Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жуткий треск, стуки от стен в монолитной новостройке на стыке двух секций здания

Жуткий треск, стуки от стен в монолитной новостройке на стыке двух секций здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2020, 10:47
Жуткий треск, стуки от стен в монолитной новостройке на стыке двух секций здания
Victim
 
Регистрация: 14.05.2020
Сообщений: 24

Доброго дня!

Чтобы сразу стало понятно о чем речь: https://youtu.be/126J1IpdAR4

ЖК Оранж Парк, стройка ГК ПИК (застройщик - дочка/прокладка ООО "РегионИнвест"), проектировали АПЕКС, строили БОЭС.

Что это может быть?! Звук исходит по ощущениям от места стыка перекрытия с несущими столбами (показано на схеме). Начиналось больше года назад с малого, в одном месте, сейчас прогрессирует.


100% зависимость от ветра, т.к. в штиль тишина. Чем сильнее ветер, тем громче, при этом есть некоторая зависимость от направления ветра (может быть звук в одном месте, а может быть сразу в двух).

Смотрел эндоскопом, отчетливо видно шатание одной секции относительно другой (какая именно или обе шатаются определить сложно, т.к. все относительно). Между бетонными столбами секций находится утеплитель, типа пеноплекса (белого цвета). Одной стороной он приклеен к столбу, с другой стороны имеется зазор в 1-2 см. Видны какие-то гвозди, которые выходят из одной секции и входят в утеплитель другой! встречается и мусор (возможно остатки смеси), но далеко камерой не залезть и всего не увидеть.

Прошу помощи!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План Проектный.jpg
Просмотров: 2062
Размер:	86.5 Кб
ID:	226146  Нажмите на изображение для увеличения
Название: гвозди.jpg
Просмотров: 2451
Размер:	114.9 Кб
ID:	226147  

Просмотров: 32475
 
Непрочитано 19.05.2020, 11:01
#61
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Offtop: Растопить бочку сала и залить в шов?
Poreth на форуме  
 
Непрочитано 19.05.2020, 11:31
#62
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Если удариться в теорию, то швы в зданиях выше определённого размера вообще не следует делать. Любая высотка от ветра наклоняется на сантиметры, а то и десятки сантиметров. И две части здания не обязаны наклоняться синхронно. Если ещё добавить возможность того, что подошва в центре просядет хотя бы на сантиметр больше, чем подошва с краю, то шов оказывается сжат. Как тут чему-нибудь тереться друг о друга не начать?
Швы это всё-таки для чего-то длинного, но не очень высокого.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2020, 11:57
#63
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если удариться в теорию, то швы в зданиях выше определённого размера вообще не следует делать. Любая высотка от ветра наклоняется на сантиметры, а то и десятки сантиметров.
Вот это и должны были учесть при проектировании и разницу в осадках и в ширине деформационного шва.


А сейчас самое правильное - искать организацию по обследованию и проводить эксперимент по ГОСТ 34081-2017 Здания и сооружения. Определение параметров основного тона собственных колебаний. И доказывать, что проектное решение деформационного шва ошибочное. Но всё равно устранять будет сложно, возможно при удалении утеплителя в одном месте, здание начнет скрежетать на других этажах. И скорее всего это будет происходить на вышележащих этажах. Для начала необходимо определить диапазон колебаний, а потом думать.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2020, 12:18
#64
Vans


 
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 370


этаж у вас какой? Там где кончается нижняя секция или намного ниже?

Какие горизонтальные направляющие вы имеете ввиду? Судя по фото на фасаде там навесные панели "на комнату(1 и 2 окна)"

Последний раз редактировалось Vans, 19.05.2020 в 12:28.
Vans вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 14:32
#65
Victim


