ОВ и ВК в здании гостиницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2020, 07:42 #1
ОВ и ВК в здании гостиницы
arshelest
 
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 5

Приветствую всех!
Делаю дипломный проект гостиницы на 24 этажа. Задался вопросом устройства в здании инженерных систем.
Изучил несколько планов и обратил внимание, что на первых этажах отсутствуют шахты, которые есть на типовых этажах в санузлах. Планы прикрепил.
Соответственно, возникли вопросы:
1) Как это может быть реализовано? Это конструктивная мера, или же просто упущение архитектора, и шахты должны идти до самого подвала?
Интересуюсь т.к. было бы неплохо избавиться от шахт на 1 и 2 этажах, поскольку на них располагаются зальные помещения (вестибюль, ресторан, конференц-залы и т.п.)
2) Что может проходить в этих шахтах, кроме стояков канализации и водоснабжения? Могут ли там идти вертикальные воздуховоды вентиляции?
П.с. посоветуйте, где можно почитать про устройство систем принудительной вентиляции и центрального кондиционирования в подобных зданиях (именно гостиничного типа).
В особенности интересует прокладка воздуховодов в горизонтальной плоскости, т.к. перекрытия проектируются балочные и этот момент может быть затруднён.
Всем заранее спасибо за ответы, за помощь студенту плюс к карме обеспечен

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2018
hotel_typical_level_plan.dwg (423.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
public_area_of_the_hotel.dwg (264.7 Кб, 68 просмотров)

Просмотров: 8151
 
Непрочитано 21.03.2020, 11:02
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


СП 257.1325800.2016
у санузлов стояки водопровода и канализации, у лифтов - вентиляция (приток, вытяжка, дымоудаление, подпор, компенсация) как для подвала, так и для жилых этажей.
solar вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 22:34
#3
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


1. По всей видимости нужен технический полуэтаж, что бы стояки объединять.
2. Выше ответили.

Какой из брендов взят за основу?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2020, 09:33 Здравствуйте.
#4
VLobanov

Инженер Ов Вк
 
Регистрация: 27.09.2016
Ашхабад
Сообщений: 13


1) Как это может быть реализовано? Это конструктивная мера, или же просто упущение архитектора, и шахты должны идти до самого подвала?
Скорее упущение арх. Фекальная канализация запрещена над фое, общепитом.......СП посмотрите.

перепланировка поможет.

2) Что может проходить в этих шахтах, кроме стояков канализации и водоснабжения? Могут ли там идти вертикальные воздуховоды вентиляции?

Могут и должны. Вода для туалетов, трубы если есть фанкойлы, и вытяжные каналы с туалетов.
VLobanov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > ОВ и ВК в здании гостиницы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется ВК, ОВ, ТМ для частного 2 эт. дома 140 квадратов в Крыму petuzueg Поиск исполнителей 0 26.02.2018 09:34
Необходимо выполнить проекты ОВ, ВК Victorovich Поиск исполнителей 0 03.10.2017 08:15
категория производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности в чертежах ОВ и ВК Tyhig Инженерные сети 7 01.02.2012 23:20
Шаблоны для ОВ, ВК, ТХ Гусев Георгий Прочее. Архитектура и строительство 1 26.04.2007 01:15