Непрочитано 16.04.2018, 21:45 #1
Замена перекрытий на жб по профлисту в старом доме
Deeping
 
Регистрация: 02.04.2015
Сообщений: 1

Товарищи эксперты имею следующую проблему:
Кирпичный дом построенный при Царе. Перекрытия деревянные аварийные. Стоит задача их заменить. Как решение приняты жб перекрытия по профнастилу. Макс пролет 10х5, а так 5х5, 6.7х5. Внимание вопрос (я предварительно потратил пару часов на поиск схожих вопросах в уже сущ.темах-не нашел): возможно ли данную конструкцию запроектировать без балок (промежуточных). В качестве опор предпологается монолитная балка по периметру.
Просмотров: 3286
 
Непрочитано 16.04.2018, 22:55
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Бывает 2х4, 1.5х6 делают, максимум. Опоры промежуточные среди торцевых снаружи очень хорошо будет.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 07:10
#3
Dizel

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44


Можно, но только на период монтажа (установка арматуры, заливка бетона, набор прочности бетона) нужно выставить временные деревянные подпорки (иначе профлист прогнется или провалится во время арматурных или бетонных работ). Опирать мне кажется лучше не по периметру, а по двум сторонам, чтобы плита работала как однопролетная балка в одном направлении, а не в двух - в случае опирания по периметру.
Dizel вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 08:13
#4
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Dizel дело говорит
Saur вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 08:14
#5
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


10 метров пролет конечно серьезный, но все возможно, на период бетонирования раскрепите профлист, как Вам и советуют.
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 09:50
#6
Dizel

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44


Цитата:
10 метров пролет конечно серьезный, но все возможно, на период бетонирования раскрепите профлист, как Вам и советуют.
Извините, зачем делать пролет 10м, может лучше сделать пролет вдоль короткой стороны - 5м
Dizel вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2018, 10:02
#7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Deeping Посмотреть сообщение
Кирпичный дом построенный при Царе.
А много перекрытий-то (в смысле по высоте)? За допнагрузку на конструкции и фундаменты не боитесь? А то трещинами домик пойти может.

Цитата:
Сообщение от Deeping Посмотреть сообщение
В качестве опор предпологается монолитная балка по периметру.
В плоскости стен полагаю по типу монолитного пояса? А то тоже не совсем ясно что за балка и куда опираться будет.

А по сути - вполне реально как уже сказали с временными подпорками до набора прочности бетона
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 12:50 опирание перекрытия по профлисту на монолитный пояс
#8
ирина107


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27


Здравствуйте! У меня похожий вопрос. Кирпичное здание, перекрытие по профлисту на мет.балках. Крайняя балка отстоит от стены (монолитного пояса) на 1,5 м. этот участок необходимо перекрыть. Возможен такой вариант: профнастил опираем сверху на монолитный пояс и заделываем стык бетоном? Будет ли считаться такой узел жестким?
Спасибо
ирина107 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2019, 12:54
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


ирина107, вы бы приложили чертеж или фото.
Зачем вам жёсткий узел, или что вы под этим подразумеваете?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 20.06.2019, 17:00
#10
ирина107


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27


Мне как раз не нужен жесткий узел. Какой узел по вашему мнению более удачный?
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (11.3 Кб, 85 просмотров)
ирина107 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2019, 17:18
#11
Kinzer


 
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528


ирина107, Вопрос все еще остался - зачем вам жесткий узел?
На мой взгляд, то что нарисовано не является жестким узлом совсем. Может у других будет иное мнение.
И вы надстраиваете этаж? Как вообще вы хотите всю стену по толщине пройти, если это существующая уже стена? Я уже не говорю про такие мелочи как мостик холода.

Последний раз редактировалось Kinzer, 20.06.2019 в 17:23.
Kinzer вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2019, 17:23
#12
ирина107


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27


Kinzer, мне и не нужен жесткий узел, я просто интересуюсь, если опереть перекрытие на всю толщину стены, а стык заделать бетоном, не будет ли соединение жестким. Хочу убедиться, что это - шарнирный узел. И какой на ваш взгляд вариант лучше?
ирина107 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 09:44
1 | 1 #13
Dizel

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44


ирина107, добрый день. Мне кажется, что у вас на узле гофры профлиста сориентированы не в ту сторону, думаю гофр на узле не должно быть видно. Если профлист опирать так, как показано у вас на узле, то профлист при пролете 1,5м должен сильно прогнуться я думаю.
По поводу жесткости узла: думаю плита в месте заделки не сможет свободно поворачиваться при нагрузке, поэтому в этом узле я думаю будет возникать момент в месте заделки в стену в любом случае. Поэтому предлагаю на этот момент поставить дополнительную арматуру (рисунок прилагаю).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел1.JPG
Просмотров: 108
Размер:	59.2 Кб
ID:	215431  

Последний раз редактировалось Dizel, 24.06.2019 в 12:14.
Dizel вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 12:34
#14
ирина107


 
Регистрация: 13.11.2012
Сообщений: 27


Dizel, спасибо за ваше замечание. Конечно, направление гофров перпендикулярно стене будет

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
И вы надстраиваете этаж? Как вообще вы хотите всю стену по толщине пройти, если это существующая уже стена? Я уже не говорю про такие мелочи как мостик холода.
Да, этаж надстраиваем. На счет мостика холода тоже думала. Фасад утепляется, думаю этого будет достаточно
ирина107 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 08:47
#15
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Dizel Посмотреть сообщение
а по двум сторонам, чтобы плита работала как однопролетная балка в одном направлении, а не в двух - в случае опирания по периметру
Вы хотите сказать что в для плиты по схеме однопролетной балки нужно меньше арматуры? в этом причина?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 09:57
| 1 #16
Dizel

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что в для плиты по схеме однопролетной балки нужно меньше арматуры? в этом причина?
В том сообщении рассматривалось перекрытие по профлисту. Профлист как известно имеет гофры, куда устанавливается арматура, только в одном направлении, поэтому я и посоветовал опереть плиту по двум сторонам, а не по контуру
Dizel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена перекрытий на жб по профлисту в старом доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Целесообразна ли замена ленточного фундамента на плиту в 3 этажном доме? PaPPaRaZZi Основания и фундаменты 8 03.04.2014 12:10
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? AVL2006 Железобетонные конструкции 22 22.02.2014 01:53
Расчет ЖБ плиты по профлисту dextron3 Железобетонные конструкции 8 12.11.2009 18:29
Вызывает сомнение жб здание Lamer Inc.. Прочее. Архитектура и строительство 77 24.10.2006 22:48
Размеры температурных блоков в кирпичных и ЖБ зданиях Mario Прочее. Архитектура и строительство 2 27.01.2006 15:48