| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ограждение котлована, его расчет, помогите студенту

Ограждение котлована, его расчет, помогите студенту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2010, 23:05 #1
Ограждение котлована, его расчет, помогите студенту
bel-ka
 
Москва
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 15

Здравствуйте всем!

Помогите, пожалуйста, студенту с написанием диплома (кафедра технологии строительства).
Офисное здание из монолитного ж.б. в 15 этажей в г. Омске, под землю уходит на 9 м. Рядом (на расстоянии 10 м) - такое же, но гостиница. Фундамент - плита. Геологию - прилагаю в файликах. Если какие-то данные надо еще - материал есть.

Ведущая кафедра технологии и конструкции подземной части здания менять не хотелось бы, поэтому котлован на два здания общий. Ограждение - ?? Стена в грунте (заодно и как противофильтрационная завеса будет работать)? Из чего...не знаю пока, надо просчитать стоимость двух приемлемых для данных условий варианта.

Заранее всем спасибо!

PS. Модераторам - в ходе мыслительного процесса подумалось, что тему надо в "Конструкции зданий и сооружений" переносить кажется... . Перенесите, плиз!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез275-Model.jpg
Просмотров: 309
Размер:	72.5 Кб
ID:	35739  

Вложения
Тип файла: doc из заключения.doc (32.5 Кб, 444 просмотров)


Последний раз редактировалось bel-ka, 22.03.2010 в 08:43.
Просмотров: 5813
 
Непрочитано 23.03.2010, 15:40
#2
3695741


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 102


Так а где вопрос=)??? 3 раза причитал вопроса я так и не понял.
Ты хочешь чтобы мы тебе Диплом написали?=)) Или ППР на 0 ? или Фундамент сконструировали?=)))) Определись с мыслями=))


И еще ограждение котлована это - типо леерного ограждения котлована, которое служит как забор, чтобы люди не упали в котлован, или бухой дядя не провалился=).
3695741 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 16:28
#3
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от bel-ka Посмотреть сообщение
Ограждение - ?? Стена в грунте (заодно и как противофильтрационная завеса будет работать)? Из чего...не знаю пока, надо просчитать стоимость двух приемлемых для данных условий варианта.
по данному вопросу: обычно делают из шпунта (Ларсен 4,5..но в последнее время стали и Алсеровский прокат применять) или из свай (стена в грунте), но тут тоже миллион вариантов: размеры сечения, глубина забивки, армирование, техника и т.п.

ЗЫ думаю сначала надо посмотреть похожие проекты котлованов, на форуме проблемы связанные с данными конструкциями обсуждаются регулярно. Следует поискать, почитать что люди пишут, гляшь 80% вопросов отпадет сразу.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 00:27
#4
bel-ka


 
Регистрация: 06.12.2009
Москва
Сообщений: 15


урряяя! ответили)))) спасиб

Писать мне диплом не надо, меня нужно послать в направлении нужной литературы/нормативных документов.

"1 и 2 грунты просадочные, при их разработке возможны осыпи, вывалы отдельных кусов и глыб, 4,5 и 6 слои ниже УГВ склонны к оплыванию " (из отчета), может имеет смысл откопать пионерный котлован, чтобы пройти до непросадочных грунтов и спокойно работать? Или делать сразу с поверхности земли?

Последний раз редактировалось bel-ka, 02.04.2010 в 00:21.
bel-ka вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 11:52
#5
3695741


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 102


Бла-Бла-Бла=))))) Много букффф=). Расчитай фундамент такой какой тебе нужен. Выложи планьчик, а потом мы подскажем тебе как его можно выполнить=). И глубину котлована и все остальное.

а этот фрагмент Гп нам ни о чем не говорит.

Последний раз редактировалось 3695741, 24.03.2010 в 12:03.
3695741 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2010, 00:26
#6
bel-ka


 
Регистрация: 06.12.2009
Москва
Сообщений: 15


часть вопросов отпала, будет шпунт Ларсена предыдущее сообщение отредактировано. Просьба ответить на вопрос.
И подскажите, пожалуйста, где взять ТТК и характеристики самого шпунта?


Offtop: 3695741, зачем хамить? или сразу всезнайкой родились?

