Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать коэффициент пространственной корреляции при определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки?

Как посчитать коэффициент пространственной корреляции при определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2021, 15:09 #1
Как посчитать коэффициент пространственной корреляции при определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки?
popovrv
 
Регистрация: 03.03.2021
Сообщений: 7

Промздание размером 144х30. Высота здания с фонарем 31,05 м. Шаг поперечных рам 12 м. Стальной каркас.
В формуле пульсационной составляющей ветровой нагрузки есть коэффициент пространственной корреляции пульсации давления ветра,
по СП 20.13330.2016 п.11.1.11.
Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.
За (h), вроде бы понятно, принимаем 31,05 м.
Вопрос что принимается за ширину (b)? Длина всего отсека 144 м, что странно, ведь сбор нагрузки производим для поперечной рамы, а значит по логике надо брать 12 м - шаг колонн?
И по высоте для формулы пульсационной составляющей в п.11.1.8 будет изменяться только величина дзета, а коэффициент пространственной корреляции мы находим для максимальной высоты здания, и при изменении Ze в формуле он меняться не будет?
Просмотров: 1838
 
Непрочитано 10.10.2021, 22:05
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от popovrv Посмотреть сообщение
Вопрос что принимается за ширину (b)? Длина всего отсека 144 м, что странно, ведь сбор нагрузки производим для поперечной рамы, а значит по логике надо брать 12 м - шаг колонн?
Если читать нормы по общему правилу буквального толкования написанного, то надо брать 12 (м) при использовании плоских расчётных схем и 144 (м) при пространственном расчёте.

Цитата:
Сообщение от popovrv Посмотреть сообщение
И по высоте для формулы пульсационной составляющей в п.11.1.8 будет изменяться только величина дзета, а коэффициент пространственной корреляции мы находим для максимальной высоты здания, и при изменении Ze в формуле он меняться не будет?
Коэффициент пространственной корреляции есть характеристика расчётной схемы и не меняется при дальнейших расчётах. Впрочем, высотный коэффициент для для поперечного ветра в описанном случае тоже не меняется.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 09:27
| 1 #3
AntonVS

КМ
 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если читать нормы по общему правилу буквального толкования написанного, то надо брать 12 (м) при использовании плоских расчётных схем и 144 (м) при пространственном расчёте.
Я бы тут уточнил, 12 метров если рамы работают отдельно и 144 метров если все рамы объединены жестким диском по покрытию (продольными горизонтальными связями).
AntonVS вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 10:10
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Я бы тут уточнил, 12 метров если рамы работают отдельно и 144 метров если все рамы объединены жестким диском по покрытию (продольными горизонтальными связями).
Ах, ну да, я забыл, что любимая наша забава - считать здание длиной 144 метров без связевого диска по пространственной схеме
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 16:51
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от popovrv Посмотреть сообщение
Высота здания с фонарем 31,05 м.
На пульсацию? Бери 1, всё равно мизер получится.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать коэффициент пространственной корреляции при определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40
Расчет момента сопротивления движению от ветровой нагрузки Алексей В. Машиностроение 21 02.08.2013 08:09
Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки при определении прогибов балки DK+ Конструкции зданий и сооружений 14 11.06.2013 03:09
Расчёт сейсмической составляющей от временной железнодорожной нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 08:49