Непрочитано 24.03.2021, 10:04
Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d?
Spoutnik
 
Регистрация: 24.03.2021
Сообщений: 2

Добрый день, коллеги!
Строители перепутали сваи, в результате одну сваю в свайном кусте забили большим сечением (400м против 350мм по проекту). Просят согласовать. В СП24, во всех рекомендациях и пособиях четко регламентируется минимальное расстояние между сваями расстояние 3d, иначе несущая способность снижается. При разном сечении свай в кусте, я так понимаю, надо учитывать "средний" диаметр сваи - (350+400)/2=375. Т.е. необходимое 3d = 375*3=1125мм. По факту расстояние между сваями 1080мм.
В связи с этим возник вопрос: нужно ли делать пересчет свайного куста с учетом данного косяка или можно сослаться на допустимое отклонение 0,2d? Если нужно пересчитывать, то как?
Просмотров: 13291
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:09
#21
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


да вы чего, серьезно это обсуждаете? ))
вот есть у меня фундамент из четырех свай 300х300 мм, расположенных по квадрату 900х900 мм, с суммарной несущей способностью, допустим, 4х50=200 тонн.
взял я и вместо свай 300х300 забил в тех же местах сваи 400х400 мм. Суммарная несущая способность куста уменьшиться от нарушения расстояния 3d=3*400=1200 мм?
да нет конечно, потому что сваи 400х400, расположенные на расстояниях 1200 мм друг от друга, будут нести значительно больше, чем 50 тонн каждая.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:12
#22
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Offtop: Но нужно ростверк сначала залить и испытания куста провести. А то вдруг что не так...
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:25
1 | 1 #23
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Дефектную сваю тоже монолитят в ростверк. Как быть? 3d не соблюдается.
Это от фантазии авторов и прочих совещаний зависит. Что мешает эту сваю обкопать и срубить ниже плиты, под подготовки?
У меня было - срубали, а было не срубали.
Запасов в расчетах свай много. Говорю, т.к. мои один учителя были Трофименков Ю.Г. и Лешин Г.М. одни из авторов СНИПа под номером 85))) и предыдушего им и многих-многих свайных документов.
Ростверк целиком лучше испытывать пирамидой ФБС-ок))). Трудно просто домкраты при армянить))), ну и главная балка ого-го получается.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:36
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Что мешает эту сваю обкопать и срубить ниже плиты, под подготовки?
ну срубили, а в грунте свая-то ведь осталась? однако никто не считает, что этот кусок бетона будет снижать несущую способность остальных свай, расположенных от него на расстояниях менее 3d. Так?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:39
1 | 1 #25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Суммарная несущая способность куста уменьшиться от нарушения расстояния
В Руководстве к свайным в п. 5.5 есть выражение (10). Определите коэф-ты А и В для вашей ситуёвины, а мы посмотрим, насколько увеличится.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:42
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну срубили, а в грунте свая-то ведь осталась? однако никто не считает, что этот кусок бетона будет снижать несущую способность остальных свай, расположенных от него на расстояниях менее 3d. Так?
так после срубки свая будет в "свободном полёте", без нагрузок, поэтому она считается частью грунта
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:47
#27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
так после срубки свая будет в "свободном полёте", без нагрузок, поэтому она считается частью грунта
С тем же расчетным сопротивлением по боковой поверхности?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 10:51
#28
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что этот кусок бетона будет снижать несущую способность
Скорей всего дубль будет забит за габаритами ростверка и ростверк будет увеличен, ну это ладно.... Это не важно, пускай теоретически снижает, но свая одна в кусте не работает, а в пакете свай.... Что такое свайный куст, это грубо говоря глубокий фундамент - он может быть одним массивом, а может состоять из отдельных палочек (экономично), и работают в этом массиве палочки))) по боку в едином пироге грунта заключенном между ними, а там может быть что угодно. Вот если там забито, что то в виде экрана - шпунт тогда пирог режется. (Разжиженные грунты это отдельная песня). И как правило в кусте сваи несут, практическим больше - по опыту испытаний после разборок по подобным строительным косякам. Конечным результатом всего этого является, все таки не несущая способность сваи, а осадка всего куста.
Но в первом приближении, от чего надо отталкиваться в расчете, конечно является несущая способность. С чего то надо начать...
Никому это не навязываю.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Да кстати, это нескончаемо обсуждать))).
Если Вы забили дубль, увеличили габарит ростверка/куста, что это означает Вы увеличили площадь опирания на глубине и тем самым снизили осадку. Математика рулит))). И что там между свай осталось, да хоть кости динозавра - все равно))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 25.03.2021 в 10:59.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 11:02
#29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Определите коэф-ты А и В для вашей ситуёвины, а мы посмотрим, насколько увеличится.
не, мне лень, потому что это ж крайне не логично, что от забивки свай большего размера возникают сомнения в суммарной несущей способность фундамента.
согласен с этим:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
так после срубки свая будет в "свободном полёте", без нагрузок, поэтому она считается частью грунта
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
С тем же расчетным сопротивлением по боковой поверхности?
ну как бы не меньшим, а скорее всего, большим.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 11:15
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
С тем же расчетным сопротивлением по боковой поверхности?
для расчёта думаю да, а по факту скорей всего будет больше, потому как грунт вблизи свай уплотнён после забивки
возможно я не прав, пусть поправят более опытные коллеги
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 11:16
#31
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не, мне лень,
Тогда пост 21 не следует серьёзно воспринимать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 11:41
#32
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну срубили, а в грунте свая-то ведь осталась? однако никто не считает, что этот кусок бетона будет снижать несущую способность остальных свай, расположенных от него на расстояниях менее 3d. Так?
Вы уже и сами видимо поняли, что не будет, а скорее даже наоборот, но на всякий случай тоже проголосую за вариант, что недобитая свая в грунте без нагрузки = строительный мусор. Никакого снижения несущей способности в большинстве случаев для соседних свай нет.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 12:29
#33
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Я бы посчитал несущую способность сваи по боковой поверхности с коэффициентом 0,75. Грубо говоря из периметра сваи выкинул одну сторону.
P сваи 30х30 = 120 см (расчетный периметр)
Р сваи 35х35 = 105 см (фактически забитая свая с нарушением расстояния)
0,87 - коэффициент снижения по боковой поверхности.
1,36 - коэффициент увеличения несущей способности под острием
Если геологи давали разные цифры по боковой и под острием, то можно прикинуть хуже стало или лучше
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 13:47
#34
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


1,36=(1+0,36)....0,36/3 (сваи)=0,12 на одну сваю.....это крутовато для 4-х свай.
Тут не от периметра зависит, а от расположения свай.
Вложения
Тип файла: docx 1-13.docx (248.2 Кб, 58 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 17:02
#35
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


какая тема интересная, но и скучная (нет изюминки с анализом..). А так как скучная, то отвечу просто ссылками на АНАЛОГИЧНЫЕ темы не раз тут обсуждаемые
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=133191&page=2 Допускается ли расстояние 3d между висячими сваями уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции 2016 год

https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80961 3d между сваями по снип из каких соображений? 2012 год
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3184 Несущая способность сваи при L<3d!!!! 2005 год

Еще сошлюсь на ответ экспертизы на аналогичный вопрос (который уже не раз обсасывался и там)
Как обосновать использование свай с превышениями предельных отклонений?
21 декабря 2018 в 11:00
Цитата:
Решение об использования свай с превышениями предельных отклонений, должно приниматься проектной организацией - автором проектной документации на устройство свайных фундаментов по результатам проверочных расчётов.
Теоретическую возможность такого решения нормативные документы допускают, а именно:

а) Пункт 4.10 СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция. Земляные сооружения, основания и фундаменты» гласит:

«4.10 В проектах допускается при соответствующем обосновании устанавливать способы производства работ и технические решения, величины предельных отклонений, объемы и методы контроля, отличающиеся от предусмотренных проектом настоящим сводом правил».

б) Примечание 4 к таблице 6.2 пункта 6.2.6 свода правил СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция. Несущие и ограждающие конструкции», включённого в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», гласит:

«4. При фактических отклонениях свайных фундаментов от проектного положения, превышающих предельно допускаемые значения, решение о возможности использования элементов должна принимать организация, проектировавшая фундаменты или безростверковые опоры».

Для принятия этого решения проектной организации потребуются следующие документы:

проект производства работ;
акты на геодезическую разбивку осей здания и фундаментов и закрепление строительных осей;
исполнительные схемы расположения свай с указанием их отклонений в плане, по глубине и по вертикали;
технологический регламент на производство работ;
журналы погружения свай;
общий журнал работ;
документация по результатам испытаний, включающая результаты испытаний свай по ГОСТ 5686;
паспорта заводов-изготовителей на погружаемые сваи, а также щебень (гравий), арматуру и товарный бетон для изготавливаемых на площадке свай и монолитных ростверков;
журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций;
акты на сдачу-приемку котлована под погружение или изготовление свай;
акты лабораторных испытаний контрольных бетонных образцов;
акты освидетельствования арматурных каркасов и скважин перед бетонированием изготавливаемых на площадке свай.
Рекомендуем обратить внимание на следующий документ:

Сборник 3. Технологические карты на осуществление контроля качества работ при устройстве свайных фундаментов (к Практическому пособию по организации и осуществлению строительного контроля заказчика (технического надзора) за строительством объектов капитального строительства).
kruz вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 21:49
#36
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Тогда пост 21 не следует серьёзно воспринимать.
а что тут воспринимать, вполне очевидные предположения )
заглянул в "руководство", в пункт 5.5, выражение 10.
считать по этой формуле долго и муторно, при необходимости можно конечно (в случае значительных отклонений ПРОЕКТНЫХ свай). Но данный случай этого не требует. Забита свая БОЛЬШЕГО сечения. Уменьшение несущей способности фундамента при такой замены ИСКЛЮЧЕНО.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2021, 22:12
#37
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


1125/1080=1.04. Разница в 4%. Какой перерасчёт? Это просто смешно
Вы лучше бы у строителей узнали, может они где-нибудь наоборот перепутали. Вместо 400х400 забили 350х350?
Или они все сваи поменяли?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 05:16
#38
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Уменьшение несущей способности фундамента при такой замены ИСКЛЮЧЕНО.
Чем докажите?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 07:09
#39
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Если свая уже забита то разве нельзя по её отказу рассчитать несущую способность
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2021, 07:55
#40
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Чем докажите?
Думаю, ответ будет: ну это же ОЧЕВИДНО
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? Armin Конструкции зданий и сооружений 22 21.04.2017 09:23
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? ILIYA Конструкции зданий и сооружений 2 03.03.2015 07:58