| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.12.2006, 07:38 | #1 | |
Применение трубобетона в высотном строительстве
Инженер
Владивосток
Регистрация: 12.10.2006
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 18029
|
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
1. формально нет норм на проетирование (всякие неофициальные книжки и пособия не в счет). 2. нет достоверного контроля о качестве пробетонирования внутри трубы. 3. требуется огнезащита, такая же, как для стальных колонн. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 58
|
Соответствующие программы имеютися только у ТЕХСОФТа и входят они в Ing+2006. Всего,кажется, 6 или 7 разных программ (Сталебетон, сборно монолитные конструкции, пожаростойкость, нагели и т.п.). Правда все в ЕС. Но на семинарах встречаются люди, которые пользуются и даже проходят экспертизу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 58
|
Была дискуссия. Было четко показано, что расхождения обусловлены наспособностья Лиры решать простейшие задачи с нормальной точностью. Следовательно,осторожность нада проявлять при использовании Лиры в больших задачах, где полученные результаты трудно контролировать.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.10.2006
Владивосток
Сообщений: 5
|
pipa
Цитата:
2. Насчет достоверного контроля о качестве пробетонирования внутри трубы наверно вообще не актуально поднимать вопрос. Теже вопросы возникают и со стандартными железобетонными колоннами. Тем более на колоны в высотном домостроении пойдет труба на меньше d400-500мм. (на нашем объекте взамен B30 в Ж/Б колоннах строители умудрились получить марку В12-15 :cry: , на первых этажах в 14 этажном доме) Кроме этого вообще технология монолита во Владивостоке это младенец, делающий первые шаги. Поэтому технология практически негде не выдерживается. При использовании трубобетона надеюсь получить запас прочности хотя бы по бетону, не смотря на нарушения технологии. 3. Насчет огнезащиты, согласен, возможно будет и дорого, но темпы строительства возрастут. 4. Не у кого нет идей о том, как замоделировать трубобетонную колонну в Лире? (Сам думаю моделировать колонну двумя совпадающими стержнями {трубой и ж/б кольцом}, так получу реальную жесткость. Потом берем усилия в колонне и просчитываем в маткаде по формулам из вышеупомянутой книги.) 5. Дела, с технологией производства работ в монолитном домостроении в г. Владивостоке, зарисовки со строек (разрушение бетона и мусор в месте тенологического шва заливки колонны 650х400 с консольной балкой 600(h)х400 и вылетом 3.6м) так вот и живем :cry: [ATTACH]1165189802.jpg[/ATTACH] |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Код:
Правда подбор арматуры потом будет фактически ручками.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 12.10.2006
Владивосток
Сообщений: 5
|
Romka
1. Лира, к сожалению не лицензионная. Но не в этом проблема. Задать сечение параметрически не сложно, и работать оно будет, как ,задашь. Только армирование необходимо будет подбирать в ручную. Если необходимо будет увеличить d трубы заново нужно задавать сечение параметрически и так постоянно по этажам. 2. Хочется узнать вообще насколько целесообразно вводить такие конструкции в высотном домостроении. А то все заказчики нацеливаются на здания 25-35 этажей, а бетон на площадках с большим трудом получают В30, и это можно считать чудом, а так в основном В-20. А ограничения по габаритом некто не снимал. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2005
Сообщений: 109
|
Цитата:
Цитата:
По поводу отсутствия норм на проектирование - не пустой, кстати звук - вас же потом, не дай бог что случись, и обвинят. |
|||
|
||||
Наука, Строительные конструкции Регистрация: 20.02.2007
Магнитогорск
Сообщений: 5
|
Цитата:
2. Проводилось так же моделирование трубобетона на ПК ЛИРА. Расхождение результатов расчета с результатами испытаний образцов составило 10-15%. 3. В данный момент нами ведутся разработки стыка трубобетона с монолитным перекрытием, и уже есть первые результаты. 4. И насчет методики. Нами разработана методика расчета трубобетонных колонн, по которой написана программа. Она позволяет расчитывать прочность трубобетонных колонн (с обычным и обжатым бетоном) по нелинейной теории, учитывая действительное напряженно-деформированное состояние конструкции. Кроме того программа способна расчитывать длительную прочность конструкции. К сожалению программа находится в стадии отладки, но уже позволяет производить расчеты. |
|||
|
||||
Наука, Строительные конструкции Регистрация: 20.02.2007
Магнитогорск
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Наши разработки трубобетона как раз и нацелены на высотное строительство. Плюсов уйма, а бетон В100 в сочетании с высокопрочной сталью позволяет существенно экономить материал. Причем такой бетон возможно получать из цемента ПЦ-500 и добавки "Микрокремнезем", Добавка является отходом металлургического производства.[/quote]
пардон а в чем заключаются собственно "разработки"? неужели вы изобрели новый микрокремнезем? и на чем основана ваша расчетная модель если не секрет? подозреваю на всем известной деформационной модели с длительной диаграммой бетона. Так сделайте обзор, а не открывйте америк ). Тем что вы его успешно считаете, вопрос огнестойкости не снимается, контроль качества бетона в совеременных российсиких условиях заключается в аккустическом методе (простукивание молотком) и вырезания участка трубы для определения прочности в конструкции, что тоже не есть хорошо. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 01.11.2006
Сообщений: 9
|
to Fire: трубобетон в качестве колонн высотных зданий давно применяется на планете Земля (Япония, Китай, США). Даже сам когда-то пытался разобраться.
to thygank Плюс трубобетона, это значительное повышение прочности бетона на сжатие за счет отсутствия поперечных деформаций (3х осное напряженное состояние). Все это интересно. Но осутствие норм и различных рекомендаций делает пока этот вид конструкций только интересными. Что могу посоветовать. Для увеличения прочности бетона (несущей способности элементов) можно применить косвенное армирование колонн. Рекомендации в нормах есть. При наличии В20 и косвенного армирования можно получить приемлимый результат. :wink: |
|||
|
||||
Наука, Строительные конструкции Регистрация: 20.02.2007
Магнитогорск
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Наука, Строительные конструкции Регистрация: 20.02.2007
Магнитогорск
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Однако на нем уже защитили 3 кандидатские диссертации, еще одна на подходе, и скоро будет докторская. Тут еще навалом чего исследовать))))).[/quote]
Ну исследовать можно все. Обжатие ядра тоже уже было, за счет применения напрягающего бетона. Дайте ссылки на статьи или диссертации. |
|||
|
||||
Наука, Строительные конструкции Регистрация: 20.02.2007
Магнитогорск
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Цитата:
|
|||