| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.01.2022, 00:55 | #1 | |
Мероприятия по снижению давления в системе пожаротушения
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 4109
|
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
А Зачем при байпасе воду сливать? Пусть он её до себя загоняет. На байпасе поставить клапана на мегапаскаль - ровно как масляные насосы работают, если давление выше, то открывается перепускной клапан. Питающий трубопровод тоже клапаном отсечь, чтоб в город воды не накачало (ну, вот вдруг найдёт откуда качать)
Поставить шайбы увеличивая сопротивление трубопровода, с ними насос "в задвижку" работать не будет, да и должен он быть рассчитан на нулевой расход (другой вопрос какое давление он разовьёт, тут надо два графика друг на друга наложить) |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Предложения в целом правильные, но не проработанные
1. Рабочее дешевое решение, про то что канализация не справится это оценочное суждение, попроси проектировщика посчитать 2. Вообще хорошее решение, сейчас не нужно 3 частотника, можно одним обойтись, схемы с преключением частотника с насоса на насос давно есть 3. Опять оценочное суждение, можно же посчитать разорвёт или нет, но в целом вариант не лучший Есть ещё варианты: - добавить электрическое сопротивление обмоткам статоров - сделать байпас из напорки во всас с регулирующим клапаном, или тем же регулятором давления - просто прикрыть напорные задвижки насосов - поставить регулятор давления до насосов, а не после (на крайний случай)
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,190
|
а чем обусловлена "необходимость" ?
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 16
|
Лаборатория проверяла установку АУПТ, открыли 2 пожарных крана и вскрыли 1 ороситель, давление после насосов показало 1,2 МПа. Они сказали, что давление должно быть не более 1 МПа и скзали, что я нарушил эти требования СП 5.13130.2009:
5.1.5. Максимальное давление у диктующего оросителя водяных и пенных АУП не должно превышать 1 МПа. 5.7.18. При необходимости следует предусматривать мероприятия, предотвращающие увеличение давления в питающих и распределительных трубопроводах установки выше 1 МПа. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
|
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780
|
Это как, простите (люди добрые)? Это отдельный ввод на АУПТ от города или таки после или до общедомового водомерного узла? На всасе АУПТ скорость должна быть до 2,8 л/с же по сп 10? и 100% расход должна пропускать ОДНА труба же?
- почувствуйте разницу. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Вы про кавитацию? За 2 часа трубопроводы, надо надеяться, не разрушатся.
Тут вопрос : отдаст ли трубопровод с давлением 0,2 90 л/с воды. ...и и и , предлагали уже Цитата:
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,914
|
А ты сам прикинь, если труба 150... Всё есть, но вначале написано: надо малой кровью, бо всё уже установлено и куплено и покупать новый шкаф... Вот идея с балластниками в питании движка ещё ничего, байпас или шайба.. А частотник дорого.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Да я чета затупил, этоже пожарное оборудование - шкаф должен быть сертифицирован по ФЗ-123. Там за одну эту бумажку две цены накидывают. Просто так частотник не поставишь.
Тогда альтернативу байпасу не вижу. Хотя терзают смутные сомнения, что байпас не обеспечит стабильный 1 МПа на выходе - в зависимости от расхода это давление будет скакать и падать. Лучше бы редуктор какой-нибудь поставили. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,836
|
Тогда поставить регулятор самый простой на клапан в байпасе - чем выше давление на выходе насосной установки - тем больше клапан на байпасе открывается. Ну колхоз, конечно, но работать должно. Сертифицированные регуляторы уже будут стоить намного дешевле, тк. без частотников.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458
|
Offtop: Сухотрубы... значит где-то открылось
Хотя да , датчики могут сработать , насосы запустятся , а открытия нет. ..... Колбы в сплинкерах на какое давление рассчитаны, кто-нибудь знает? Последний раз редактировалось csp, 30.01.2022 в 17:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,041
|
рабочее как раз до 1МПа в среднем, а испытания -раза в три больше.. есть паспорта, руководства - например
Цитата:
для это должны стоять датчики давления, которые не включат основные насосы, если жокей-насос создал давление в системе и нет расхода ----- добавлено через ~21 мин. ----- 2 основных насоса и 2 резервных - или сразу и резервный запускаете? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие компенсационные мероприятия можно применить? | SemenK | Отопление | 0 | 25.10.2018 09:07 |
Нужны ли мероприятия по очистке и отводу сточных вод закрытой стоянке? | FaKeR | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 11.05.2016 06:22 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Ведение работ в охранной зоне газопровода высокого давления | Iren1605 | Технология и организация строительства | 11 | 10.12.2013 11:58 |