| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.07.2008, 12:42 | #1 | |
Расчет на продавливание в фундаментной плите
инженер-конструктор
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 7278
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
посмотрите НТО НИИЖБа о продавливании. Там достаточно подробно все изложено. Там присутствует и учет моментов, и учет наличия банкетки в фундаментной плите. Остановитесь подробнее на пункет 8,чтобы разобраться с расчетным сечением в зависимости от размеров банкетки.
Смоделироватьтакую вещицу (в Лире,СКАДе,неважно) можно путем ввода плиты увеличенной высоты,соединенной с основными КЭ фундаментной плиты с помощью АЖт. Найдите на форуме,где-то было моделирование капители,показанное,если не ошибаюсь, maestro. Ситуация аналогича |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
http://dwg.ru/dnl/2010 Пожалуйста
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 49
|
Попробую в Мономахе задать подколонник как колону 1,2х2,1 м.
высотой 45 см. и проверю с помощью АЖт в Лире. Посмотрю на армирование в ф. плите (интересует именно нижняя опорная зона), а вдруг сойдется и тогда можна будет ограничиться Мономахом Если у Вас была похожая ситуация, поделитесь мнением |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Расчет на продавливание в АРБАТЕ | depak | Расчетные программы | 34 | 22.02.2011 14:44 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |