Напомните как считать коэффициент расчетной длины...
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Какой будет коэффициент расчетной длины стоек?...
[ATTACH]1160114398.GIF[/ATTACH]
Просмотров: 22281
 
Непрочитано 11.01.2007, 12:33
#41
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Сам себе ответил. То есть если по всей кровле связи, да по торцевой стене связи, да еще дом не слишком длинный, тогда оно конечно. А если как в Молодечно - одни распорки, то горизонтальные перемещения в уровне верха колонны обеспечены.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2007, 12:58
#42
s-proffi


 
Регистрация: 30.11.2006
Москва
Сообщений: 50


Понятно! Спасибо всем за помощь!
s-proffi вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2007, 15:17
#43
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Al-dr
п. 6.10* СНиПа II-23-81*
"Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются n=0 "
Подставте получите мю=2
Это относится только к несвободным рамам.

Попробовал посчитать расчетную длину по СП 53-102-2004 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Коэфициент расчетной длины получился больше 3. И как можно перейти на расчёт при шарнирном креплении ригелей к колоннам по СП. В принципе возможен ли коэфициент больше 2-х?