Как посадить 9 зданий до 1500 м2 на участке?
Регистрация: 22.07.2013
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 2924
|
|
||||
Регистрация: 22.07.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
Рассматривайте эти здания как отдельно стоящие, между которыми не нормируются противопожарные расстояния, при этом смежные стены зданий будут являться наружными стенами по табл. 21 ФЗ-123 (предел огнестойкости Е 15)
СП 4.13130.2013(самая последняя редакция) 6.1.3. Расстояние между зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф5 не нормируется при выполнении одного из следующих условий: а) для двух и более зданий III и IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С0, С1, С2 и С3, если сумма их площадей застройки не превышает допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека, принимаемую по СП 2.13130, считая по наиболее пожароопасной категории, низшей степени огнестойкости и низшего класса конструктивной пожарной опасности здания, при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники; у вас получается одно длинное здание шириной 24 м, верно? проезд к такому зданию предусматривайте с двух продольных сторон, расстояние от края проезда до стен здания не нормируется (ст. 98 ФЗ-123). Ширину проездов принимайте 3.5 м по разд. 8 СП 4.13130.2013, т.к. высота зданий по п. 3.1 СП 1.123130.2009 будет менее 13 м Статья 98. Требования к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории производственного объекта 4. К зданиям и сооружениям по всей их длине (за исключением линейных объектов) должен быть обеспечен подъезд (доставка) мобильных средств пожаротушения с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. (часть 4 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ) 5. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 6. В случае, если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод. 7. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров - не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров - не более 10 метров. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Здания впритык плохи по соображениям долговечности, обслуживания и ремонта. Ни покрасить, ни помыть. Зато туда будет попадать грязь, вода и всё прочее. Солнца толком не будет, зато мох и плесень запросто заведутся.
Я бы хотя бы метр между ними оставил. Сделать проход из одного в другой проблем не составит в любом случае. Тогда это не разные здания, а одно с внутренней стеной. И ничем обратное вы не докажите. Даже формой крыши. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Бредовый сам подход. Кого обманываем, кабы себя не обмануть? Перехитрить пользуясь казуистикой. А если потом аукнется - мало не покажется.
Возможно я не прав - есть целые города, в которых все улицы состоят из домов, построенных вплотную. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
с точки зрения пожарной безопасности наличие общих стен как раз и говорит о том, что противопожарные расстояния не нормируются. И при чем здесь казуистика? Все исключительно в рамках требований пожарной безопасности. У человека задача - не попасть под экспертизу ПД, вот я ему ее и решил. Ровно точно так же я могу запроектировать ОДНО складское 1-этажное здание III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, категории В по пожарной опасности, оборудованное АУП, - и согласно табл. 6.3 СП 2.13130.2012 допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека будет 20800 кв. м. И все требования пожарной безопасности будут аналогичными (только проезд для пожарных машин будет требоваться уже не с двух продольных сторон, а со всех сторон)
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2013
Сообщений: 6
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
для зданий на территории производственного объекта следует руководствоваться ст. 98 ФЗ-123, она имеет приоритет перед СП 4.13130.2013, в этой ст. 98 минимальное расстояние от проезда до стены здания не ограничивается
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.05.2007
Белгород
Сообщений: 27
|
После этого нужно посылать его куда подальше, а не делать из этого тему форума. Вот из-за такого подхода к нашему делу и все беды.
Вам здесь правильно сказали Вот почему-то у докторов есть какое-то братство, а у нас каждый считает себя умнее другого. волки |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2013
Сообщений: 6
|
Цитата:
А самое главное, что прохождение частных экспертиз это не гарант выполнения норм. Я бывал в зданиях, которые проходили экспертизу, но при этом покрытие в аварийном состоянии, в связи с грубейшим нарушениями. Если бабки вкладывает бюджет, то это одно, а когда частный капитал, это совсем другое. Все беды сваливать на это, как минимум не верная позиция. И на счёт "докторов"... Покупают себе образование, а потом губят людей своей некомпетентностью. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений | xamelione25 | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 22.03.2018 01:47 |
Почему не требуется выполнение расчета на температуру для "небольших" зданий? | Romka | Расчетные программы | 28 | 16.07.2017 15:06 |
Расчет на прогрессирующие разрушения обшественных зданий до выхода СП14.13330.2011 | dallaev | Железобетонные конструкции | 0 | 28.02.2017 10:02 |
Правомерно ли рассматривать три склада как группу зданий одного пожарного отсека и устраивать противопожарные проезды вокруг группы, а не каждого из зданий? | Анастасия200000000 | Пожарная безопасность | 29 | 05.04.2016 11:13 |
Помогите найти серии узлов металлических ферм | happy_comrade | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.01.2016 14:34 |