Коэффициенты нужны только те, которые есть в формуле, из других СНиПов никаких коэффициентов перетаскивать не надо, нагрузку принять норматмвную, без коэффициентов надёжности, так как данный расчет по второй группе предельных состояний, то есть по деформациям, считайте далее осадку, если она не превысит предельно допустимую, то всё ок
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
В общем голова кругом идет.
В СП 22.13330.2016_Основания зданий и сооружений есть две формулы - одна определяет расчетное сопротивление грунта основания, другая расчет оснований по несущей способности. Так вот я не понял как найти силу предельного сопротивления основания и как она соотносится с расчетным сопротивлением грунта основания. Во второй формуле нагрузку надо все таки уменьшать на коэффициенты (указал красным на картинке) В связи с этим вопрос: если я посчитал по первой формуле для моей конкретной (сваи) - столба сопротивление грунта 3.2 т на столб, то нагрузку на него надо уменьшать на эти коэффициенты? |
|||
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 341
|
Для газобетонных стен важнее разность осадок. В вашем случае не более 2мм на погонный метр. Если ваш дом сядет равномерно на 50мм, ничего страшного не произойдет, а если на 50мм сядет один угол из 4-х, то будет большааааая трещина от фундамента до кровли.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200
|
Вам несущую способность скорее всего считать не нужно, почитайте п. 5.1.9 этого СП, там написано в каких случаях это необходимо
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
Как раз у меня коэфициент водонасыщения больше 0,85, значит нужно вроде. Только я не понял как. Если не трудно подскажите, пожалуйста. Там в п. 5.7.5 непонятная формула, каким боком она относится к расчетному сопротивлению грунта?
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
у меня в геология во вложении совпадает только коэфициент водонасыщения. Вот терминологии у меня страдает. Это он самый или нет? и Где в геологии указан коэффициент консолидации?
Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 11.12.2020 в 17:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 61
|
Позвонил в контору, где делали геологию , сказали про состояние грунта в таблице , что это не свойство грунта природного заложения(неконсолидированный), а такой метод испытания. Может быть такое?
Последний раз редактировалось Андрей Серёгин, 18.02.2021 в 15:28. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор типа фундамента частного дома из газоблока | Aleksandr999 | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2020 13:33 |
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. | тринитрон | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.11.2015 14:20 |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Строительство частного дома (сложная геология) | jazz | Основания и фундаменты | 7 | 26.07.2010 12:58 |