| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тип фундамента цистерну с водой с МАССОЙ 160 т?

Тип фундамента цистерну с водой с МАССОЙ 160 т?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2012, 09:13 #1
Тип фундамента цистерну с водой с МАССОЙ 160 т?
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802

Добрый день.
Необходимо закапать металлическую цистерну под воду объемом на 150 м3.
Масса самой цистерны 10 т. диаметр 3,4м, длина 17м
Плюс масса грунта сверху добавится.
Производители данной (тары) предусмотрели у цистерны 8 башмаков по 4 с каждого края из 2 дет. (листовой стали), опирание в итоге у данной цистерны как я понял на 16 вертикальных пор из лист стали (500*10) и на оси повсей длине на свой корпус.
Прикладываю их же фундамент только под цистерну в три раза меньше.
Какой фундамент предусмотреть под данную конструкцию, и требуется ли он вообще? может достатоно уложить на песчаную подготовку подбить пазухи и закопать?

Вложения
Тип файла: pdf фунд. под емк. 50 м.куб.pdf (166.9 Кб, 471 просмотров)

Просмотров: 8660
 
Непрочитано 26.06.2012, 10:04
#2
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Лучше всего монолитный фундамент. Габариты и масса фундамента - с учетом расчета емкости на всплытие.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 10:30
#3
abxazik


 
Регистрация: 26.06.2012
Сообщений: 2


а поднимать потом как
abxazik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 10:58
#4
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


надо но только когда выйдет срок эксплуатации для демонтажа.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 11:12
#5
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Производители данной (тары) предусмотрели у цистерны 8 башмаков по 4 с каждого края из 2 дет. (листовой стали), опирание в итоге у данной цистерны как я понял на 16 вертикальных пор из лист стали (500*10) и на оси повсей длине на свой корпус.
Монолитный фундамент в необходимых местах. Закладываются поидее фундаментные болты. К ним емкость и крепится.
Цитата:
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Габариты и масса фундамента - с учетом расчета емкости на всплытие.
а если даже в период снеготаяния (если он вообще есть) уровень ГВ не поднимается до фундамента?

Цитата:
Сообщение от abxazik Посмотреть сообщение
а поднимать потом как
Гайки с болтов скрутил - емкость вытащили
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 11:20
#6
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Фундамент нужен обязательно? или дастаточно положить на грунт или подготовку, в основании на глубине 3,5м полутвердые суглинки, грунтовые воды отсутствуют. И где можно посмотреть расчет Ж/Б монолитной фундаментной плиты?
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 11:35
#7
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Монолитный фундамент в необходимых местах. Закладываются поидее фундаментные болты. К ним емкость и крепится.
Покажите мне, пожалуйста, подземный горизонтальный резервуар, ккоторый к фундаменту крепится болтами. Ну насмешил...
Ты хоть раз видел резервуар на 100-200м3 для подземной установки (может и внутрь лазил и видел ребра жесткости в плоскости которых по наружней обшивке их и крепят хомутами из полосовой стали с креплением к закладным деталялюшкам в фундаменте. Но это только для предотвращения всплытия резервуара, а не для "устойчивости от всяких там бяк".

Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Фундамент нужен обязательно? или дастаточно положить на грунт или подготовку, в основании на глубине 3,5м полутвердые суглинки, грунтовые воды отсутствуют. И где можно посмотреть расчет Ж/Б монолитной фундаментной плиты?
Если грунтовых вод нет - фундамент (жб) не нужен.Достаточно сделать подушку из песочка. Счас чертежик найду - выложу
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 11:39
#8
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Спасибо
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 11:55
#9
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Вот два по 76 попались первыми - ну это ничего - принцип одинаков для всех. Надо только посмотреть есть ли у этой бочки ребра кание-нибудь внутри. У обычной 150м3 должно быть 3 . И над резервуаром обязательно надо установить таблички предупреждающие, что б какой-нить дурак на тракторе на нее не наехал - раздавит ведь на 100%.
Чертежик старенький и на 76м3 резервуары - еще в ACAD v10 сделан был в 1994г. - но это ничего не меняет - я их до сих пор применяю.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
597-14-2 - 2х76 м3 подз. протиовопожарный.dwg (246.2 Кб, 3157 просмотров)
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2012, 11:58
#10
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Спасибо большое.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 12:20
#11
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
а если даже в период снеготаяния (если он вообще есть) уровень ГВ не поднимается до фундамента?
Есть такая вещь как верховодка.
Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Покажите мне, пожалуйста, подземный горизонтальный резервуар, ккоторый к фундаменту крепится болтами.
Ты удивишься, но таких резервуаров немало. Объемом от 3 кубов и более.

PS. Банальная ситуация, поставили бочку на песочек, работы приостановили, к примеру (мало ли по каким причинам), обратную засыпку не сделали. Прошел ливень, котлован залило. И вуаля, плавает эта самая бочка как подводная лодка. Ну это один из возможных вариантов. В целом делать или не делать фундамент - на свою ответственность.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 12:38
#12
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
Ты удивишься, но таких резервуаров немало. Объемом от 3 кубов и более.
Покажи чертежик. а лучше фото. и причем сразу в БСК. Это же глупость несусветная.

Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Сообщение от abxazik Посмотреть сообщение
а поднимать потом как
Гайки с болтов скрутил - емкость вытащили
Ну не смешно ли - через год- ну два их еще можно раскрутить . И вот представь .. Приходишь демонтировать смотреть как будут демонтировать резервуар, который ты лет 10 назад запроектировал. Раскопали,краном подцепили, потм матюки - подходит мастер и грит - это какой дурень его на болты посадил, я б ему обе его руки засунул бы в его же ж... и скотчем примотал капитально навсегда. Тут же без резака не обойтись, а мы не взяли - ты ж сказал не надо..
Ну а если серьезно - посмотри чертежи и указания к типовым 704-м и если найдешь там хоть одно крепление резервуаров к фундаментам болтами - я тебе ящик пива лучшего буду должен.
alex_bay вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 14:07
#13
Joker101k


 
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Покажи чертежик. а лучше фото. и причем сразу в БСК. Это же глупость несусветная.
Яндекс тебе в помощь. Пробегись ради интереса по производителям емкостей, много нового увидишь.
Основное крепление при балластировке, конечно, хомутовое, но есть фирмы, которые предусматривают крепление емкостей на болтах.

PS. ТП 704-1-*** на горизонтальные резервуары сейчас не действуют.
Joker101k вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 15:30
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Ну а если серьезно - посмотри чертежи и указания к типовым 704-м и если найдешь там хоть одно крепление резервуаров к фундаментам болтами - я тебе ящик пива лучшего буду должен.
так лучшее... я жигуль пью наш местный.
первое что попалось
704-1-50 альбом III лист 4

704 это вертикальные резервуары (и не только).
а если челу надо цистерну закопать, это либо АЗС либо дренажная и т.п. емкость

http://www.plastform-nn.ru/steel-tanks (не реклама)

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 26.06.2012 в 15:48.
Дмитрий063 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тип фундамента цистерну с водой с МАССОЙ 160 т?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56