Последний раз редактировалось bel-ka, 02.04.2010 в 00:37.
bel-ka вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2010, 09:06
#7
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от bel-ka Посмотреть сообщение
часть вопросов отпала, будет шпунт Ларсена предыдущее сообщение отредактировано.И подскажите, пожалуйста, где взять ТТК и характеристики самого шпунта?
так в справочниках, он применяеться с 80-х годов. В старых справочниках всяко есть, да и в СНиПах тоже скорее всего, а в нете то сколько.

http://www.profilgroup.ru/?/prf/products/

Можно и отрыть первую очередь, можно и не отрывать. Целесооборазность то есть? Для котлована особой роли не сыграет, если 1 м земли сверху уберем.

ИМХО: на 9 м надо отрыть, Ларсен как-то хлипковат кажеться, с учетом распорок и всех дел. Предлагаю рассмотреть еще Алселоровский шпунты, или вообще двутавр, и стену в грунте. Вот все варианты.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 02:24
#8
bel-ka


 
Регистрация: 06.12.2009
Москва
Сообщений: 15


По расчету глубина шпунта - на 18 с лишним метров, заходит в слои песка с содержанием гальки и гравия до 15%, суглинок тугопластичный с включением щебня мергеля до 10%, глину твердую с включением щебня мергеля до 25%. Подскажите - чем или каким способом лучше погружать в такие грунты?
По расчету - шпунт Арселор AZ46, Ларсен действительно не прошел.
bel-ka вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 09:32
#9
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от bel-ka Посмотреть сообщение
По расчету глубина шпунта - на 18 с лишним метров.По расчету - шпунт Арселор AZ46, Ларсен действительно не прошел.
Что-то многовато для котлована глубиной 9,0 м (чисто психологисечки не очень будет смотреться). Может попробовать анкернуть или раскрепить, глубина уменьшиться.

Цитата:
Сообщение от bel-ka Посмотреть сообщение
заходит в слои песка с содержанием гальки и гравия до 15%, суглинок тугопластичный с включением щебня мергеля до 10%, глину твердую с включением щебня мергеля до 25%. Подскажите - чем или каким способом лучше погружать в такие грунты?.
Шпунт то особо ничем не забьешь, кроме вибратора. Хотя если рядом здание, то может быть стоит вдавливанием попробовать. И вообще то это основной вопрос диплома, на сколько понял...
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 12:11
#10
Khon


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 11


По собственному опыту (посовик, а не конструктор):
При котловане 9-10 м - ниразу не сталкивался со шпунтом,
применяли "стену в грунте" - только можно ее по разному реализовать.
(можно из буросекущих свай сделать).
При котловане до 5 м -шпунт из труб по консольной схеме,
свыше 5 м - уже с распорной системой или подкосами.
Трубы удобней погружать, и соответственно вытаскивать,
поэтому в экспертизе часто меняем двутавр на трубу.
Вариант погружения - в предварительно пробуренные скважины меньшего диаметра, труба завинчивается или вдавливается -
кажется называется "буро-завинчивание".

Можно рассмотреть варианты в дипломе -
- буросекущие сваи;
- стена в грунте (с подкосами);
- стена в грунте (анкеровка).
Как подсчитать стоимость - хороший вопрос...
Можно оттолкнуться от обратного- на какие варианты можно подсчитать и их принять.

Не понял - гостиница в 10м, существующая или тож строится?

Посмотрел геологию - я бы сделал "стену в грунте" - вопрос с грунтовыми водами бы отпал - как при строительстве, так и при эксплуатации.

Последний раз редактировалось Khon, 29.04.2010 в 12:20.
Khon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 12:43
#11
bel-ka


 
Регистрация: 06.12.2009
Москва
Сообщений: 15


Спасибо за ответы!

Строительство, можно сказать, в чистом поле, ничего рядом нет. Гостиница - вторая очередь.

Глубина шпунта рассчитана - с одним рядом анкеров. Шпунт так и останется в грунте в качестве пртивофильтрационной завесы. 18 м - это от дневной поверхности
Поясните еще, пожалуйста, пункт 3.1.11. из ВСН 506-88 :Глубина от поверхности грунта до начала заделки анкеров должна быть не менее 4 м.? В Сорочане, Швецове - глубина заделки от дневной поверхности 2,5; 3,2 м.

Последний раз редактировалось bel-ka, 29.04.2010 в 13:05.
bel-ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ограждение котлована, его расчет, помогите студенту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Технологическая карта на производство земляных работ Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 28.05.2010 23:51
Объем земляных работ Дмитрий Шапкин Технология и организация строительства 2 04.08.2008 22:22
Помогите студенту... Сергей (который студент) Прочее. Программное обеспечение 1 06.10.2003 22:38