18.12.2007, 16:39 | #1 | |
Чем отличаются Ah и Al (СНиП 23-02-2003)?
Инженер-строитель
Киров
Регистрация: 15.08.2007
Сообщений: 2,204
|
||
Просмотров: 3235
|
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
Ещё...
Если посмотреть СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий", то там в приложении Б дается определение: Ah - отапливаемая площадь здания (по СНиП 23-02). Как я уже писАл, в СНиПе 23-02-2003 Ah определена как сумма площадей пола квартир (п.Г.1). Всё. Больше в СНиПе 23-02-2003 ничего про это не сказано. Опять же в СП 23-101-2004 в п.5.4.1 написано: "отапливаемую площадь здания следует определять как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, измеряемую в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую перегородками и внутренними стенами. При этом площадь лестничных клеток и лифтовых шахт включается в площадь этажа". Получается противоречие. Либо это сумма "площадей пола" (т.е. за вычетом стен и перегородок), либо это "площадь этажей в пределах внутренних поверхностей наружных стен" (т.е. внутренние стены и перегородки включаются). Где истина? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Ah-это площадь отапливаемых помещений здания, бери по контуру внутренних поверхностей наружных стен, Аl-площадь жилых помещений и кухонь, нужно сложить площади комнат по экспликации. Всегда делаю только так, проблем пока не было.
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
Я так же сделал. Достал всех кого можно в нашей конторе. Архитекторы вообще ничего не сказали. А от ОВэшников узнал, что по идее в Ah площадь лестничных клеток тоже надо включать, т.к. они, то есть ОВэшники, всегда ставят отопительный прибор на входе, который и отапливает всю лестничную клетку. Исключением являются незадымляемые лестничные клетки (например в 12-ти этажном здании) - они неотапливаемые и их площадь не надо включать в площадь отапливаемых помещений.
Еще вопрос. В Аl, которая площадь жилых помещений и кухонь, я включил площади и прихожих и коридоров (т.е. из площади квартир убрал только санузлы и балконы там всякие). Это правильно? Вообще-то у меня тоже вроде всё без проблем получилось, просто сомневаюсь всё ли я правильно поставил на свои места. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Чем отличаются в "Plot area" Limits от Extents? | Соня | AutoCAD | 5 | 23.11.2004 10:13 |