Непрочитано 24.03.2022, 14:15 #1
Помогите опознать плиту и нагрузку на неё
Fmsb
 
Регистрация: 24.03.2022
Сообщений: 7

Здравствуйте уважаемые специалисты, столкнулся с проблемой по перекрытиям, дом 1958года постройки, кирпич, полы были на лагах, ригеди по потолку, засыпка внутри из шлака(он только сверху в основном мусор строительный), когда все вычистили перекрытия оказались «корытообразные», само основание толщиной 5см, ребро+основание 15см, швы перекрытий расчистил от мусора и Залил пескобетоном,сделал отсыпку керамзитом фракции 10-20 порядка 20см с проливкой цементным молочком, примерный вес получился 40кг на кВ.м., далее хотел делать полусухую стяжку 6-8см но в одной конторе сказали что ваше перекрытие возможно не расчитано на такой вес, сколько бы не искал информации по дому нашёл только что перекрытия жб и всё, сам уже когда к соседям сверху попал (когда сбил штукатурку газовая труба была вокруг забита мусором, мусор вытащил и попал к соседям) рулеткой измерил толщину основания, от старых жителей узнал что дом строили стройбат
Теперь стоит вопрос выдержат ли перекрытия такой пирог без чистового покрытия и мебели вес порядка 180кг на квадрат или керамзит убирать до «рёбер» и делать обратно полы на лагах?

Все перекрытия опираются короткой стороной на ригели шириной 17см высотой 60
Стены межквартирные шлакоблок, остальные кирпич

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0EA173A4-D472-4829-B187-3D121A423A04.jpeg
Просмотров: 70
Размер:	97.5 Кб
ID:	246205  Нажмите на изображение для увеличения
Название: B93A55CE-DD9D-4BFB-8509-79A67C115403.jpeg
Просмотров: 69
Размер:	121.0 Кб
ID:	246206  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13ED26EE-7100-44B2-AD02-E6F4752315BB.jpeg
Просмотров: 70
Размер:	134.0 Кб
ID:	246207  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7AE4FE67-3CB1-4C65-9687-AF091575832F.jpeg
Просмотров: 66
Размер:	121.0 Кб
ID:	246208  


Последний раз редактировалось Fmsb, 24.03.2022 в 14:53.
Просмотров: 1379
 
Непрочитано 24.03.2022, 14:46
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Fmsb Посмотреть сообщение
сделал отсыпку керамзитом фракции 10-20 порядка 20см с проливкой цементным молочком, примерный вес получился 40кг на кВ.м.,
как получили 40кг/м2? если вес керамзита принять хотя бы 400-600кг/м3, то (*0,2*1,3)=104 ... 156кг/м2, это не считая проливку, состав пола, перегородки, полезную нагрузку.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 14:50
#3
Fmsb


 
Регистрация: 24.03.2022
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
как получили 40кг/м2? если вес керамзита принять хотя бы 400-600кг/м3, то (*0,2*1,3)=104 ... 156кг/м2, это не считая проливку, состав пола, перегородки, полезную нагрузку.
40кг это только керамзит вышел с проливкой

На 54 Метра ушло 197 мешков керамзита по 7-8кг мешок, насыпной плотности м200 и 13 мешков цемента по 50кг
Fmsb вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 15:11
#4
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 186


Очень походит на серию ИИ 01-02
Примерно 550 кг/м2 - несущая способность (так в серии написано)
Nikolay1979 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 15:50
#5
Fmsb


 
Регистрация: 24.03.2022
Сообщений: 7


Ещё такой момент, разговаривал с жильцом дома, он тоже сделал отсыпку керамзитом и полусухую сантиметров 7 говорит всё нормально, но кто его знает)
Шлак с мусором был только в самих корытах примерно 100кг на квадрат,, в санузле поболее вес был, плюс лаги и доски, лаги опирались на рёбра
Fmsb вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 15:55
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Fmsb Посмотреть сообщение
Шлак с мусором был только в самих корытах примерно 100кг на квадрат,, в санузле поболее вес был, плюс лаги и доски, лаги опирались на рёбра
для самоуспокоения важно, что после выполнения работ не превышены первоначальные нагрузки на перекрытие.
В наших краях керамзитовый гравий плотностью менее 600кг/м3 сложно найти.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 15:59
#7
Fmsb


 
Регистрация: 24.03.2022
Сообщений: 7


Московская область
В том то и дело, что не хочется потом сидеть и думать трещит потолок у соседа снизу или нет) сижу вот в квартире и думаю че делать, Вопрос конечно не по теме но все же как считаете возможно ли дать слой 1-2см стяжки чтобы выровнять керамзит, по этому ровному слою положить звукоизоляцию и два слоя фанеры?
Fmsb вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 16:10
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Fmsb Посмотреть сообщение
возможно ли дать слой 1-2см стяжки чтобы выровнять керамзит
на мой взгляд гораздо лучше уложить по верху мелкую фракцию керамзита, по аналогии с решениями т.н. "плавающий пол"
а какое будет покрытие? думаю достаточно 2 листа гвл 1,2х1,2м с разбежкой швов, и листы надо притянуть друг к другу.... как аналог листов кнауф - суперпол.
Фанера безусловно даст бОльшую жесткость.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 16:11
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Fmsb Посмотреть сообщение
как считаете возможно ли дать слой 1-2см стяжки чтобы выровнять керамзит
Абсолютно бесполезное дело.
Керамзит нет проблем выровнять рейкой, если предварительно поставить направляющие или маячки.
И сверху него нет проблем положить фанеру или вначале какие-нибудь плиты звукоизоляции.
А тонкая стяжка поверх него с вероятностью 90% растрескается и будет у вас вместо слоя керамзита слой керамзита вперемешку с осколками стяжки. Что ничем не лучше, чем просто слой керамзита.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 16:18
#10
Fmsb


 
Регистрация: 24.03.2022
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Абсолютно бесполезное дело.
Керамзит нет проблем выровнять рейкой, если предварительно поставить направляющие или маячки.
И сверху него нет проблем положить фанеру или вначале какие-нибудь плиты звукоизоляции.
А тонкая стяжка поверх него с вероятностью 90% растрескается и будет у вас вместо слоя керамзита слой керамзита вперемешку с осколками стяжки. Что ничем не лучше, чем просто слой керамзита.
Сейчас это выглядит так, все дело в том небольшие перепады есть и я надеялся что стяжка придавит вату, но тут решил как всегда в самый последний момент все взвесить и теперь думаю что вариант со стяжкой отпадает
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4461E166-4AFA-4D02-BCF9-41AFBA643C24.jpeg
Просмотров: 36
Размер:	77.6 Кб
ID:	246209  
Fmsb вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2022, 17:01
#11
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Fmsb Посмотреть сообщение
небольшие перепады есть
2 слоя фанеры в перехлёст друг над другом и никаких перепадов. А если их ещё саморезами стянуть, то и вовсе пол, как бетонный станет.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 18:52
#12
Fmsb


 
Регистрация: 24.03.2022
Сообщений: 7



Понял, Благодарю!
Fmsb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите опознать плиту и нагрузку на неё

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите опознать ребристую плиту перекрытия ПАГ V-3 futu8 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.12.2019 19:11
Помогите посчитать нагрузку от крана на грунт seregaxxl Прочее. Архитектура и строительство 2 29.07.2013 15:46
Помогите опознать и по возможности найти чертежи водонапорная башня zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.10.2012 13:03
Помогите заставить трещать плиту!! XoXol321 Лира / Лира-САПР 2 26.11.2011 22:58
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12