Непрочитано 25.08.2022, 13:42 #1
Подпорная стена не проходит по глубине промерзания
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

По стадии П запроектирована подпорная стена, глубина заложения которой с учетом подсыпки щебнем толщиной 600 составляет 1,48м, а по расчету глубина заложения подпорной стены составляет 2,5м. Возможно ли утеплить основание под подпорной стеной пенополистиролом толщиной и оставить глубину 1,48 м
Просмотров: 2142
 
Непрочитано 25.08.2022, 14:07
#2
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020


глубина промерзания грунта вроде никак не участвует в расчете глубины заделки подпорной стенки. Вокруг нее грунт мало кому вздумается отапливать и за 1-7 дней грунт вокруг нее, с любым утеплением, промерзнет на нужную ему величину. Так что ваша идея = аварийная конструкция
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2022, 14:28
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
глубина промерзания грунта вроде никак не участвует в расчете глубины заделки подпорной стенки. Вокруг нее грунт мало кому вздумается отапливать и за 1-7 дней грунт вокруг нее, с любым утеплением, промерзнет на нужную ему величину. Так что ваша идея = аварийная конструкция
Да мне это тоже не нравиться. Может еще есть варианты?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 14:30
#4
lazybones


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 40


СП 381 по подпорным стенам:
6.3.8 Глубину заложения постоянных массивных и уголковых подпорных стен на естественном основании следует выбирать в зависимости от инженерно-геологических и природно-климатических условий, а также нагрузок, передаваемых на основание, как для фундаментов наружных стен зданий в соответствии с СП 22.13330. В песчаных и скальных грунтах при соответствующем обосновании допускается принимать отметку заложения подошвы подпорного сооружения выше глубины сезонного промерзания грунта, но не менее 0,6 и 0,3 м соответственно.
lazybones вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 14:36
#5
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Под подошвой грунты пучинистые? И 1,48 это до подошвы + 600 щебень потом грунт или хуже?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2022, 14:52
#6
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
СП 381 по подпорным стенам:
6.3.8 Глубину заложения постоянных массивных и уголковых подпорных стен на естественном основании следует выбирать в зависимости от инженерно-геологических и природно-климатических условий, а также нагрузок, передаваемых на основание, как для фундаментов наружных стен зданий в соответствии с СП 22.13330. В песчаных и скальных грунтах при соответствующем обосновании допускается принимать отметку заложения подошвы подпорного сооружения выше глубины сезонного промерзания грунта, но не менее 0,6 и 0,3 м соответственно.
Это я знаю.
при соответствующем обосновании допускается принимать отметку заложения подошвы подпорного сооружения выше глубины сезонного промерзания грунта.
Это как???
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Под подошвой грунты пучинистые? И 1,48 это до подошвы + 600 щебень потом грунт или хуже?
1,48 это до низа щебня. Стена удерживает грунт высотой 3,3. Заглубляется на 0.9 и под 0,9 делается щебеночная подушка толщиной 600мм.

ИГЭ-3. Супесь серая пластичная пылеватая с примесью органических веществ.
По водно-физическим свойствам грунт ИГЭ-3 непросадочный (тб. 6.1),
сильнопучинистый (тб. 6.2), высокая степени переувлажнения (тб. 6.3), при разработке
механизмами грунт будет обладать очень сильной .липкостью.

По водно-физическим свойствам грунт ИГЭ-2 непросадочный (тб. 6.1),
среднепучинистый (тб. 6.2), высокая степени переувлажнения (тб. 6.3), при разработке
механизмами грунт будет обладать очень сильной .липкостью.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 15:08
#7
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Тогда у Вас котлован-водосборник или траншея в связном (не фильтрующем) грунте. Дождевые и талые воды ее заполнят, мороз прихватит, вода замерзнет и т.д.

----- добавлено через ~3 мин. -----
А за стенкой грунт какой? Может и там засада
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2022, 15:52
#8
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
А за стенкой грунт какой? Может и там засада
Такой же грунт. супесь и суглинок.
Я в своем рабочем проекте заложил стену с учетом толщины щебеночной подушки ниже глубины промерзания у меня низ щебеночной подушки -2,5м. Это заказчик теперь хочет чтобы я стадию П оставил
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2022, 19:59
#9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964


[quote="tigra-18;2003347"]грунт вокруг нее, с любым утеплением, промерзнет на нужную ему величину[/quote
Теплопроводность разных грунтов разная. У суглинка и щебня, к примеру, разная. В расчётах учитывают же. Потому и утепление применяют вполне себе, для уменьшения глубины промерзания. Хоть в тех же дорогах. Насчет отопления, так оно снизу идёт, где стабильная среднегодовая. Если она ниже ноля, так и промерзать нечему, уже всё давно замерзло.
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Дождевые и талые воды ее заполнят
Т.е. верхний суглинок воду пропускает, нижний нет? Да и поверхностный водоотвод обязан быть.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
заказчик теперь хочет
Так он и от утепления откажется, потому как в П нету )))
Да, утепление в дорогах в дорожных одеждах считают, Вам туда наверное, если своего нету.

Последний раз редактировалось Бим, 25.08.2022 в 20:06.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2022, 07:54
#10
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Короче оставил свой вариант с глубиной заложения не менее расчетной глубины промерзания dа. В моем варианте высота стены на 1м выше, чем в стадии П под стеной непучинистая подушка толщиной от 200мм до 600мм (по рельефу) из щебня нижней отметкой которой выхожу на df. Буду убеждать заказчика мне кажется, что мой вариант однозначно оставить, нельзя принимать стадию П. А утеплители там всякие это нормами не докажешь
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стена не проходит по глубине промерзания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подпорная стена с разгрузочной площадкой (консолью) dimasikys1 Конструкции зданий и сооружений 5 14.04.2011 18:51
Подпорная стена! VikaLupan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.06.2010 23:15
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41