| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как по нормам армировать плитную часть фундамента?

Как по нормам армировать плитную часть фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.04.2022, 16:13
Как по нормам армировать плитную часть фундамента?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется столбчатый фундамент со ступенчатой плитной частью.
Вопрос: как расположить верхнюю арматуру плитной части, чтобы выполнить требование норм о минимальном проценте армирования изгибаемых сечений?
Ответ.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-04-29_17-08-09.png
Просмотров: 360
Размер:	39.6 Кб
ID:	247078  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-04-29_17-42-02.png
Просмотров: 307
Размер:	150.5 Кб
ID:	247080  


Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 14:34.
Просмотров: 7281
 
Непрочитано 30.04.2022, 13:38
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
И её хватает по минимальному проценту армирования.
- уверены, что хватает по минимальному?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 13:44
#42
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
- уверены, что хватает по минимальному?
- не уверен. Это не имеет значения, см. тему. Если плита не по нормам сделана, то она не поможет фундаменту, который тоже не по нормам сделают.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 14:21
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
надо Ваши серии узаконить срочно, добавкой строчки про них в СП 63 и будет счастье.
Цитата:
Вам "шашички" или ехать?
Кому щастье? Мои фундаменты по этой серии более 50 лет стоят.
Серии созданы исключительно для удобства.
Короче. Армируй как считаешь нужным. Тебе уже десяток раз сказали "как не нужно".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 14:29
#44
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В общем, я понял, что фундаменты выполненные по СП 63 - это БСК. Дав положительное заключение, эксперт тут же, укатываясь от смеха, выложит чертежи в местное БСК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 15:05
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


А где конкретно в СП написано, что верхняя грань фундаментов должна армироваться? Ссылка в шапке на минимальный процент - мимо
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 15:08
1 | #46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


При наличии любого микроскопического обратного момента по СП 63 надо армировать верх плиты, независимо от её высоты. (Для справки: отсутствие отрыва подошвы не гарантирует отсутствие обратного момента).

Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 15:19.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 15:42
#47
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Дело хозяйское, армируйте. Сколько и где? Каждую грань и по минимальному % армирования по СП?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 16:02
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Дело хозяйское, армируйте. Сколько и где? Каждую грань и по минимальному % армирования по СП?
- скажу больше: в торцы плиты подошвы надо поставить Пэшки, иначе СП 63 нарушается. А чем, скажите, плита стобчатого фундамента отличается от «обычной» фундаментной плиты? Требования одни и те же. Вы видели фундаментную плиту без верхнего армирования, когда по расчёту оно там не требуется?
Кстати, СП 63 требует армирование и бетонных конструкций, так что даже проверив на обратный момент как бетонное сечение, требуется армирование.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 16:10
#49
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


eilukha, решено, гнутики вниз.... Для верхней степени будет требоваться навскидку 86*20*0.001=1.72см2 с шагом 200
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 16:18
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
решено, гнутики вниз...
Это несерьёзно!(с). Пусть армирует пространственными каркасами с замкнутыми хомутами. С шагом 150 на опоре.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 16:19
#51
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


eilukha,
вы не устали?)
вас заносит(
"остапа понесло")
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 16:28
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А где я противное СП 63 написал? Остальные нормы устарели и отменены.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 16:31
#53
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
решено, гнутики вниз....
неа), гнутики - вверх на нижней ступени, и только лишь для косвенного армирования вертикальной грани

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А где я противное СП 63 написал? Остальные нормы устарели и отменены.
да нельзя вырывать из контекста понятия, есть еще здравый смысл по применению положений
Бахил, по-моему, все здраво объяснил
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А чем, скажите, плита стобчатого фундамента отличается от «обычной» фундаментной плиты?
под "обычной", так понимаю, подразумевается нижняя ступень столбчатого фундамента?
если - "да", то "как говорят в одессе", это две разные вещи, плита - плитой, столбчатый ф-т это уже жесткий штамп
и работают по-разному, плита свободно может выгнуться и в обратную сторону, особенно в середине шага между колоннами, столбчатый - никак, там просто нечему в эту сторону выгибаться)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.04.2022 в 16:44.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 17:36
#54
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
под "обычной", так понимаю, подразумевается нижняя ступень столбчатого фундамента?
- или просто плита, когда ступень только одна.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
столбчатый ф-т это уже жесткий штамп
- жесткий-нежёсткий, есть требование проверить нормальное сечение - будь добр.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
есть еще здравый
- этак далеко можно зайти, «здравый» - он у каждого свой. Нормы для того и пишут...
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
столбчатый - никак, там просто нечему в эту сторону выгибаться)
- обратный момент Вам незнаком?

Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 17:51.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 18:24
#55
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Хочу выразить мысль, что по-хорошему нормы должны помогать проектировать, а чересчур заниматься буквоедством и притягивать к своей ситуации всевозможные пункты это же усложнять себе жизнь.
Например, если вы абсолютно понимаете, как работает этот фундамент, и согласны с серией 1.412 (которая показала свою надежность), то зачем себе голову томить? Ответственность, конечно, на вас. Но если вы разобрались в этом вопросе, то и аварии по этой причине не произойдет, до выяснения ответственности не дойдет дело. И ничего страшного если серия не на 100% соответствует вашей интерпретации текущих норм
Rane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 18:36
#56
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Хочу выразить мысль, что по-хорошему нормы должны помогать проектировать
- золотые слова. Осталось вернуть в действие отменённые нормы и пособия, где сто лет в обед деды всё уже выяснили и разработали.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Например, если вы абсолютно понимаете, как работает этот фундамент, и согласны с серией 1.412 (которая показала свою надежность), то зачем себе голову томить? Ответственность, конечно, на вас. Но если вы разобрались в этом вопросе, то и аварии по этой причине не произойдет, до выяснения ответственности не дойдет дело. И ничего страшного если серия не на 100% соответствует вашей интерпретации текущих норм
- дело за малым: не встречаться с экспертами-буквоедами.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 23:48
#57
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Вновь eilukha штурмует 20 тыс. сообщений
Опять тема не предполагающая точного ответа. Хотя eilukha безусловно заранее определил верный ответ.
Снова есть признаки указывающие на один материальный носитель Scoody & eilukha
----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
найди уже серию 1.412 и не задавай детских вопросов!
Ну.. на определённом этапе 1.412 становится раскраской

Последний раз редактировалось olf_, 01.05.2022 в 00:19.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 23:56
#58
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вновь eilukha штурмует 20 тыс. сообщений
Offtop:
Я так старался, набивал и что теперь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2022, 23:59
1 | 1 #59
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Есть хитрость - не делать вылеты дальше угла 45 градусов, тогда изгиба не возникает.
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Если сделали вылет под 45 градусов - нужно считать по strut-n-tie
А на древнеегипетском это как будет?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
набивал и что теперь...
Пилите, Шура, Пилите!
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2022, 08:16
| 1 #60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


eilukha, почитай Гвоздева "Новое в железобетоне". Многое прояснится.
Кстати, требования по минимальному армированию один-в-один из СНиПа 75 года.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 14.05.2022 в 22:38.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как по нормам армировать плитную часть фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надежен ли предлагаемы конструктив фундамента для установки мачты ПМС-32,5 Asja_77 Основания и фундаменты 20 15.10.2021 16:02
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента Ack Железобетонные конструкции 15 09.07.2021 00:15
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? alldmc Пожарная безопасность 9 20.03.2015 13:22
Часть металл колонны в насыпном грунте, вопрос высоты фундамента aal1200 Основания и фундаменты 2 11.11.2014 12:28
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35