Питание бытовок от линии ВЛ наружного освещения
Senior Designer
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 2640
|
|
||||
Senior Designer Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86
|
Цитата:
РЕ в бытовки не надо, так как там система заземления ТТ, как я нарисовал. Собственно, в этом и вопрос - правильно ли поделено на системы заземления и можно ли так расключать?
__________________
Engineering brain |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Поехали:
1. Зачем разделять PEN? Питание наружного освещения можно спокойно (будет качественно, безопасно и надежно) сделать по TN-С... Тоже самое сделать и в бытовке. Заводите в бытовку TN-C, и причем внутри бытовки так-же не обязательно переходить на TN-C-S (конечно если у Вас многоэтажная (или очень длинная изолированная) бытовка, то тогда да...) 2. Что значит вагончик у меня по "ТТ"? Систему заземления определяет источник питания (который у Вас заземлен по TN-С)? Применение TT для вагончика в моем понимании не корректно. Не может быть двух систем заземления от одного и того-же источника питания. Да и система заземления ТТ не из простых, там какие-то особенности с расчетом и взаимным влиянием у контуров заземления. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 142
|
Что-то я подозреваю, что этот СИП как раз и предназначен для таких задач: 4 толстые жилы "силовые", а 2х16- фонарка. Заземлять корпуса фонарей, если понадобится- на PE-N жилу, которая в свою очередь, будет повторно заземляться на опорах.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли назначить красные линии, имея только КПТ? | Modis | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.09.2016 08:55 |
Создать тип линии. Линия двойная. | Сеченов | AutoCAD | 7 | 10.05.2013 08:25 |
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 51 | 01.06.2012 07:27 |
ПОС по линии наружного/уличного освещения. | W985 | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 14.05.2012 13:13 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |