Цитата:
Расчет самих фиксаторов и той арматуры которую они держат. В Нормативке есть требование которое определяет неизменность положения арматуры в опалубке, а так же требования на допустимые защитные слои и смещения арматуры - это и есть ограничения. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Цитата:
а эти ребята летают над арматурой. Цитата:
|
||||
|
||||
Упругость вас(нас) спасет при условии достаточного(расчетный шаг) кол-ва фиксаторов. Если фиксаторы будут располагаться друг от друга на большом расстоянии, то арматура погнется и обратно в проектное положение не вернется (сила Архимеда или Дмитрия? не поможет) - защитные слои пострадают. Если же фиксаторы установить слишком часто, то будет удорожание конструкции. Вот расчет и должен установить ту грань, когда арматура прогнется под весом монтажников упруго.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
вот я о чем, собственно) Это ограничения по 2 ГПС, но нам 2 ГПС не нужна, если 1 ГПС выполнена. Так что по сути ограничение - Ry)
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214
|
вчера посчитали эти каркасы... вобщем мнение такое: нагрузка от арматурщика (даже самого-самого) незначительная, а вот нагрузка от бетона не слабая получается... если бетонировать в ручную или насосами - то норм, но если бетонировать с помощью бадьи да и еще с "большой" - то нужно ограничивать шаг каркасов. а так в целом эти указания http://dwg.ru/dnl/6269 имеют право на жизнь.
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
с хера ли чего же вдруг арматурину считать отдельно как балочку? она вообще-то связана в сетку с остальной арматурой посредством проволоки вязальной, поэтому вся сетка работает одновременно как решётка и не как балочка, а в ДВУХ направлениях, как плита, опёртая на фиксаторы арматурные, обсуждаемые в теме
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя! Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 26.11.2015 в 23:47. |
|||
|
||||
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Снова про стены подвала | whisper_23 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 20.04.2018 12:47 |
Снова про ошибку загрузки TLB | zamtmn | AutoCAD | 12 | 11.02.2011 11:58 |
и снова про капители | KeshaK | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 15.07.2008 23:08 |
снова про MathCAD | cardinalus | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 21.04.2008 21:58 |