 
Регистрация: 14.05.2020
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Теперь к решению проблемы - сразу скажу не дёшево, но другого варианта я не вижу. Вам придется разобрать газобетонные стены и удалить все возможные участки утеплителя который мешает.
этот вариант, конечно, держится в голове. сейчас большая надежда все-таки на застройщика и нахождение причины.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
ятд нет. Секции двигаются по разному. Каркас вполне себе может скрипеть и пытаться выдрать крепления. Должен быть разрыв или специальное устройство обеспечивающее подвижность шва.
Цитата:
Сообщение от Vans Посмотреть сообщение
этаж у вас какой? Там где кончается нижняя секция или намного ниже?
Какие горизонтальные направляющие вы имеете ввиду?
15 из 17.
см. вложение. овалом обведено место, где деф.шов. и да, в одном месте крепление вырвано с куском колонны от 30-ти этажной секции (когда это случилось неизвестно, то ли строители так лихо сверлом работали, то ли уже потом порвало). долгое время фасад был у меня под подозрением, что этого его кронштейн елозит в стене, но как только звук появился в другой комнате, то этот вариант отвалился. я так понимаю, что вместо разрыва тут используется гибкость кронштейна.... не знаю, насколько это адекватно.
В том месте, где на фото утеплитель прижат куском колонны, должны были убрать утеплитель. но я не знаю сейчас, сделали так или нет. жду третьего выхода альпинистов, будем все детально проговаривать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200203_170057_351.jpg
Просмотров: 306
Размер:	89.0 Кб
ID:	226338  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200203_170052_301.jpg
Просмотров: 311
Размер:	261.8 Кб
ID:	226339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200203_170050_553.jpg
Просмотров: 319
Размер:	119.3 Кб
ID:	226340  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_7147 - копия.jpg
Просмотров: 314
Размер:	282.5 Кб
ID:	226341  

Последний раз редактировалось Victim, 19.05.2020 в 14:43.
Victim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 14:42
#66
Victim


 
Регистрация: 14.05.2020
Сообщений: 24


еще по поводу утеплителя и схемы его укладки, во вложении очень грубая схема. есть вертикальные листы, а есть еще горизонтальные, под которыми сделана "полочка", которая видимо делается на этапе отливки перекрытия. зеленым показан утеплитель, который горизонтальный. он кстати этой полки не касается, есть зазор. как все держится, за счёт чего - не знаю, видимо утеплитель приклеен к бетону, хотя местами плотного примыкания нет. как стыкуюся/пересекаются вертикальные листы и горизонтальные в районе колонн - тоже сейчас не знаю. как по мне - все сделано через ж!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ут.png
Просмотров: 205
Размер:	28.5 Кб
ID:	226344  
Victim вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2020, 21:28
#67
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Victim Посмотреть сообщение
есть вертикальные листы, а есть еще горизонтальные, под которыми сделана "полочка"
что такое "полочка"? что она из себя представляет?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2020, 22:45
#68
Victim


 
Регистрация: 14.05.2020
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
что такое "полочка"? что она из себя представляет?
с фото должно быть получше понятно. полка представляет собой тонкое армированное продолжение перекрытия в сторону 30тиэтажной секции. над ней (есть зазор) проходит горизонтально утеплитель. под полкой зазор где-то в 4 см, ниже уже пеноблоки идут. съемка в правом месте шума на плане. камера находится почти сразу под перекрытием, над стеной из пеноблоков, примерно в 15 см влево от колонны, которая выходит на улицу. вертикальный утеплитель перекрывает ширину колонны и заходит частично на пеноблоки. а над полкой идет горизонтальный утеплитель, вдоль всей квартиры. (два гнутых гвоздя не причина шума, на них не обращайте внимание, я на них уже и давил прутом и т.п., звук не меняется).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20-05-19 22_32_47.png
Просмотров: 281
Размер:	565.8 Кб
ID:	226381  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20-05-19 22_29_07.png
Просмотров: 275
Размер:	560.7 Кб
ID:	226382  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20-05-19 22_25_47.png
Просмотров: 232
Размер:	561.9 Кб
ID:	226383  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20-05-19 22_31_16.png
Просмотров: 214
Размер:	534.6 Кб
ID:	226384  

Последний раз редактировалось Victim, 19.05.2020 в 22:53.
Victim вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2020, 00:33
#69
Inna_9318


 
Регистрация: 30.12.2020
Сообщений: 1


Добрый вечер!

У нас появилась точно такая же ситуация с домом как у Вас !
Внимательно изучила все материалы, все точь-в-точь. Подскажите пожалуйста, чем в итоге все закончилось?
Inna_9318 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2021, 00:34
#70
ПГС/ГСС

подземные сооружения
 
Регистрация: 07.11.2010
Московский регион
Сообщений: 92


...

Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 17.02.2021 в 23:48.
ПГС/ГСС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жуткий треск, стуки от стен в монолитной новостройке на стыке двух секций здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадочный шов на кровле на стыке разновысотных секций BeauMalheur Прочее. Архитектура и строительство 2 19.05.2019 01:06
Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции FRAER Пожарная безопасность 1 19.11.2018 17:44
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
ADT 2005. Нарезка секций здания на яруса Bkmz Прочее. Программное обеспечение 5 03.02.2006 14:39