| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр не правильно считает армирование стен?

Лира-Сапр не правильно считает армирование стен?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.07.2022, 11:43 #1
Лира-Сапр не правильно считает армирование стен?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083

Давно замечал глюки при расчете стен, списывал это на то, что Лира кроме N учитывает в расчете моменты.
Но тут столкнулся совсем с большим расхождением не в запас.
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
Лицензионная Лира-2017 советует армировать d10/200 (требуемая 3,8 см2), ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
То есть доверяя программе, можно недоармировать стену в 3 раза! Проверьте, пожалуйста, в своих версиях или других расчетных программах.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема.PNG
Просмотров: 79
Размер:	13.4 Кб
ID:	248549  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальное армирование.jpg
Просмотров: 78
Размер:	42.1 Кб
ID:	248550  

Вложения
Тип файла: lir Стена б=200 мм Н=4 м.lir (24.3 Кб, 12 просмотров)


Последний раз редактировалось mainevent100, 11.07.2022 в 12:02.
Просмотров: 1353
 
Непрочитано 11.07.2022, 11:54
#2
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Очевидно, что расчет не учитывает расчетную высоту стены. Тупо считает конечные элементы отдельно и в них подбирает арматуру. (расчетная высота 0,5 м с мю=1) Я тут уже спрашивал про возможности Лиры на этот счет, народ клялся, что все учитывается. Может быть говорили про более новую версия, а может быть что-то не так задано в программе?
Grim вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр не правильно считает армирование стен?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто нибудь пользуется монтажными стадиями из сапфира? Почему они такие корявые? Лира САПР 2020 Rane Лира / Лира-САПР 3 27.11.2021 20:40
Подскажите последовательность расчет подпорной стены в ПК ЛИРА САПР 2017. Student_97 Лира / Лира-САПР 0 19.03.2020 10:45
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Непонятно почему результаты расчета по СП и СНиП на пульсацию в ПК Лира САПР 2013(некоммерческая) так сильно отличаются Igor1985 Лира / Лира-САПР 3 30.03.2016 18:39
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33