Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование уголков в качестве балочных элементов

Использование уголков в качестве балочных элементов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2013, 07:30 #1
Использование уголков в качестве балочных элементов
Taske665
 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 3

Столкнулся с тем, что Лира не даёт возможности назначить стержням сечением из уголков тип конструктивного элемента балка. В связи с этим возник вопрос: есть ли какие-то рекомендации ограничивающие использование уголков в качестве балочных элементов?
Просмотров: 19728
 
Непрочитано 03.09.2013, 09:37
#2
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Taske665 Посмотреть сообщение
Столкнулся с тем, что Лира не даёт возможности назначить стержням сечением из уголков тип конструктивного элемента балка. В связи с этим возник вопрос: есть ли какие-то рекомендации ограничивающие использование уголков в качестве балочных элементов?
Не встречал еще балок из уголков,бред,зачем это вообще?
Выпускник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2013, 11:13
#3
Taske665


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Выпускник Посмотреть сообщение
Не встречал еще балок из уголков,бред,зачем это вообще?
Балочный элемент - элемент, работающий на изгиб. Нечего сказать по теме - не разводите флуд.
Taske665 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 12:00
#4
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


вообще это бред конечно, уголок не предназначен для использования в качестве балки
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 12:00
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


Taske665, можно использовать в качестве балок, только какая у уголка несущая способность и устойчивость?
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 12:19
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Может у автора составное уголковое? Например, 4 уголка и одну пластину можно превратить в двутавр)

Один уголок - бред. Два - нерационально, но более-менее. При минимальной нагрузке по крайней мере жесткость из плоскости не такая хреновая, как у одиночного.
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 13:02
#7
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может у автора составное уголковое? Например, 4 уголка и одну пластину можно превратить в двутавр)
Не, ну бывает всё в этом мире
Выпускник вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 13:22
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Лира не дает возможности потому, что применение уголка в качестве балки не соответствует здравому смыслу с точки зрения рационального расхода материала, и в алгоритме программы сочли излишним предусматривать такое глумление над уголком. А так международной конвенцией не запрещено лепить из уголков что угодно
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 13:51
#9
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


что за конструкция то вообще? где нужны балки уголки?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 14:01
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Задавай балочный элемент жёсткостью и дело с концом. Аль не знаешь как вычислить момент инерции уголка?
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 14:44
#11
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
что за конструкция то вообще? где нужны балки уголки?
Ферма из парных уголков с внеузловой нагрузкой.

А по теме Ильнур все сказал, не стоните на автора
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 14:53
#12
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ферма из парных уголков с внеузловой нагрузкой.

А по теме Ильнур все сказал, не стоните на автора
никто и стонет на автора, а по теме можно сделать дополнительный раскос
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 14:58
#13
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
никто и стонет на автора, а по теме можно сделать дополнительный раскос
не всегда есть место чтобы его сделать (обследование), и это уже отдельная история...Но факт есть факт - считать надо )
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:10
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Программа BASE 8_1 cчитает уголок как балку...если очень надо.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:45
#15
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Taske665 Посмотреть сообщение
Лира не даёт возможности назначить стержням сечением из уголков
Как вариант можно задать уголком из типов сечений для ж/б, там же и тавр и крест - просто задать размеры и жесткость для стали (Е=21*10^6 т/м2)
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 15:56
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Разве в Лире нет возможности в постпроцессоре задать просто элемент общего вида с полным комплексом проверок?
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:37
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
вообще это бред конечно, уголок не предназначен для использования в качестве балки
Скажите это строителям. Уголки в облицовку, в перегородки пихают постоянно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 16:41
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
в перегородки
Там потеря устойчивости практически невозможна, поэтому балка работает чистым W (и даже больше, если учитывать, что работает на самом деле совместно с кирпичом).
 
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:26
#19
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


если уж очень надо:
считай как вертикальную плоскую балку w=b*h*h/6, а вторая полка с привинченным профлистом - пойдет для обеспечения устойчивости
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2013, 17:34
#20
Выпускник


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 252


автор так просил в 3-м топе не разводит флуд
Выпускник вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование уголков в качестве балочных элементов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов Sarman Основания и фундаменты 42 04.04.2024 14:39
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против Vavan Metallist Металлические конструкции 64 01.06.2017 11:09
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. Supermax Программирование 107 30.04.2013 10:30
Использование ферм в качестве прогонов. AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 16 26.02.2010 05:23
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45