Непрочитано 09.08.2019, 16:11 #1
Питание бытовок от линии ВЛ наружного освещения
DenveRus37
 
Senior Designer
 
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86

Добрый день!
Возникла такая ситуация, породившая много споров. Задача - запитать одним СИП по опорам ОК7 светильники наружного освещения и бытовки вдоль этих опор. Питание от ТП с установкой промежуточного щита распределительного.

1. Как правильно организовать питание? В вложении схема, прошу подвергнуть ее критике. Интересует само питание таким СИП 2А 3х25+1х54,6+2х16, как правильно запитывать светильник? 2х16 это фаза и N, или фаза и PEN или фаза и PE для светильника? или для подключения светильника использовать ответствление от 1х54,6?
2. Если есть уже реализованный вами проект наружного освещения, где одним сипом выполнялось наружное освещение и питания потребителей

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для DWG.PNG
Просмотров: 72
Размер:	27.7 Кб
ID:	216711  

__________________
Engineering brain
Просмотров: 2640
 
Непрочитано 10.08.2019, 05:54
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


А такой СИП разве бывает 3х25+1х54,6+2х16 с каким то не стандартным сечением 1х54,6 да еще с 2х16.
А РЕ разве не надо завести в бытовки? Мне кажется надо
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2019, 17:48
#3
DenveRus37

Senior Designer
 
Регистрация: 29.01.2015
Russia
Сообщений: 86


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А такой СИП разве бывает 3х25+1х54,6+2х16 с каким то не стандартным сечением 1х54,6 да еще с 2х16.
А РЕ разве не надо завести в бытовки? Мне кажется надо
Бывает, конечно http://sip2a.ru/catalogue/provod-sip...54-6-2h16.html

РЕ в бытовки не надо, так как там система заземления ТТ, как я нарисовал. Собственно, в этом и вопрос - правильно ли поделено на системы заземления и можно ли так расключать?
__________________
Engineering brain
DenveRus37 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2019, 10:41
| 1 #4
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от DenveRus37 Посмотреть сообщение
В вложении схема, прошу подвергнуть ее критике.
Поехали:
1. Зачем разделять PEN? Питание наружного освещения можно спокойно (будет качественно, безопасно и надежно) сделать по TN-С... Тоже самое сделать и в бытовке. Заводите в бытовку TN-C, и причем внутри бытовки так-же не обязательно переходить на TN-C-S (конечно если у Вас многоэтажная (или очень длинная изолированная) бытовка, то тогда да...)
2. Что значит вагончик у меня по "ТТ"? Систему заземления определяет источник питания (который у Вас заземлен по TN-С)? Применение TT для вагончика в моем понимании не корректно. Не может быть двух систем заземления от одного и того-же источника питания. Да и система заземления ТТ не из простых, там какие-то особенности с расчетом и взаимным влиянием у контуров заземления.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2019, 17:59
#5
Cigel


 
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 15


Конечно нужно PE довести до бытовки и там повторно заземлить!
Все равно трех (пяти) проводная система в бытовках будет, для работы УЗО, смысла его НЕ заводить нет!
Cigel вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2019, 13:44
#6
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 142


Что-то я подозреваю, что этот СИП как раз и предназначен для таких задач: 4 толстые жилы "силовые", а 2х16- фонарка. Заземлять корпуса фонарей, если понадобится- на PE-N жилу, которая в свою очередь, будет повторно заземляться на опорах.
babay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Питание бытовок от линии ВЛ наружного освещения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли назначить красные линии, имея только КПТ? Modis Прочее. Архитектура и строительство 13 15.09.2016 08:55
Создать тип линии. Линия двойная. Сеченов AutoCAD 7 10.05.2013 08:25
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 51 01.06.2012 07:27
ПОС по линии наружного/уличного освещения. W985 Прочее. Отраслевые разделы 1 14.05.2012 13:13
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28