| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.05.2022, 09:09 | #1 | |
Какую подушку применить под монолитную фундаментную плиту
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
||
Просмотров: 9046
|
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Это из каких соображений? А армирование интересно какое?
Сделать нормальную геологию, получить по возможности характеристики насыпного слоя - может плиту можно и на него опереть Самое простое - переубедить заказчика в глупости его хотелки. Посчитайте сколько такая плита и ПГС будут стоить. Подушку надо дренировать куда то. Как проверять качество уплотнения ПГС на такую глубину Подозреваю ИГЭ-2 не так просто в мягкопластичной консистенции - наверняка есть проблемы и с верховодкой |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Цитата:
----- добавлено через 45 сек. ----- в том то и дело, поэтому и задаю вопрос. Какие варианты могут быть в данной ситуации ----- добавлено через ~1 мин. ----- С соображений что дом легкий, нагрузки мизерные, плита будет выступать за пределы стены, ----- добавлено через ~3 мин. ----- Нормальная геология, это две скважины с разрезом грунта. У нас такая будет стоить 140тр за две скважины. поэтому заказчики на такие маленькие дома даже слушать не хотят ----- добавлено через ~6 мин. ----- Если посчитать цену за ленточный фундамент заглубленный, то цена выйдет дороже чем плита! для маленьких домов плита выходит не дорого! забивать сваи маленькие тоже не вариант, вблизи стоит здание. Буронабивные сваи тоже не пойдут ввиду наличия грунтовых вод и слабого песка в основании. Поэтому принал плиту |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Короткие забивные сваи
Цитата:
и как это будет утеплено? С таким подходом ваш заказчик переплатит кучу денег за фундамент |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Цитата:
----- добавлено через 30 сек. ----- да, дренаж можно сделать, местность позволяет |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
плиту думал на 300 сделать. сомнения с пучинистым грунтом
----- добавлено через 18 сек. ----- к сожалению не даром(( ----- добавлено через ~1 мин. ----- С радостью бы, но рядом строения стоят у соседей из дряхлого кирпича |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Сваи может выдавить касательными силами из-за малого веса дома
----- добавлено через 37 сек. ----- Тоже согласен, поэтому подушка такая. А утеплить не проблема с устройством теплой отмостки ----- добавлено через ~1 мин. ----- здания у соседей стоят в 5 метрах. Те трещины которые есть у них, спишут на моего заказчика сразу ----- добавлено через ~3 мин. ----- Подушка согласен большая, но как по другому уйти от мягкопластичной глины (сильнопучинистой) ?? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
забивные - не должно. Это считается
Так это масло масляное получается. Заказчик вдвойне заплатит |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Методика в СП 22 или 24 есть, как и табличные характеристики грунтов
Ну раз решили сэкономить на геологии - заплатите вдвойне за фундамент И все-таки вопрос - как считаете плиту? Почему именно 350 мм, а не 300 или 400? Последний раз редактировалось MAG37, 25.05.2022 в 10:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Сделайте по Руководству по проектирования на просадочных грунтах. Подушка 2/3 от глубины, консоли, водоотвод/дренаж. Нарисуйте поперечник. Грубо объемы. И отдайте хозяину - пускай деньги считает. Даст добро - только тогда работайте дальше. Можно еще альтернативные схемы набросать для сравнения.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2021
Сообщений: 128
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- заказчик пока хочет плиту. Написал вопрос по подушке и мероприятиям как избежать пучения. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Поэтому до расчетов пока не дошел. Как принимать данные для расчета без лаборатории, тоже вопрос.. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,654
|
Я думаю вам надо получше разобраться - и про подушки вообще и про противопучинистые мероприятия.
Сами подушки выполняют 2 функции - снижение нагрузки на основание и как замена грунта на непучинистый Противопучинистые мероприятие - в наше более рационально применять только утепление грунта основания ----- добавлено через 29 сек. ----- СП 22 Прил. А и Б |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
А раз он пожадничал - берите для расчета суглинок который тугопластичный по высокому параметру IL=0.5. И притягивайте к нему все остальные нормативные параметры по СП. По тому что под ним УГВ - похоже на то. А чего мелочится, хозяин уже сэкономил на лаборатории - как раз экономия на фундамент уйдет))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как опереть монолитную ж/б плиту на внутр. стену с вентканалами? | yurakolomiets | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 24.12.2020 20:18 |
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. | Loss | Основания и фундаменты | 11 | 23.05.2018 08:57 |
Опирание насосов мощностью 70 кВт на фундаментную плиту | AVO | Основания и фундаменты | 63 | 09.01.2018 12:15 |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту | Ira_Mila | Железобетонные конструкции | 34 | 07.10.2014 20:50 |