глубина промерзания грунта вроде никак не участвует в расчете глубины заделки подпорной стенки. Вокруг нее грунт мало кому вздумается отапливать и за 1-7 дней грунт вокруг нее, с любым утеплением, промерзнет на нужную ему величину. Так что ваша идея = аварийная конструкция
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40
|
СП 381 по подпорным стенам:
6.3.8 Глубину заложения постоянных массивных и уголковых подпорных стен на естественном основании следует выбирать в зависимости от инженерно-геологических и природно-климатических условий, а также нагрузок, передаваемых на основание, как для фундаментов наружных стен зданий в соответствии с СП 22.13330. В песчаных и скальных грунтах при соответствующем обосновании допускается принимать отметку заложения подошвы подпорного сооружения выше глубины сезонного промерзания грунта, но не менее 0,6 и 0,3 м соответственно. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Цитата:
при соответствующем обосновании допускается принимать отметку заложения подошвы подпорного сооружения выше глубины сезонного промерзания грунта. Это как??? Цитата:
ИГЭ-3. Супесь серая пластичная пылеватая с примесью органических веществ. По водно-физическим свойствам грунт ИГЭ-3 непросадочный (тб. 6.1), сильнопучинистый (тб. 6.2), высокая степени переувлажнения (тб. 6.3), при разработке механизмами грунт будет обладать очень сильной .липкостью. По водно-физическим свойствам грунт ИГЭ-2 непросадочный (тб. 6.1), среднепучинистый (тб. 6.2), высокая степени переувлажнения (тб. 6.3), при разработке механизмами грунт будет обладать очень сильной .липкостью. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Тогда у Вас котлован-водосборник или траншея в связном (не фильтрующем) грунте. Дождевые и талые воды ее заполнят, мороз прихватит, вода замерзнет и т.д.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А за стенкой грунт какой? Может и там засада
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
[quote="tigra-18;2003347"]грунт вокруг нее, с любым утеплением, промерзнет на нужную ему величину[/quote
Теплопроводность разных грунтов разная. У суглинка и щебня, к примеру, разная. В расчётах учитывают же. Потому и утепление применяют вполне себе, для уменьшения глубины промерзания. Хоть в тех же дорогах. Насчет отопления, так оно снизу идёт, где стабильная среднегодовая. Если она ниже ноля, так и промерзать нечему, уже всё давно замерзло. Т.е. верхний суглинок воду пропускает, нижний нет? Да и поверхностный водоотвод обязан быть. Так он и от утепления откажется, потому как в П нету ))) Да, утепление в дорогах в дорожных одеждах считают, Вам туда наверное, если своего нету. Последний раз редактировалось Бим, 25.08.2022 в 20:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Короче оставил свой вариант с глубиной заложения не менее расчетной глубины промерзания dа. В моем варианте высота стены на 1м выше, чем в стадии П под стеной непучинистая подушка толщиной от 200мм до 600мм (по рельефу) из щебня нижней отметкой которой выхожу на df. Буду убеждать заказчика мне кажется, что мой вариант однозначно оставить, нельзя принимать стадию П. А утеплители там всякие это нормами не докажешь
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подпорная стена с разгрузочной площадкой (консолью) | dimasikys1 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.04.2011 18:51 |
Подпорная стена! | VikaLupan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.06.2010 23:15 |
Подпорная стена пандуса для заезда машин | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.09.2008 08:40 |
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) | algol76 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 22.02.2004 15:41 |