Расчет на продавливание в фундаментной плите
Vovchik
 
инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49

Работаю в ПК Мономах и Лира.
Проектирую 10 эт. монолитное здание на фундаментной плите 600 мм.
Минимальные размеры вертикальных элементов - колоны сечением 1200х300 мм.
При расчете на продавливание, толщины плиты недостаточно.
Есть возможность устроить подколонники высотой 450 мм.
Уважаемые форумчане помогите в следующих вопросах:
Относится ли расчет на продавливание к фундаментным плитам предлагаемый в СП52-101-2003 - нужно ли учитывать действие изгибающего момента ?
Если да, то как быть с расчетом на продавливание без учета моментов, изложенным в руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа 1984 ?

Посоветуйте как мне лучше смоделировать подколонники при расчете армирования и продавливания фунд. плиты !!!
Просмотров: 7278
 
Непрочитано 10.07.2008, 12:50
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


посмотрите НТО НИИЖБа о продавливании. Там достаточно подробно все изложено. Там присутствует и учет моментов, и учет наличия банкетки в фундаментной плите. Остановитесь подробнее на пункет 8,чтобы разобраться с расчетным сечением в зависимости от размеров банкетки.
Смоделироватьтакую вещицу (в Лире,СКАДе,неважно) можно путем ввода плиты увеличенной высоты,соединенной с основными КЭ фундаментной плиты с помощью АЖт. Найдите на форуме,где-то было моделирование капители,показанное,если не ошибаюсь, maestro. Ситуация аналогича
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 13:17
#3
JENY


 
Регистрация: 31.08.2006
ЧЕБОКСАРЫ
Сообщений: 30


привет всем.а не поделится ли кто нибудь ссылочкой на НТО НИИЖБа.спасибо
JENY вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 13:21
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


http://dwg.ru/dnl/2010 Пожалуйста
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 15:50
#5
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


Спасибо Дрюха!
Vovchik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 16:12
#6
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


Попробую в Мономахе задать подколонник как колону 1,2х2,1 м.
высотой 45 см. и проверю с помощью АЖт в Лире. Посмотрю на армирование в ф. плите (интересует именно нижняя опорная зона), а вдруг сойдется и тогда можна будет ограничиться Мономахом
Если у Вас была похожая ситуация, поделитесь мнением
Vovchik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 23:18
#7
Vovchik

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49


Ограничиться Мономахом не получилось, колона как не крути в МКЕ расчете
стержневой элемент.
Vovchik вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2008, 23:29
#8
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


понятное дело Даже можно было и не пытаться
Дрюха вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет на продавливание в фундаментной плите

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Расчет на продавливание в АРБАТЕ depak Расчетные программы 34 22.02.2011 14:44
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44