| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет пустотной плиты на продавливание

Расчет пустотной плиты на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.04.2013, 02:29 #1
Расчет пустотной плиты на продавливание
Yuzer
 
Мозговой штурм
 
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705

Существует ли расчет пустотной плиты на продавливание?
Или отталкываться от серийных 17 кг/см2?
Просмотров: 4510
 
Непрочитано 12.04.2013, 10:21
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А как Вы собираетесь на неё колонну ставить?
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2013, 12:06
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Через опорный листик 200х200.
Это стойка площадки и нужно как-то придумать опирание.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2013, 12:11
#4
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Если плита понесет по несущей способности от стойки, то все нормально. Не продавит.
P.S. Много раз опирал на сборные плиты всякие стойки лестниц, стропильных крыш. Все стоит нормально.
NorthernSky вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 02:53
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Много раз опирал на сборные плиты всякие стойки лестниц, стропильных крыш. Все стоит нормально.
Мне нужно обоснование.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 12:43
#6
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Кроме упомянутых в серии 17 кг/см2, не встречал других зацепок касаемо расчета пустоток по продавливанию. Думаю, стоит ограничиться такими напряжениями, или разбивать и монолитить участок пустоты... Если на опоре - то использовать бетонные вкладыши.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 12:56
#7
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


А если в запас рассчитать не плиту на продавливание, а двутавровую тавровую балочку (часть пустотки), на которую приходится нагрузка, под сосредоточенную силу?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2013, 13:31
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Существует ли расчет пустотной плиты на продавливание?
- а чем такой расчёт отличается от расчёта обычной плиты? Просто надо выбрать наименее выгодное положение столика относительно пустот, и учесть меньшую площадь пирамиды продавливания из-за наличия пустот. Если рядом с опорой, а не в пролете, возможно, надо и Q как-то учесть...

Последний раз редактировалось eilukha, 14.04.2013 в 11:24.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 20:50
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Спасибо. Есть пища для размышления.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2021, 10:15
#10
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573




Если речь о серии 1.141.1 и цифре 17 кгс/см2, то это напряжения в кладке, до которых можно не заделывать пустоты на опорах, это не аналогично нагрузке от стойки.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет пустотной плиты на продавливание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поверочный расчет ж/б пустотной плиты перекрытия Mihail.B. Обследование зданий и сооружений 21 09.08.2015 12:31
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. piratos Железобетонные конструкции 21 19.01.2012 21:09
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты? roman111 Конструкции зданий и сооружений 18 17.12.2011 09:31
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29