Непрочитано 19.08.2019, 18:11
Срезали продольную рабочую арматуру плиты ПК
MAG37
 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653

Частный дом
При пробивке отверстия под канализацию срезали одну продольную рабочую арматурину

Чертеж во вложении. Плита ПК48.15-8Т

Монолитные участки выполнялись после возведения стен, монолит в стены скорее всего не заведен

Из нагрузок - кирпичная перегородка по середине плиты h=3000

Слева будет ванная, возможно с ванной. Справа котельная, возможно с накопительной емкостью + бойлер косвенного нагрева

Владелец очень переживает, спать из-за этой ситуации не может. Думает усиливать плиту перекрытия. Плюс некоторые прорабы-отделочники дуют в уши, что капец - плита упадет.

Убедить его не получается. Есть ли какие нормативные документы допускающие повреждение арматуры, или поверочный расчет делать надо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПоврПлита.jpg
Просмотров: 419
Размер:	50.5 Кб
ID:	216953  

Просмотров: 4772
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 11:58
#21
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Стал смотреть свою методичку с картинками как у Старого Дилетанта, правда для плит ПБ
А там есть раздел по поводу устройства отверстий в плитах. К сожалению все отверстия с перерезанием арматуры должны быть проверены расчетом. Перерезание крайних ребер не допускается
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 14:00
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
там площадки текучести нет
Да. Никуда не отодвинута её там нет в принципе.
Если только это не А500.
Но есть другие хреновины.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 14:34
#23
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
площадки текучести
Понятно, что имелся ввиду условный предел текучести. Критерий разрушения от текучести арматуры - раскрытие трещин 1.5 мм был в старом ГОСТе на испытания.
Был случай - плита схлопнулась из-за скола бетона опорной части. Кстати та плита была армирована проволочными прядями. Причину я так и не понял.
В принципе, отверстие, если нормально пробито, опасности не представляет. Но был сдучай обрушения плиты в школе со смертельным исходом. Погиб сантехник, тронувший канализационный стояк. Установленная причина обрушения - коррозия арматуры плиты в результате постоянных протечек канализации.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.08.2019 в 16:00.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Срезали продольную рабочую арматуру плиты ПК

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК mitin2000 Железобетонные конструкции 35 07.08.2019 13:59
Сопряжение монолитных стен и фундаментной плиты. Как анкеровать арматуру правильно? Georg1 Железобетонные конструкции 31 27.01.2017 15:01
Как построить модель перекрытия в Лире? Krasjana Лира / Лира-САПР 16 03.03.2015 02:50
Плиты ПК ХХ.ХХ-3т, -4т, -6т производят ли их сегодня и какова область их применения? со3Dатель Железобетонные конструкции 5 25.07.2013 08:33