Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление опирания плиты перекрытия

Усиление опирания плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.05.2016, 10:04 #1
Усиление опирания плиты перекрытия
Vlast95
 
Регистрация: 01.05.2016
Сообщений: 4

Добрый день, ув. форумчане! Ситуация у меня такая: имеется квартира в новостройке, Долгопрудный. Проект И-155. Плита перекрытия, о которой пойдет речь - сверху, т.е. потолок. Длина около 3,5 м. Ширина ок. 2 м. Лежит над санузлом. Под ней поперек вместо стандартной сантехкабины возвели легкую перегородку из газобетонных блоков 70мм толщиной. Но еще до этого на плите было замечено 2 паралельных друг другу трещины шириной около 1-1,5мм в месте, где плита опирается своим "ухом" на несущую стену. Дело в том, что плиты в этом доме лежат не всей своей короткой стороной на несущей стене, а только двумя выступающими частями. На рисунке ниже я обозначил место трещин красным. В местах этих "ушей" у плиты есть усиления арматурой, и оно точно не повреждено. Есть подозрение, что трещины пошли после того, как сверху соседи ломая кабину или ненесущую перегородку что-то уронили очень тяжелое. На данный момент, есть идея усилить это место опирания плиты, прикрутив вплотную к ней уголок 125*12 3мя анкерами Hilti 3G 16/25. Длина уголка - 1 метр. НО, как видно из рисунка, уголок можно опереть только к левой стене, т.е. плита обопрется на него ДЛИННОЙ частью, и меня мучает вопрос: ведь по длинной части плиту нельзя опирать, так? Или 1 метр не повлияет на работу плиты? Или сделать небольшой зазор между плитой и уголоком, например 2-5 мм, и тогда уголок будет своеобразной страховкой?

П.С.: Буду благодарен так же, если кто-то определит вид плит. На форумах писали, вроде бы пустотные, но я нигде пустотных плит, опирающихся на 4 "уха" не нашел.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 166
Размер:	7.1 Кб
ID:	169719  

Просмотров: 2866
 
Непрочитано 02.05.2016, 01:38
#2
Валерий ИВО


 
Регистрация: 01.05.2016
Сообщений: 3


Фотография была бы к месту.
Трещина на приопорном участке указывает на отсутствие хомутов или разрушение продольного ребра плиты. Это не может быть монолитный участок? Трещины не могли образоваться на заводе?
В любом случае, нужен расчет уголка усиления. А для расчета - исх данные.
Валерий ИВО вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2016, 17:28
#3
Vlast95


 
Регистрация: 01.05.2016
Сообщений: 4


Фото прилагаю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20160502_172719.jpg
Просмотров: 188
Размер:	119.8 Кб
ID:	169746  
Vlast95 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2016, 18:04
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Хреново.
Если дому меньше 3х лет - выкатывай претензии строителям. Возможно через суд - это их косяк.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2016, 20:48
#5
Vlast95


 
Регистрация: 01.05.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Хреново.
Если дому меньше 3х лет - выкатывай претензии строителям. Возможно через суд - это их косяк.
Все настолько хреново? Может упасть? Застройщик-су 155, под банкротством сейчас...в суд понятно но затянется ппц...
Vlast95 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2016, 07:22
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


По фото трудно сказать. Возможно монолитный участок. Хотя маловероятно.
Довольно странная конструкция.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2016, 07:42
#7
Vlast95


 
Регистрация: 01.05.2016
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По фото трудно сказать. Возможно монолитный участок. Хотя маловероятно.
Довольно странная конструкция.
Я не спец, а что меняется если это монолитный участок? И что это вообще такое? Визуально не лпределить? Такие плиты во всех последних домах от СУ, насколько я знаю. Странно, что нигде не могу вообще найти, что это за плиты...Пока думаю письменно обратиться в управляющую компанию. Хотя бы зафиксировать.
Vlast95 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление опирания плиты перекрытия

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Усиление железобетонной плиты монолитного перекрытия металлическими полосами. Equilibrium Железобетонные конструкции 28 08.08.2013 20:17
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
Усиление плиты перекрытия St.pep Прочее. Программное обеспечение 5 28.04.2007 14:35