it/cronaca/...ider=204086431


а вот он каким был

Последний раз редактировалось kruz, 14.08.2018 в 14:55.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 15:21
#4463
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Пишут, пилон ветром сдуло. На одном видео издалека видно как рассыпается.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 15:23
#4464
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
а вот он каким был
Он был давно болен и терпел из последних сил, пока хватало арматуры
Итальянское раздолбайство и пофигизм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ponte_Morandi.jpg
Просмотров: 289
Размер:	254.0 Кб
ID:	205359  
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 15:24
#4465
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


А почему бетон на срезах такой черный? Что туда могли добавить и зачем?
fasol вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 15:29
#4466
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Цитата:
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
А почему бетон на срезах такой черный? Что туда могли добавить и зачем?
думаю, воды дождевой добавили

----- добавлено через ~7 мин. -----
прямой эфир с разбора завалов https://video.repubblica.it/edizione...=vd-auto&cnt=3
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 15:44
#4467
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Во вторник, 14 августа, около полудня по местному времени в Генуе (на севере Италии) обрушился автомобильный мост Моранди (автомагистраль A10).
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 15:48
#4468
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


На викимапии уже пометили http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=44...89275&z=18&m=b
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 17:45
#4469
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Соболезнования родным и близким погибших.

Возможные причины обрушения это железобетонные ванты. По характеру обрушения похоже, что одна из них при урагане из-за колебаний надломилась в месте крепления к пилону и оборвалась.

На прикрепленных скриншотах с гугл панорам:
1) Не усиленные ванты рухнувшего пилона
2) Прогибы вант (возможно вмешалась склейка изображений, но прогибы явно есть)
3) Усиленные ванты противоположного пилона
4) Частично усиленные ванты центрального пилона
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Не усиленные ванты рухнувшего пилона.png
Просмотров: 255
Размер:	1.37 Мб
ID:	205366  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прогибы вантов.png
Просмотров: 645
Размер:	1.70 Мб
ID:	205367  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиленные ванты крайнего пилона.png
Просмотров: 646
Размер:	2.10 Мб
ID:	205368  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Частично усиленные ванты центрального пилона.png
Просмотров: 217
Размер:	1.73 Мб
ID:	205369  

Последний раз редактировалось vedeks, 14.08.2018 в 20:04. Причина: Уточнил
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 17:50
#4470
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Да и выглядел он как то нескладно...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 21:43
#4471
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


У этого моста были бетонные ванты

Построен в 60-х когда все были очарованы преднапряжённым бетоном
Сейчас все эти мосты с 60-х по всему миру разбирают и строят новые (напр. в Монреале) в то время как стальные стоят себе и стоят уже сто лет
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 22:57
#4472
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Сейчас все эти мосты с 60-х по всему миру разбирают и строят новые (напр. в Монреале) в то время как стальные стоят себе и стоят уже сто лет
разве стальные мосты меньше падают, чем железобетонные? есть какая-то статистика?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 00:28
#4473
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
У этого моста были бетонные ванты
Бетонных вант не бывает. Ванты там обычные, стальные, но обетонированные.

Цитата:
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
На прикрепленных скриншотах с гугл панорам:
......
2) Прогибы вант (возможно вмешалась склейка изображений, но прогибы явно есть)
На фотографиях гугл панорам — дикие искажения. Оценивать по ним прямолинейность чего-либо просто бессмысленно.

А в целом мост , конечно, стремный. Был....
TK вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 01:23
#4474
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Бетонных вант не бывает. Ванты там обычные, стальные, но обетонированные.
Судя по схеме усиления на центральном пилоне ванты больше похожи на железобетонные, чем на стальные обетонированные.


Про прогибы не спорю. Искажения сильные. Но не на них я акцент делал, а на то что у остальных пилонов этот узел усилен (и видимо неспроста), а этот к сожалению не успели...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-08-15_01-17-37.png
Просмотров: 152
Размер:	1.54 Мб
ID:	205371  
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 05:33
#4475
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Хм, проезжал 1 раз по нему и 2 раза под ним...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 13:17
#4476
ak762


 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048


пишут что еще один подобный мост того же самого конструктора стоит в Венесуэле, там вроде ванты не бетонные
The Morandi bridge is very similar to its much larger cousin, the Lake Maracaibo bridge in Venezuela, which were both designed by Mr Morandi.

ak762 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 15:13
#4477
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от ak762 Посмотреть сообщение
там вроде ванты не бетонные
Скотч. Однозначно. А мост деревянный.
Offtop: Вот до чего "булонский процесс" доводит. Скоро и у нас...
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 15:19
#4478
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от ak762 Посмотреть сообщение
Какая-то арматура с левой части опор
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 15:34
#4479
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Какая-то арматура с левой части опор
это трапы чтоб наверх вскарабкаться и красиво вниз сигануть
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 15.08.2018, 15:44
#4480
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
это трапы чтоб наверх вскарабкаться
Видать, тоже мост проблемный, раз установили постоянные трапы для мониторинга...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 15:55
| 1 #4481
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Видать, тоже мост проблемный, раз установили постоянные трапы для мониторинга...
Это нормальная вещь. Любая часть сооружения должна быть по возможности доступна для осмотра/обследования/ремонта.
Просто где-то эти трапы спрятаны внутри конструкции, а где-то - снаружи приделаны.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 16.08.2018, 08:16
1 | #4482
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Это нормальная вещь. Любая часть сооружения должна быть по возможности доступна для осмотра/обследования/ремонта.
Добавлю - это необходимая часть сооружения!
Печально, что не все это понимают.
Offtop: А ещё инженеры... (С)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 10:57
4 | #4483
SkySpb


 
Регистрация: 01.02.2010
Россия. Санкт-Петербург
Сообщений: 594





В сторонней теме наткнулся на фотки этого моста, похожу просто не велось обслуживание должным образом.
SkySpb вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 11:44
#4484
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


в интернетах пишут, что в Италии (гораздо больше чем в любой другой евростране) большая проблема с мафией. А так же что ЖКХ и строительство - самые криминальные сектора экономики. Где власти не могут справиться с мафией. Историю про мусор в Неаполе помните? вот это из той же серии. Мост по бумагам отремонтировали, а по факту - выделенное на ремонт бабло растворилось в, сами знаете чьих, карманах
asys вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 15:17
| 5 #4485
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от SkySpb Посмотреть сообщение
В сторонней теме наткнулся на фотки этого моста, похожу просто не велось обслуживание должным образом.
Ткни пальцем пожалуйста, к какому участку конструкции моста (фото 2) относится узел приведённый на фото 1?
Мне кажется это вообще разные конструкции: на узле 4 луча сходятся в одну точку, а на фотографии моста - нет таких узлов вообще...
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 16.08.2018, 17:59
#4486
Netlog


 
Регистрация: 05.09.2005
Ростов на Дону
Сообщений: 71
<phrase 1=


Повезло домам под мостом
Netlog вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 22:03
| 1 #4487
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


Цитата:
Сообщение от Netlog Посмотреть сообщение
Повезло домам под мостом..[/IMG]
Да уж, везение - жить под мостом...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 07:57
#4488
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Как же так, внезапно оказалось, что невидимая рука рынка порешала как то не туда
Цитата:
Стоило мосту обрушиться, как сразу выяснилось, что о такой возможности давно предупреждали. Журналисты быстро нашли экспертные цитаты двухлетней давности, в которых утверждалось: мост пора сносить, на его обслуживание уже потратили больше денег, чем ушло бы на реконструкцию.
Так же быстро выяснилось, что инженеры, архитекторы и эксперты в области дорожного строительства были недовольны мостом Моранди чуть ли не с 1967 года, когда он был построен. Вся проблема в бетоне, полвека назад все были уверены, что он вечен, а это не так, рассказал член Совета архитекторов Диего Дзоппи. Профессор Университета Генуи Антонио Бренчих, в свою очередь, возложил ответственность на недостаточную прочность конструкции.
На следующее утро после трагедии, 15 августа, эксперты стали подсчитывать, сколько еще в Италии потенциально опасных объектов дорожной инфраструктуры. Ничего хорошего не выяснилось: значительная часть, если не большинство, этих объектов построено полвека назад и больше, а это значит, что они либо уже выработали свой срок, либо вот-вот его выработают.
В национальных СМИ публикуются разнообразные списки объектов, которым опасность угрожает в наибольшей степени. В них иногда десятки, иногда сотни мостов и виадуков. Общий же счет идет на десятки тысяч. Эксперт говорят, что нужен «дорожный план Маршалла», десятки миллиардов евро и полная перестройка, причем у новых объектов должно быть не менее ста лет гарантии.
пора выходить на проектный рынок Италии
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:27
#4489
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
пора выходить на проектный рынок Италии
Offtop: У них денег нет, когда Греция сыпалась - ей весь Евросоюз помогал. А про Италию говорили мало, но они были на втором месте по проблемам
Вообще довелось немного с итальянцами соприкоснуться по работе - у них свои кадры есть, уровень не выше наших, но и не сильно хуже. Примерно то же самое, и система похожа в целом
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:38
#4490
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
у новых объектов должно быть не менее ста лет гарантии
И кто же им выдаст такую гарантию? Чем обеспечит?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 08:54
#4491
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
У них денег нет
Написано же, что тарифы за проезд - самые высокие в Европе. Денег там - завались. Только кто нам их даст?

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
уровень не выше наших, но и не сильно хуже
Тоже работал с итальянцами. Уровень у них выше наших. На нефтянке они рулили, но там были только высококлассные инженеры и менеджеры. Проектированием занимались индусы. Там, конечно, веселье было. Работа выполнялась ОЧЕНЬ быстро. Но иногда с сюрпризами. До сих пор не понимаю, почему индусы влезли на проектный рынок ЕС, а наши не смогли. Только лишь один языковой барьер мешал?
Так-то залезть на рынок капремонтов/реконструкции мостов было бы прикольно.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 09:05
#4492
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
У этого моста были бетонные ванты
а что такого? у нас вот есть бетонные крестовые связи
asys вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 09:36
#4493
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
До сих пор не понимаю, почему индусы влезли на проектный рынок ЕС, а наши не смогли. Только лишь один языковой барьер мешал?
Наши не очень хотели. У корифеев от строительства другая печаль - удерживать наш рынок закрытым от европейской экспансии. И то эта война уже почти проиграна.
А у индусов богатый колониальный опыт, я думаю - это не они хотели в Европу, а Европа хотела их.

Насчет выше - уточню, что если речь о международных компаниях в нефтянке, то это совсем другое дело. Там неважно в какой стране головной офис, уровень совсем другой. Международники откровенно офигевают с нашего разгильдяйства.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 10:23
#4494
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
До сих пор не понимаю, почему индусы влезли на проектный рынок ЕС, а наши не смогли.
наша организация работала с итальянцами, проекты нефтеперерабатывающих заводов (второй уже доделали почти) - они делали технологию, наши - монтажные чертежи (ТХ, АС, электрика и т.п.)
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Международники откровенно офигевают с нашего разгильдяйства
итальянцы посмотрев на это, сделали просто: прислали своих соглядатаев, развернули всех лицом к стенам, и стали контролировать общее количество исполнителей и чем занимается каждый исполнитель - если отвлекли на сторонний объект, то тупо срезаются часы. Но даже при такой организации работ умудрялись срывать сроки - потому что проблемы с хотелками и переделками, которые официально не проводятся, и, соответственно, не оплачиваются
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 10:47
#4495
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
наша организация работала с итальянцами, проекты нефтеперерабатывающих заводов (второй уже доделали почти) - они делали технологию, наши - монтажные чертежи (ТХ, АС, электрика и т.п.)
Заводы у нас или для других стран?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 12:01
#4496
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,461


Оффтоп заканчивайте
Admin вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2018, 09:45
#4497
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
Стоило мосту обрушиться, как сразу выяснилось, что о такой возможности давно предупреждали. Журналисты быстро нашли экспертные цитаты двухлетней давности, в которых утверждалось: мост пора сносить, на его обслуживание уже потратили больше денег, чем ушло бы на реконструкцию.
Так же быстро выяснилось, что инженеры, архитекторы и эксперты в области дорожного строительства были недовольны мостом Моранди чуть ли не с 1967 года, когда он был построен. Вся проблема в бетоне, полвека назад все были уверены, что он вечен, а это не так, рассказал член Совета архитекторов Диего Дзоппи. Профессор Университета Генуи Антонио Бренчих, в свою очередь, возложил ответственность на недостаточную прочность конструкции.
На следующее утро после трагедии, 15 августа, эксперты стали подсчитывать, сколько еще в Италии потенциально опасных объектов дорожной инфраструктуры. Ничего хорошего не выяснилось: значительная часть, если не большинство, этих объектов построено полвека назад и больше, а это значит, что они либо уже выработали свой срок, либо вот-вот его выработают.
В национальных СМИ публикуются разнообразные списки объектов, которым опасность угрожает в наибольшей степени. В них иногда десятки, иногда сотни мостов и виадуков. Общий же счет идет на десятки тысяч. Эксперт говорят, что нужен «дорожный план Маршалла», десятки миллиардов евро и полная перестройка, причем у новых объектов должно быть не менее ста лет гарантии.
А высотки те же самые? Рано или поздно и они выработают ресурс - заколебаешься взрывать. Всплеск онкологии на Манхеттене через несколько лет после 9/11 намекает, что проблема тут будет не только и не сколько в деньгах.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 03:13 Бригада рабочих оказалась под завалами бывшего целлюлозно-бумажного завода в Поронайске
#4498
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,067


Цитата:
Сегодня днем в Поронайске обвалилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода. Как сообщили в отделе по делам ГО и ЧС местной администрации, под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте. Один из них погиб. Шестеро доставлены в районную больницу.

В данный момент на месте происшествия работают спасатели. Следователи и полицейские выясняют, какие именно работы проводились на объекте и сколько людей находилось в здании во время происшествия.

Обновлено 19 августа в 21:31
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сахалинские власти держат на особом контроле ситуацию с ликвидацией последствий обрушения кровли на здании бывшего бумзавода в Поронайске. По поручению губернатора региона Олега Кожемяко сегодня к месту происшествия была оперативно направлена мобильная группировка сил и средств управления противопожарной службы Сахалинской области.

В ее составе 8 единиц техники и 30 специалистов. Вместе с ними в разборе завалов участвуют представители центра управления в кризисных ситуациях и спасатели поисково-спасательного отряда имени Полякова, включая кинолога с собакой. Группа оборудована гидравлическим инструментом для извлечения людей и осветительными приборами, помогающими работать в темное время суток. В операции также участвуют несколько бригад скорой помощи и следственные органы. Место происшествия оцепила полиция.

Крыша недействующего бумажного завода в Поронайске обрушилась сегодня днем. Под завалами оказались 10 рабочих, которые разбирали здание. Двое из них не пострадали.

— По предварительным данным, один человек погиб, пятеро доставлены в местную центральную районную больницу. Под завалами могут находиться еще двое рабочих, мы продолжаем их поиски, — сообщил руководитель ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.

На время проведения операции по спасению людей в Поронайском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам главы муниципалитета Александра Радомского, основные работы по разбору завалов и спасению людей выполняли сотрудники местного пожарного отряда. Сейчас специалисты обследуют первый и второй этажи в поисках двух пропавших людей. При этом сам процесс сопряжен с опасностью, так как металлоконструкции здания японской постройки неустойчивы.
источник



больше фото
В итоге: трое насмерть, 5 средняя тяжесть. На владельца завели дело по 143 УК РФ.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2018, 08:48
#4499
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Бригада рабочих оказалась под завалами бывшего целлюлозно-бумажного завода в Поронайске
"Бригада рабочих" - это толерантное наименование добытчиков цветмета и чёрного лома на руинах пром.объектов?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 21.08.2018, 08:57 По факту гибели рабочего под завалами целлюлозно-бумажного завода в Поронайске возбуждено уголовное дело
#4500
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,067


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
"Бригада рабочих" - это толерантное наименование добытчиков цветмета и чёрного лома на руинах пром.объектов?
Цитата:
На место происшествия незамедлительно выехали следователи, которые установили, что здание находилось в оперативном управлении одного из индивидуальных предпринимателей Поронайска, у которого был заключен договор с другим индивидуальным предпринимателем, являющимся собственником вышеуказанного здания, на его демонтаж.

Предприниматель, в чьем оперативном управлении находилось здание, заключил договор с ИП из Южно-Сахалинска на оказание данных услуг, который в свою очередь направил в Поронайск 10 человек — граждан Киргизской Республики — для выполнения указанных работ.
источник
gofra вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 12:31
#4501
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Экскаваторы, как источник прогрессирующего обрушения
www.youtube.com/watch?v=4NKGatLHkeg
www.youtube.com/watch?v=y6SxwRRrNKA
Интересно, запроектировано нормально тут или "не очень" или "очень не"?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 12:59
#4502
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


http://tass.ru/proisshestviya/5478038
Пять верхних этажей недостроенного небоскреба в Каракасе заметно накренились после сильного землетрясения.
Фотографий и информации только маловато.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2018, 13:36
#4503
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Интересно, запроектировано нормально тут или "не очень" или "очень не"?
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=hB8Siu-_7f8
Тут интереснее
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2018, 15:54
1 | #4504
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Всему есть свой предел
Цитата:
В жилом доме в Москве обрушились перекрытия трех этажей.
Как сообщает столичное ГСУ СК РФ, ЧП произошло днем 25 августа. В одном из подъездов жилого дома по улице Трофимова рухнули плиты в лифтовом холле с седьмого по пятый этажи.
«По предварительным данным, жителем дома производилась загрузка и выгрузка строительных материалов. Пострадавших в результате произошедшего нет, жильцы дома эвакуированы», – рассказали в пресс-службе.
На место приехали следователи.
Кирпичный дом №1/17 по улице Трофимова был построен в 1956 году по индивидуальному проекту. В нем восемь этажей. По данным НТВ, перекрытия рухнули при погрузке в лифт цемента и тяжелых стройматериалов.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2018, 15:50
#4505
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


https://www.fontanka.ru/2018/08/26/003/

Оказывается, тяжелый асфальт, тянет крыло моста вверх... чудесная физика от больших начальников. Вообще то по правилам проектирования разводных пролетов, общая неуравновешенность крыла ВСЕГДА в сторону пролета. Правильно уравновешенное крыло саморазвестись не может никогда, даже при аварии контрящих замков.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2018, 21:46
#4506
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
https://www.fontanka.ru/2018/08/26/003/

Оказывается, тяжелый асфальт, тянет крыло моста вверх... чудесная физика от больших начальников. Вообще то по правилам проектирования разводных пролетов, общая неуравновешенность крыла ВСЕГДА в сторону пролета. Правильно уравновешенное крыло саморазвестись не может никогда, даже при аварии контрящих замков.
Резонанс? Мостик-то весьма "играющий"...
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 06:17
#4507
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Резонанс? Мостик-то весьма "играющий"...
Это какой должен быть резонанс, чтобы мост на 30 см поднять?

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Правильно уравновешенное крыло саморазвестись не может никогда, даже при аварии контрящих замков.
Ага, те, кто асфальт клал на мост (вместе с болтом) были проинструктированы про такие тонкости? Скорее всего, как всегда, не доложили асфальта до нормы, слой занизили, фракцию щебня поменяли и т.д. В итоге получилось легче, чем было. А дальше

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
даже при аварии контрящих замков
Зато на тендере упали подрядчики ниже всех наверняка.
Какое это по счету дно?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2018, 21:17
#4508
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Это какой должен быть резонанс, чтобы мост на 30 см поднять?
Показания свидетелей (правда, в "переводе" журналистов).
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 09:06
#4509
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Показания свидетелей (правда, в "переводе" журналистов).
Цитата:
За два дня до происшествия Мостотрест и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры отчитались о досрочном завершении работ по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части Володарского моста. 24 августа были сняты все ограничения на движение по мосту. А уже на следующий день произошло ЧП.
Совпадение? Облегчили полотно, вот оно и заскакало. Видимо, резонанс - следствие облегчения конструкций. Посмотрим, что там расследование скажет.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 10:07
#4510
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Облегчили полотно, вот оно и заскакало.
Не могу понять, мост, что, не опирался ни на что в месте разъединения? Он что, просто висел консолью на подъемном механизме?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 10:16
#4511
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Не могу понять, мост, что, не опирался ни на что в месте разъединения? Он что, просто висел консолью на подъемном механизме?
Нет, конечно. Ты разводные мосты видел? 2/3 а то и больше из них не имеют опор в центре.

Там сложные системы противовесов, чтобы не тащить все тысячи тонн веса. Вряд ли грузоподъёмность подъёмного механизма значительно больше тонны. Но жёсткие фиксаторы/упоры всё же должны быть.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Облегчили полотно, вот оно и заскакало.
В новостях писали, что наоборот - утяжелили.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 10:44
#4512
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ты разводные мосты видел?
Но ведь пишут, что Володарский мост разводится только в одну сторону.


Он же должен опираться на опору
Цитата:
Разводное пролётное строение цельнометаллическое, представляет собой единую конструкцию, состоящую из четырёх главных балок, объединённых по верху ортотропной плитой с рёбрами. Общая длина главных балок с противовесом 58,06 метра. Разводной пролёт однокрылый, раскрывающейся системы с неподвижной осью вращения, с жёстко прикреплёнными противовесами. Разводка моста производится с помощью гидропривода. В закрытом состоянии — разрезная балка.

Последний раз редактировалось juri18, 29.08.2018 в 10:53.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 10:56
#4513
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Этот опирался. Но противовесы-то всё равно наверняка есть. Разводные мосты весьма равновесная конструкция.

Но что случилось с этим заочно так не определишь. Может и резонанс, может и сломалось что, может что-то забыли при ремонте (фиксатор какой-нибудь).
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 11:00
#4514
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Разводные мосты весьма равновесная конструкция.
Если равновесная, значит должна запираться. Иначе при любом асфальте болтанка неизбежна.
Ошибка: "Геометрически изменяемая система"
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2018, 11:15
#4515
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Не так много описания в интернете именно этого моста...
Цитата:
Разводное пролётное строение цельнометаллическое, представляет собой единую конструкцию, состоящую из четырёх главных балок, объединённых по верху ортотропной плитой с рёбрами. Общая длина главных балок с противовесом 58,06 метра. Разводной пролёт однокрылый, раскрывающейся системы с неподвижной осью вращения, с жёстко прикреплёнными противовесами. Разводка моста производится с помощью гидропривода. В закрытом состоянии — разрезная балка. Устои моста массивные, железобетонные, на свайном основании, облицованы гранитом. К левобережному устою примыкает трамвайная эстакада. Промежуточные опоры реконструированы с частичным сохранением старого кессонного основания: сделаны выше, шире и устойчивее, облицованы гранитом. В правобережной опоре расположены разводные механизмы, кроме того, с правой стороны опора имеет два выреза с зумпфами для противовесов крыла. В левобережной опоре расположен пост управления разводкой моста и на её левой стороне нет никаких вырезов.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 10:02
#4516
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Авария на цементном заводе в Китае.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=qHWQkDf6vSchttps://www.youtube.com/watch?v=qHWQkDf6vSc
Gast вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 10:18
#4517
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Gast Посмотреть сообщение
Авария на цементном заводе в Китае.
Жесть, первый водитель убежать не успел, зря к машине кинулся
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2018, 10:24
#4518
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Gast Посмотреть сообщение
Авария на цементном заводе в Китае.
Пишут, что того мужика, на которого свалилась эта масса, удалось спасти даже, и сейчас он в больнице лечится. Хорошо, если спасли! И если не будет последствий. Цемент та ещё дрянь для здоровья
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2018, 10:53
#4519
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


https://realty.ria.ru/realtynews/201...medium=desktop
В Иркутской области между корпусами школы произошло обрушение.
собственно обрушился переход между корпусами, который был в аварийном состоянии.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 08:05
#4520
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,067


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Бригада рабочих оказалась под завалами бывшего целлюлозно-бумажного завода в Поронайске
В продолжение поста 4498
Южно-сахалинского предпринимателя обвиняют в гибели рабочих на бывшем бумзаводе в Поронайске
Цитата:
19 августа в ходе выполнения демонтажных работ на бывшем целлюлозно-бумажном заводе в Поронайске обвалились стены здания, которыми завалило людей. В результате происшествия три человека погибли, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По данному факту следственным отделом по Поронайску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ.

В связи со сложностью уголовного дела, а также с общественным резонансом данное дело для дальнейшего предварительного расследования передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

Установлено, что с целью демонтажа индивидуальный предприниматель, который являлся собственником объекта, заключил договор с 35-летним индивидуальным предпринимателем из Южно-Сахалинска на оказание данных услуг.

Не позднее 10 августа предприниматель из областного центра, находясь возле здания бумажного цеха на территории бумажного завода, дал указание бригаде, состоящей из 10 граждан Киргизской Республики, осуществить демонтаж крыши цеха с целью получения и последующей сдачи ее металлических перекрытий, после чего они приступили к его выполнению.

В результате падения с высоты из-за обрушения крыши бумажного цеха наступила смерть троих мужчин, пятеро получили травмы различной степени тяжести.

С учетом собранных по делу доказательств предпринимателю предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ. Он задержан. Следствием в Южно-Сахалинский городской суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу следственного управления.
Источник
Постараюсь отследить развязку.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2018, 14:30
#4521
SkySpb


 
Регистрация: 01.02.2010
Россия. Санкт-Петербург
Сообщений: 594


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Это какой должен быть резонанс, чтобы мост на 30 см поднять
Много лет катался через этот мост, если за последнии 4 года ничего не изменилось, то там ходят трамваи. Мост трясло даже от фур, а когда по ниму ехал трамвай, по вибрации можно было понять, не глядя по сторонам.
З.ы. Ну и журналисты, невсктй район по обе стороны Невы, а Вантовый мост уже давно дает возможность переезжать реку, даже во время разводки мостов, разве что постоянные ппобки.
SkySpb вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 11:07
#4522
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


Не понял, пролет после закрытия не фиксируется что ли? Не запирается что ли?
Допустим, нет - дык конечно будет иногда подпрыгивать...надежный баланс ничем не гарантирован же - вес мостовых стройконструкций - это +/- мегатонны...
Вот у меня крыша погреба на фазенде тоже не запирается - но там и противовесов нет, баланс к 0 приближающих
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 11:41
#4523
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Немного разрушений от ветра в Китае
https://www.instagram.com/p/BnzF5SGB...d=dmdm7ekx0z0f
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 12:27
#4524
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 241
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Вчера тут создал тему, как посчитал для накопления полезного материала, но модераторы ее не пропустили почемута)

Обрушение школы в посёлке Краснополье 2004 г.
Тут на форуме это не обсуждалось.
В интернете тоже информации не много.

Есть версия что серийная ошибка в опорном узле фермы?
Какая серия 1.460.2-10/88 вып.1.-?

Копипаст с белорусского проектно/конструкторского форума.:
«Если вкратце - некорректное решение опорного узла. Именно он и был причиной всех зарегистрированных случаев отказов.
К сожалению, точно сказать не смогу. По месту трудоустройства на момент аварии собрал кое-какой материал, но когда увольнялся, забыл сделать копии (впрочем, не только этого материала). А сейчас там уже ничего не найти.»

Общая информация, светская статья:
https://people.onliner.by/2016/02/24/vyzhivshie
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.1.jpg
Просмотров: 183
Размер:	100.0 Кб
ID:	206253  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.2.jpg
Просмотров: 208
Размер:	38.8 Кб
ID:	206254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.4.jpg
Просмотров: 134
Размер:	556.9 Кб
ID:	206255  
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 09:14
2 | #4525
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
В общем, с отметки в 24 м вниз полетел бак с солью. Пробил все отверстия. После удара соль рассыпалась, выдави стену. Почему сорвался бак пока непонятно. Толь ошибка проектировщиков, то ли монтажники накосячили.
Продолжение истории годичной давности.
https://myslo.ru/news/criminal/2018-...proektirovshik

Цитата:
Новомосковский городской суд признал виновной 33-летнюю инженера-проектировщика по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
...подсудимая лишила подрядную организацию возможности учесть данные действующие нагрузки и произвести самостоятельный расчет несущей способности этих узлов и ее проверки.
Как вам такой поворот?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 21.09.2018 в 10:36. Причина: Ссылка
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 09:30
#4526
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
подсудимая лишила подрядную организацию возможности учесть данные действующие нагрузки и произвести самостоятельный расчет несущей способности этих узлов и ее проверки.
это как понять?
не давала данные? не давала чертежи? или что?
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 09:34
#4527
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Это чистейший бред, как она их лишила, оскопила, удалила всем мастерам, прорабам, начальникам участков глаза? Злостно скрывала бак юбкой? Писаки нафлудили, при чём тут подрядная организация, которую чего-то там лишили? Или в ТЗ были нагрузки заказчиком не верные, или были допущены ошибки в расчётах каркаса. За это ГИП и ГК несут ответственность, и в последнюю очередь та несчастная, которая "похоже в одно лицо всё запроектировала".
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 09:49
#4528
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


все банально просто - наказали того кого назначили виновным. Ничего личного, только бизнес. Суд просто отработал свое "техзадание".

Последний раз редактировалось asys, 21.09.2018 в 10:30.
asys вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 09:52
#4529
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


к сожалению, сейчас в достаточно многих фирмах так - само проектирование начинается и заканчивается на проектировщике, а остальное - менеджмент плотными рядами.. который еще пытается все указания (по увеличению прибыли фирмы любой ценой, естественно) в устной форме давать и не под роспись...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 10:33
#4530
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Мопед не мой, ребят.
Важен сам факт. Похоже да, крайнего нашли.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 11:08
#4531
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Может она и была ГИПом? Но всё равно формулировка безграмотная. И с какого перепуга подрядная организация должна "проверять расчёты"?
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 11:58
#4532
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


А где, кстати, прописано, что за проектировщика отвечает ГИП или директор?

Порылся на форуме, есть вот такое мнение "По сегодняйшей сложившейся судебно-правовой и законодательной практике ответственность исполнителей определяется должностными обязанностями (контракт), предполагаемым уровнем, неодходимой для этого, квалификации. Если поставили на должность работника, не соответствующей квалификации (образование, стаж) - за него будет нести ответсвенность директор. Если соответствующей - исполнитель. Директор своей подписью фиксирует лишь финансовую ответственность фирмы и не более. Сейчас, по-сравнению с документами 80 годов, сделан акцент на ответственность исполнителей. Почему и стала такой распространенной практика подстав наемных работников со стороны хозяев. По сути - из-за урезаний с ихней стороны сроков, прямого навязывания необоснованных безграмотных технических решений обогощаются хозяева. Если в результате возникают серьезные проблемы с реализованными проектами, стараются переложить их на исполнителей в судебном (и не только) порядке в виде регрессивных исков и т.д. Сейчас многочисленные Положения, зачастую, расплывчаты, противоречат друг другу и носят рекомендательный характер. В РФ уже много лет нет должной юридической экспертизы правовых документов."

Так что, могла и исполнителем быть.

Последний раз редактировалось ник25, 21.09.2018 в 12:04.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 12:49
#4533
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 241
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Продолжение истории годичной давности.
https://myslo.ru/news/criminal/2018-...proektirovshik
когда мэнегеры или руководство в целях прибыли давят чтоб сэкономил на металле, веду переписку почтой, присылаю расчеты, предупреждаю о рисках. Надеюсь это имеет юридическую силу, и я таким образом прикрыт фиговым листком)
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 13:07
| 3 #4534
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
ответственность исполнителей определяется должностными обязанностями (контракт),
перед директором и фирмой, выражаемой в рублях в соответствии с законодательством. А за проектную документацию несет ответственность лицо назначенное приказом (который кстати требуют в госэкспертизах и с другими лицами порой разговор не желают вести) ответственным за подготовку проектной организации, т.е. ГИП.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2018, 16:05
#4535
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
А где, кстати, прописано, что за проектировщика отвечает ГИП или директор?
За проект отвечает автор - т.е. ГИП.
Если нет ГИПа, то директор.
Но. Это Россия, детка (с). Если сосулька кого-то покалечит, то отвечать будет дворник. Однозначно.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.

Последний раз редактировалось Бахил, 27.09.2018 в 08:38.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 09:57
#4536
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если сосулька кого-то покалечит, то отвечать будет дворник.
а чего удивляетесь, сколько вот таких заголовков "чиновник выехал на встречку и убил целую семью в ДТП, виновником аварии признан отцец погибшего семейства"в новостях уже было, эка невидаль
asys вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2018, 10:26
#4537
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
За проект отвечает автор - т.е. ГИП.
Если нет ГИПа, то директор.
Но. Это Россия, детка. Если сосулька кого-то покалечит, то отвечать будет дворник. Однозначно.
А чего все накинулись на проектировщиков? А куда смотрели: экспертиза, технадзор, авторский надзор, разработчик КМД.
По инсайдерской информации вроде неверно был сконструирован узел крепления балки. Видимо, поэтому и назначили виноватого только разработчика. Разработчик конструирует узлы, а их потом никто не проверяет. Экспертиза ведь узлы не проверяет. Странно что при разработке КМД никто не обратил на это внимание.
А формулировка странная, видимо, из-за юридического слэнга.
"Подсудимая лишила подрядную организацию возможности учесть данные действующие нагрузки и произвести самостоятельный расчет несущей способности этих узлов и ее проверки."
Перевожу на инженерный: не указала усилия для прикрепления в ведомости элементов. А просто указала кол-во болтов на узле. Вот и лишила подрядную организацию возможности проверить. Если бы указала усилие 100 тонн, а узел законструировала на 50т, то подрядная организация бы тогда смогла проверить!
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 11:09
1 | 1 #4538
Linkshunter

проектирование а/дорог
 
Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Продолжение истории годичной давности.
https://myslo.ru/news/criminal/2018-...proektirovshik
ссылка битая. Номера дела нет?
Linkshunter вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2018, 11:29
1 | #4539
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,884


Цитата:
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
ссылка битая
Нет. Надо нажимать на ссылку в посте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4525
engngr вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 08:10
2 | #4540
Radon55


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 15


Появились выводы экспертизы технического состояния Арены Омск
http://www.hawk.ru/news/32413/
Вложения
Тип файла: pdf арена_омск_обследование.pdf (420.1 Кб, 79 просмотров)
Radon55 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 08:58
1 | #4541
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Radon55 Посмотреть сообщение
Появились выводы экспертизы технического состояния Арены Омск
Это что за жесть такая:
Цитата:
...специалисты подрядных организаций обнаружили дефекты и повреждения на большей части обследованных участков основных несущих строительных конструкций объекта (примерно 90% от общего числа):
- трещины силового характера в консолях железобетонных колонн каркаса здания
- поперечные трещины в железобетонных подтрибунных балках
- смещения подтрибунных балок в местах опирания на консоли и ологовки колонн
- поперечные трещины в Г-образных подтрибунных плитах
- отрыв закладных деталей из тел железобетонных балок и колонн
- трещины по холодным швам бетонирования монолитной ребристой плиты

Специалисты зафиксировали динамику развития существующих повреждений и появление новых за короткий срок в процессе обследования, с учетом отсутствия максимальных эксплуатационных нагрузок.
Цитата:
По итогам проведенных работ по визуальному и инструментальному обследованию строительных конструкций, инженерно-геологических изысканий и поверочных расчетов конструкций здания специалистами ООО «ИЦ Стройэксперт» сделаны следующие
выводы:
- Техническое состояние строительных конструкций здания Многофункционального спортивного комплекса «Арена Омск» в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» в
целом оценивается как аварийное;
- Основываясь на данных, полученных в ходе испытаний, можно сделать вывод, что прочностные характеристики основных железобетонных конструкций здания не ниже принятых в проекте значений;
- Поверочный расчет показал, что часть основных несущих конструкций здания не обладают достаточной несущей способностью для восприятия существующих нагрузок, хотя их параметры не хуже предусмотренных проектом;
- Прослеживается динамика развития существующих повреждений (увеличение параметров повреждения – ширины раскрытия, длины трещин и т.п.) и появление новых за короткий срок (в процессе обследования) с учетом отсутствия максимальных эксплуатационных (полезная, снеговая и т.п.) нагрузок. Ряд дефектов и повреждений косвенно свидетельствует о возможной потере общей устойчивости здания.
За 11 лет с момента ввода в эксплуатацию здание перешло в категорию аварийных
При отсутствии полезных и снеговых нагрузок здание трещит...
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:06
#4542
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,212


Сергей Юрьевич, обыкновенный распил. Классика современного темного проектного бизнеса. Конторка пишет по просьбе самого заказчика пишет, что зданию кирдык. Дальше получают частично государевы деньги на ремонт - и все довольны - проектировщикам - обследование и проект реконструкции, строителям - СМР, ну и оставшиеся 80% процентов на распил среди причастных.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Та же херня и со всеми дорогами - если их делать хорошо, то потом что делать дорожникам если ремонтировать нечего....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:13
| 1 #4543
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
За 11 лет с момента ввода в эксплуатацию здание перешло в категорию аварийных
Это большое достижение - 11 лет.

Сейчас самое обычное дело - строится новое жилье для расселения людей из аварийного жилого фонда. И сразу же эти новые дома попадают в категорию "новое аварийное жилье". Практически в каждой области. Даже специальный Реестр нового аварийного жилья ведется активистами ОНФ.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:29
#4544
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Radon55 Посмотреть сообщение
Появились выводы экспертизы технического состояния Арены Омск
Цитата:
брендирование холлов
забавно, но остальное печально. Однозначно пишут, что проект фиговый.
Посмотреть бы хотя бы фотографии. А то так ничего непонятно...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2018, 09:42
#4545
Radon55


 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 15


Доходила информация, что еще на этапе экспертизы были какие-то серьезные недоработки в фундаментах. Но т.к. объект должны были сдать в срок (к открытию сезона), то видимо на экспертов давили сверху, чтоб закрыли глаза. Это все конечно слухи. Очень хотелось бы увидеть отчет.
Radon55 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2018, 15:27
#4546
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Та же херня и со всеми дорогами - если их делать хорошо, то потом что делать дорожникам если ремонтировать нечего....
С дорогами сейчас по другому, в Моск. области во-всяком случае, подряд заключается на условиях дальнейшего содержания и ремонта
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2018, 11:06
| 2 #4547
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
С дорогами сейчас по другому, в Моск. области во-всяком случае, подряд заключается на условиях дальнейшего содержания и ремонта
Фирма банкротится и взять обслуживание не с кого? И впрок регистрируется ещё десяток, что бы через 5 лет их в тендере указывать как фирмы с историей.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 13:50
#4548
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Фрагмент железнодорожного пролета Крымского моста съехал в воду
Железнодорожный пролет Крымского моста накренился во время установки на опоры моста и съехал в воду. Ни опоры моста, ни строители во время происшествия не пострадали

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/04/10/201...794775917db6a4
Кто-то в курсе, что там было? В статье нихрена не понятно...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 14:03
#4549
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Видео упавшего пролёта.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=TOvlmhVQ9Ughttps://www.youtube.com/watch?v=TOvlmhVQ9Ug
Gast вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 15:10
#4550
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Кто-то в курсе, что там было?
Балку поставили на домкраты и опускали в проектное положение, но что то пошло не так и балка кувырнулась в море.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 06:25
#4551
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Виадук частично рухнул в Амурской области.

"По социальным сетях распространяются фотографии рухнувшего виадука на железную дорогу. По словам очевидцев, серьезное ЧП произошло в Свободном. Снимки также поступили в редакцию портала Amur.net. Судя по ним, виадук упал прямо на проезжающий грузовой состав."

http://amur.net/news/proicshestviya/...gu-ruhnul-most


Судя по одной из фотографий, в момент обрушения по виадуку проезжал груженый гравием или песком самосвал...По крайней мере он там стоит



Вот нашел видео, он как раз ехал по нему

https://youtu.be/dKLZIjdpqEI
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 09.10.2018 в 06:32.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 08:22
#4552
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=



Предполагаю, что консоль на которую опирались пролетные конструкции просто отвалилась. Это не совершенство советских норм или результат ненадлежащего обслуживания?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 09:05
#4553
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Это не совершенство советских норм или результат ненадлежащего обслуживания?
С советских времен прошло больше четверти века. Для моста это немало - как-никак постоянная динамика.
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
или результат ненадлежащего обслуживания?
Термин "обслуживание" вряд ли применим для мостов. Да, они ломаются, их нужно постоянно мониторить, при необходимости - закрывать и чинить.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 09:26
#4554
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
С советских времен прошло больше четверти века.
Живучесть ж.б. конструкций вроде как 150 лет.
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Для моста это немало - как-никак постоянная динамика.
Расчет на выносливость никто не отменял.
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Термин "обслуживание" вряд ли применим для мостов
Мосты не надо обслуживать? Красить закладные и пр.?
Я не мостовик, поправьте меня если не прав (желательно со ссылкой на нормы).

К примеру в СП63 при расчете на продавливание добавили учет момента по сравнению со старым (несовершенным) СНиП. В старых СНиПах на мосты может так же что не учитывалось?

Последний раз редактировалось vit.z., 09.10.2018 в 09:32.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 09:34
#4555
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Живучисть ж.б. конструкций вроде как 150 лет.
Пирамиды стоят тысячи лет. Но у них условия работы другие.

Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Расчет на выносливость никто не отменял.
Ну так пролет и не переломился пополам.
Болевая точка мостов - скользящие опоры. Соответственно, там трущиеся части и механический износ.
Бывают сдвиги (крены) самих опор ("быков").
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 09:56
#4556
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Пирамиды стоят тысячи лет.
Какое отношение пирамиды имеют к мостам и к ж.б.? Это риторический вопрос.


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Болевая точка мостов - скользящие опоры. Соответственно, там трущиеся части и механический износ.
Бывают сдвиги (крены) самих опор ("быков").
Новые нормы как то решают (или пытаются решить) эти проблемы? Или все знают что были, есть и будут слабые места ну и фиг с ними...?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 10:32
#4557
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=-tj7y3rByB4www.youtube.com/watch?v=-tj7y3rByB4
Индонезия.
Подозреваю, это не видео, а скорее аппроксимация двух снимков до и после. Но всё равно наглядно...
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 10:54
#4558
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


https://yandex.ru/turbo?text=http%3A...zen.yandex.com
В Воронеже рухнувшая бетонная плита раздавила 27-летнего парня.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 10:56
#4559
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Термин "обслуживание" вряд ли применим для мостов. Да, они ломаются, их нужно постоянно мониторить, при необходимости - закрывать и чинить.
Полностью согласен.
Ж.б. мосты не обрушаются ВДРУГ. Сначала появляются силовые трещины, они "развиваются", происходят провисы (деформации), корродирует арматура и только спустя какое-то время может произойти обрушение. Все мосты (путепроводы) проходят регулярные обследования, проверяется их безопасность и грузоподъемность, рекомендации по ограничению грузоподъемности. Все эти данные стекаются в общую базу данных (наверное Росавтодора, пусть обследователи поправят).
Я думаю вина на администрации, которая не закрыла путепровод (или не ограничила грузоподъемность), находящийся в аварийном состоянии.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 11:10
#4560
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Ж.б. мосты не обрушаются ВДРУГ. Сначала появляются силовые трещины, они "развиваются", происходят провисы (деформации), корродирует арматура и только спустя какое-то время может произойти обрушение. Все мосты (путепроводы) проходят регулярные обследования, проверяется их безопасность и грузоподъемность, рекомендации по ограничению грузоподъемности. Все эти данные стекаются в общую базу данных (наверное Росавтодора, пусть обследователи поправят).
Я думаю вина на администрации, которая не закрыла путепровод (или не ограничила грузоподъемность), находящийся в аварийном состоянии.
Судя по фото и видео - обрушение началось в зоне опоры моста (возможно скол на опоре). Очевидно, что в этом месте ни провисов, ни деформаций, ни коррозии араматуры - по внешним признакам скорее всего не было.
Силовые трещины - может и были. Но это ещё надо поискать такой мост, на котором не было бы трещин...

У меня вопрос по нагрузке:
мост рухнул в момент въезда на него самосвала со щебнем. Кроме него - больше вообще никаких временных нагрузок не было. Неужели конструкция была настолько слаба? Один самосвал = 20-30 т примерно? Т.е. если бы не самосвал был, а пробка из легковушек - 20 штук по 1,5 тонны, и результат был бы тот же...
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2018, 11:27
#4561
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Один самосвал = 20-30 т примерно? Т.е. если бы не самосвал был, а пробка из легковушек - 20 штук по 1,5 тонны, и результат был бы тот же...
Кузов высокий, насыпан до краев. Думаю, там не меньше 40 т.
Поток легковушек, в отличие от одиночного тяжеленного грузовика, почти не дает динамической нагрузки.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
(возможно скол на опоре)
Очень странная конструкция... Непонятно, на чем держалось пролетное строение?


Последний раз редактировалось juri18, 09.10.2018 в 11:45.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 11:46
| 1 #4562
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Кузов высокий, насыпан до краев. Думаю, там не меньше 40 т.
Поток легковушек, в отличие от одиночного тяжеленного грузовика, почти не дает динамической нагрузки.
ну хорошо, 1 большой грузовик = 2 небольших гружёных КАМАЗа.
А по нормам этот путепровод, как и все остальные построенные при СССР, должен был выдерживать НК-80?

Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Очень странная конструкция... Непонятно, на чем держалось пролетное строение?
Как мне кажется, там половина опорной части над стойкой просто откололась и упала вместе с пролётом
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2018, 11:46
#4563
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Очень странная конструкция... Непонятно, на чем держалось пролетное строение?
По всей видимости маленькая консоль которая и отломилась.

Кстати что за труба на фото?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 16:22
1 | #4564
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Как мне кажется, там половина опорной части над стойкой просто откололась и упала вместе с пролётом
Ага. На этом видеоролике отлично видно.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=6pnoR6tPJCU
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 16:23
#4565
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 487


Консоль опорную срезало начисто:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5f4f0cc56d0a9a3cd200b9235b963f53.jpg
Просмотров: 244
Размер:	125.6 Кб
ID:	206887  

Последний раз редактировалось OSPV, 09.10.2018 в 16:29.
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2018, 16:38
#4566
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Eugene Zarubin Посмотреть сообщение
Ага. На этом видеоролике отлично видно.
Понимаю конструкции этой опоры:
С одной стороны (которая осталась стоять) опорная часть под балками была высокой, а на срезавшейся части консоль была уменьшенной высоты (под более высокое пролётное строение моста).
Даже визуально - эта консоль какая-то микроскопическая...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 462
Размер:	73.3 Кб
ID:	206889  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 572
Размер:	33.2 Кб
ID:	206890  
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2018, 17:05
#4567
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Насадка действительно имеет очень низкую высоту 35-40 см (в сравнении со стойками, которые не более 40 см).
И она не должна работать консольно, стойки смещены в сторону меньшего пролета.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 04:33
#4568
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,652


В Мордовии рухнул мост.


tankist вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 09:48
#4569
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Какой красивый сгиб МК... Короб что ли?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 10:07
#4570
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Короб что ли?
Учитывая, что балка одна, а полос две, только короб способен противостоять кручению.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2018, 11:29
2 | #4571
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Еще один мост. Осторожно, звуковое сопровождение...
https://youtu.be/EnuH08UZO-M
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 06:09
#4572
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Во Владивостоке надземный пешеходный переход рухнул на дорогу.
https://iz.ru/800795/2018-10-16/nadz...medium=desktop
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 07:28
#4573
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Во Владивостоке надземный пешеходный переход рухнул на дорогу.
Типа самосвал его снес пишут. И фотки где-то видел, как самосвал убирают с дороги.
Он что с поднятым кузовом ехал?
Или там проезд лишь для заниженных приор?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 08:15
#4574
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,067


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
И фотки где-то видел, как самосвал убирают с дороги.
https://www.newsvl.ru/vlad/2018/10/16/174628/
gofra вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 10:22
#4575
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
https://www.newsvl.ru/vlad/2018/10/16/174628/
Вот интересно, неужели бензорезом быстрее распилить конструкцию, нежели взять и раскрутить болты? Или паралич мозга не позволяет подумать? Выкинуть конструкцию и привезти через 6 лет новую - при Союзе посадили за растрату средств, и правильно сделали. Водитель идиот, но управленцы и МЧС ...
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 11:07
#4576
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот интересно, неужели бензорезом быстрее распилить конструкцию, нежели взять и раскрутить болты?
Конечно быстрее. Стык на высокопрочных болтах обычным гаечным ключом не разберешь - нужны метровые ключи.
Да и вообще, каждый решает свои локальные задачи: строители строят, МЧС-ники максимально быстро разбирают, чтобы открыть движение. После обследования пролетное строение наверняка на металлолом пустят - кто захочет брать на себя ответственность?
Offtop: Вспомнил фрагмент из "Истории архитектуры. Флетчер Б. Часть II" (по совету форумчан). Был период ранне-христианского строительства храмов, когда денег и ресурсов недоставало - использовали конструкции старых храмов, в частности колонны. Разбирали их на запчасти, при необходимости пилили, надставляли и строили новые храмы из старых элементов.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2018, 12:13
#4577
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,067


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот интересно
Посмотрите фото до конца.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 12:56
#4578
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


И комментарии почитайте))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 09:52
#4579
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
В Приморье рухнул очередной мост. На этот раз обрушилась переправа через реку Осиновка в Михайловском районе.
Как сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь приморского управления МЧС Михаил Исаметов, ЧП произошло на 5 километре дороги «Осиновка – Рудная Пристань».
В момент ЧП по мосту ехала груженая фура и легковая Mazda Demio. Несколько опор сломались прямо под грузовиком. После фура покатилась назад, буквально расплющив «Мазду». Иномарка, зажатая между обломком моста и грузовиком, превратилась в лепешку; по словам очевидцев, между прицепом и мостом всего 40 сантиметров.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 10:16
#4580
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
между прицепом и мостом всего 40 сантиметров
Offtop: Полная фура пивом? Тогда груз под 60-80 тонн тянет и такой может и легковушку расплющить и мост обрушить.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 10:39
#4581
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Offtop: По ПДД максимальная масса 40 т
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 11:09
#4582
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Offtop: Полная фура пивом? Тогда груз под 60-80 тонн тянет и такой может и легковушку расплющить и мост обрушить.
Длина фуры 18 м масса тягач +груженый прицеп 15+40=55 т
Расчетная нагрузка А11 Расчетная нагрузка от двух полос на пролет 18 м: (1.32*2*(2*11)+(1.2*18*1.1+1.2*0.6*18*1.1))*(1+(45-18)/135)=115 т

Ничего она разрушать не должна
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 12:32
#4583
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


В Туапсе рекордное наводнение:
www.youtube.com/watch?v=x5f66pSFT7A
ria.ru/incidents/20181024/1531417845.html

Горные реки + дождь более 100 мм за 12 часов = сокрушительный поток.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2018, 15:57
#4584
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Расчетная нагрузка А11 ....
Ничего она разрушать не должна
А кто сказал что А11?
Балочки древние, с диафрагмами. Очень похожи на 56-ой выпуск. А там расчетная нагрузка Н-13 / НГ-60.
TK вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 06:08
2 | #4585
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Дтп в порту с обрушением.
https://cv1.pikabu.ru/video/2018/11/...8_720x406.webm
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 07:20
#4586
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Дтп в порту с обрушением.
И название корабля говорящее Excelente - Превосходный! (удар, видимо)
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 08:23
#4587
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Дтп в порту с обрушением.
Красава, аккуратно с большим умением и знанием дела завалил
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2018, 11:15
#4588
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Это новый способ демонтажа изношенного портального крана))))))))))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2018, 12:34
#4589
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 241
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


инженерный форум, коменты очень конструктивные, у соседа корова сдохла, так и надо этим треклятым пендосам-)
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2018, 12:40
#4590
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
инженерный форум, коменты очень конструктивные, у соседа корова сдохла, так и надо этим треклятым пендосам-)
Offtop: - я хотел водички испить, вон и стакан стоит и надпись с газом и без газа
- да что вы понимаете в военно-мосрком юморе
"особенности национальной рыбалки"
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 02.11.2018 в 12:47.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2018, 12:43
#4591
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


neopitniy, очень некрасиво свои какие-то мысли присваивать уважаемым участникам форума. Содержимое вполне соответствует названию темы, тут обсуждаются любые обрушения в любой точке земного шара. Так что какие-то обиды за кого-то не надо вываливать тут на виду у всех
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2018, 17:24
| 1 #4592
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Неопытный просто капитан Превосходного)))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2018, 18:49
#4593
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
инженерный форум, коменты очень конструктивные, у соседа корова сдохла, так и надо этим треклятым пендосам-)
Тады объясни нам какая инженерная оказия этот этот пассажирский лайнер к портальным кранам притащила
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2018, 13:42
#4594
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Пишут что штурман и лоцман не учли сочетание сильного ветра и сильных течений. Порт Барселоны.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2018, 19:53
#4595
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Пишут что штурман и лоцман не учли сочетание сильного ветра и сильных течений
Угу, и про отражение света луны в метане рассказывали.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2018, 12:54
#4596
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Пишут что штурман и лоцман не учли сочетание сильного ветра и сильных течений. Порт Барселоны.
ага, такой сильный ветер был, что потом он от тудова задним ходом чапал.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2018, 16:34
#4597
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Обрушение автомобильного моста в Югре:
https://regnum.ru/news/accidents/2513528.html
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 12:43
#4598
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


В очередной раз, при снятии плиты теряют устойчивость сжатые пояса главных балок

__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 13:45
| 1 #4599
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


не понятно почему, нагрузка то была только от собственного веса?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 14:13
#4600
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
не понятно почему, нагрузка то была только от собственного веса?

Regnum: В момент обрушения на мосту находились кран и КамАЗ.


Предполагаю не проработанную технологию демонтажа.
Многие инженеры даже не догадываются, что монтажные (демонтажные) нагрузки могут превышать эксплуатационные.

Offtop: Год назад один мост дважды падал: первый раз потому что не по ППР работали, второй раз в соответствии с ППР (видимо неправильным). Тогда погибли люди (директор или гл. инженер).
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 14:45
#4601
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Menelay Посмотреть сообщение
Regnum: В момент обрушения на мосту находились кран и КамАЗ.
тогда это всё объясняет
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 14:54
#4602
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
В очередной раз, при снятии плиты теряют устойчивость сжатые пояса главных балок

А можно несведущих в мостостроении просветить? Поверх этого металла были ж/б плиты, которые не только грузом лежали, но и работали, как дополнительные связи?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 15:30
#4603
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А можно несведущих в мостостроении просветить? Поверх этого металла были ж/б плиты, которые не только грузом лежали, но и работали, как дополнительные связи?
На фотографии вроде-бы сборные плиты, которые лежали грузом (ветровые связи, как правило в составе металлических балок). Однако, как вы знаете, тот же груз собранный в сосредоточенную кучу дает значительно бОльший момент. А аутригеры крана, на большом вылете, большую часть нагрузки передают через "ногу" над которой проносится стрела с грузом. Что суммарно и могло привести к крушению. Тем более раз мост разбирали (ремонтировали) он был уже признан не соответствующим безопасности.
Все сказанное ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 22:13
2 | #4604
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Поверх этого металла были ж/б плиты, которые не только грузом лежали, но и работали, как дополнительные связи?
Судя по огрызкам главных балок торчащим за опорной диафрагмой пролет был неразрезным сталежелезобетонным со сборными плитами. После того как разобрали центральные пролеты, крайний береговой превратился в разрезную балку, (и если небыло временной опоры в пролете) момент в нем от собственного веса вырос с ql^2/13 до ql^2/8 тоесть в 1.62 раза. На пролете стоял гусеничный кран хитачи и камаз с прицепом (сколько на него нагрузили плит неизвестно). Снимать плиту стали начиная от опоры к устою, и когда сняли ~1/3 пролета, самая "дохлая" часть неразрезной балки в приопорной зоне лишилась связей из плит по сжатому поясу , родные вертикальные связи не справились с удержанием пояса из плоскости и все грохнулось
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 23:33
#4605
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 494


Еще одно фото из Югры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Упавший мост в Югре.jpg
Просмотров: 288
Размер:	75.6 Кб
ID:	207775
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2018, 23:41
#4606
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


... опора из миков должна бы под пролетом стоять, а не рядом валяться...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 01:43 Запустили котел
#4607
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,067


Цитата:
28 октября в 01:35 во время проведения пуска произошло аварийное событие, приведшее к существенным повреждениям поверхностей нагрева (экранов) парового котла. При расследовании обстоятельств произошедшего установлено, что эксплуатационным персоналом "Сахалинэнерго" был произведен розжиг парового котла номер 1 с недостаточным уровнем воды в барабане. Котел проработал так около 30 минут и был аварийно остановлен после обнаружения машинистом посторонних шумов в районе топки котла.

После расхолаживания котла совместно с представителями завода-изготовителя был произведен его осмотр и выявлены деформации блоков экранных панелей (от 15 до 75 мм в наружную и внутреннюю стороны), а также изменение цвета металла фронтовых экранных трубок. Наличие данных повреждений подтверждает версию пережога.

По предварительной оценке, объем повреждений составил:

фронт топки котла — 6 блоков в трех панелях
тыл топки котла — 2 блока в двух панелях
правая стена топки котла — 2 блока в одной панели
левая стена топки котла — 2 блока в одной панели.
Итого повреждено 7 из 14 панелей.
Источник
gofra вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 11:01
#4608
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Обрушение ветхих зданий в Марселе (Франция):
https://www.interfax.ru/world/636599
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2018, 12:06
#4609
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Питерцы, Что там за пажар в Ленте? 4800 м2 охвачено огнём.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2018, 12:31
1 | #4610
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Питерцы, Что там за пажар в Ленте? 4800 м2 охвачено огнём.
Недовольные салатами и выпечкой граждане, спали магазин. Нет, что бы только кулинарию...
Вот и всё. Губернатор пытался тушить
Цитата:
– Ты лучше скажи, отчего Грибоедов загорелся? – спросил Воланд.
Оба, и Коровьев и Бегемот, развели руками, подняли глаза к небу, а Бегемот вскричал:
– Не постигаю! Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали...
– И вдруг – трах, трах! – подхватил Коровьев, – выстрелы! Обезумев от страха, мы с Бегемотом кинулись бежать на бульвар, преследователи за нами, мы кинулись к Тимирязеву!
– Но чувство долга, – вступил Бегемот, – побороло наш постыдный страх, и мы вернулись!
– Ах, вы вернулись? – сказал Воланд, – ну, конечно, тогда здание сгорело дотла.
– Дотла! – горестно подтвердил Коровьев, – то есть буквально, мессир, дотла, как вы изволили метко выразиться. Одни головешки!
– Я устремился, – рассказывал Бегемот, – в зал заседаний, – это который с колоннами, мессир, – рассчитывая вытащить что-нибудь ценное. Ах, мессир, моя жена, если б только она у меня была, двадцать раз рисковала остаться вдовой! Но, к счастью, мессир, я не женат, и скажу вам прямо – счастлив, что не женат. Ах, мессир, можно ли променять холостую свободу на тягостное ярмо!
– Опять началась какая-то чушь, – заметил Воланд.
– Слушаю и продолжаю, – ответил кот, – да-с, вот ландшафтик. Более ничего невозможно было унести из зала, пламя ударило мне в лицо. Я побежал в кладовку, спас семгу. Я побежал в кухню, спас халат. Я считаю, мессир, что я сделал все, что мог, и не понимаю, чем объясняется скептическое выражение на вашем лице.
– А что делал Коровьев в то время, когда ты мародерствовал? – спросил Воланд.
– Я помогал пожарным, мессир, – ответил Коровьев, указывая на разорванные брюки.
– Ах, если так, то, конечно, придется строить новое здание.
– Оно будет построено, мессир, – отозвался Коровьев, – смею уверить вас в этом.
– Ну, что ж, остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего, – заметил Воланд.
– Так и будет, мессир, – сказал Коровьев.
– Уж вы мне верьте, – добавил кот, – я форменный пророк.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2018, 17:11
#4611
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


– Ну, что ж, остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего... (моё мнение)
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 09:45
#4612
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


К вопросу о прогрессирующем разрушении. Видео
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 09:58
#4613
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
К вопросу о прогрессирующем разрушении
Да уж, тут бы расчет на прогрессирующее не помешал. По сути то одна балка немного деформировалась всего.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 10:21
#4614
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Причем если раньше в "ГОСТ 14757-81 Стеллажи сборно-разборные" максимальная высота стеллажей была 12,6м, то сейчас в "ГОСТ Р 55525-2017 Складское оборудование. Стеллажи сборно-разборные. Общие технические условия":
Цитата:
Настоящий стандарт распространяется на стальные сборно-разборные стеллажи (далее - стеллажи) высотой до 16 м, предназначенные для хранения тарных и штучных грузов, обслуживаемые напольной штабелирующей техникой и эксплуатируемые в закрытых помещениях.
еще выше центр тяжести
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 10:37
#4615
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
К вопросу о прогрессирующем разрушении.
Колесоотбойники для чего придумали? Сэкономили на мелочи, получили проблемы. Никогда такого не было и вот опять...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 12:04
#4616
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Колесоотбойники для чего придумали? Сэкономили на мелочи, получили проблемы. Никогда такого не было и вот опять...
что-то не наблюдаю колесоотбойник ни в Линии, ни в Метро, в Ашане не помню.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 12:50
#4617
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
что-то не наблюдаю колесоотбойник ни в Линии, ни в Метро, в Ашане не помню.
в Икеа тоже немаэ
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 12:58
#4618
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
в Икеа тоже немаэ
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
что-то не наблюдаю колесоотбойник ни в Линии, ни в Метро, в Ашане не помню.
Либо запас прочности позволяет, либо ждут прецедента.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 13:11
#4619
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


А жёлтенькие это что?
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 14:01
#4620
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А жёлтенькие это что?
искомые колесоотбойники
asys вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 14:03
#4621
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А жёлтенькие это что?
это хлипкая надежда, что водитель в потемках стойку не собьет
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 14:07
| 2 #4622
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Колесоотбойники для чего придумали? Сэкономили на мелочи, получили проблемы. Никогда такого не было и вот опять...
дело не в клесоотбойниках, на видео прекрасно видно что погрузчик зацепил рамой кабины первую снизу платформу. Балка которой потеряла устойчивость в горизонтальной плоскости и согнулась, увлекая за собой все остальное
asys вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 15:12
#4623
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
на видео прекрасно видно что погрузчик зацепил рамой кабины первую снизу платформу. Балка которой потеряла устойчивость в горизонтальной плоскости и согнулась, увлекая за собой все остальное
а потом видно, что погрузчик отбросило и он рамой кабины и по левому стеллажу приложился - но крайний левый стеллаж не упал. Хотя по идее должен был быть симметричный процесс от удара.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 16:22
#4624
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


так до крайнего левого не долетело, потому что центральный левый от удара упал вправо. У него стойки подломились от удара и обвал ушел направо
asys вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 17:11
#4625
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


там вообще странно - средний правый сложился, по нему реакция пошла вглубь, потом уже из глубины по крайнему правому. А левый средний - одна секция упала и все..
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 19:04
#4626
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Делают из фольги, а потом удивляются что все падает. Отбойники надо делать из T55. чтоб погрузчик это солому случайно не задел.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2018, 22:39
#4627
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Отбойники надо делать из T55
Из трубы 100-150, как на автозаправках
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 05:14
#4628
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,652


Очередное обрушение моста.
Цитата:
Инцидент произошел в селе Братки Терновского района Воронежской области. Мост обрушился под тяжестью проезжающих автомобилей. С переправы упали три машины — два МАЗа и кран КамАЗ. Рухнуло 120 метров пролета моста.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=0DmHVBHknDc
tankist вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 06:22
#4629
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
дело не в клесоотбойниках, на видео прекрасно видно что погрузчик зацепил рамой кабины первую снизу платформу. Балка которой потеряла устойчивость в горизонтальной плоскости и согнулась, увлекая за собой все остальное
Если бы был колесоотбойник, то погрузчик физически бы не дотянулся до балки или стойки.
Прооблема в том, что при колесоотбойнике нулевой уровень (на полу) полностью заставить товаром не получится. Вот и оптимизируют колесоотбойники. Ну и не делают разрывы (независимые секции). Тоже экономят. Деффективные такие деффективные, однако.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 08:42
#4630
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Не совсем "обрушение", можно сказать "обрыв":
https://ria.ru/world/20181119/1533064263.html
Выглядит так, будто система аварийного улавливания лифта не сообщает о его локализации.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 08:52
#4631
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Очередное обрушение моста.
Интересно - кто-то статистику подобных обрушений мостов в РФ ведет?
Вероятно уже есть где-то - сколько в день/неделю/месяц/год - происходит подобных инцидентов... и сколько мостов всего осталось, а сколько уже потенциально "готовы" к обрушению?
Что-то уж очень часто это стало происходить последнее время.
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 09:21
1 | #4632
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Slowcoach,
Динамика строительства автодорог в СССР, тыс. км.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 006 ввод ад.JPG
Просмотров: 109
Размер:	25.1 Кб
ID:	208357

Будем считать, что количество автомобильных мостов, прямо пропорционально длине дорог. Значит основная масса мостов на а.д. построена в период 1970-1980 год. Для бетонного моста который стоит без обслуживания, 40-50 лет это конец карьеры. Получается, что в 20 годы текущего века придется очень сильно раскошелиться на замену автомобильной инфраструктуры.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.11.2018 в 17:24.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 10:57
3 | #4633
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
Интересно - кто-то статистику подобных обрушений мостов в РФ ведет?
Вероятно уже есть где-то - сколько в день/неделю/месяц/год - происходит подобных инцидентов... и сколько мостов всего осталось, а сколько уже потенциально "готовы" к обрушению?
Что-то уж очень часто это стало происходить последнее время.
хех ... народ в интернете

— 4 октября. Фрагмент крымского моста провалился в море.
— 9 октября. В Амурской области мост упал на поезд на Транссибирской магистрали.
— 9 октября. В Мордовии обвалился автомобильный мост.
— 15 октября. В Сковородинском районе Амурской области сгорел мост.
— 16 октября. Во Владивостоке обрушился мост-виадук.
— 17 октября. В Башкортостане рухнул мост над рекой.
— 18 октября. В Башкортостане треснул мост над железной дорогой.
— 20 октября. В Подмосковье на Горьковском шоссе самосвал снёс пешеходный мост.
— 22 октября. В Башкортостане размыло водой временный автомобильный мост.
— 25 октября. В окрестностях Туапсе смыло водой сразу несколько мостов.
— 26 октября. В Приморье упал стратегически важный мост.
— 4 ноября. В Ростове-на-Дону затонул понтонный мост.
— 5 ноября. В Нефтеюганском районе ХМАО обрушился мост.
— 14 ноября. Под Адлером рухнул автомобильный мост.
— 16 ноября. Под Уссурийском грузовик снёс боковую часть моста.
— 21 ноября. В Терновском районе Воронежской области упал мост.
asys вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 11:51
2 | 1 #4634
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
Что-то уж очень часто это стало происходить последнее время
"Инфраструктура пленных не берёт"(с)
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2018, 16:49
#4635
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Осенний мостопад
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2018, 23:08
#4636
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


to Slowcoach
Цитата:
Интересно - кто-то статистику подобных обрушений мостов в РФ ведет?
Вероятно уже есть где-то - сколько в день/неделю/месяц/год - происходит подобных инцидентов... и сколько мостов всего осталось, а сколько уже потенциально "готовы" к обрушению?
Такая статистика велась на сайте на форуме сайта http://forum.bridgeart.ru (какое-то время назад перестал работать).
На сайте pamag.ru тоже идет выборочная регистрация событий, связанных с обрушением мостов.
На данный момент в рамках деятельности рабочей группы внутри международной ассоциации мостостроителей IABSE идет работа по сбору информации об обрушениях мостов по всему миру, включая Россию (с 1965 г.)

to asys
Цитата:
— 14 ноября. Под Адлером рухнул автомобильный мост.
— 16 ноября. Под Уссурийском грузовик снёс боковую часть моста.
— 21 ноября. В Терновском районе Воронежской области упал мост.
Случай 16 ноября под Уссурийском не подтверждается пока независимыми источниками.
Оригинал этого списка гуляет по сети уже 2 недели, причем исходник зародился на каких-то мутных сайтах с антироссийской риторикой.
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 11:32
| 4 #4637
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Случай 16 ноября под Уссурийском не подтверждается пока независимыми источниками.
https://ussurmedia.ru/news/760388/



Я не поленился и дописал ссылки на публикации ко всем пунктам списка, специально для совсем упоротых

— 4 октября. Фрагмент керченского моста провалился в море.
— 9 октября. В Амурской области мост упал на поезд на Транссибирской магистрали.
— 9 октября. В Мордовии обвалился автомобильный мост.
— 15 октября. В Сковородинском районе Амурской области сгорел мост.
— 16 октября. Во Владивостоке обрушился мост-виадук.
— 17 октября. В Башкортостане рухнул мост над рекой.
— 18 октября. В Башкортостане треснул мост над железной дорогой.
— 20 октября. В Подмосковье на Горьковском шоссе самосвал снёс пешеходный мост.
— 22 октября. В Башкортостане размыло водой временный автомобильный мост.
— 22 октября. В Хакасии разрушился мост.
— 25 октября. В окрестностях Туапсе смыло водой сразу несколько мостов.
— 26 октября. В Приморье упал стратегически важный мост.
— 4 ноября. В Ростове-на-Дону затонул мост.
— 5 ноября. В Нефтеюганском районе ХМАО обрушился мост.
— 14 ноября. Под Адлером рухнул автомобильный мост.
— 16 ноября. Под Уссурийском грузовик снёс боковую часть моста.
— 21 ноября. В Терновском районе Воронежской области упал мост.
— 22 ноября. В Белогорске решили закрыть мост через Транссиб, признанный аварийным.
— 23 ноября. Обнаружены процессы смещения керченского моста в критических участках.

Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
не подтверждается пока независимыми источниками.
понятие "независимый источник" такой же развод на лоха как и "свободная рука рынка", "честный депутат" и прочее и прочее. Все от чего-то зависят, абсолютно все.
Цитата:
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
зародился на каких-то мутных сайтах с антироссийской риторикой
не путай теплое с мягким. Писать и говорить о том что у нас валятся мосты построенные еще при Союзе нужно и как можно громче. Это напрямую связано с безопасностью граждан России. По твоей извращенной логике у нас вся кунсткамера "антироссийской риторики". А для кого-то и dwg.ru мутный сайт и что? Предлагаешь не показывать строительный идиотизм? Не стращать неграмотные слои населения картинками снесенных колонн, стен, и пр. дабы не оскорбить чувства верующих?
asys вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 14:18
#4638
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от asys Посмотреть сообщение
дабы не оскорбить чувства верующих?
да если написать в России рай то сайт хороший .. если написать на дороге в Краснодаре яма размером с камаз.. то риторика антироссийская
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2018, 17:55
1 | 1 #4639
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


to asys
Однако надо прояснить ситуацию с цитированием "
Цитата:
Случай 16 ноября под Уссурийском не подтверждается пока независимыми источниками.
"
Вероятно вас задел мой комментарий, поскольку ничем иным я не могу объяснить ваш выпад: "
Цитата:
специально для совсем упоротых
"
Под фразой "независимый источник" подразумевается информагенство или СМИ регионального или общероссийского уровня, а не список с сайта forum.pravda.com.ua.

По факту случай 16 ноября в Уссурийске ничего не имеет общего с обрушением мостов: здесь нет ошибки проектировщиков, нет ошибки эксплуатационщиов. Есть водитель, который "не справился с управлением, пробил леерные ограждения и упал с моста в овраг". Удерживающая способность ограждения на мосту соответствовала требованиям стандарта.
Цитата:
не путай теплое с мягким. Писать и говорить о том что у нас валятся мосты построенные еще при Союзе нужно и как можно громче
Именно я и не путаю теплое с мягким, и включаю в статистику исключительно те случаи, которые представляют интерес с точки зрения безопасности, надежности и долговечности мостовых сооружений.
Цитата:
Я не поленился и дописал ссылки на публикации ко всем пунктам списка
Полезная работа, может кому-нибудь пригодится. У меня на Python написан парсер RSS-лент всех значимых информагенств, который каждый день сканирует и архивирует ссылки, если произошло реальное обрушение.

Цитата:
Писать и говорить о том что у нас валятся мосты построенные еще при Союзе нужно и как можно громче
+100500. С этим никто не спорит.

Цитата:
По твоей извращенной логике у нас вся кунсткамера "антироссийской риторики". А для кого-то и dwg.ru мутный сайт и что? Предлагаешь не показывать строительный идиотизм? Не стращать неграмотные слои населения картинками снесенных колонн, стен, и пр. дабы не оскорбить чувства верующих?
Вот это словесный пассаж вообще не к месту.
Надо не население стращать, а правильную статистику демонстрировать чиновниками и МЧС (чем и занимаюсь в свободное от работы время)

Не вижу дальше смысла спорить с вами, поскольку, видимо, мы преследуем разные цели. Моя цель - добывать по крупицам реальные знания о случаях обрушений мостов, в т.ч. и закрытые от публики отчеты комиссий, а не копи-пасты громких журналистких заголовков.

P.S. Для тех, кто воспринимает информацию по журналистским заголовкам - когда вы прочитаете, что по заявлениям работников мостотряда, обрушение 05-11-2018 вблизи Югры произошло "из-за того, что произошла потеря устойчивости вертикальной стенки балки", то знайте, что это лишь следствие. А причиной потери устойчивости служит нарушение технологии демонтажа. В соответствии с утвержденной рабочей документацией демонтаж крайних пролетов неразрезной стжб. балки следовало выполнять на временных опорах. Картинки прилагаю. Без временых опор и половины плит на оставшемся разрезном пролетном строении 42 м обрушение было лишь вопросом времени (в пределах 2-3 минут)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: plan_demontage01.jpg
Просмотров: 117
Размер:	119.1 Кб
ID:	208557  Нажмите на изображение для увеличения
Название: profile_demontage01.jpg
Просмотров: 125
Размер:	178.8 Кб
ID:	208558  
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 06:11
1 | 1 #4640
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
Интересно - кто-то статистику подобных обрушений мостов в РФ ведет?...
Обязательно. У мостов есть хозяева, они на балансе. Худо-бедно, за состоянием следят, факты фиксируются. Однако статистика не влияет на состояние.
Могу судить по трассе М-7 Уфа-Набережные Челны - практически каждый мостик в течение последних 10-и лет был капитально отремонтирован, ковырялись долгими месяцами, некоторые стояли на ремонте и годами. До всяких кризисов ремонты /реконструкции шли интенсивно, потом все пошло очень вяло. Но работы по реконструкции трассы ведутся постоянно, в т.ч. мостов. Видно, что с финансированием туго. Правда, техника используется современная, серьезная. Это - на федеральной трассе.
На местных дорогах все намного хуже. В райцентре Верхнеяркеево мост через р. Кичесу более года стоял полузакрытый, с односторонним движением, с знаками, ограждениями, из-за провалов в пролете. Это - в центре райцентра богатого черноземно-сельхозрайона. Этой осенью наконец взялись.
Таким образом, фиксировать состояния/повреждения/обрушения есть кому. А капиталить - некому, ибо не на что. Сколько не давай, все в трубу. Труба к слову ведет к карманам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 15:47
#4641
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


так в мире везде мосты периодически падают, если у нас антироссийская риторика в этом слышится, когда статистику приводят, то там сто пудово рука кремля
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 17:32
#4642
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Прошу внимательней читать предыдущие сообщения. Нет никакой антироссийской риторики в публикации статистики по обрушениям.
НО есть антироссийскоя риторика на некоторых сайтах с доменами в зоне .ua, откуда пошёл по сети гулять список с громкими заголовками,
и отчасти не имеющими ничего общего с обрушениями мостов.
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2018, 18:23
2 | #4643
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,461


Заканчивайте флуд
Admin вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2018, 09:16
#4644
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Дорога после землятрясения. Аляска.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2018, 09:20
#4645
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Еще фото

----- добавлено через ~1 мин. -----
Еще фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1541841936168237656.jpg
Просмотров: 159
Размер:	138.5 Кб
ID:	208611  
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2018, 11:46
#4646
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


УБЕРИТЕ ВОТ ЭТУ СТЕНКУ - сказал собственник.
Вчера, 2 декабря, в одной из тюменских новостроек на улице Федюнинского произошло ЧП. Во время строительных работ обрушилась стена и завалила мужчину. В результате этого инцидента спасти человека не удалось.

Информацию об этом 72.ru подтвердили в Следственном комитете и ТОСЭР. Спасатели помогали достать мужчину из-под кирпичей.
— Сотрудники нашей службы деблокировали тело из-под кирпичной стены. Затем передали погибшего полиции, — прокомментировал Евгений Булкин, начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР.
Следователи рассказали, что мужчине было 42 года, его наняли для проведения ремонтных работ в нежилом помещении на первом этаже.

- По версии следствия, в здании, расположенном на улице Федюнинского, произошло обрушение стены. На месте работ во время трагедии находился 42-летний работник ООО «Сибирь», который погиб на месте. Мужчина демонтировал стену, но нарушил правила безопасности, - сообщил Артем Речкин, и.о. руководителя следственного отделения по Ленинскому округу.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовно дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». следствием проводится необходимый комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Истребована документация, регламентирующая соблюдение требований охраны труда при ведении работ. Допрошено руководство подрядной организации , а также очевидцы произошедшего.

До этого в Тюмени происходило обрушение нескольких балконов в одном из старых домов. Это случилось весной во время ремонтных работ.

Оригинал материала: https://72.ru/text/incidents/6569255...terleftcol_old
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2018, 17:17
2 | #4647
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Прикольное видео в котором все прекрасно. И обанкротившийся застройщик, и качество строительства, и нереализованные мероприятия по защите фундамента, и сам фундамент, и проект заказанный непонятно для чего.
https://youtu.be/WzaoH1Bz0m0
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 14:33
#4648
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


У нас тут местные умельцы решили переплюнуть Катюшина и построили каркас пролетом под 15м. 4 снеговой район, если что.
Вроде еще 4 где-то стоят.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: было.jpg
Просмотров: 351
Размер:	171.3 Кб
ID:	208788  Нажмите на изображение для увеличения
Название: стало.jpg
Просмотров: 327
Размер:	114.5 Кб
ID:	208789  

Последний раз редактировалось ник25, 06.12.2018 в 15:21.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 12:05
#4649
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
переплюнуть Катюшина
Унитек?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 12:09
#4650
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Унитек?
Унимак я бы сказал. Все из 14 двутавра.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 13:05
| 1 #4651
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Деревянные прогоны. Круто.
Сделали бы всё из дерева и всё бы стояло. Лучше сруб.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2018, 11:48 Обрушение кровли в Дзержинском
#4652
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Поступили первые фотографии с места обрушения кровли в подмосковном Дзержинском.

486 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2018, 11:58
#4653
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Поступили первые фотографии с места обрушения кровли в подмосковном Дзержинском.
интересно, что сотворили с шпренгельной системой. Нагрузок расчетных нет на кровле
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2018, 12:26
#4654
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337


тут видео https://iz.ru/824473/2018-12-17/poia...v-dzerzhinskom
asys вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2018, 12:41
#4655
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


«Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши»
486 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2018, 19:36
#4656
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
«Предварительно установлено, что в производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши»
Они бы ещё написали "всему виною сила тяжести".
Enik вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2018, 22:52
#4657
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Они бы ещё написали "всему виною сила тяжести".
Ты что-то имеешь против этой версии?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 03:36
#4658
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Он, наверное, думает, что утеплитель был равномерно размазан по всей кровле. Может и так, но фраза тогда должна звучать иначе: перестарались с новым "пирогом".
"По словам рабочих, они сомневались, выдержит ли крыша дополнительный вес песка, бетона и утеплителя. Надежность конструкций якобы даже проверяла специальная комиссия." https://www.vesti.ru/doc.html?id=3095842

Либо же имела место точечная ремонтная нагрузка от складируемых материалов. Смотрю на кровлю и по всей не обрушившейся поверхности лежит ровный небольшой слой снега. Значит работы велись в одном месте в тот момент? С другой стороны, снег мог нападать после обрушения...Шерлок Холмс, блин...
В общем, комиссия по ЧС всё узнает сначала сама, а потом и мы, чего судачить?
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 18.12.2018 в 04:31.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 08:15
#4659
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Ты что-то имеешь против этой версии?
Меня формулировки такие раздражают! Утепление кровли - это не причина, а обстоятельство. Причины могут быть:
- коррозия и скрытые дефекты железобетона несущих элементов. Иными словами, недообследовали объект перед капремонтом.
- отсутствие ПД с экспертизой, расчётного обоснования планируемых решений.
- нарушение правил складирования материалов при производстве СМР.
Мне думается, что все 3 причины имеют место.

А так-то, если серьёзно, а как вообще такая жб кровля умудрилась столько времени простоять? При таких-то пролётах, без шпренгельной системы.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 08:58
#4660
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
При таких-то пролётах, без шпренгельной системы.
Шпренгельная система, судя по фото, имеется. Вопрос по проекту ли она и не навалено ли на неё что было внутри цеха...или оторвано "лишнее, мешающее".
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 18.12.2018 в 09:04.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 11:47
#4661
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
При таких-то пролётах, без шпренгельной системы.
Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Шпренгельная система, судя по фото, имеется.
Это вы о чём? Можно, для непонимающего, ткнуть в "шпренгельную систему"?
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 11:56
| 1 #4662
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Конструкция покрытия выглядит чудовищно ненадежной.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 12:25
#4663
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,609


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"шпренгельную систему"
На втором фото, на фоне дырки в небо видны некоторые металлические конструкции, вот это оно или то, что осталось.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 15:10
#4664
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
На втором фото, на фоне дырки в небо видны некоторые металлические конструкции, вот это оно или то, что осталось.
Да. Там по идее должно быть что-то похожее на металлическую ферму, а по факту мы наблюдаем несколько тонких "стержней", один горизонтальный и пара вертикальных. Функция которых скорее декоративная, нежели конструктивная. Я сначала, грешным делом, подумал, что это подвесы для оборудования. Но нет, что мы видим на картинках - это всё, что есть. И это реально шпренгельная система такая. И ведь стояла же эта кровля несколько десятков лет! Offtop: Пока каменной ваты упаковку не положили, снежком не присыпало и голубь сверху не сел.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 16:39
#4665
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это вы о чём? Можно, для непонимающего, ткнуть в "шпренгельную систему"?
Вот, ага.
Цитата:
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
На втором фото, на фоне дырки в небо видны некоторые металлические конструкции, вот это оно или то, что осталось.
А ещё вот - https://yandex.ru/images/search?text...BC%D0%BE%D0%B9

А ещё даже серия есть с балками шпренгельными на нашем любимом сайте - https://dwg.ru/dnl/12878
Там, кстати, не сказать что прям супер крутые сечения. По сути, нижний пояс шпренгеля работает на растяжение, сжаты стойки. Это и в серии отражено.
Однако я вместо средней стойки вижу какую-то ниточку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: orig-15450332940bf4f75dd0dcbbc108f18644ffa4e78b.jpeg
Просмотров: 216
Размер:	167.7 Кб
ID:	209198  
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 18:12
#4666
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Однако я вместо средней стойки вижу какую-то ниточку
Ну она и не несёт ничего, кроме веса затяжки.
Так всё-таки, где там "шпренгель"?
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2018, 18:21
#4667
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так всё-таки, где там "шпренгель"?
Ладно прикалываться, выше ссылки даны, что имеется в виду под шпренгельной балкой. Там же и ссылка на серию с подобными балками - надо просто открыть, не полениться. Потом сопоставить факты...ай, ладно
Если нужна терминология, то вот:
Шпренгель (ферма) (нем.)русск. (нем. Sprengwerk) — стержневая конструкция, дополнительная к основной несущей конструкции и служащая для её усиления (см. также ферма).
Кому удобно, пусть зовет нижний пояс её затяжкой, или шпренгельной затяжкой.

Вот кстати очень крупное фото с воздуха. Тут уже видно, что сечения пояса приличнее, чем казалось. Offtop: Да и вообще, чего меня эта тема взбудоражила так?

https://static.360tv.ru/media/images...h32m31s242.png
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 18.12.2018 в 18:27.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 05:34
1 | #4668
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,652


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно, для непонимающего, ткнуть в "шпренгельную систему"?
Серия ПК-01-03 (1952 г).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0311.jpg
Просмотров: 84
Размер:	113.2 Кб
ID:	209216  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0312.jpg
Просмотров: 206
Размер:	297.3 Кб
ID:	209217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0313.jpg
Просмотров: 92
Размер:	124.2 Кб
ID:	209218  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 08:40
#4669
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Вон оно чё... "Фамилия у неё такая". Я бы тоже упал, если бы меня так обозвали.
Ну а если серьёзно - нет раскрепления в коньке. При неравномерном нагружении смежных шагов, ферму вывернуло из плоскости.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 09:11
#4670
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,015


tankist, откуда картинки?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 09:19
| 2 #4671
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вон оно чё... "Фамилия у неё такая". Я бы тоже упал, если бы меня так обозвали.
Ну а если серьёзно - нет раскрепления в коньке. При неравномерном нагружении смежных шагов, ферму вывернуло из плоскости.
Ребристые плиты приваренные к балкам не обеспечивают раскрепление балок?
bap вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 09:24
1 | #4672
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,652


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
tankist, откуда картинки?
Справочник проектировщика. Сборные железобетонные конструкции. 1959 г.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 09:47
#4673
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
Ребристые плиты приваренные к балкам не обеспечивают раскрепление балок?
Нижний пояс шпренгельной фермы имеется в виду
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 10:03
| 1 #4674
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Так он растянут, куда ему деваться?
bap вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 10:51
#4675
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
Ребристые плиты приваренные к балкам не обеспечивают раскрепление балок?
Похоже за кровлей не следили долгое время, могла вода попасть и вся сварка сгнила.
Может вода попала в щель между плитами и там замерзла? Вот и разорвало.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 12:04
#4676
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
Так он растянут, куда ему деваться?
Если б он был прямой - да. А поскольку он ломаный, то это растяжение даст нехилый эксцентриситет если нагрузка несимметрична или отклонение от вертикальной плоскости есть.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 12:57
#4677
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Если б он был прямой - да. А поскольку он ломаный, то это растяжение даст нехилый эксцентриситет если нагрузка несимметрична или отклонение от вертикальной плоскости есть.
Но ведь в покрытиях с фермами из ГСП с ломаным нижним поясом не ставят распорки в местах излома нижнего пояса
bap вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 13:45
#4678
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Да. Вот эти "стоечки" по краям сжаты. И что их держит? "Шарнирная консоль". В просторечии "Шпренгель".
Ну и не факт, что плиты были надёжно приварены.
В одном шаге удалили кровлю с утеплителем, в соседнем навалили стройматериалы. Перекос фермы из плоскости.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
Но ведь в покрытиях с фермами из ГСП с ломаным нижним поясом не ставят распорки в местах излома нижнего пояса
По последнему положению ставят. Было даже обсуждение на форуме.
И потом, там не "голая стойка", а ещё и 2 раскоса. В общем не совсем шарнир, в отличии от "шпренгельной фермы"
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 14:02
#4679
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
Но ведь в покрытиях с фермами из ГСП с ломаным нижним поясом не ставят распорки в местах излома нижнего пояса
Согласен, при нормальном исполнении все должно висеть надежно. Да и остальные фермы выглядят прилично. Что-то поломали случайно. Может, вентиляцию какую рубили
Я в КМ не слишком большой опыт имею, но серию посмотрел - есть связи по низу (см. вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижние связи.JPG
Просмотров: 108
Размер:	109.3 Кб
ID:	209235  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижние связи2.JPG
Просмотров: 68
Размер:	157.0 Кб
ID:	209236  

Последний раз редактировалось vanAvera, 19.12.2018 в 14:11. Причина: глянул серию
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 15:26
| 1 #4680
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
но серию посмотрел - есть связи по низу (см. вложение)
Связи и распорки ставят конечно, это обязательно! Речь шла о местах излома НП. Не знаю какой "пупкин-строитель" там накосячил, факторов много, не угадать. Но сама конструкция такого покрытия недолговечная и имеет множество недостатков по "живучести" и не очень уж архитектурно выразительная, чтоб её применять (прям как в песне ".., а гадость пьют из экономии...).
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 15:52
#4681
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


Просто оборвалась стальная затяжка. Обрыв обыкновенный. Это я усмотрел в первых кадрах (насколько позволяет зрение).
Видимо, сверху возились неумело и перегрузили как-то. Например рулонов навалили в одну точку. И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 15:53
#4682
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


И надо сказать, не сильно то и много на себя забирает данный шпренгель. Момент в балке и перемещения узла конька уменьшились, но не прям "вау" - считанул в лире подобный шпренгель и балку без оного очень прикидочно. Скорее всего с увеличением нагрузки и более точными данными и разница более ощутимее станет. Ещё я не знаю опорного узла и свел стержень балки и пояса в один узел, а там может расцентровка какая, которая может добавит общей жесткости конструкции.
Кажется такая конструкция вообще больше для усиления подходит, когда уже "всё пропало и так"...

Про обрыв затяжки тоже думал. Всё-таки N там появляется нормальная. Тоже хотел покадрово поглазеть, но чот занят))). А может разрыв затяжки, следствие, а не причина. Сейчас пытался видео глазеть, глазелки сломал пока напрягал. По ощущениям, она рвется после критического перемещения кровли. Видео ещё дергается...

Ещё такая вещь, затяжка судя по всему из швеллера, положенного стенкой вниз. Швеллер сечения не маленького, если смотреть фото из предыдущих постов.
А чтобы разорвать хотя бы швеллер №10 из стали С255, надо тонн 25 приложить. Но вот узлы...

На видео есть момент некоторого подвисания, как мне показалось, конструкции и потом резкий обвал. На чем-то зацепилась.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=f2ribIzIL2w

Скрин с видюшки:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дз_кровля1.jpg
Просмотров: 227
Размер:	186.7 Кб
ID:	209243  
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 19.12.2018 в 17:06.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 17:33
#4683
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
есть связи по низу (см. вложение)
Ну так, правильно! Именно такую конструкцию было бы ожидаемо увидеть. А не то, что по факту.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2018, 17:49
#4684
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Согласен, при нормальном исполнении все должно висеть надежно. Да и остальные фермы выглядят прилично. Что-то поломали случайно. Может, вентиляцию какую рубили
Я в КМ не слишком большой опыт имею, но серию посмотрел - есть связи по низу (см. вложение)
По низу как раз связей нет, есть вертикальные монтажные связи между фермами.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 13:41
#4685
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
...На видео есть момент некоторого подвисания, как мне показалось, конструкции и потом резкий обвал. На чем-то зацепилась..
Да, есть такое. Мне показалось, что в том конце и оборвалось, поэтому он и пошел первым.
Однако понятно, что ферма на валилась. Тупо пошла вниз, причем один конец - в первую очередь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 14:35
#4686
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Я ферму вообще не заметил. Есть там что-то блестящее, но мне кажется это какое-то ЛСТК типа для подвески светильников.
Думаю, кровельные ж\б плиты не были приварены к верхнему поясу (а он судя по всему из какой-то балки типа Б) и просто сошли с него когда пояс потерял устойчивость и ушел из плоскости.
Возможно, из-за точечной нагрузки на кровлю, как раз в районе пояса.
Посмотрите, в архиве РенТиВишный видео файл.
Вложения
Тип файла: rar момент.rar (890.0 Кб, 21 просмотров)
ronn вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 14:45
#4687
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Я ферму вообще не заметил. Есть там что-то блестящее, но мне кажется это какое-то ЛСТК типа для подвески светильников.
Думаю, кровельные ж\б плиты не были приварены к верхнему поясу (а он судя по всему из какой-то балки типа Б) и просто сошли с него когда пояс потерял устойчивость и ушел из плоскости.
Возможно, из-за точечной нагрузки на кровлю, как раз в районе пояса.
Посмотрите, в архиве РенТиВишный видео файл.
Да он тут уже был. И фото есть, где видна конструкция покрытия нижним поясом. (см. предыдущий страницу).
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 15:10
#4688
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Да он тут уже был
Был, конечно, был. Я только выложил отдельно, что-бы можно было его более внимательно рассмотреть по кадрам.

Пересмотрел еще раз. Да, видно как идет вниз нижний пояс и боковая стойка уходит к стене. Сразу после этого видно как падают вниз (уходят от середины вниз к противоположным стенам) две части верхнего пояса (очевидно, лопнули болты фланцевого соединения). И только после этого падают плиты.
Скорее всего порвало нижний пояс по сварному шву.

Последний раз редактировалось ronn, 21.12.2018 в 15:22.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 15:36
#4689
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421




Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный_2.png
Просмотров: 1101
Размер:	1.78 Мб
ID:	209304  
ronn вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 17:58
#4690
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
..поясню свою мысль..
Мысль понятна. В кадре - уже как бы поздняя стадия.
На первой стадии порвалось чего-то в затяжечной системе - скорее шов в каком-то узле.
Причина - все-таки перегрузка сверху - там велись работы. Не было работ - стояло, пришли на кровлю человеческие факторы в виде ремонтников - лопнуло по закону сопромата.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 21:06
#4691
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,168


Как-то на испытаниях одного фрагмента от закладной 14 швеллер по шву оторвало, бабах был такой, что все присели... а на видео люди не оборачиваются на потолок когда уже конструкции провода рвут, т.е. какое-то "тихое" обрушение.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 21:14
#4692
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
... на видео люди не оборачиваются на потолок...
Они вроде в наушниках...станочники же. Или общий шум там сильный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 21:17
#4693
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
какое-то "тихое" обрушение.
где же пресловутая пластичность стальных конструкций? сварной шов или болты рвутся мгновенно без существенных деформаций?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 21:56
#4694
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
... болты рвутся мгновенно без существенных деформаций?
Высокопрочные стреляют. Но тут вроде вообще в затяжке нет болтов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 22:45
#4695
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Высокопрочные стреляют
а что-то более надежное не придумали за 2 тысячелетия? что-то, что могло бы перед обрушением провиснуть и предупредить людей опасности... кстати здесь сколько погибших?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2018, 23:06
#4696
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а что-то более надежное не придумали за 2 тысячелетия? что-то, что могло бы перед обрушением провиснуть и предупредить людей опасности... кстати здесь сколько погибших?
Деревянные перекрытия. В шахтах - деревянная крепь.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2018, 08:13
| 1 #4697
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
а что-то более надежное не придумали за 2 тысячелетия? ...
Придумано много чего, для обеспечения необрушения. Но за те же 2 тысячелетия придумано многого способов несоблюдения придуманного.
Люди залезли на крышу и обрушили его. Причем тут материал ферм? Материал в головах не тот - а это пока не изменить, надо еще 2 тысячелетия.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2018, 11:00
#4698
zeraxel

Архитектурно-строительное проектирование
 
Регистрация: 21.04.2012
Уфа
Сообщений: 23


https://rg.ru/2018/12/31/reg-urfo/v-...logo-doma.html

В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд жилого дома

В Магнитогорске в жилом многоквартирном доме в результате взрыва бытового газа обрушился один подъезд. ЧП произошло в ночь на понедельник.

В результате один человек был госпитализирован, еще трем жильцам медицинская помощь была оказана амбулаторно, сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство здравоохранения по Челябинской области.

На месте происшествия работают все экстренные службы города. Специалисты эвакуируют жильцов из соседних подъездов.

zeraxel вне форума  
 
Непрочитано 31.12.2018, 15:11
#4699
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от zeraxel Посмотреть сообщение
В результате один человек был госпитализирован, еще трем жильцам медицинская помощь была оказана амбулаторно
рухнули 9 этажей, по одну сторону от лестниц/лифтов, это по две квартиры на этаж = 18 квартир минимум
ночью
пострадавших 3 амбулаторных + 1 госпитализирован?
а остальные жильцы 18 квартир где?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 31.12.2018, 18:02
#4700
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


Цитата:
а остальные жильцы 18 квартир где?
С большой долей вероятности под обломками панелей, учитывая, что взрыв прогремел утром в 4:02.
Только после разбора завалов можно точно сказать.

Есть интересная деталь: остались стоять наружные панели с окнами на противоположной стороне дома.
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2019, 10:08
#4701
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Обрушение моста в Москве
https://cv1.pikabu.ru/video/2019/01/...0_640x640.webm
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2019, 12:20
#4702
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Обрушение моста в Москве
https://cv1.pikabu.ru/video/2019/01/...0_640x640.webm
Очередной вопрос к расчётным нагрузкам. На какие нагрузки по нормам должен был быть рассчитан такой мост? По факту там толпа собралась где-то под 500 кг/м2. Плюс динамика. Плюс неравномерное загружение.
Не было ли принято при проектировании решение "это временное сооружение просто для перехода народа, на котором будет максимум 200кг/м2"?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2019, 12:38
#4703
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,318


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Не было ли принято при проектировании решение "это временное сооружение просто для перехода народа, на котором будет максимум 200кг/м2"?
Скорее всего так и было. Проектирование тем и отличается от конструирования, что рассматриваются ситуации на перспективу, на вероятностные ситуации и т.д. Проектирование - это суть творческая. Ну невозможно прописать все ситуации в нормах. Так и здесь - простой пешеходный мост стал на какоето время смотровой площадкой.
Пока не будет чёткого разграниченения между ПД и РД ни чего не изменится в части "форс мажора".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2019, 17:05
#4704
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Не было ли принято при проектировании решение "это временное сооружение просто для перехода народа, на котором будет максимум 200кг/м2
Может и было. Только в нашем случае принимальщик этого решения прямиком идет на скамью подсудимых, потому как в СП35 однозначно и без вариантов написано про нагрузку в 400 кг/м2 для пешеходных мостов.
А еще можно притянуть СП20, и принять по нему 500кг/м2, как для трибун (по факту это не только мостик, но и смотровая площадка).
TK вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2019, 17:38
#4705
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


На видео очень хорошо видно, что этот мостик хорошо прогнулся под тяжестью толпы (и всё держится на перилах). Неужели ни кто не понял, что всё идёт к аварии?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2019, 19:00
#4706
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Неужели ни кто не понял, что всё идёт к аварии?
Тот кто снимал видео все понял.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2019, 19:21
#4707
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Тот кто снимал видео все понял.
Не только он.
Товарищ на мосту тоже с опаской как то вниз посмотрел перед обрушением. Деревяшки наверняка потрескивали.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2019, 21:19
#4708
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
в СП35 однозначно и без вариантов написано про нагрузку в 400 кг/м2 для пешеходных мостов.
А достаточно ли её? Это всего 3 крепких мужика. При том неподвижно стоящих.
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Тот кто снимал видео все понял.
Тоже так в начале подумал. Но всё же кажется, что он просто ловил кадр экрана через звёздочку.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Неужели ни кто не понял, что всё идёт к аварии?
Мороз (хрустящий снег), гимн, прочий шум... На плавную просадку в несколько сантиметров можно легко не обратить внимания.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.01.2019, 22:22
#4709
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение


Мороз (хрустящий снег), гимн, прочий шум...
+ горячительные напитки...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2019, 10:53
#4710
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


По слухам следователи взялась за этот мостик серьёзно, может кого и из проектировщиков достанут, а не только, как обычно, обойдутся изъятием компьютеров и прочего..
Я так подозреваю, что рьяность будет из-за обрушения во время гимна...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2019, 19:22
| 2 #4711
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
может кого и из проектировщиков достанут
Если они были, эти проектировщики...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2019, 19:39
#4712
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если они были, эти проектировщики...
Эти мостики недавние. Точно был госконтракт как на проектирование, так и возведение... Но сайт до 5-ого закрыт
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 09:03
#4713
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Эта "рухнувшая стабильность" больше похоже на кустарную самоделку.
__________________
* * *
___________
Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 09:19
#4714
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


А вот нашёл и авторство этого сооружения. Страна должна знать героев?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 104.jpg
Просмотров: 339
Размер:	387.8 Кб
ID:	209545  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 09:27
#4715
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518


пролеты какие то большие, наверное просто переходной мостик, не рассчитанный на постоянную нагрузку?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 10:10
#4716
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Поизучал внимательно фотографии парка. По сути этот мостик - длинная смотровая галерея, идущая вдоль катка, с которой "безконьковые" отдыхающие могут комфортно наблюдать за катающимися.
Так что тут однозназначно СП20.13330, табл.8.3 п.7б "Трибуны для стоящих зрителей". Нагрузка не менее 5.0 кПа.
Сказки и фантазии про "временный мостик" не проходят.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А вот нашёл и авторство этого сооружения. Страна должна знать героев?
Ну, как бы уже по названию конторы ясно, что проектирование деревянных мостиков - совсем не их профиль.

Последний раз редактировалось TK, 03.01.2019 в 10:45.
TK вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 11:42
#4717
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Ну, как бы уже по названию конторы ясно, что проектирование деревянных мостиков - совсем не их профиль.
не только по названию, вот официальный сайт https://www.rusprofile.ru/id/6010349 и сюдя по всему они ППР и ПОС занимаются, причем в штате всего 29 сотрудников из которых явно не менее половины менегэров, бухгалтеров и тому подобное и выручка 279 млн.руб, на 29 человек сильно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 12:10
#4718
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


На чертежах ферма с подкосами в жизни балка с параллельными стойками, что то не вяжется...






__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.01.2019 в 12:25.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 12:24
#4719
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
На чертежах ферма с подкосами в жизни балка с параллельными стойками, что то не вяжется...
Я там не был, но видимо там есть основные мостики и ответвления к павильонам. На видах там есть и как не чертеже

А это, видимо идёт монтаж ответвления (то что рухнуло)

Хотя вот тут есть и такие и такие пролёты
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 12:31
#4720
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


kruz
По чертежам, пролеты без подкосов короче пролетов с подкосами?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 13:36
#4721
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Вот жеж..
Не "временный", а "сезонный". Только зимой эксплуатируется, когда каток залит.
Во всяком случае такая была идея. Ну а с заменой "сезонный" на "временный" (а чего вы хотели от "девелоперов"?) соответственно и нагрузка снизилась.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 13:39
#4722
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


на колене мост прикинул, пролет принял 7,2 м. Разбил на 9 частей по 0,8 метра соответветсвенно. Нагрузка расчетная 600кг/м2 на узел 500кг задал. Нижний пояс 150х275 принял практически максимум по сортаменту древесины. верхний и стойки-перила 100х150. Жесткости древесины по СП.
Вложения
Тип файла: docx расчет моста.docx (112.3 Кб, 87 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 13:52
#4723
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
на колене мост прикинул
Offtop: Молодец! Возьми с полки пирожок.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 13:57
#4724
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Молодец! Возьми с полки пирожок.
Offtop: уже взял и барабан на шею повесил
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 15:25
#4725
ak762


 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
на колене мост прикинул
Offtop: а выводы из расчета? должен выдержать ?
ak762 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 15:50
#4726
RINga

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 179


Эти пролеты явно не были рассчитаны на столпившуюся там нагрузки.
__________________
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 16:53
#4727
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


Цитата:
Сообщение от ak762 Посмотреть сообщение
Offtop: а выводы из расчета? должен выдержать ?
вывод так и должно было навернуться по прочности в 1,2 раза не проходит, по прогибу где-то в 3 раза. Так пойдет?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 16:54
#4728
Bunt


 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 107


Друзья, кто подскажет из за чего это произошло?
https://youtu.be/xz71eVreMDc
Bunt вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 16:59
#4729
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Друзья, кто подскажет из за чего это произошло?
https://youtu.be/xz71eVreMDc
склон не устойчив к таким нагрузкам оказался всего-то
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2019, 21:35
#4730
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
В Новочеркасске рухнуло 4-этажное здание. Инцидент произошел 3 января около 17.30 на улице Буденновской. Это было здание офисного и развлекательного центра. Обвалилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка.
Пока не известно, находились ли в обрушившейся части здания люди. Однако местные жители утверждают, что в окнах дома горел свет.
Телеграм-канал Mash сообщает, что причиной обрушения может быть перепланировка в «Сбербанке». Как сообщается, отделение банка на первом этаже четырехэтажного офиса год назад ремонтировали. Возможно, из-за ошибки рабочих сегодня левая часть дома рухнула.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2019, 11:22
#4731
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
Друзья, кто подскажет из за чего это произошло?
https://youtu.be/xz71eVreMDc
Кто ж аутригеры на самую бровку откоса ставит. Такое можно делать разве что с совсем пологим откосом вроде 1:10 или меньше. Остальное только по расчёту. Вот расчёта-то и не было.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
На чертежах ферма с подкосами
Да и на чертежах ферма так себе с такими-то расцентровками. Скорее это рама.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 13:59
#4732
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,297
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


чет по Магнитогорску тишина...
а у интернетов большие сомнения, что это был газ.. про взрыв и выбитые стекла упоминаний чуть меньше чем нет..
ну и панельная пятиэтажка в девять всежэж десять этажей с аркой внутри...
__________________
Мастерская СПДС

Последний раз редактировалось doctorraz, 06.01.2019 в 18:43.
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 11:58
#4733
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


На канале им. Москвы что-то непонятное.
https://www.autonews.ru/news/5c37028...p1BBiLIsAxiBAg
Похоже прорвало.
Насколько я понял это тут: https://www.google.ru/maps/@55.82029.../data=!3m1!1e3
Благо, катастрофы быть не должно. Часть канала, откуда течёт весьма небольшая и ограничена с двух сторон шлюзами. Ничего кроме самого туннеля не должно затопить.
Думаю, сообразят полностью осушить часть канала между шлюзами через сам шлюз до того, как вся вода сама вытечет (иначе может и несколько подвалов подтопить).
Но ремонт туннеля и канала может влететь в копеечку и затянуться надолго.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 12:33
#4734
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Да, по карте - перекрытие во все стороны. Всегда не любил это место. https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l...e=traffic&z=13
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 13:15
1 | #4735
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Видео с места событий
Код:
[Выделить все]
 https://www.youtube.com/watch?v=zkpFd9ERGr0
https://www.youtube.com/watch?v=jySROYYta4M
https://www.youtube.com/watch?v=pYqCyvkCj9c
струячит знатно...
Очевидно вода из межшлюзового бьефа
Сбросить её через камеры шлюзов нельзя сейчас, так что скорее всего будет стекать так, как течёт сейчас, и ещё сильнее размывать образовавшийся "проран".
Это влечёт за собой много неприятностей:
- канал в этом месте имеет противофильтрационный экран из глины (очевидно он и оказался повреждён), если воду слить и ударят морозы - начнётся пучение с неприятными последствиями
- образовавшуюся брешь в противофильтрационном экране лечить весьма непросто... наверняка будут нагнетать какую-нибудь химию типа быстротвердеющих составов, но результат такого ремонта не всегда хороший...

Добавил картинку с места событий
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 254
Размер:	115.0 Кб
ID:	209691  

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 10.01.2019 в 14:46.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 10.01.2019, 14:48
#4736
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Сбросить её через камеры шлюзов нельзя сейчас
С чего бы это вдруг? Ворота все замёрзли?

Я вот думаю, куда вода девается... Я всё ждал, когда туннель полностью зальёт до потолка Похоже, не дождусь.
Так канализация отлично работает в туннеле, что её даже грунтом не закупоришь? Не мало ведь грунта вымыло.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Добавил картинку с места событий
интересная картинка. На чём это там ещё всё держится... По идее эта дыра должна уже стать сообщающимся сосудом с каналом.
И технику с людьми я бы отвёл подальше...

Плёнка что ли противофильтрационная... Или там бетонная подпорная стенка?
Всё равно людям там сейчас делать нечего. Дорушится то, что ещё держится и получится сногшибательный (и тракторопереворачивательный) поток.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 10.01.2019 в 14:59.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 15:11
#4737
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
интересная картинка. На чём это там ещё всё держится...
И технику с людьми я бы отвёл подальше...
Технику с людьми я бы тоже оттуда убрал... Но они там моего мнения не спрашивают.
Новые картинки
Льёт вода между обделкой тоннеля и шпунтовой стенкой, которая во время строительства тоннеля являлась ограждением котлована.
Цитата:
По идее эта дыра должна уже стать сообщающимся сосудом с каналом.
Уровень воды упал уже до уровня, когда напорный градиент стал значительно меньше, чем в начале аварии. Соответственно сейчас дотекает понемногу то, что осталось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 274
Размер:	127.4 Кб
ID:	209695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 227
Размер:	104.8 Кб
ID:	209696  
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 10.01.2019, 16:11
#4738
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Я вот думаю, куда вода девается...
www.youtube.com/watch?v=CCVx2eQwAqA
Вот тут понятно куда. Какой-то ручей поперёк дороги идёт и собирает в себя излишки. Дренаж таки умер от песка.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2019, 16:33
1 | #4739
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вот тут понятно куда. Какой-то ручей поперёк дороги идёт и собирает в себя излишки.
Это река Химка, а не ручеёк
Да, в неё утекает - река протекает в отметках ниже уровня полотна проезжей части, уходящей в тоннель.
Здесь три часа видео с места событий, в т.ч. с квадрокоптера
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=ccdVYwt4kiw
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 215
Размер:	79.9 Кб
ID:	209699  
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 18.01.2019, 17:41
2 | #4740
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Ещё помните про обрушение мостика в Парке Горького? Есть новости: https://www.facebook.com/groups/wood...3454979795223/
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 19:49
#4741
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Ещё помните про обрушение мостика в Парке Горького? Есть новости: https://www.facebook.com/groups/wood...3454979795223/
Как то сомнительно с юридической точки зрения, что можно вот так написать "больше одного на 1м2 не собираться"
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2019, 23:05
#4742
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Как то сомнительно с юридической точки зрения, что можно вот так написать "больше одного на 1м2 не собираться"
В Испании в городе Рупите есть мост (достопримечательность) - над входом с обеих сторон висят таблички, на которых написано большими буквами: "Проходя по мосту - не раскачивать его. И не больше 10 человек одновременно"
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 18.01.2019, 23:16
#4743
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Так он памятник старины, наверно. А не новодел.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2019, 00:42
#4744
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,297
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
не новодел.
не временный пешеходный мост, а памятник старины.. а так то да.. разницы нет..
можно и на наших многих мостах таблички..
да че на мостах на дорогах... не ездить,..
а дети у нас прям чудные получаются.. руками хуже
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2019, 01:12
#4745
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


разница большая - новодел должен отвечать действующим нормам, в отличие от памятников старины)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2019, 10:13
#4746
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
И не больше 10 человек одновременно
Offtop: Ну если поблизости "козлёнок, который умел считать до 10"
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2019, 20:52
#4747
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Обрушение пролёта строящегося моста на обходе Вологды:
https://premier.region35.ru/news/pro...egodnya-nochyu
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Juzdgc2Z7JU

Последний раз редактировалось Seraphim, 20.01.2019 в 21:02.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 09:28
#4748
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Обрушение пролёта строящегося моста на обходе Вологды
Стандартная ситуация.
Только обычно в таких случаях у грузовика сносит кузов, а балка остается стоять. Причем даже замены не требует. Но здесь она была не омоноличена. Видимо завалилась на бок и сломалась.
TK вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 11:48
#4749
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
"Обычно в таких случаях у грузовика сносит кузов, а балка остается стоять."
Можно вспомнить другое:
https://www.netall.ru/incidents/news/962949.html
http://ren.tv/novosti/2018-07-31/gru...ry-posledstviy
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 14:20
#4750
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Проходя по мосту - не раскачивать его
Могли бы хоть продублировать на английском. Был там лет пять назад, раскачивал и хихикал (ни о чем не жалею).
fasol вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 17:31
| 1 #4751
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Обрушение пролёта строящегося моста на обходе Вологды:
Как всегда валят на мертвого: "Остается непонятным, почему он нарушил правила техники безопасности." Мне одному кажется что сигнальный должен был стоять и контролировать работы в данном месте? И при необходимости тормознуть водилу, который при таком расположении машины (когда кабина находится под мостом) не видит где его кузов. Либо вообще начальник участка по-другому спланировать разгрузку.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 19:37
#4752
asys

архитектор
 
Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,337




https://lentaru.media.eagleplatform....217&player=new

В Магнитогорске обрушилась крупная часть подъезда жилого дома, пострадавшего при взрыве газа. Очевидцы сняли случившееся на видео, одним из них поделился в воскресенье, 20 января, местный портал «Верстов.Инфо».

Глава компании, занимающейся сносом дома, заявил, что демонтаж был плановым, но накануне обрушения он сообщал иное: до понедельника конструкции должны устоять. На кадрах, появившихся в интернете, никакой спецтехники возле рухнувшей части подъезда нет. Издание добавляет, что жильцов тоже ни о каких работах не предупреждали, покинуть на время свои квартиры их не просили.

«Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали — простыть лучше, чем погибнуть», — рассказали жильцы одного из подъездов.

https://lenta.ru/news/2019/01/20/magnik/

Официально было заявлено о том, что обрушение было плановым, однако по всей видимости, произошло оно самостоятельно. Единственное, что успели сделать - это, зацепив тросами за технику, направить падающие конструкции в сторону от дороги внутрь самого дома. Кроме того, жильцов других подъездов, которые продолжают жить во взорванном доме, даже не стали предупреждать и тем более эвакуировать - на "плановость" мероприятий это как-то не сильно похоже. Обращает на себя внимание и то, что даже после полученного с самого верха указания расселить дом местные власти зачем-то продолжают уверять, что оставшиеся подъезды безопасны для проживания, хотя по всей видимости, устойчивости дома нанесен фатальный ущерб, и он все равно рано или поздно будет обрушаться и дальше.....
https://zen.yandex.ru/media/el_murid...16cc00adc64541
asys вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2019, 21:14
#4753
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Цитата:
"...Сигнальный должен был стоять и контролировать работы в данном месте... И при необходимости тормознуть водилу, который... не видит где его кузов."
Не поставишь сигнальщиков вдоль дорог перед каждым путепроводом. Автоматика в кабине самосвала должна сигнализировать звуком и миганием ламп при трогании с поднятым кузовом. Движение с высокой скоростью в таком положении должно автоматически блокироваться.
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 09:48
1 | #4754
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Автоматика в кабине самосвала должна сигнализировать звуком и миганием ламп при трогании с поднятым кузовом.
А это где-то регламентировано?
У нас только сейчас начали дополнительно оборудовать самосвалы такой сигнализацией. Изначально такого не предусматривалось.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 11:00
| 1 #4755
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Не поставишь сигнальщиков вдоль дорог перед каждым путепроводом.
а и не надо так делать. Все проще, вы собираетесь производить какие-либо строительные работы? Обеспечьте состав рабочих для безопасного и правильного их выполнения. Когда крановщик работает с зоной погрузки вне его видимости, обязательно будет стоять монтажник, который руководит и крановщиком и стропальщиками, и сигнализирует обоим подразделениям о тех или иных действиях. Все давно придумано, а попытки сэкономить приводят к печальным последствиям.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 11:23
| 1 #4756
Slowcoach

КМ и НВФ (СПК - очень редко)
 
Регистрация: 25.07.2011
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от Огурец Посмотреть сообщение
Ещё помните про обрушение мостика в Парке Горького? Есть новости: https://www.facebook.com/groups/wood...3454979795223/
«…Заказчики их очень давили…», «…Очередной эффективный менеджер прогнулся… "не зная брода"…», но «…400 кг на 1 м2, норму никто не отменял…»
«…Парк обязан был ограничивать количество людей на мосту, раз уж вышло такое дело. …»!?? – это вообще было бы из области фантастики… - контролеров на вход и выход круглосуточно ставить? Или обозначить сию конструкцию как «АРТ-объект» и близко никого не подпускать.
- если менеджерам «не знающим броду» - это конечно, по определению, не понятно, то проектировщикам или нормы и здравый смысл соблюдать – или быть уволенным. Принимающие надзорные органы – тоже перед заказчиком прогнулись? Или таковых не было вовсе?
По итогу – проектировщики тут при чем? – люди подневольные… карать, в данной ситуации, необходимо именно тех, кто проявлял свой технически необоснованный волюнтаризм в погоне за сиюминутной выгодой – продвигал / подписывал / согласовывал и давал гарантии на безопасную эксплуатацию – эти обстоятельства, сплошь и рядом, практически единственные причины в череде подобных инцидентов, т.к. основная масса проектировщиков –люди ответственные и не склонны к повальному идиотизму (ИМХО).
Slowcoach вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 14:10
#4757
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
основная масса проектировщиков –люди ответственные и не склонны к повальному идиотизму (ИМХО)
Ответственные и компетентные - не одно и то же. И потом, что дороже: доброе имя и спокойный сон или хрустящая пачка гонорара? Этот выбор уже за пределами технической образованности и даже ответственности
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 14:57
#4758
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,004


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
Заказчики их очень давили
Еще как давят....., но подписывать ТЗ с учетом давилки не хотят - по нормам стараются в бумажке прописать.
Был у меня подобный объект, на халтуре))), лет 10-12 назад. На востоке Москвы - Косинский парк. Проект набережной эстакадного типа на пруду. Материал: трубы-опоры, ригеля брус и прокат, настилы из досок. Не сложно, сложность в архитектурных виражах абстрактного виденья береговой линии архитектором))) - ну когда они по прямой чего рисовали))).
Куда, куда такие сечения, куда-куда такие нагрузки - по бюджетней, просим Вас.... Шантаж - мы отказываемся от Вас. Поздно, хе хе, аванс уже пропит...
И архитектор, от которого все это творчество вместе с авансом и шло поначалу тоже с ними спелся... да там полторы калеки если пройдут и хорошо..., но потом все таки умыл руки - делайте как считаете нужным.... Характер все таки нужно иметь, ну и нервы естественно
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2019, 15:40
1 | 2 #4759
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Цитата:
Сообщение от Slowcoach Посмотреть сообщение
.к. основная масса проектировщиков –люди ответственные и не склонны к повальному идиотизму (ИМХО).
основная масса проектировщиков - "задолбанные" ИТР, пытающиеся лавировать между требованиями норм (чтобы спать спокойно) и самодурством управленческого аппарата фирмы. А где основная часть з/п - в региональный мрот, а остальное "премия" - там вообще все грустно уже много лет - слишком уж действенная фин.дубинка в руках у полувменяемого руководства.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 14:38
#4760
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Что там за трещина длиной 100 метров в Москве?
Трещина
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 14:44
#4761
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Что там за трещина длиной 100 метров в Москве?
Трещина
Это плановое раскрытие температурного шва.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 20:41
#4762
Rustam32


 
Регистрация: 04.03.2016
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
основная масса проектировщиков - "задолбанные" ИТР, пытающиеся лавировать между требованиями норм (чтобы спать спокойно) и самодурством управленческого аппарата фирмы. А где основная часть з/п - в региональный мрот, а остальное "премия" - там вообще все грустно уже много лет - слишком уж действенная фин.дубинка в руках у полувменяемого руководства.
По-моему самая точная оценка положения дел в большинстве проектных контор
Rustam32 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2019, 21:28
#4763
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
38 #4760
jtdesign Что там за трещина длиной 100 метров в Москве
Ну, Щелково не совсем Москва, километров 20-25 от МКАД будет.
Знаю этот магазинчик. Стоит на пригорке. Теоретически могло и основание поползти. Хотя стоит относительно давно. Лет 10 уже.
TK вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 05:40
| 1 #4764
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Что там за трещина длиной 100 метров в Москве?
Трещина
Из одной фотки и словесного описания журнализов можно сделать скоропалительный вывод, что просто при отделке забыли поставить компенсаторы в месте деф. шва.
Запенить и жить спокойно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 06:22
#4765
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


https://vsegda-tvoj.livejournal.com/15683062.html
Только сегодня увидел, хотя тема в livejournal от 2015 года.
Текст дилетантский, но фотографии информативные.

