05.05.2020, 21:43 | #1 | |
Продольная трещина через ребро в пустотке
инженер
Нижний Новгород
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 72
|
||
Просмотров: 5257
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- скорее всего, не новую же покупать, положили какая была.
- половину плиты разбить и МУ сделать. - образовать шпонку в усиливаемой плите при распилке. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Не ну если очень переживаете за плиту -- нагрузките ее мешками с песком/еврокубами с водой, посмотрите как она будет через день-два. Продольная рабочая арматура не могла сильно пострадать судя по характеру трещины, уверен что все она выдержит
|
|||
|
||||
Ну, выключились из работы два ребра или даже одно, вскрыть две пустоты и забетонировать с арматурным каркасом. Можно посмотреть армирование панели, может в этом ребре меньше арматуры, чем в соседнем, тогда замазать и забыть.
|
||||
|
||||
инженер Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
|
да трещина вдоль всей плиты
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
еще в справочниках встречается вариант усиления с установкой стержней по низу плиты, я такого решения правда никогда не встречала вживую, но оно мне нравится тем что к собственному весу плиты не прибавляется много веса от усиления, но возможно я перемудриваю... и подходит ли такое усиление для таких плит
__________________
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью. |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Цитата:
Вообще, конечно, интересно было бы знать, что эта плита из себя представляет. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
полагаю плита низкого качества была брошена на монтаже, здесь или ранее.
трещину ремонтным раствором надо заделать, желательно с инъецированием на всю толщину.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
|
я с этим никогда не работала и не знаю как это делается, поэтому углепластик для меня нет
----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
__________________
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Только сейчас про канаты прочитал и сообразил. Если там преднапряжение, то его уже почти нет скорее всего. При такой трещине преднапряжение должно было ослабиться за счёт сдвига или даже среза по трещине.
То есть не будут соблюдены расчётные прогибы. И, возможно, прочность тоже не пройдёт по раскрытие трещин и по прочности на изгиб. Ну и трещина скорее всего до каната, то есть надо инъецировать камеру с канатом против коррозии. Самое простое, что можно сделать - это монолитный участок с обычным армированием.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуация из категории А через категорию В | проект 1234 | Пожарная безопасность | 1 | 02.06.2017 18:01 |
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 24.03.2017 16:18 |
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах | oksliz | AutoCAD | 8 | 02.11.2016 01:21 |
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? | beslan | AutoCAD | 1 | 17.10.2011 11:43 |
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? | Tyhig | Архитектура | 41 | 24.08.2011 11:00 |