Как посчитать коэффициент пространственной корреляции при определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки?
Регистрация: 03.03.2021
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 1838
|
|
||||
Цитата:
Коэффициент пространственной корреляции есть характеристика расчётной схемы и не меняется при дальнейших расчётах. Впрочем, высотный коэффициент для для поперечного ветра в описанном случае тоже не меняется. |
||||
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49
|
Я бы тут уточнил, 12 метров если рамы работают отдельно и 144 метров если все рамы объединены жестким диском по покрытию (продольными горизонтальными связями).
|
|||
|
||||
Ах, ну да, я забыл, что любимая наша забава - считать здание длиной 144 метров без связевого диска по пространственной схеме
|
||||
|
|