| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстие сводчатом перекрытии

Отверстие сводчатом перекрытии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2005, 13:39 #1
Отверстие сводчатом перекрытии
wnc
 
и..пытатель
 
Черновцы
Регистрация: 20.11.2005
Сообщений: 155

Имееется сводчатое перекрытие над подвалом в здании постройки где-то 100-150 летней давности.Кирпич в нормальном состоянии.надо пробить отверстие в перекрытии для установки лестницы.Вопрос имеет ли смысл разбирать над всем помещением (5х4) перекрытие или можно пробить остверстие 1х3м( если да то каким способом и где можно это прочесть). есть маленькое но -район сейсмичностью 7 балов. Было бы интересно улышать Ваши предложения по этому поводу.
[ATTACH]1133174370.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 5116
 
Непрочитано 28.11.2005, 13:50
#2
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


Нужна дополнительная инфа....
А в центре, что?
Это полностью кирпичные своды с опиранием на стены и столбы,
или это своды между балками перекрытия?
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2005, 14:32 Давно
#3
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Когда то выполняли обследование зданий с подобными перекрытиями, дело было в Благовещенске , здания казармы казаков. Так вот там в своды опирались еще и на двутавры (вернее не опирались,
а были утоплены в кладку). Так вот при пробивке проема желательно пробивать отверстия не нарушая этих двутавров, а затем ракрепить в районе пробивки отв. между собой.
И схему желательно по подробнеею 8)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2005, 15:15
#4
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


DEM.
В Питере 60% старых зданий с такими подвалами как Вы описали.
При такой схеме - кладка между балок - пробивать надо сначало поперечной бороздой в местах устройства элементов усиления. Усилить балки между собой, чтоб их не выперло, а потом оставшуюся кладку снимать и ничего не бояться.
А вот если у Вас чистокирпичные своды с опиранием на стены и промежуточные кирпичные столбы, то здесь более детальное обследование надо производить - как бы чего не вышло.
Yuriy вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2005, 15:27 Привет
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хм обследованием зданий в Питере еще не занимался, но видел подобных зданий в городе множество. А проемы мы выполняли в кладке именно таким образом. Только были еще ньюансики, когда проем был меньше шага двутавров.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2005, 15:35
#6
Yuriy


 
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от DEM
Только были еще ньюансики, когда проем был меньше шага двутавров.
А хоть будет он и больше шага, то у Вас просто на демонтаж пойдет один или несколько двутавров. И надо будет решать проблему по распору соседних с проемом арок кирпичного заполнения между балок. Вот и все.
Yuriy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 21:16
#7
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


перекрытие - кирпичный свод с опиранием на стены с промежуточным двутавром (скорее всего рельсой). если разбивать пройом вдоль двутавра какое закрепление кладки нужно сделать чтобы привести данное отверстие к нормам (желательно связаными с сейсмикой). мне что-то мало верится что можно разбить кирпичное перекрытие не нарушая целесности.хотя если правильно всё закрепить.правда как?
строители утверждают что все пройдёт безболезненно. но их слова мне не придают уверености. хотя я видел такае же готовые отверстия. Вопрос есть ли где-то хоть какой-то пример выполнения даных операций по нормам.
wnc вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 21:29
#8
rediska

Мымра
 
Регистрация: 15.03.2005
из столицы
Сообщений: 267


- Мы обычно режем хилтевской резкой (при толщинах до 40см) или бурим алмазными бурами.Перфораторы и ломы оставить таджикстрою.

- там действительно как правило ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ (б/у) рельсы - то есть площадки текучести у них считай нет. При расчете на прогиб можно принимать 5600, но учтите свариваемость у них никакая - только под аргоном .
__________________
Сугубо ИМХО
rediska вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отверстие сводчатом перекрытии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск