| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.05.2022, 09:19 | #1 | |
Будет ли работать эта схема теплоснабжения
Снова в деле
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 7,840
|
||
Просмотров: 2263
|
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
тут в принципе стрелка нафиг не нужна, если ее убрать то ничего не изменится.
непонятно зачем насос перед гпу. спускники ваще пофиг где ставить в данном случае а температура подачи/ обратки котельной какая? не понял 3 вопрос |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
В узле 1 есть - 90/70
Т обратки 70, а насколько я слышал, у ГПУ выход тепла на довольно низкой температуре. Т.е. не будет ли ситуации, когда обратка от потребителя будет 70, а в теплообменник ГПУ будет поступать ОЖ с температурой 65 и тепло пойдет не от ГПУ в котельную, а наоборот. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2022
Сообщений: 47
|
Если честно, хотелось бы посмотреть как автоматика там работает. Тепловая мощность серьезная, почему не предусматриваются датчики давления. Насос я бы на обратку поставил.
На подлотковом левом и правом, как мощность системы будете регулировать? Клапанов нет. На других контурах перепад поменяется, мощность поменяется. Система гидравлически разбалансируется. Ещё интересно, не сталкивался, в чем необходимость график 80/60 делать? Проектировщик не захотел пересчитывать мощность тепловентилятора, потому что в паспорте указана мощность при разнице 20°С? Будет греть ГПУ или не будет, зависит от того все ли контуры в системе будут работать. Высчитать при разных режимах температуру обратки после теплицы, потом только по уравнению тепломассобомена можно понять, будет греть или нет. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Раздела АОВ у меня нет.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Я бы на каждую секцию трехходовой клапан с автоматикой поставил. 88 узлов регулирования, это ад для эксплуатации. Цитата:
Меня интересует температура в радиаторах ГПУ какая обычно бывает. Просто тогда придется отстраиваться от температуры обратки, чтоб она всегда была ниже температуры выхода воды с ГПУ. Я такое не встречал, но, думаю, это возможно. Последний раз редактировалось Pavel_V, 30.05.2022 в 08:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2022
Сообщений: 47
|
Втык дать надо за такие проектные решения. Там к узлу управления метровая в диаметре кишка из проводов пойдет, если, конечно, узел управления будет в одном месте для всех систем, а не для каждой свой шкафчик. А по поводу ГПУ не понял, смысл какой обратку подстраивать под ГПУ? И вообще ГПУ какую роль играет? Потребитель тепла, или как дополнительный подогрев для котельной? Если ГПУ играет роль догрева, до надо гидравлически и в автоматике обязательно увязывать с автоматикой котельной, иначе будут неприятные ситуации. Обратка высокая будет приходить, клапан на котельной просто закроется, циркуляция прекратится, на трассе зима, в котельной теплоноситель по датчикам горячий. Думаю вывод сделаете сами от такого исхода событий.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Если обратка будет 75С, а на выходе ГПУ будет температура 70С, тогда вместо подогрева обратки ГПУ будет эту обратку остужать. Т.е. автоматика должна держать обратку ниже той температуры, которая из ГПУ. ГПУ зимой по идее должна отдавать излишки тепла в теплосеть. Цитата:
Сомневаюсь, что такое будет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Нужен совет. Как решиться начать работать фрилансером. | Roksan | Профессии и трудовые отношения | 225 | 28.04.2018 13:57 |
Будет ли такой механизм работать? | Artem2010 | Машиностроение | 8 | 29.10.2012 20:53 |
Как будет работать верхний пояс фермы | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.03.2011 13:29 |
Существующая дымовая труба - как проверить расчетом будет работать на естественной тяге? | СМС | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 17.05.2010 15:31 |