Спасибо за ответ. Я так понимаю, что это уж слишком большой момент как для обычного кессона? Ща посмотрю мож где-то ошибка
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Например перекрытие - оно же не учтено в расчетной схеме, так? А наверно перекрытие - это как верхняя опора для стены, пусть даже щарнирная. Это резко уменьшит момент. И потом, по ссылке расчет ведется кажется для стены длинного приямка (пока не вникал). Но если у Вас приямок типа "колодец", т.е. короткие стены, то момент тоже резко уменьшится, за счет учета опирания еще двух сторон. И т.д. Я бы посчитал момент не по инет-ссылкам (хотя я не вникал), а по СП. Например по СП 43.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158
|
[quote=Ильнур;1916357][/quot
проверил момент, вроде всё ок. Даже в примере в интернете, где стена была глубиной 4,2м - 30 тм, а у меня 8,5м с 117 тм - всё логично. Стена у меня с одной стороны длиной 3,7м с др. 5,75м - это не короткие. Да и перекрытие будет слабенькое - из мет. балок дв.20-24 с листом рифленкой. Значит в моём случае нужно толщ. стены увеличивать до 600 мм и тогда будет арм 40 с шагом 150-200 и это только вертикальная арматура с наружной стороны. Да и вообще, мне нужна только толщина стены, а армирование будет делать подрядчик на стадии Р. Толщина стны 600мм для 8,5 м глубины, как по мне это визуально многовато. Кто-то делал похожие кессоны (это дренажная насосная), какая примерно толщина стен для такой глубины? Последний раз редактировалось Нэо Крафт, 10.01.2021 в 16:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2018
Сообщений: 158
|
Да и вообще не пойму суть расчетов в КЖ "на полосу шириной 1м" (типо на 1м2). Ладно плиты,но стены... Я такое видел и раньше при расчете подпорной стены, кажись.При таком раскладе не учитавается длина стены, а только ее высота. Хоть там колодец 2х2м, хоть 6х6м - момент одинаковый. Так чтоли выходит?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Т.е. не учитываются ни опирание стены на поперечные стены поблизости, ни работа перекрытия тоже как опоры. Даже только учет например того что стена при высоте 8 м имеет длину 4 м (колодец 4х4 м допустим) снизит момент в разы. А если учесть еще и перекрытие, то и на порядок (возможно). Т.е. Ваши 117 тм верны только если Вы проектируете траншею длиной более 15 м (~) и ничем не перекрываемую. К слову, в инете так же опечатки - все давления на 1 п.м. должны иметь размерность кН/м.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Расчет этот - туфта.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Но у Вас не септик деревенский, чтобы вот так "порешать вопрос", путем опросов. Я согласен тут с Grim - нынешнее поколение все решает посредством смартфона - что носки в Али покупать, что законструировать ответственное сооружение...