| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
да вы чего, серьезно это обсуждаете? ))
вот есть у меня фундамент из четырех свай 300х300 мм, расположенных по квадрату 900х900 мм, с суммарной несущей способностью, допустим, 4х50=200 тонн. взял я и вместо свай 300х300 забил в тех же местах сваи 400х400 мм. Суммарная несущая способность куста уменьшиться от нарушения расстояния 3d=3*400=1200 мм? да нет конечно, потому что сваи 400х400, расположенные на расстояниях 1200 мм друг от друга, будут нести значительно больше, чем 50 тонн каждая. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Цитата:
У меня было - срубали, а было не срубали. Запасов в расчетах свай много. Говорю, т.к. мои один учителя были Трофименков Ю.Г. и Лешин Г.М. одни из авторов СНИПа под номером 85))) и предыдушего им и многих-многих свайных документов. Ростверк целиком лучше испытывать пирамидой ФБС-ок))). Трудно просто домкраты при армянить))), ну и главная балка ого-го получается.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
так после срубки свая будет в "свободном полёте", без нагрузок, поэтому она считается частью грунта
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Скорей всего дубль будет забит за габаритами ростверка и ростверк будет увеличен, ну это ладно.... Это не важно, пускай теоретически снижает, но свая одна в кусте не работает, а в пакете свай.... Что такое свайный куст, это грубо говоря глубокий фундамент - он может быть одним массивом, а может состоять из отдельных палочек (экономично), и работают в этом массиве палочки))) по боку в едином пироге грунта заключенном между ними, а там может быть что угодно. Вот если там забито, что то в виде экрана - шпунт тогда пирог режется. (Разжиженные грунты это отдельная песня). И как правило в кусте сваи несут, практическим больше - по опыту испытаний после разборок по подобным строительным косякам. Конечным результатом всего этого является, все таки не несущая способность сваи, а осадка всего куста.
Но в первом приближении, от чего надо отталкиваться в расчете, конечно является несущая способность. С чего то надо начать... Никому это не навязываю. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Да кстати, это нескончаемо обсуждать))). Если Вы забили дубль, увеличили габарит ростверка/куста, что это означает Вы увеличили площадь опирания на глубине и тем самым снизили осадку. Математика рулит))). И что там между свай осталось, да хоть кости динозавра - все равно))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.03.2021 в 10:59. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
согласен с этим: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850
|
Вы уже и сами видимо поняли, что не будет, а скорее даже наоборот, но на всякий случай тоже проголосую за вариант, что недобитая свая в грунте без нагрузки = строительный мусор. Никакого снижения несущей способности в большинстве случаев для соседних свай нет.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Я бы посчитал несущую способность сваи по боковой поверхности с коэффициентом 0,75. Грубо говоря из периметра сваи выкинул одну сторону.
P сваи 30х30 = 120 см (расчетный периметр) Р сваи 35х35 = 105 см (фактически забитая свая с нарушением расстояния) 0,87 - коэффициент снижения по боковой поверхности. 1,36 - коэффициент увеличения несущей способности под острием Если геологи давали разные цифры по боковой и под острием, то можно прикинуть хуже стало или лучше
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
какая тема интересная, но и скучная (нет изюминки с анализом..). А так как скучная, то отвечу просто ссылками на АНАЛОГИЧНЫЕ темы не раз тут обсуждаемые
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133191&page=2 Допускается ли расстояние 3d между висячими сваями уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции 2016 год https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80961 3d между сваями по снип из каких соображений? 2012 год https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3184 Несущая способность сваи при L<3d!!!! 2005 год Еще сошлюсь на ответ экспертизы на аналогичный вопрос (который уже не раз обсасывался и там) Как обосновать использование свай с превышениями предельных отклонений? 21 декабря 2018 в 11:00 Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
а что тут воспринимать, вполне очевидные предположения )
заглянул в "руководство", в пункт 5.5, выражение 10. считать по этой формуле долго и муторно, при необходимости можно конечно (в случае значительных отклонений ПРОЕКТНЫХ свай). Но данный случай этого не требует. Забита свая БОЛЬШЕГО сечения. Уменьшение несущей способности фундамента при такой замены ИСКЛЮЧЕНО. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? | ILIYA | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.03.2015 07:58 |
расстояние между забивными сваями (исходя из производства работ/оборудования)? | Alekceich | Технология и организация строительства | 6 | 19.03.2014 12:41 |
Civil 3D 2012 Расстояние между трассами | Xela | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 28.02.2013 14:25 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |