Сообщений: 7,114
|
как получили 40кг/м2? если вес керамзита принять хотя бы 400-600кг/м3, то (*0,2*1,3)=104 ... 156кг/м2, это не считая проливку, состав пола, перегородки, полезную нагрузку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2022
Сообщений: 7
|
Цитата:
На 54 Метра ушло 197 мешков керамзита по 7-8кг мешок, насыпной плотности м200 и 13 мешков цемента по 50кг |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2022
Сообщений: 7
|
Ещё такой момент, разговаривал с жильцом дома, он тоже сделал отсыпку керамзитом и полусухую сантиметров 7 говорит всё нормально, но кто его знает)
Шлак с мусором был только в самих корытах примерно 100кг на квадрат,, в санузле поболее вес был, плюс лаги и доски, лаги опирались на рёбра |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
В наших краях керамзитовый гравий плотностью менее 600кг/м3 сложно найти. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2022
Сообщений: 7
|
Московская область
В том то и дело, что не хочется потом сидеть и думать трещит потолок у соседа снизу или нет) сижу вот в квартире и думаю че делать, Вопрос конечно не по теме но все же как считаете возможно ли дать слой 1-2см стяжки чтобы выровнять керамзит, по этому ровному слою положить звукоизоляцию и два слоя фанеры? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
на мой взгляд гораздо лучше уложить по верху мелкую фракцию керамзита, по аналогии с решениями т.н. "плавающий пол"
а какое будет покрытие? думаю достаточно 2 листа гвл 1,2х1,2м с разбежкой швов, и листы надо притянуть друг к другу.... как аналог листов кнауф - суперпол. Фанера безусловно даст бОльшую жесткость. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Абсолютно бесполезное дело.
Керамзит нет проблем выровнять рейкой, если предварительно поставить направляющие или маячки. И сверху него нет проблем положить фанеру или вначале какие-нибудь плиты звукоизоляции. А тонкая стяжка поверх него с вероятностью 90% растрескается и будет у вас вместо слоя керамзита слой керамзита вперемешку с осколками стяжки. Что ничем не лучше, чем просто слой керамзита. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2022
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите опознать ребристую плиту перекрытия ПАГ V-3 | futu8 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.12.2019 19:11 |
Помогите посчитать нагрузку от крана на грунт | seregaxxl | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.07.2013 15:46 |
Помогите опознать и по возможности найти чертежи водонапорная башня | zagr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.10.2012 13:03 |
Помогите заставить трещать плиту!! | XoXol321 | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.11.2011 22:58 |
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD | well | SCAD | 21 | 16.12.2005 06:12 |