22.12.2005, 18:18 | #1 | |
Как законструировать рамный узел?... 30Б1 к 20К1
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
||
Просмотров: 6817
|
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
присоединюсь к вопросу, т.к. сейчас занимаюсь проектирование стального каркаса 4хэтажной надземной автостоянки, и добавлю еще один вопрос -> мне бы глянуть на схемку рамного узла в обоих направления, т.е. ригели с 4х сторон сходятся к колонне, главным образом интересует узел примыкания балок со стороны стенки колонны (я конечно и сам смогу слепить, не впервой, но грех не воспользоваться помощью гур и избежать ляпов).
колонна 30К1 балки со стороны полок 60Б2 ... со стороны стенки 30Б2 (не удивляйтесь профилям, по просьбе заказчика проектирую по принципу "из того что есть", с максимальным использованием имеющегося металла) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Chief
Исходя из того, что каждый элемент должен работать, в пределах своего назначения. Вам необходимо сравнить не моменты, а поперечные силы с приведённым серийным узлом. Если они не намного разнятся, то принять указанную в серии опору. Если у Вас не большие поперечные силы, то пересчитать и перейти на приемлемую для вас марку стали. Насколько мне известно, данный вид сопряжения предусматривает передачу опорной реакции не через срез силу трения и срез чистых болтов, а непосредственно через строганный торец, на приваренную к колонне строганную пластину. Cuberkolbasa У Вас довольно серьёзное здание. Об узлах можно говорить после проработки и определения конструктивной схемы всего здания. Но для начала, обязательно возьмите серию стальных зданий подобного типа. |
|||
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
я и сам хотел серию, вот только не нашел пока нужной, но еще не вечер
вопрос я конкретизирую с чертежами и схемами чуть позже, а пока просто хотел на ориентировочную схему такого узла взглянуть, поскольку, как это ни смешно, в огромной массе литературы, кот. у меня есть, нет ни единого намека на такой узел |
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
конструирование рамных узлов- достаточно серьезная и ответственная вешчь. Он сложнее и впроектировании и в монтаже.
все кадровые металлисты (ЦНИИПСК, БелПСК, ЧелПСК), с которыми я общался, стараются делать каркас связевой - шарнирное сопряжение балок с колоннами сбоку через столик, устойчивость обеспечивается - связевыми блоками в стенах (перегородках). Рамный каркас - только при острой при необходимости. Про выдергивание узлов из Комета - лежал под стулом (Еще, говорят, можно чертежи рабочие из-под Лиры на стройку отправлять) |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104
|
Профиль колонны и профиль ригеля должны иметь близкие номера.
В стенках колонн двутаврового сечения в узле жесткого сопряжения возникает сложное напряженное состояние (цитата из учебника Белени). Необходимо проверить приведенные напряжения по формулам 20.3, 20.4 (или МКЭ - кто как хочет). Если стойка слишком "слабая", то приведенные напряжения могут превысить пред. значения. Насколько я помню, в серии даны допустимые соотношения. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
Цитата:
Да и в серии, усилие 45 т... И если бы фланец считался только на поперечную силу, то при ширине 200 мм, хватило бы и десятки из стали С245... |
|||
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
этот фланец относится к 1ой группе конструкций, работает в сложном напряженном состоянии, => сталь не менее С255
думаю Arslan высказал верную мысль, надо узел законструировать в первом приближении, замоделить и посчтитать МКЭ, благо в настоящее время такие возможности есть я так и сделаю а то, что в серии нагрузка не такая как у тебя, дык, мне думается, все варианты в серии предусмотреть невозможно, главное чтобы не больше была наверное не стоит серию воспринимать как догму, нужно быть гибче, и смело вносить коррективы (но обоснованно) это конечно сугубо (применю в 1 раз новое для меня слово) ИМХО |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
Цитата:
|
|||
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
а в чем умеешь, в том и моделируй
я модель в солиде сделаю, а расчет в ансисе, ну может на скорую руку и космосворксе сгодится, попробую и там и там если с моделированием проблема, то могу помочь. свой узел в выходные буду делать, заодно могу и твой если согласен, готовь чертеж узла и нагрузки |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Такие узлы в течении 10 минут рассчитываются и конструируются в Комете, после этого выдается готовый чертеж включая спецификацию
Тоскливые там и узлы и чертежи. (из разряда "водку ключница делала"). Более-менее хорошо это дело реализовано в Лировском Инженерном калькуляторе - чертежи не чертежи, но эскизы неплохие. Вопрос Колбасе - про узлы в ANSYSе - Узлы шеллами чи солидами выводите ? болты чем моделируйте? |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104
|
|
|||
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
Цитата:
а вообще болты моделировать можно по разному, зависит от задачи, можно солидами, а можно и попроще ченить придумать, например стержневым элементов со шляпкой из шелла, или вообще заменить болт распределенной нагрузкой по некоторой площади кстати в космосворкс2005 ввели новое граничное условие, имитирующее болт, можно контролировать натяжение болта и др, очень удобная штука |
|||
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
В ANSYS есть такой элемент, причем уже лет 10, но я ни разу его не использовал (равно как и точечную сварку).