Про обрушение конструкций торгового центра Sampoong (Сеул, Южная Корея, 1995) до этого не встречал информацию.





__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 25.01.2019 в 06:34.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2019, 10:55
1 | #4766
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Про обрушение конструкций торгового центра Sampoong (Сеул, Южная Корея, 1995) до этого не встречал информацию.
У нэшнл георгафик есть целый фильм про это с разбором причин и хронологией
на ютубчике лежит - на русский переведён
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=MYq9nyBBw20
Код:
[Выделить все]
https://www.youtube.com/watch?v=MYq9nyBBw20

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 25.01.2019 в 22:13.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 25.01.2019, 21:49
#4767
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Произошёл пожар в подъезде многоэтажного дома. Загорелась проводка на 4-м, 5-м и 9-м этажах и в подвале дома
https://59.ru/text/incidents/6588109...tm_campaign=59
Довольно странная локализация пожара - подвал, 4-й, 5-й и 9-й этажи, как будто между подвалом и 4-м этажом, 5-м и 9-м этажами проводки нет, а огонь каким-то чудесным образом перекинулся из подвала на 4-й этаж и с 5-го этажа на 9-й
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 12:58
#4768
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Возможно за свой счёт частично меняли проводку стояка?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 15:51
#4769
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Произошёл пожар в подъезде многоэтажного дома. Загорелась проводка на 4-м, 5-м и 9-м этажах и в подвале дома
https://59.ru/text/incidents/6588109...tm_campaign=59
Довольно странная локализация пожара - подвал, 4-й, 5-й и 9-й этажи, как будто между подвалом и 4-м этажом, 5-м и 9-м этажами проводки нет, а огонь каким-то чудесным образом перекинулся из подвала на 4-й этаж и с 5-го этажа на 9-й
В моем собственном подъезде такое было. Новый "жилец с перфоратором" закоротил у себя в квартире. При этом в его щитке, от которого у него и ключей не было, в предохранителях стояли толстые "жуки". В результате и проводка загорелась, и перекос случился, полетели блоки питания всякой техники. Причем всё не по порядку, а непредсказуемо.

Проводку в стояке потом меняли - действительно кусками горела.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 18:50
#4770
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Вот поэтому, наверное, в США вся проводка выполняется в стальных трубах. Не в водопроводных, конечно, а в специальных для этого. Называются трубы ЕМТ. Electrical Metalliс Tubing. И не только проводка, а вообще все кабельные коммуникации. интересно, как осуществляется проводка в российских небоскребах?
Vova вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 18:59
#4771
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Вот поэтому, наверное, в США вся проводка выполняется в стальных трубах. Не в водопроводных, конечно, а в специальных для этого. Называются трубы ЕМТ. Electrical Metalliс Tubing. И не только проводка, а вообще все кабельные коммуникации. интересно, как осуществляется проводка в российских небоскребах?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2019, 19:49
#4772
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


не от перфоратора а локализация пожара
kifa вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 19:50
#4773
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,297
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Трубка из фольги толщиной 1 мм защитит от перфоратора?!
от идиота с перфоратором ничто не защитит...
реалии, надо из бронеплиты
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 20:01
#4774
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
В моем собственном подъезде такое было
Такое было что? Загорелась проводка на на отдельных этажах (но не на всех) и в подвале дома
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 20:17
#4775
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Обрушение отеля в Перу:
https://www.ntv.ru/novosti/2144181/

----- добавлено через ~4 мин. -----
Разрушение крыши в Перми:
https://lenta.ru/news/2019/01/27/perm/
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 21:01
#4776
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Добавлю к #4770
Если надо наоборот, то есть если в доме уже пожар то как защитить важные кабели. Те, скажем, которые идут к пож. насосам. Конечно, труба, даже водопроводная, здесь не поможет. Тогда применяется кабель типа MI (Mineral Insulated cable. Прокладывается открыто, не в трубах. Он может работать в прямом огне, кажется до 2х часов. Мы такие кабели применяем не только к пож. насосам но и к нек. другим важным нагрузкам, не терпящим перерыва и проходящим через помещения в которых нет автом. пожаротушения
Vova вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 21:06
#4777
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Такое было что? Загорелась проводка на на отдельных этажах (но не на всех) и в подвале дома
Загорелась на разных этажах. И ничего удивительного. Когда мы проводили энергообследования, наши электрики с помощью тепловизора делали термоснимки электрооборудования - аппаратуры, проводников (что увидят). И очень часто обнаруживалось, что один и тот же проводник (по схеме), с одинаковым током по-разному греется на разных участках. Иногда даже "просматриваясь" под штукатуркой.

Тому бывают разные причины, но такое бывает. А в случае КЗ как раз и загорится проблемный участок. Их даже специально показывали в отчетах.

Да и на обычной электроплитке с нихромовой спиралью все видели. Проводник один, ток один, а нагрев разных участков может быть разный. Ну, тут причина понятная, но и в обычной проводке всякое бывает. Где-то надлом жилы, ток идет, но при КЗ этот участок и загорит. Для примера.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2019, 21:52
#4778
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,297
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Где-то надлом жилы, ток идет, но при КЗ этот участок и загорит. Для примера.
алюминиевую проводку вернут тогда еще круче зажгем заживем
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 06:17
#4779
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
алюминиевую проводку вернут тогда еще круче зажгем заживем
А она никуда и не делась. На алюминии ведь подавляющее большинство существующих домов было построено. И даже при официальном капремонте за счет бюджета редко где меняют - денег нет.

Из нескольких десятков обследованных нами после капремонта домов только в одном заменили на медь до вводов в квартиры. Да и то благодаря председателю ТСЖ специалисту электрику.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 07:34
#4780
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,297
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А она никуда и не делась.
я имел в виду вернут в новострой)
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 08:20
#4781
Рyslan


 
Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 2,518


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
я имел в виду вернут в новострой)
а что, собираются?
Рyslan вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 08:26
#4782
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,232
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Рyslan Посмотреть сообщение
а что, собираются?
Ходили слухи
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2019, 10:07
1 | #4783
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,007


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Ходили слухи
https://www.ruscable.ru/news/2018/10...a_v_marte_201/
Nike на форуме  
 
Непрочитано 29.01.2019, 12:26
#4784
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Ходили слухи
С Дерипаски сняли санкции, так что может отменят еще.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 12:39
1 | #4785
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
С Дерипаски сняли санкции, так что может отменят еще.
сто пудов отменят, алюминий на экспорт весь уйдет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 13:02
#4786
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,297
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
С Дерипаски сняли санкции, так что может отменят еще.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
сто пудов отменят, алюминий на экспорт весь уйдет
фухх, аж отлегло
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 13:07
#4787
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


А в чем к слову фишка? Медь на 60% проводнее. Но на 200% дороже. И на 200% тяжелее.
Всяко из алюминия выгоднее.
Температура плавления что ли?
Непонятно.
У меня в квартире люминиевые провода 60-летней давности. Все ОК.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 13:16
| 1 #4788
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,297
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А в чем к слову фишка?
люминь плывет на контактах, хрупок и ломок...
насчет вдвое дороже... обсуждалось уже эти 200 % вылазят на сечениях больше 16 квадрат, а там и так люминь не запрещен, на меньших сечениях цена вполне себе сопоставима
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 13:23
#4789
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А в чем к слову фишка? Медь на 60% проводнее. Но на 200% дороже. И на 200% тяжелее.
Всяко из алюминия выгоднее.
Температура плавления что ли?
Непонятно.
У меня в квартире люминиевые провода 60-летней давности. Все ОК.
Повезло.. А у сына в квартире 30и летняя ал. проводка просто осыпалась, тогда как в бабкином 80и летнем медь даже зеленью не покрылась...
А теперь представьте трудоемкость замены проводки в панельном доме с учетом того, что часть разводки идет по полу квартиры верхнего этажа
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 15:02
#4790
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А теперь представьте трудоемкость замены проводки в панельном доме с учетом того, что часть разводки идет по полу квартиры верхнего этажа
А по требованиям ПУЭ проводка должна укладываться таким способом, чтобы обеспечить возможность ее замены.
Проектировщики как-то обошли, экспертиза как-то пропустила...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 15:12
#4791
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,297
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А по требованиям ПУЭ проводка должна укладываться таким способом, чтобы обеспечить возможность ее замены.
Проектировщики как-то обошли, экспертиза как-то пропустила...
Pavel_V на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
имха slava217 имел в виду, что медь не потребует замены..
а насчет правил.. владельцы стараются коробки замазать штукатуркой, в гофрах провод да ладно, штроба и штукатурим, за натяжным потолком как ее менять ...
на бумаге все красиво, в жизни так не всегда получается..
да чего я, сам все знаешь
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 15:49
#4792
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
люминь плывет на контактах, хрупок и ломок...
насчет вдвое дороже... обсуждалось уже эти 200 % вылазят на сечениях больше 16 квадрат, а там и так люминь не запрещен, на меньших сечениях цена вполне себе сопоставима
Я вот для себя точно так и делаю: больше 16 включитально - алюминий, меньше - медь.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 16:02
#4793
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


как следующие санкции на люминий введут, кто не захочет закладывать люминий, будет закладывать проводку из чугуния
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 16:25
| 1 #4794
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А по требованиям ПУЭ проводка должна укладываться таким способом, чтобы обеспечить возможность ее замены.
Так во всех старых кирпичных домах алюминиевая проводка под штукатуркой, часто гвоздиками прибита, в потолках в пустоты плит затащена с надломами и сдиранием изоляции.

Да еще везде 2 провода 2.5 мм2. Сейчас электрические нагрузки возросли, все сети надо менять вплоть до ТП, чтобы обеспечить заземление-зануление. Но это никто делать не собирается. Только если самостоятельно, благо что любого электромонтажного оборудования сейчас полно. Включая всякие каналы.

И есть нюанс. Вот в 60-летнем или даже 100-летнем доме проводка могла быть качественно смонтирована. А в 50-летних и моложе домах - гораздо хуже.

И этому есть причина. В начале 60-х изменили тарифную сетку в строительстве - вместо семи разрядов сделали шесть. Тем самым унизили и морально и материально рабочих 7-х разрядов. И они "из принципа" стали делать тяп-ляп. Все - и столяры, и отделочники, и сантехники и электрики. Сам с этим столкнулся, когда мастером был.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2019, 17:19
#4795
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А по требованиям ПУЭ проводка должна укладываться таким способом, чтобы обеспечить возможность ее замены.
Проектировщики как-то обошли, экспертиза как-то пропустила...
она и есть, возможность замены...только нужно поднять полы вышележащей квартиры и меняй во всю..
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 07:08
#4796
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
фухх, аж отлегло
официально с 1 марта 2019 можно.
Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
за натяжным потолком как ее менять ...
снять потолок, натянуть потолок
kifa вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 07:23
#4797
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,297
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
официально с 1 марта 2019 можно.
млин рано расслабился
проблема не в алюминиевой проводке, а в том, что у эффективных мэнеджеров с логикой и здравым смыслом все нормуль когда это касается их любимых (никто не будет тендерить на ремонт своей квартиры джамшутов по мин цене за откат, не будет покупать китайавтопром (типа дешевле жэж) или наш автопром (типа сам починю)), но когда дело касается производства... все становится с ног на голову, монтируют таджики из гна и палок, дешевле жэж... а после нас хоть потоп(((
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
снять потолок, натянуть потолок
точно!! или
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
поднять полы вышележащей квартиры
делов то, сменяемая жэж
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 10:08
| 1 #4798
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,531


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
люминь плывет на контактах, хрупок и ломок...
насчет вдвое дороже... обсуждалось уже эти 200 % вылазят на сечениях больше 16 квадрат, а там и так люминь не запрещен, на меньших сечениях цена вполне себе сопоставима
Понятно.
Насчет "хрупок/ломок" - мне попадались различные алюминиевые провода - есть очень хрупкие, а есть очень даже пластичные. Так же и медь разная - иной медный такой непластичный вообще .
Я вот подумал - купив где-нить в строительном ТЦ какой-нить медный провод на квартиру, наверно мы имеем сопротивление не типа 0,017, а всяко хуже, и видимо намного хуже. Например 0,03 - понятно же, что в медном проводе не чистейшая медь, на глаз видно - сплав какой-то.
Во - только что придумал: раз дело только в хрупкости люминия, то нужно разработать специальные "наконечники гибкие для жестких люминь-проводов" в виде нанизываемых на конец провода насадок с автообжимом (навечно) и гибким многожильным медным хвостом, может даже с клеммой. И все - революция в электрике. Мельоны тонн красной меди освобождаются для более насущных нужд общества, люминиевые компании снова обретут истинных владельцев, америка загнется от истощения в априори неравной конкурентной борьбе.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.01.2019 в 10:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 10:11
#4799
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я вот подумал - купив где-нить в строительном ТЦ какой-нить медный провод, наверно мы не имеем сопротивление типа 0,017, а всяко хуже, и видимо намного хуже.
Прежде всего, у него вовсе не то сечение, какое заявлено.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 10:51
#4800
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нужно разработать специальные "наконечники гибкие для жестких люминь-проводов" в виде нанизываемых на конец провода насадок с автообжимом (навечно) и гибким многожильным медным хвостом, может даже с клеммой. И все - революция в электрике
Да это все есть. Революция не состоялась
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 10:52
#4801
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Прежде всего, у него вовсе не то сечение, какое заявлено.
Кстати да, на заводе измеряют сопротивление бухты и на основании этого измерения делают вывод, что сечение достаточно.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2019, 11:43
#4802
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Кстати да, на заводе измеряют сопротивление бухты и на основании этого измерения делают вывод, что сечение достаточно.
В том-то и дело, что сейчас почти все провода "бытовых" сечений заводы выпускают с НЕдостаточным сечением!
Сечение кабеля
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 06:46
#4803
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что сейчас почти все провода "бытовых" сечений заводы выпускают с НЕдостаточным сечением!
Сечение считается косвенно по сопротивлению жилы определенной длинны. Это на заводе, где эти кабели изготавливают. Если меньшее сечение укладывается в допуск по удельному сопротивлению, то кабель считается нормальным, даже если сечение меньше, чем маркировано. Это не нарушение если фактическое сечение занижено. Если сопротивление выше, то да - косяк.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2019, 07:14
2 | 1 #4804
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,461


Тема точно про обрушения?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 08:53
#4805
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Обрушение козырька над главным входом московского Гидропроекта
Новости КП РЕН

Цитата:
Ранее сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что накануне навес собирались очистить от снега и обнаружили, что конструкция неустойчива. В связи с этим было решено заранее его огородить — и этой ночью он все же обрушился.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 329
Размер:	246.6 Кб
ID:	210525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 331
Размер:	32.0 Кб
ID:	210526  
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2019, 09:01
#4806
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Так вроде давно его построили. Чего вдруг?
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 09:12
#4807
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так вроде давно его построили. Чего вдруг?
Козырек вестибюля станции метро Сенная Площадь тоже был давно построен, но все же рухнул даже без снега. В свое время много было разговоров. Вода камень точит
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 09:14
2 | 1 #4808
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Консоли они вообще, подозрительные. Кажду консоль надобы подпереть.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 09:48
#4809
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,212


Эво как...

https://www.youtube.com/watch?v=oL8KOn-rlTo
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 09:54
#4810
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Эво как...
Там кусок льда с крыши прилетел и все сломал - видно на 0:17.
Причем сбоку видна куча свежесчищеного снега и льда. Коммунальщики натворили
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 09:55
#4811
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,212


vanAvera, зачем такой козырёк делать в колодцах старого фонда? Вот главный вопрос....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 10:23
#4812
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
зачем такой козырёк делать в колодцах старого фонда? Вот главный вопрос....
А их в основном там и делают. Сбербанк очень любит их над входами ставить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 10:28
#4813
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,212


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Сбербанк очень любит их над входами ставить.
Видимо от большого ума.... или "в соответствии с корпоративными требованиями заказчика"
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2019, 12:33
| 1 #4814
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Кажду консоль надобы подпереть.
Тогда она перестанет быть консолью.

Кстати от слепого подпора она может ещё быстрей рухнуть может... То сверху растянута была, а то снизу окажется. Если это критично будет, то проще всю конструкцию переделать.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2019, 13:26
2 | #4815
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


На видео попали последствия разрушения дамбы в Бразилии:
https://iz.ru/841170/2019-02-02/poia...mby-v-brazilii

Еще видео:
https://russian.rt.com/world/news/59...ya-damba-video

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
"То сверху растянута была, а то снизу окажется."
IMHO - подпереть домкратом, выдвижение которого определено расчётом статически неопределимой системы, и оставить в таком состоянии. Метод не новый.

Искренне жалею об утрате козырька Гидропроекта, который знал с детства. Сомневаюсь, что кто-то решит восстанавливать...
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2019, 17:59
#4816
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,437
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
зачем такой козырёк делать в колодцах старого фонда? Вот главный вопрос....
Тут другой вопрос - кто додумался в триплексе обе калёнки поставить ?
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2019, 20:02
#4817
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Обрушение шестиэтажного дома в Стамбуле:
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_m...61849-4t9w.htm
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2019, 14:04
#4818
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Электровоз нырнул в ствол шахты...
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=Vf3-R4CzyPg
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2019, 14:36
#4819
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2019, 15:22
#4820
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740



прогрессирующее обрушение Надо еще пару колонн в створе с колоннами навеса метров за 10 ставить, чтобы не доехал.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 10:43
| 1 #4821
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Ну и правильно. Нефига всякие КПП устраивать где непопадя.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 19:10
#4822
Seraphim


 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 249


Обрушение крыши и перекрытий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО):
https://www.ntv.ru/novosti/2156064/
Seraphim вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2019, 19:36
#4823
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Ну сегодня солнышко припекало весь день, вот крыша и поехала.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2019, 18:19 Появились фотографии
#4824
zodchij

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Сообщений: 246


(честно стырено с pikabu )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1550410295124659553.jpg
Просмотров: 289
Размер:	249.4 Кб
ID:	211071  
__________________
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2019, 19:36
| 1 #4825
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,232
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)
На самом деле Холодилки.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 06:32
#4826
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
(честно стырено с pikabu )
Полная ссылка
https://pikabu.ru/story/zdanie_itmo_...ad_nim_6512908
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 09:50
#4827
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


В центре Воронежа обрушилась колонна фасада дома
https://vestivrn.ru/news/2019/02/17/...medium=desktop
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 11:19
#4828
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Seraphim Посмотреть сообщение
Обрушение крыши и перекрытий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО):
https://www.ntv.ru/novosti/2156064/
Так а что произошло? Снега нет. Фальц новый, стропилка новая. Даже сложно предположить, что произошло.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 11:36
#4829
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Так а что произошло? Снега нет. Фальц новый, стропилка новая. Даже сложно предположить, что произошло.
Вроде пишут, что началось со ВТОРОГО этажа
Цитата:
Разрушения начались со второго этажа, а следом не выдержали этажи выше и крыша.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 18.02.2019, 12:03
#4830
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Вроде пишут, что началось со ВТОРОГО этажа
Offtop: Крыша не выдержала стыда?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 16:38
#4831
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Offtop: Да внизу столб посреди комнаты мешал, его и убрали ...
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 18:01
#4832
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Offtop: Да внизу столб посреди комнаты мешал, его и убрали ...
Ну примерно так оно и было. Точнее вроде ситуация была такая..
Был гос контракт на ремонт помещений (он лежит на госзакупках). Было обследование (оно лежит там же и фото из него выкладываются на фонтанке. ру). Полы были сняты, деревянные балки обследованы и т.д. Ну нашли гнилые подшивки и концы некоторых балок...
Но понятно, что это не должно привести к Такому обрушению.
Ясно, что подвёл простенок внутренней стены. Там и проемы перибивались, и дымоходы были.
Народ разгрузил перекрытия, в зоне проема, потом с одной стороны свалили материалы для отделки (прораб говорит, что он не мог обрушить перекрытие, так как материалов было не много и складировал у опор, а не в центре пролета). Ну а далее... Внецентренная нагрузка, момент, и простенок поехал. Вот почему рухнули все этажи (а большинство балок на фото целые)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 19:13
#4833
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну примерно так оно и было. Точнее вроде ситуация была такая..
Был гос контракт на ремонт помещений (он лежит на госзакупках). Было обследование (оно лежит там же и фото из него выкладываются на фонтанке. ру). Полы были сняты, деревянные балки обследованы и т.д. Ну нашли гнилые подшивки и концы некоторых балок...
Но понятно, что это не должно привести к Такому обрушению.
Ясно, что подвёл простенок внутренней стены. Там и проемы перибивались, и дымоходы были.
Народ разгрузил перекрытия, в зоне проема, потом с одной стороны свалили материалы для отделки (прораб говорит, что он не мог обрушить перекрытие, так как материалов было не много и складировал у опор, а не в центре пролета). Ну а далее... Внецентренная нагрузка, момент, и простенок поехал. Вот почему рухнули все этажи (а большинство балок на фото целые)
Я, конечно дико извиняюсь, но по каким нормам у нас могут сейчас пройти деревянные перекрытия в общественных зданиях при капремонте? Был бы ТЕКУЩИЙ ремонт, тогда все понятно и допустимо (возможно), а вот при капитальном нужно все приводить к действующим нормам....Или я что-то неправильно понимаю?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 19:28
#4834
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


Возможно помните цех и лопнувшую балку под краном?
Цех тот же, кран тот же. Но теперь два трупа (оператор крана и стажер)
Расплавленный металл попал в сырую яму и...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: УРБС.jpg
Просмотров: 529
Размер:	217.7 Кб
ID:	211095  
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 20:08
| 1 #4835
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Я, конечно дико извиняюсь, но по каким нормам у нас могут сейчас пройти деревянные перекрытия в общественных зданиях при капремонте? Был бы ТЕКУЩИЙ ремонт, тогда все понятно
1. Там проводился именно ремонт помещний (отделки). Несущие конструкции не трогали (по документам).
2. Это здание под охраной. В данном именно охранялись несущие (стены, перекрытия и т. п.). Попробуйте вывести охраняемый элемент из под охраны....
3. Многие общественные здания имеют деревянные перекрытия. Например Эрмитаж...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 20:16
#4836
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1. Там проводился именно ремонт помещений (отделки). Несущие конструкции не трогали (по документам).
2. Это здание под охраной. В данном именно охранялись несущие (стены, перекрытия и т. п.). Попробуйте вывести охраняемый элемент из под охраны....
3. Многие общественные здания имеют деревянные перекрытия. Например Эрмитаж...
Итак! Дело совершенно не в охранном статусе здания, а о обеспечении безопасности после проведения КАПИТАЛЬНОГО ремонта...
Никто не мешает застелить ореховый паркет по бетонным перекрытиям с обеспечением нормативных требований по ПБ.
Для того, чтобы ремонтировать памятники архитектуры не нужно менять его охранный статус, а нужно сделать нормальный проект.

И да...Если несущие не трогали, отчего же все развалилось? Значит, что-то тронули тронули неслабо

Цитата:
Когда я выступал рецензентом на обсуждении проекта реставрации Большого театра, дискуссия разгорелась вокруг вопроса о том, можно ли позволить снести северную стену здания. Коллеги не могли придти к однозначному выводу - входит ли она в "предмет охраны" Большого театра. Большинство реставраторов высказались за ее сохранение, потому что это часть памятника. Но закончилось все тем, что подлинная стена была разобрана, зато предметом охраны была объявлена акустика зала Большого театра!
http://www.regnum.ru/news/720826.html

Последний раз редактировалось slava217, 18.02.2019 в 20:29.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 20:41
#4837
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
а о обеспечении безопасности после проведения КАПИТАЛЬНОГО ремонта...
Еще раз. Там не было понятия капитального.
1. Все уходят от этого (на черта проблемы на ж..)
2. Мечтать не вредно о замене. Но чтобы заменить охраняемую конструкцию нужен год, а то и 1.5.. для проведения документации. К тому времени выделенные деньги испаряться.
3. Развалилось не из-за троганья конструкций(сбивка штукатурки и снятие пола не в счет). Развалилось из-за формального обследования и тупого прораба.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 20:45
#4838
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Еще раз. Там не было понятия капитального.
1. Все уходят от этого (на черта проблемы на ж..)
2. Мечтать не вредно о замене. Но чтобы заменить охраняемую конструкцию нужен год, а то и 1.5.. для проведения документации. К тому времени выделенные деньги испаряться.
3. Развалилось не из-за троганья конструкций(сбивка штукатурки и снятие пола не в счет). Развалилось из-за формального обследования и тупого прораба.
Понятия не было...Это понятно...с этим в России всегда напряженка...
Можете мне скинуть номер госзакупки, сам посмотрю, что за текущий ремонт,который приводит к обрушению...
Да...и по деньгам на ремонт...
они выделяются только после того, как проект пройдет экспертизу...Не ранее.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 20:55
#4839
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
...и по деньгам на ремонт...
они выделяются только после того, как проект пройдет экспертизу...Не ранее.
Ну да, как же.
До определенной суммы свободно..
А сумма делается просто. Ремонт разбивается по помещениям до 400000 руб. Вот и идет отдельными лотами на госсзакупки. Так можно любой сарай провести...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 20:57
#4840
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну да, как же.
До определенной суммы свободно..
А сумма делается просто. Ремонт разбивается по помещениям до 400000 руб. Вот и идет отдельными лотами на госсзакупки. Так можно любой сарай провести...
А потом приходит счетная палата и сносит головы таким умным.....
Так, номером закупки не поделитесь, а то уж больно велика площадь фальцевой кровли для 400 тыс...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 21:01
#4841
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Ну поищите сами, а то мне с наладонника сложно.
Там ремонт именно помещений второго этажа. Кровлю они отремонтировали ранее
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 21:49
#4842
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну поищите сами, а то мне с наладонника сложно.
Там ремонт именно помещений второго этажа. Кровлю они отремонтировали ранее
Ищем и находим КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-02-18_21-50-54.png
Просмотров: 203
Размер:	26.8 Кб
ID:	211102  
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 22:36
#4843
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ищем и находим КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт...
Ну если поискать в других местах, то можно и не найти..
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/p...er=31907485112
Пусть следствие разбирается..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2019, 22:43
#4844
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну если поискать в других местах, то можно и не найти..
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/p...er=31907485112
Пусть следствие разбирается..
Конечно, если рассматривать документы, выставленные на торги 13 февраля 19 года
Да, еще и на РЕКОНСТРУКЦИЮ системы вентиляции....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 02:04
#4845
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Ищем и находим КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт...

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Вроде пишут, что началось со ВТОРОГО этажа
Аудитория 2321 - это третий этаж (первая цифра - корпус, вторая - этаж).
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 06:59
#4846
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Конечно, если рассматривать документы, выставленные на торги 13 февраля 19 года
Да, еще и на РЕКОНСТРУКЦИЮ системы вентиляции....
Родной вы наш. Вам же указано где поискать. А поискать сами можете?
Ну поищите немножечко пошире. Ну потыкайте пальчиками, если вы сидите за компом. И сразу найдёте всё, что нужно. Понятно, что не февраль. Посмотрите на лето 2018
И сразу всё найдете..., если вам действительно интересно, а не просто попонтоваться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.png
Просмотров: 148
Размер:	73.0 Кб
ID:	211107  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 08:37
#4847
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Родной вы наш. Вам же указано где поискать. А поискать сами можете?
Ну поищите немножечко пошире. Ну потыкайте пальчиками, если вы сидите за компом. И сразу найдёте всё, что нужно. Понятно, что не февраль. Посмотрите на лето 2018
И сразу всё найдете..., если вам действительно интересно, а не просто попонтоваться.
И где тут ТЕКУЩИЙ ремонт?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 11:16
#4848
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
1. Там проводился именно ремонт помещний (отделки). Несущие конструкции не трогали (по документам).
На фото видно, что стропилка новая, значит проводилась замена крыши, а значит несущие не то что трогали, а заменяли

Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 19.02.2019 в 11:24.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2019, 13:39
#4849
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Там на пикабу заметили, что стропильный брус лежит плашмя. Однако прораб какой-то непутёвый...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стропила.jpg
Просмотров: 258
Размер:	151.9 Кб
ID:	211117  
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 11:54
#4850
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


http://rgvktv.ru/proisshestviya/5731...medium=desktop
ответ на вопрос зачем нужен уголок по краю ограждения.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 12:09
| 1 #4851
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
озможно помните цех и лопнувшую балку под краном?
Цех тот же, кран тот же. Но теперь два трупа (оператор крана и стажер)
Расплавленный металл попал в сырую яму и...
вот это поворот... а последствия? завод встал?
в новостях что-то ни слова не нашёл по этому событию, хотя судя по фотографиям авария серьёзная
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 20.02.2019, 12:58
| 1 #4852
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Там на пикабу заметили, что стропильный брус лежит плашмя. Однако прораб какой-то непутёвый...
Плашмя то плашмя, а вот это что? Рухнуло аккурат в этом участке. Как они вообще это закрепили?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крыша.jpg
Просмотров: 110
Размер:	496.9 Кб
ID:	211152  
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2019, 14:02
#4853
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Как они вообще это закрепили?
А! Дык может это брус квадратный 200х200 просто в пол-дерева соединен?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2019, 18:37
1 | 1 #4854
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
вот это поворот... а последствия? завод встал?
в новостях что-то ни слова не нашёл по этому событию, хотя судя по фотографиям авария серьёзная
Прошу прощения, дел по самое... это самое.
Проело стенку ковша, металл потек по боку, с-но ещё немного и ковш как мокрый кулек сложится. Крановщики его хватают и в аварийную яму сливают через край. А вот что там было - снег или просто сами кирпичи мокрые, это комиссия скажет, но металл соплями с крыши там свисает (высота девятиэтажки) - жидкая сталь не дружит с водой. Сначала рвануло, потом горело все что могло гореть, а когда прогрелось, то и то что гореть не могло тоже сгорело.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 03:05
#4855
el55

инженер, конструкции грунты и основания
 
Регистрация: 27.02.2007
Москва
Сообщений: 31


К посту #4766 . https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=4766
Здание примерно 100х150 м без деформационного шва.

Последний раз редактировалось el55, 22.02.2019 в 04:33.
el55 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 06:03
#4856
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Прошу прощения, дел по самое... это самое.
Проело стенку ковша, металл потек по боку, с-но ещё немного и ковш как мокрый кулек сложится. Крановщики его хватают и в аварийную яму сливают через край. А вот что там было - снег или просто сами кирпичи мокрые, это комиссия скажет, но металл соплями с крыши там свисает (высота девятиэтажки) - жидкая сталь не дружит с водой. Сначала рвануло, потом горело все что могло гореть, а когда прогрелось, то и то что гореть не могло тоже сгорело.
Представляю себе... помнится у нас крановщица короб с раскаленными деталями в яму с водой уронила... пламя было до крана на высоте 10м, а у вас целый ковш
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 15:11
1 | #4857
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Разрушение ветряка (походу компьютерная графика)

https://cv1.pikabu.ru/video/2019/02/...9_460x612.webm

Вот реальное:


----- добавлено через ~6 мин. -----
И еще одно
https://youtu.be/aYfwldDLyTI

----- добавлено через ~15 мин. -----
И еще подборка
https://youtu.be/M3o5_dYqG9s
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 23:46
#4858
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


По ходу лопасть выгнуло настолько, что пилон зацепило, а тот и так выгнут был по самое немогу. Вот оно и развалилось. Странно только что лопасти не развернулись и ротор на торможение не встал.
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 04:41
#4859
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Первоначально отрываются лопасти. Затем лопастью сносит пилон. По первой ссылке это лучше видно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
Странно только что лопасти не развернулись
Это и есть первопричина аварии.
Цитата:
Сообщение от Fogel Посмотреть сообщение
ротор на торможение не встал
По всей видимости, ротор не в состоянии затормозить неразвернутые лопасти при ураганном ветре.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 09:45
#4860
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Всё может быть настоящим, а не графикой. Похоже на то, что сломался привод к генератору. А заодно и тормоз с управлением угла атаки (если были). В общем, убралось всё тормозящее и скорость вращения разогналась до такой скорости, что центробежная сила оторвала лопасти.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 10:08
#4861
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,303


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Первоначально отрываются лопасти. Затем лопастью сносит пилон. По первой ссылке это лучше видно.
С лошадьми пробегало по сети с объяснением что сиё компьютерная графика. Не суть... А вот в приложенной гифке чётко видно что кончик лопасти бьет в пилон, врезается, тот теряет усточивость, но и лопасть отрывается от ротора - сами попробуйте кончиком палки с размаху что-то стукнуть, не 2/3 длины, а именно кончиком - рукам мало не покажется. Лопасть потеряна и теперь уже ротор с резко ушедшим ЦТ и возможно порваной втулкой разваливается, а дальше уже подламывается поврежденое сечение пилона. Не зацепись, лопасти бы вот так не оторвались, скорее сложились бы назад...
P.S. фильмы про них смотрел, там на какойто скорости начинают жестоко тормозить ротор, а потом и вовсе на замок ставят
Fogel вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2019, 11:38
#4862
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Разрушение ветряка (походу компьютерная графика)

https://cv1.pikabu.ru/video/2019/02/...9_460x612.webm

Вот реальное:


----- добавлено через ~6 мин. -----
И еще одно
https://youtu.be/aYfwldDLyTI

----- добавлено через ~15 мин. -----
И еще подборка
https://youtu.be/M3o5_dYqG9s
Обычное дело. Только тут до серьезной аварии дошло. Подшипник разболтало, могло и болты ступице лопасти раздолбать. Там адаптивные лопасти. А вот то, что опора так обрушилась - недочет проектировщиков опоры. Смотрел когда-то срез болтов лопасти. Там прикол еще тот. Усталостное разрушение, а потом срезает все остальные. Хоть в учебник вставляй.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 17:22
#4863
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Мост глупости для судна
"Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в мост…":
https://youtu.be/aveW2E5M11c
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2019, 23:11
#4864
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Мост глупости для судна
Пить надо меньше..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 17:18
#4865
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Труба упала на экскаватор
"How This Man Miraculously Survived a Smokestack F…": https://youtu.be/Be7p29aMLkU
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 20:42
1 | #4866
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,895
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Труба упала на экскаватор
Просто надо уметь правильно трубы валить
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2019, 21:02
#4867
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Просто надо уметь правильно трубы валить
он такой неспешной походочкой удаляется...
Труба? - да хрен с ней, пусть падает, я своё дело сделал

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 04.03.2019 в 00:26.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 03.03.2019, 21:18
| 2 #4868
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Просто надо уметь правильно трубы валить
человек со стальными яйцами по любому
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 10:43
#4869
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 381


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Труба упала на экскаватор
"How This Man Miraculously Survived a Smokestack F…": https://youtu.be/Be7p29aMLkU
Повезло ему, непонятно как выжил после этого
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 12:38
#4870
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Повезло ему, непонятно как выжил после этого
Производителю экскаватора - респект
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 17:27
#4871
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Ишо один козырёк рухнул
https://zen.yandex.ru/media/kurer-sr...101c00b4cc75b2
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 17:30
| 1 #4872
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Ну, таких козырьков под градом сосулек рушится сотни каждую зиму.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 17:50
#4873
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ну, таких козырьков под градом сосулек рушится сотни каждую зиму.
Конечно, конечно... только Пермитина 24, это здание СибЗНИИЭП, сибирский зональный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования... раньше он был филиалом академии строительсва...
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2019, 18:35
#4874
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
сибирский зональный научно-исследовательский институт экспериментального проектирования
Ну так всё правильно:
Цитата:
Любая испытуемая конструкция в процессе эксперимента должна быть доведена до разрушения(с)
Аксиома однако.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2019, 08:13
#4875
Алексеич

Безответственный за все
 
Регистрация: 15.05.2011
РОССИЯ
Сообщений: 300


Виадук из сообщения 4551 доломали. Тепловозом.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=5znVQVMAPLo
__________________
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2019, 08:21
#4876
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Виадук из сообщения 4551 доломали. Тепловозом.
Вот дебилы, стоят в нескольких метрах. Там камешки могли полететь на уровне головы с хорошей такой скоростью. Какая-то железка на последних секундах слева полетела, не показали, что это было и куда уелетела. Трос у тепловоза короткий совсем, могли бы метров на десять больше сделать. Ограждение не выставлено и еще куча нарушений. ТБМ!
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2019, 11:26
#4877
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вот дебилы
Нормально все, каски и жилеты же денег стоят, всем зевакам не выдать
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2019, 12:16
#4878
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Алексеич Посмотреть сообщение
Виадук из сообщения 4551 доломали. Тепловозом.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=5znVQVMAPLo
Вот сообщение 4551 кому тоже интересно.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 12:07
#4879
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 12:29
#4880
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Pavel_V теория вероятности в действии
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 16:06
#4881
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Когда в мсгазине завелся крот.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cv1.pikabu.ru/video/2019/03/14/1552556687276658895_640x360.mp4
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 16:14
#4882
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Когда в мсгазине завелся крот.
перекрытие по деревянным лагам? с проветриваемым техподпольем... Другое в голову не приходит. А так поставили больше чем надо стеллажей с продукцией, лаги и сломались.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 17:55
#4883
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
перекрытие по деревянным лагам? с
Металл с бетонным или кирпичным заполнением. Внизу влажный подвал. Балки сгнили и...
Стандартная ситуация дл Петроградки. Если бы первый раз, а то именно так за 10 лет раз 5-6. Когда что-то проваливается.
Самое смешное было в нулевых, когда хозяину кафешки сказали, что у него хреново. И через 2 дня холодильник с пивом провалился в подвал..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2019, 15:04
#4884
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


В многоквартирном доме в Ставрополе частично обрушилась кирпичная кладка стены.

https://iz.ru/857124/2019-03-16/v-st...artirnogo-doma
san40 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2019, 19:53
1 | #4885
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Опять туалеты/душевые, стандарт таких общежитий.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 19:15
1 | #4886
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Зернохранилище
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 19:20
1 | #4887
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Зернохранилище
Саморезы срезало?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 19:32
6 | #4888
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Соревнования по сейсмоустойчивости студенческих конструкций:
https://youtu.be/3qF4MZniyO0
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 22:40
#4889
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Соревнования по сейсмоустойчивости студенческих конструкций:
https://youtu.be/3qF4MZniyO0
и приз пс3 победителям))))
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 11:02
#4890
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Соревнования по сейсмоустойчивости студенческих конструкций:
мда, вот какие надо курсовые делать на старших курсах..
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 09:32
#4891
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Зернохранилище
А где это?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 16:48
#4892
fasol


 
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Соревнования по сейсмоустойчивости студенческих конструкций:
https://youtu.be/3qF4MZniyO0
Очень круто!
Как и мост из макарон (классика).

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
и приз пс3 победителям))))
2010 год.
fasol вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 18:22
#4893
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,884


Взрыв на химическом заводе спровоцировал землетрясение в Китае. (Когда где-то бахает, нечего пялиться - дак энд кавер!)
engngr вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2019, 09:12
2 | #4894
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Польза от страховочной привязи
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cv1.pikabu.ru/video/2019/03/22/1553267879221732214_636x360.mp4
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 09:56
1 | #4895
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Дом с видом на море
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://cv1.pikabu.ru/video/2019/03/24/155340339121458184_480x480.mp4Был
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 11:19
#4896
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Это в "Красоту" надо - не всякий корабль так красиво на воду спускают
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 24.03.2019, 16:06
#4897
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Очень глубоко утонул домик.
Не совсем понятно, как образовался такой крутой откос берега при таком слабом грунте. Или поворот реки там...
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2019, 16:38
#4898
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, как образовался такой крутой откос берега при таком слабом грунте. Или поворот реки там...
Очень частое явление на берегах не только рек, но и морей. Берега изменяются очень быстро по многих местах. Много где вода откусывает по 2-3 метра и более в год.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 03:16
| 1 #4899
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


----- добавлено через 18 сек. -----
Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Соревнования по сейсмоустойчивости студенческих конструкций:
https://youtu.be/3qF4MZniyO0
Афигеть как круто!
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 16:07
#4900
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Плановое обрушение высотки. С 28 секунды.
"Hochhaus Sprengung Duisburg Homberg": https://youtu.be/GyUPlgZWVoc
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2019, 16:41
#4901
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Это не обрушение, а демонтаж.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2019, 18:52
#4902
AlexCondor

инженер
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,399


Наверно это сюда. Не знаю может уже было. Дизайнер от бога: ремонтировал квартиру, сломал дом. Теперь он должен городу 56 000 000
AlexCondor вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 07:46
#4903
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Чет как то мутно всё.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 08:48
#4904
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Зернохранилище
это где случилось?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 09:19
#4905
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Чет как то мутно всё.
Чего же мутного?
Кто последний, тот отец....
Не повезло парню
Ну, еще и проекта, очевидно не делал...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 10:17
#4906
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


slava217, в смысле - не повезло? Убрал балки, раскрепляющие кирпичную колонну - и привет.
Статья тоже доставляет:
В процессе ремонта оказалось, что балки, на которых держатся перекрытия, страшно прогнили. Алекс решил строить на совесть и заменил их (причем себе в убыток). Но единственная крепкая вещь в аварийном доме пустила насмарку всё
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 10:26
#4907
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
slava217, в смысле - не повезло? Убрал балки, раскрепляющие кирпичную колонну - и привет.
Статья тоже доставляет:
В процессе ремонта оказалось, что балки, на которых держатся перекрытия, страшно прогнили. Алекс решил строить на совесть и заменил их (причем себе в убыток). Но единственная крепкая вещь в аварийном доме пустила насмарку всё
Это Ваше экспертное мнение? Вы уверены, что замена балок лишила кирпичную колонну устойчивости?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 10:54
1 | #4908
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,652


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это где случилось?
La Grange, Миссури.

На панорамах вроде уже не очень выглядит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бункер.jpg
Просмотров: 899
Размер:	43.7 Кб
ID:	212394  

Последний раз редактировалось tankist, 29.03.2019 в 11:01.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2019, 12:26
#4909
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Это Ваше экспертное мнение? Вы уверены, что замена балок лишила кирпичную колонну устойчивости?
Я сталкивался с подобными ситуациями. Особенно это характерно для протяженных стен. Вплоть до аварий.
Конкретно здесь - понятия не имею, что случилось.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 00:34
#4910
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Двое рабочих погибли при обрушении дома в городе Саранске... инцидент произошел во время сноса здания.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 05:38
#4911
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Чего же мутного?
Кто последний, тот отец....
Не повезло парню
Ну, еще и проекта, очевидно не делал...
Да был у него проект. Только фундамент не обследовался и в заключение не входил.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 08:23
#4912
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Да был у него проект. Только фундамент не обследовался и в заключение не входил.
А куда же без фундаментов-то, если несущие затрагиваешь?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 09:23
#4913
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Ну, там у него было переделка 2 квартир на разных этажах в одну двухуровневую (вроде так). Поскольку дополнительно там ничего не нагружалось, только делались проемы в перекрытии и стенах, фундамента и не касались. А он оказался совсем дохлым. Действительно, рано или поздно это произошло, но в данном случае - он заказчик, он определял объем проектирования, значит, выходит, он виноват, что не подумал о возможном негодном состоянии фундамента.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 10:55
#4914
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А куда же без фундаментов-то, если несущие затрагиваешь?
А при чём в этом конкретном случае фундамент? То, что ..
Цитата:
Эксперты, специально приглашенные следствием, подтвердили, что балки на ситуацию сильно не повлияли, дело в фундаменте.
Или эксперты были сильно зависимы, или это были еще те "Експерты"..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 11:26
#4915
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Там колонна 3х3 кирпича расчетной длиной 6,1 м (если убрать балки) несла по устойчивости 70 т. Для пятиэтажки вполне годно. Тем более, он утверждал, что балки меняли не сразу все, а по очереди.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 11:39
#4916
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Там колонна 3х3 кирпича расчетной длиной 6,1 м (если убрать балки) несла по устойчивости 70 т. Для пятиэтажки вполне годно.
Не забывайте, что эта колонна простенок нагружен с эксцентриситетом....
Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Тем более, он утверждал, что балки меняли не сразу все, а по очереди.
Правильно. так и было.. сначала с одной стороны стены перекрытие поменяли, потом с другой...
Да и раскладка балок там.... Балки слева не опираются на эту стену. там для этого поперечные стены есть. А вот справа опираются...
Так просто простенки не ломаются с таким характерным изломом...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 003.png
Просмотров: 214
Размер:	549.9 Кб
ID:	212558  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 12:34
#4917
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Там вроде слева стена несущая, толстая, она тоже удерживает колонну своим куском выше проема. Мне сомнительно, что сие произошло от удаления нескольких сгнивших деревянных балок.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2019, 14:22
#4918
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Мне сомнительно, что сие произошло от удаления нескольких сгнивших деревянных балок.
Но почему? Понятно, что устойчивость такого толстого столба - будь здоров, но эксцентриситет продольной силы мог привести к неравномерному нагружению фундамента и все в целом - того.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 05:14
#4919
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Да как то не вижу я тут явного эксцентриситета. Справа перекрытия опираются на деревянную центральную балку, лежащую на колонне, слева на толстый кирпичный кусок над проемом, который тоже соединен с колонной. Вроде все равномерно, без учета случайного. И таких-то перекрытий выше всего 3 этажа плюс покрытие. Неужели это критично для такой толстой колонны? Учитывая, что сама кирпичная кладка 1910 года, если не повреждена - это очень хорошая кладка. А вот с фундаментами в Питере всегда были заморочки-замочки.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 07:30
1 | #4920
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Справа перекрытия опираются на деревянную центральную балку, лежащую на колонне, слева на толстый кирпичный кусок над проемом, который тоже соединен с колонной. Вроде все равномерно
Offtop: ps. Там везде металлические балки....
Не совсем так. Если мы говорим про верхнее перекрытие, то там раскладка балок не совсем прямая. Там (слева) раскладка действительно, на продольные стены (ту что рухнула, и фасад). НО те, кто строил, обошли часть рухнувшей стены перекидкой. На тот участок им нельзя было опираться. Там дымоход и проемы. И если по деревянным балкам перекидки нельзя сделать такими большими, то тут под 4 метра точно... Вот первый эксцентриситет... Второй металлических балок перемычки широкого проема (зашиты досками под штукатурку). На эту перемычку приходятся балки как слева, так и справа. А еще сверху стена есть... И всё это приходится прямо на край этого простенка.
Но я говорил про нижнее перекрытие. Там балки слева вообще не опираются на эту стену и проемы внизу смещены.

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
А вот с фундаментами в Питере всегда были заморочки-замочки.
Вот как раз в Питере с фундаментами заморочек нет, в том числе на Петроградке. Заморочки есть с тупыми строителями, которые рядом копают и бурят. А также с обследователями, которые работают под строителей...
Этот дом, как и почти весь Каменноостровский застраивался практически одновременно. Его удалось застроить за 20 лет, с перерывом на кризис...
Нулевой был отработан до мелочей. Там сложно было напортачить. А вот надземку..... Тут сошлись и хотелки заказчиков (побольше и подешевле, тем более этот дом доходный) и подоспел 2 бум застройки. Попросту на все стройки не хватало как нормальных кирпичей, так и каменщиков. Еще гадостей наделали 20 годы. Эта тупая переделка под коммуналки. Ведь не все ограничивались только перегородками. Некоторые и проемы в стенах перебивали... И бывает получается, что по высоте несущей стены нет соосных проемов (5 этажей, но над каждым нижележащим проемом расположен простенок).

----- добавлено через ~18 мин. -----
И совсем для меня было неожидано...
Те господа, которые проектировали и технически курировали ЭТО, оказывается те-же, что и проектировали рухнувшую школу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 627
Размер:	371.4 Кб
ID:	212596  

Последний раз редактировалось kruz, 03.04.2019 в 08:17.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 08:34
#4921
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Ладно, я с этим домом не знаком...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2019, 11:18
#4922
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Те господа, которые проектировали и технически курировали ЭТО, оказывается те-же, что и проектировали рухнувшую школу.
А эту фразу в БСК надо.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2019, 19:28
1 | #4923
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,376


https://www.vesti.ru/doc.html?id=3134450#
Новости о Тушинском туннеле.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2019, 17:08
#4924
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,652


Паром столкнулся с опорами моста в северном регионе Бразилии в Пара, что привело к обрушению 200-метрового участка моста.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=V_GM3iIU8fg
tankist вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2019, 04:28
#4925
el55

инженер, конструкции грунты и основания
 
Регистрация: 27.02.2007
Москва
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Да как то не вижу я тут явного эксцентриситета. Справа перекрытия опираются на деревянную центральную балку, лежащую на колонне, слева на толстый кирпичный кусок над проемом, который тоже соединен с колонной. Вроде все равномерно, без учета случайного. И таких-то перекрытий выше всего 3 этажа плюс покрытие. Неужели это критично для такой толстой колонны? Учитывая, что сама кирпичная кладка 1910 года, если не повреждена - это очень хорошая кладка. А вот с фундаментами в Питере всегда были заморочки-замочки.
В таких домах эсцентриситеты в обоих плоскостях, не большие. Но бывает место и с большим эксц-ом (кто-то из прошлых жильцов печуру метра на 1,5-2 куб. к дымоходу присоединил - в моем случае) . С этими домами (стены по 80-90 см, с виду крепкие, центральная линия вся с эксц-ами) очень аккуратно надо...
el55 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 14:22
#4926
Конструктор-ППРщик

https://t.me/km_kmd_service
 
Регистрация: 06.05.2010
Сообщений: 95


Небольшое ЧП при строительстве моста
http://tulasmi.ru/news/352841/
Конструктор-ППРщик вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 16:12
#4927
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Интересная новость из Франции проскочила. Там в одном из зданий газ взорвался. Наружную стену вышибло и обнажмлась колонна. На картниках колонна интересной конструкции. Может кто нибудь найти подробную инфу?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 16:24
#4928
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Там в одном из зданий газ взорвался. Наружную стену вышибло и обнажмлась колонна. На картниках колонна интересной конструкции.
фото в студию.
Что то на тех фотках, что я посмотрел одни развалины и побитые люди. Колонн нет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 16:36
#4929
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 647


Лоскутов Илья, не то? в видео части стены нет и колонна обнажилась. https://www.ouest-france.fr/bretagne...-ville-5872686
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 16:48
#4930
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
в видео части стены нет и колонна обнажилась
мда интересная этажерка. Перекрытие зависло только на ней, рядом бахнулось вниз.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2019, 17:34
#4931
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
фото в студию.
Что то на тех фотках, что я посмотрел одни развалины и побитые люди. Колонн нет.
Да вот я сам мельком увидел в новостях. Не могу найти пока сам, поэтому и попросил помощи у зала.
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...i%2F2179282%2F
Тут тоже мельком.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 07:14
#4932
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


это печально
Цитата:
вечером 15 апреля в столице Франции загорелся собор Парижской Богоматери. Рухнул шпиль, часы, сгорела крыша, пострадали знаменитые витражи архитектурного шедевра. По предварительным данным основная конструкция здания сохранилась.
https://rossaprimavera.ru/news/82a1d890
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus

Последний раз редактировалось Ranli, 16.04.2019 в 07:20.
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 07:50
#4933
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Насколько там плохо? Большая часть негорючая. Тонкие каменные своды (готика) от огня тоже могли пострадать.
http://kinderbooks.net/wp-content/up...7636699043.jpg
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 08:48
#4934
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
это печально
Ну да. Но сильно страдать не стоит. Он не первый раз горит. А толпы туристов перебьются. Правда бедная Сен-Шапель, они же туда рванут..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 09:37
#4935
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Насколько там плохо?
реставраторы говорят, что на восстановление уйдёт от пяти до нескольких десятков лет
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 09:42
#4936
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Ладно, я в 2013 году там побывал. Непонятно, почему в таком историческом памятнике деревянные конструкции оказались незащищенными от возгорания?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 09:52
#4937
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Непонятно, почему в таком историческом памятнике деревянные конструкции оказались незащищенными от возгорания?
Здание стояло в строительных лесах. Леса - наверняка из чего попало, без огнезащиты. Когда они вспыхнули и разгорелись - загорелось и всё остальное, тут никакая огнезащита не спасёт.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 16.04.2019, 10:01
#4938
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Так даже в России теперь строительные леса не из чего попало.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 10:05
#4939
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Так даже в России теперь строительные леса не из чего попало.
Точно?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 16.04.2019, 10:08
#4940
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Леса - наверняка из чего попало, без огнезащиты.
Блин, на таком здании такая хрень. У себя в городе деревянные леса вижу очень редко и это участки. В основном инвентарные металлические. Защитная сетка если вспыхивает (а такое даже у друзей строителей бывало) быстро тухнет, потому как угваздана раствором и строительной пылью. Выгорает куском.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Когда они вспыхнули и разгорелись - загорелось и всё остальное, тут никакая огнезащита не спасёт.
Сейчас даже бытовая огнезащита неплоха. Обрезки досок после обработки комплексной пропиткой в печке очень долго дымят и не столько горят, сколько перегорают в уголь. Я на ночь их забиваю в топку, часов на 4-5 хватает. А если вспучивающиеся покрытия применить, думаю потери были бы гораздо меньше.

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Насколько там плохо? Большая часть негорючая. Тонкие каменные своды (готика) от огня тоже могли пострадать.
поэтому и не тушили водой с вертолетов, насколько я понял из новостей. Боялись что своды сильно накалились и после попадания воды потрескаются и разрушаться.

Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Ну да. Но сильно страдать не стоит. Он не первый раз горит.
Восстановить его из клееных конструкций с нормальной пропиткой антипиренами. И быстро, и элементы можно заводского изготовления применить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 10:13
#4941
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Точно?
Лично мне уже давно не попадались. Хотя, не спорю, раздолбайства везде хватает...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 10:35
#4942
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Сейчас даже бытовая огнезащита неплоха. Обрезки досок после обработки комплексной пропиткой в печке очень долго дымят и не столько горят, сколько перегорают в уголь.
Если деревянный брусок бросить замачиваться в пропитку на какое-то время, высушить и кинуть в огонь - наверное да.
А если деревянная конструкция является кровлей исторического здания, то обработать его можно только кистью/валиком? Качество такой пропитки во много раз хуже, как и сопротивляемость воспламенению.
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А если вспучивающиеся покрытия применить, думаю потери были бы гораздо меньше.
Применимо ли к конструкциям объекта культурного наследия?
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 16.04.2019, 10:44
#4943
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Если деревянный брусок бросить замачиваться в пропитку на какое-то время, высушить и кинуть в огонь - наверное да.
нет обычным распылителем, которым травят колорадского жука, и потом шваброй с щеткой растирал.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Применимо ли к конструкциям объекта культурного наследия?
Не знаю, думаю что конструкции кровли не особо важны в плане какого-то эстетического восприятия, или ценности конструктивных решений. Да и как говорил один мой друг - расставьте приоритеты.
Кстати заинтересовался почему так покрытие кровли активно принимало участи в пожаре. С удивлением узнал, что кровля из свинцовых листов.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 10:54
#4944
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
С удивлением узнал, что кровля из свинцовых листов.
Ну, это еще в известном романе В. Гюго написано.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 11:04
| 1 #4945
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
С удивлением узнал, что кровля из свинцовых листов.
В. Гюго

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Кстати заинтересовался почему так покрытие кровли активно принимало участи в пожаре.
Потому как сплошной деревянный настил.

Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
нет обычным распылителем, которым травят колорадского жука, и потом шваброй с щеткой растирал.
Наши рабочие потом обрезки кидают в буржуйку для обогрева бытовки. Нормально оно там горит. Да и по рекомендациям надо каждые лет 5 обновлять покрытие. А там мембраны всякие, ой-вей!
Фтористый кальций (пропитка) и обмазка глиной/известью. Только кто же такое сделает, потому и мажем всякими "огнебиозащитами"
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 11:16
#4946
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Ну это же исторический памятник! Неужели никто не думал о его безопасности? А крыша на колокольне реально свинцовая, сам трогал. Остальное не знаю, туда доступа нет.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 11:44
#4947
Flexxxxxxxx


 
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 1,588
Отправить сообщение для Flexxxxxxxx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Ну это же исторический памятник! Неужели никто не думал о его безопасности? А крыша на колокольне реально свинцовая, сам трогал. Остальное не знаю, туда доступа нет.
Злые языки предлагают мечеть построить

Ну, пусть сначала причину пожара озвучат. Кстати, пострадал только один пожарный.
Flexxxxxxxx вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 12:02
#4948
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Злые языки предлагают мечеть построить
Это они романа начитались Чудиновой "Мечеть Парижской Богоматери".
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 12:03
#4949
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Здание стояло в строительных лесах. Леса - наверняка из чего попало, без огнезащиты
Сами леса остались стоять
Скоро опубликуют полную картину повреждений. Но видно, что сводам досталось..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 12:03
#4950
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Flexxxxxxxx Посмотреть сообщение
Наши рабочие потом обрезки кидают в буржуйку для обогрева бытовки. Нормально оно там горит.
Пусть они Неомид используют, да и в нормальном количестве, а не для отчетности.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2019, 18:19
#4951
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,652


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
На картниках колонна интересной конструкции
Вроде стойка из двух швеллеров.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=8yH4_cCmdA4
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Скоро опубликуют полную картину повреждений
Панорама.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 05:13
#4952
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,147


Панорама.

К 2024 г (Олимпиада) восстановят.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 06:52
#4953
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,545


Тут не обрушение. Можно и в красоту, но подумайте о людях, которые вышли из здания и приняли этот душ

В Сети появилось видео разлива воды из бассейна на крыше небоскреба Anchor Skysuites в Маниле.
Инцидент произошел из-за землетрясения в центральной части Филиппин. На кадрах видно, как тонны воды обрушились на землю с крыши здания, высота которого составляет 181 метр.


----- добавлено через ~2 мин. -----
https://ria.ru/20190422/1552950614.html

----- добавлено через ~1 ч. -----
А в Питере "корабль" (1ЛГ-600) поплыл после демонтажа перегородки...

Цитата:
Как сообщили в администрации Калининского района, не выдержавший перепланировки дом №120 по Гражданскому проспекту
Перепланировка квартиры в панельной двенадцатиэтажке закончилась обрушением стены. Несущей конструкция не является, но теперь ремонт требуется «дырявому» зданию.
https://www.fontanka.ru/2019/04/23/009/

Последний раз редактировалось kruz, 23.04.2019 в 10:50.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 16:19
#4954
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Тут есть видео
https://pikabu.ru/story/kak_ne_nado_...ont__2_6663495

Судя по нему перегоордку "уронили" на внешнюю стену, которая не воспринимает сжатие от верхних этажей, и потому относительно легко "выдавилась"
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 16:42
#4955
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


бывают ситуации анекдотичные..
чел в рязани снес в панельной брежневке две продольные стены для перепланировки. Плита, естественно провисла. соседи сверху возмутились и вызвали МЧС. МЧС поставили подпорки. мы делали проект восстановления несущей способности здания. Естественно, заложили металлоконструкции...Анекдот в том, что по сути эти МК позволили челу выполнить желаемое, то есть произвести перепланировку...
Еще смешнее то, что баба из квартиры сверху тоже снесла одну из стен....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2019, 20:09
| 2 #4956
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
бывают ситуации анекдотичные..
чел в рязани снес в панельной брежневке две продольные стены для перепланировки. Плита, естественно провисла. соседи сверху возмутились и вызвали МЧС. МЧС поставили подпорки. мы делали проект восстановления несущей способности здания. Естественно, заложили металлоконструкции...Анекдот в том, что по сути эти МК позволили челу выполнить желаемое, то есть произвести перепланировку...
Еще смешнее то, что баба из квартиры сверху тоже снесла одну из стен....
сажать бы таких,включая бабу сверху, да еще и публично, глядишь идиотов поменьше бы стало
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 20:29
#4957
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,760
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
сажать бы таких,включая бабу сверху, да еще и публично
Пороть! Только пороть!
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2019, 23:01
1 | 3 #4958
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,499


Если только материальные потери - финансово наказывать так, чтобы заведомо дешевле было нанять специалистов вместо шараж-монтаж под ключ за 3 коп. Через кошелек быстро доходит до всех...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2019, 09:59
#4959
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Через кошелек быстро доходит до всех...
Правильно.
ПОэтому всегда будут нанимать

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
шараж-монтаж под ключ за 3 коп.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 18:25
1 | #4960
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


https://realty.tut.by/news/offtop-realty/635563.html
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 18:47
#4961
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,461


Цитата:
...людей попросили покинуть квартиры, чтобы снять лишнюю нагрузку с опор.
О как!

Цитата:
— В доме 144 квартиры, проживает около 380 человек. Отселение нужно было для того, чтобы разгрузить дом. Столько людей по весу — это около 30 тонн.
Admin вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 18:55
#4962
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,292


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Столько людей по весу — это около 30 тонн.
это получается если 12 этажей, то на колонну с этажа 2.5тонны от людей?
ну видимо под благовидным предлогом, чтобы не было паники...


.. а усиление кстати двутавром, тоже странно
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 19:00
#4963
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,461


Цитата:
путем установки металлического двутавра
журналисты
Admin вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2019, 22:36
#4964
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


там похоже что-то попало в опалубку (снег, грязь, монолитили с перерывом), в итоге получилась полость. бетон просел (совсем немного), но и здание вместе с ним. арматуру выгнуло. скорей всего ничего страшного, но выглядит сстрррашно

Последний раз редактировалось viqa, 26.04.2019 в 22:53.
viqa вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2019, 13:42
#4965
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


При расположении продольной арматуры колонн не по углам необходимо ставить на нее сквозные поперечные хомуты.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2019, 13:55
#4966
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Ребята я в целом не понимаю проблему, серии придуманы и сделаны под определенный функционал использования! Если тупо в хрущевку впихнуть большую ванную, или аквариум на 1500 литров то естественно конструкция не выдержит, так как не была для этого предусмотрена. Другой вопрос обрушения по поводу нестандартных расчетных ситуаций или что то в этом духе!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2019, 05:58
#4967
Art1st

Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
 
Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 733


Ссылкой про еще одно обрушение, там же первым комментарием интересная информация по данной серии дома.
Art1st вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2019, 07:18
| 1 #4968
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Ссылкой про еще одно обрушение, там же первым комментарием интересная информация по данной серии дома.
баянь
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2019, 13:11
#4969
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а усиление кстати двутавром, тоже странно
Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
журналисты
Не, реально двутавр

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
так как не была для этого предусмотрена
Ну, как минимум нередкое явление ещё отсутствие контроля качества и прочая безалаберность...
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2019, 08:50
#4970
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,369


Утром 6 мая в филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» произошел взрыв. По предварительной данным, причиной стали сварочные работы (!).
В результате погибли три человека, еще один - в больнице с черепно-мозговой травмой.
Где в это время находились производитель работ, инженер по ТБ и инспектор пожнадзора неизвестно
https://59.ru/text/incidents/66078343/?from=window_1
https://59.ru/text/incidents/66079549/?from=window_10
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 07.05.2019 в 08:58.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 08:51
2 | #4971
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Зачем считать шпунт

----- добавлено через 15 сек. -----
https://www.reddit.com/r/Catastrophi...m_medium=web2x
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 10:39
#4972
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
В чём причина интересно? Анкер оборвался?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 09:59
#4973
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,212


Мега Дыбенко
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок454.JPG
Просмотров: 372
Размер:	195.7 Кб
ID:	215235  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 11:32
#4974
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,858


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мега Дыбенко
А чего оно упало то? Вроде там не видно чтобы что-то тяжёлое в дыру провалилось
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 14.06.2019, 11:34
2 | #4975
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,212


Сергей Юрьевич, https://regnum.ru/news/2647499.html

----- добавлено через ~6 мин. -----
Сергей Юрьевич, не переживай - всё будет как в анекдоте про сплетни - Иду по Невскому, смотрю сидит Гоголь на столбе и дрочит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 15:44
#4976
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мега Дыбенко
Что-то арматуры маловато
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 15:53
#4977
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Что-то арматуры маловато
Я так понимаю, пустотки преднапряженные безопалубочные. Для них более чем дофига.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2019, 19:46
1 | #4978
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мега Дыбенко
Послушал мнение "эксперта" Г. Савенко про причины обрушения для 5-канала - посмеялся от души)):
"...при расстоянии между колоннами более 11 м - необходимо преднапряженное армирование..." - это откуда такое требование??? Не слышал и не видел ни разу. Т.е. кессоны - с ненапряженной арматурой вне закона?
"...скорее всего здесь на площадке должно быть преднапряженное армирование, которое на площадке не выполняется...", "...не выполнено требование двойного армирования этого участка....", "...уложен при армировании некачественный бетон..." - да там по фоткам, снятым "на тапок" видно, что это пустотка преднапряженная))) о чем речь, какая плита залитая на площадке, какое двойное армирование)))
"из-за отсутствия двойного армирования достаточного...оборвалось по арматуре...не выполнено требование по соединению стержней при их наращивании" - совсем абзац
"...выполнено с грубыми отступлениями от проектной документации и нормативной документации...", а сперва говорил что "...за отсутствием возможности посмотреть проект предварительные причины обрушения...." - т.е. эксперт СПЕРВА говорит, что проект не смотрел, но В КОНЦЕ утверждает, что выполнено с отступлениями от проекта, т.е. банальный перегруз никто не брал даже в учет. Смешной дед.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта

Последний раз редактировалось DonMof, 15.06.2019 в 15:57.
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2019, 14:17
#4979
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598


В Молдавии обрушилась часть жилой девятиэтажки
Ranli вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2019, 14:29
#4980
Gast


 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 1,148


Цитата:
В провинции Гуандун на юге Китая обрушился автомобильный мост, передает корреспондент «Хабар 24». В воду упали два пролета, по которым в тот момент ехали машины. По меньшей мере две из них свалились в реку.
Мост был построен в 1972 г.

https://youtu.be/C-RYiWKqK_8?t=24
Gast вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 09:34
#4981
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Послушал мнение "эксперта" Г. Савенко про причины обрушения для 5-канала - посмеялся от души)):
"...при расстоянии между колоннами более 11 м - необходимо преднапряженное армирование..." - это откуда такое требование??? Не слышал и не видел ни разу. Т.е. кессоны - с ненапряженной арматурой вне закона?
"...скорее всего здесь на площадке должно быть преднапряженное армирование, которое на площадке не выполняется...", "...не выполнено требование двойного армирования этого участка....", "...уложен при армировании некачественный бетон..." - да там по фоткам, снятым "на тапок" видно, что это пустотка преднапряженная))) о чем речь, какая плита залитая на площадке, какое двойное армирование)))
"из-за отсутствия двойного армирования достаточного...оборвалось по арматуре...не выполнено требование по соединению стержней при их наращивании" - совсем абзац
"...выполнено с грубыми отступлениями от проектной документации и нормативной документации...", а сперва говорил что "...за отсутствием возможности посмотреть проект предварительные причины обрушения...." - т.е. эксперт СПЕРВА говорит, что проект не смотрел, но В КОНЦЕ утверждает, что выполнено с отступлениями от проекта, т.е. банальный перегруз никто не брал даже в учет. Смешной дед.
Я видел похожий проект, когда реконструировал нашу местную мегу. Объяснение представителей меги, что при демонтаже стяжки повредили арматуру плиты весьма правдоподобно.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 10:24
#4982
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
что при демонтаже стяжки повредили арматуру плиты весьма правдоподобно.
Плиты балочные пустотные. Рабочая арматура нижняя. Подскажите пожалуйста, какие методы демонтажа стяжки могут привести к ее повреждению?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 10:58
| 1 #4983
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,369


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
литы балочные пустотные. Рабочая арматура нижняя. Подскажите пожалуйста, какие методы демонтажа стяжки могут привести к ее повреждению?
Видимо стяжку снимали снизу)))
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 11:23
#4984
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Вот долбит человек стяжку. Как можно определить, что закончилась стяжка и началась плита?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 11:30
#4985
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,740


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Плиты балочные пустотные. Рабочая арматура нижняя.
А сжатая зона у бетона вверху.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 11:49
#4986
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А сжатая зона у бетона вверху.
эм... а растянутая снизу. И что?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 11:49
1 | #4987
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Как можно определить, что закончилась стяжка и началась плита?
Элементарно. Как только очутился в квартире соседа, значит стяжка кончилась.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 11:55
#4988
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Элементарно. Как только очутился в квартире соседа, значит стяжка кончилась.
Ну вот мы и вычислили, кто сломал плиты!
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 19:30
#4989
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,138


стяжка как правило из г-на обычным перфоратором домашним на раз снимается, чуть начинаешь долбить трещины во все стороны и скалывается сразу, а вот с плитой заводского изготовления такой фокус не пройдет. Это из личного опыта, нужно было штрабу под кабель-канал сделать в итоге чуть не всю стяжку в комнате раздолбил к соседу не попал, плита не пустила
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2019, 19:54
#4990
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Плиты балочные пустотные. Рабочая арматура нижняя. Подскажите пожалуйста, какие методы демонтажа стяжки могут привести к ее повреждению?
нет не пустотные. 100 мм сплошные преднапряженные. Стяжка из хорошего бетона и толстая.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 07:29
#4991
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
100 мм сплошные преднапряженные.
Там метров 9 пролет. Что за плиты такие? Я просто не сталкивался, интересно.
И суммарная толщина перекрытия и пола там сантиметров 30 на вскидку. 20 см стяжки поверх 10см плиты??
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 17:25
#4992
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Там метров 9 пролет. Что за плиты такие? Я просто не сталкивался, интересно.
И суммарная толщина перекрытия и пола там сантиметров 30 на вскидку. 20 см стяжки поверх 10см плиты??
там пролет 8 метров, с широкими трапецивидными ригелями, пролет плиты между ригелями 5,5 метров.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2019, 16:12
#4993
Neverme


 
Регистрация: 25.04.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Там метров 9 пролет. Что за плиты такие? Я просто не сталкивался, интересно.
И суммарная толщина перекрытия и пола там сантиметров 30 на вскидку. 20 см стяжки поверх 10см плиты??
Это плита перекрытия со скрытыми балками.(поясами жесткости) В Спб такие плиты часто делал Л. Л. Кукша.
Neverme вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 06:48
#4994
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
там пролет 8 метров, с широкими трапецивидными ригелями, пролет плиты между ригелями 5,5 метров.
На фотографии подобного не наблюдаю. Может у тебя информация про какое то другое место?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Neverme Посмотреть сообщение
со скрытыми балками
Думал сия тема почила в анналах лет этак 10 уже как.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 07:13
1 | #4995
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Думал сия тема почила в анналах лет этак 10 уже как.
Offtop: Глупость бессмертна!
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 09:36
#4996
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Думал сия тема почила в анналах лет этак 10 уже как
А что пришло на смену?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 10:59
#4997
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А что пришло на смену?
ну... на данный момент могу вспомнить только композитную арматуру.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 12:34
#4998
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На фотографии подобного не наблюдаю. Может у тебя информация про какое то другое место?
Я знания про нашу местную мегу экстраполирую
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 13:06
#4999
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Я знания про нашу местную мегу экстраполирую
А фотографию посмотреть не судьба? Риторический вопрос)


У нас тоже не все гладко. Мимо ехал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: delete.PNG
Просмотров: 285
Размер:	1.22 Мб
ID:	215740  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2019, 16:47
| 3 #5000
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,058
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А фотографию посмотреть не судьба? Риторический вопрос)


У нас тоже не все гладко. Мимо ехал.
Так черную дыру недавно четче сфотали
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > опять обрушение

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опять обрушение конструкций бассейна Yuriy Обрушения, аварии, инциденты 80 10.12.2020 08:36