| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.04.2018, 21:45 | #1 | |
Замена перекрытий на жб по профлисту в старом доме
Регистрация: 02.04.2015
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3286
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44
|
Можно, но только на период монтажа (установка арматуры, заливка бетона, набор прочности бетона) нужно выставить временные деревянные подпорки (иначе профлист прогнется или провалится во время арматурных или бетонных работ). Опирать мне кажется лучше не по периметру, а по двум сторонам, чтобы плита работала как однопролетная балка в одном направлении, а не в двух - в случае опирания по периметру.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
А много перекрытий-то (в смысле по высоте)? За допнагрузку на конструкции и фундаменты не боитесь? А то трещинами домик пойти может.
В плоскости стен полагаю по типу монолитного пояса? А то тоже не совсем ясно что за балка и куда опираться будет. А по сути - вполне реально как уже сказали с временными подпорками до набора прочности бетона |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27
|
Здравствуйте! У меня похожий вопрос. Кирпичное здание, перекрытие по профлисту на мет.балках. Крайняя балка отстоит от стены (монолитного пояса) на 1,5 м. этот участок необходимо перекрыть. Возможен такой вариант: профнастил опираем сверху на монолитный пояс и заделываем стык бетоном? Будет ли считаться такой узел жестким?
Спасибо |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
ирина107, Вопрос все еще остался - зачем вам жесткий узел?
На мой взгляд, то что нарисовано не является жестким узлом совсем. Может у других будет иное мнение. И вы надстраиваете этаж? Как вообще вы хотите всю стену по толщине пройти, если это существующая уже стена? Я уже не говорю про такие мелочи как мостик холода. Последний раз редактировалось Kinzer, 20.06.2019 в 17:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27
|
Kinzer, мне и не нужен жесткий узел, я просто интересуюсь, если опереть перекрытие на всю толщину стены, а стык заделать бетоном, не будет ли соединение жестким. Хочу убедиться, что это - шарнирный узел. И какой на ваш взгляд вариант лучше?
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44
|
ирина107, добрый день. Мне кажется, что у вас на узле гофры профлиста сориентированы не в ту сторону, думаю гофр на узле не должно быть видно. Если профлист опирать так, как показано у вас на узле, то профлист при пролете 1,5м должен сильно прогнуться я думаю.
По поводу жесткости узла: думаю плита в месте заделки не сможет свободно поворачиваться при нагрузке, поэтому в этом узле я думаю будет возникать момент в месте заделки в стену в любом случае. Поэтому предлагаю на этот момент поставить дополнительную арматуру (рисунок прилагаю). Последний раз редактировалось Dizel, 24.06.2019 в 12:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27
|
Dizel, спасибо за ваше замечание. Конечно, направление гофров перпендикулярно стене будет
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да, этаж надстраиваем. На счет мостика холода тоже думала. Фасад утепляется, думаю этого будет достаточно |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
Вы хотите сказать что в для плиты по схеме однопролетной балки нужно меньше арматуры? в этом причина?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44
|
В том сообщении рассматривалось перекрытие по профлисту. Профлист как известно имеет гофры, куда устанавливается арматура, только в одном направлении, поэтому я и посоветовал опереть плиту по двум сторонам, а не по контуру
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме? | PaPPaRaZZi | Основания и фундаменты | 8 | 03.04.2014 12:10 |
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? | AVL2006 | Железобетонные конструкции | 22 | 22.02.2014 01:53 |
Расчет ЖБ плиты по профлисту | dextron3 | Железобетонные конструкции | 8 | 12.11.2009 18:29 |
Вызывает сомнение жб здание | Lamer Inc.. | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 24.10.2006 22:48 |
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях | Mario | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.01.2006 15:48 |