| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.04.2022, 22:28 | #1 | |
Отгиб арматуры в уровне перекрытия при стыковке стержней
Регистрация: 12.02.2022
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3244
|
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Арматура почти никогда (в 99,9% случаев) не стремится согнуться. При изгибе хоть балки, хоть колонны, одни стержни сжимаются, другие растягиваются. Если арматура начала сгибаться, значит элемент уже полностью разрушен.
При сильном сжатии возможна потеря устойчивости стержня с выколом бетона. Но от этого арматуру защищают хомуты. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Одно шапкозакидательство. В каждом отгибе будет боковая нагрузка.
----- добавлено через ~37 мин. ----- - где величину уклона написано? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Данные узлы с соотношением 1/6 приводятся в американских, китайских руководствах в том числе. Так что узел опробирован. Наличие диска перекрытия стесняет поперечные растягивающие напряжения, в противном случае мы можем также сделать это хомутами
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 39
|
Добрый день! Как правильно выполнить соединение выпусков стены с плитой перекрытия?
В проекте сетка 200х200, верхняя и нижняя. В стенах выпуска не совпадают по осям (это не возможно выполнить на стройке). Получается пруток горизонтальной арматуры идет от выпуска на одной стене и приходит в середину выпусков на противоположной стены. С одной стороны стены его можно подвязать к выпуску с другой нет(. 1. Выпуска которые не совпадают с горизонтальным стержнем плиты не подвязывать. 2. Выпуска подвязать на одной и другой стене напротив. Не гнаться за параллельной раскладкой стержней. Не получиться выполнить условие размера ячейки сетки 200х200. 3. Гибрид) Выпуска на одной стене подвязать, на противоположной, если выпуск «придет» между выпусками добавить П-ку, там где есть возможность подвязывать. Сетка получиться ровной, но добавятся дом П-ки. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ----- добавлено через ~3 мин. ----- |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
с точки зрения строителей, лишняя позиция из-за такой мелочи - это косяк, правильней все хомуты принимать с более длинными хвостами, при этом обозначать их одинаково |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
bartus, это понятно, я показываю так же охват хомутом двух продольных стержней в месте перехлеста.
А в сечении без перехлеста хомут такой же общей длины (той же позиции), только с длинными хвостами вокруг углового продольного стержня. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отгиб арматуры при изменении сечения колонны | _Katerina_ | Железобетонные конструкции | 1 | 27.06.2018 06:44 |
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. | ALEKSEMANDR | Железобетонные конструкции | 22 | 22.04.2015 15:00 |
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? | rvp | Железобетонные конструкции | 110 | 01.04.2015 11:29 |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |