Непрочитано 30.09.2014, 11:04 #1
Трещины в плите перекрытия
Alice_Liddel
 
Регистрация: 13.06.2014
Сообщений: 12

Доброго времени суток)
Здание школы ввели в эксплуатацию 10 лет назад, через 5 лет начали появляться трещины в плитах перекрытия. Причем на первом этаже трещины нет, на втором ширина 1см, и она увеличивается, а на 3 этаже опять же трещины еле заметны, со стороны фасада ничего нет, подвал здания из блоков ФБС и кирпичных колонн, тоже никаких повреждений, здание строилось без геологии по старому проекту...вот собственно и вопрос в чем причина ?? трещина на втором этаже сквозная, на потолке первого этажа ее хорошо видно
( добавлю еще что само здание разной этажности строилось в две очереди трещины в переходе между зданиями, фото в архиве)

Вложения
Тип файла: rar PA260920.rar (3.29 Мб, 219 просмотров)


Последний раз редактировалось Alice_Liddel, 30.09.2014 в 11:43.
Просмотров: 7460
 
Непрочитано 30.09.2014, 11:18
#2
ViSlav


 
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 11


Ужасная кладка... А фото самих трещин будут?
ViSlav вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 11:24
#3
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 46


На фото не понятно где трещины. Есть ли деформационные швы между переходом и основными частями здания? Хорошо бы видеть проект по которому построена школа. А лучше всего не гадать, а заказать обследование, так оно надежней будет.
vasilev666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 11:34
#4
Alice_Liddel


 
Регистрация: 13.06.2014
Сообщений: 12


на этом фото как раз и не видно трещины, если бы грун просел то трещины были бы и на самом фасаде но их нет, ниже фото как раз этот ререход 3 этаж, 2 этаж не прекладываю так как там 3 трещины так же на ширину всего перехода, но не такие большие

----- добавлено через ~5 мин. -----
кладка как я поняла и по тому что говорит завхоз школы колодцевая, а в самих колодцах то ли керамзит то ли шлак...мое предположение такое раз фундамент цел и трещит только плита может внутренняя часть стены просядает, т.е трещина по раствору пошла вдоль стены...кстати плита которую видно на фасаде где переход обрублена вдоль и торчит арматура

----- добавлено через ~3 мин. -----
сам проект не сохранился, есть только планы БТИ, обследование будет проводиться позже, хотелось бы услышать предположения опытных проектировщиков, может кто сталкивался с подобным
Вложения
Тип файла: rar Desktop.rar (8.09 Мб, 108 просмотров)

Последний раз редактировалось Alice_Liddel, 30.09.2014 в 11:46.
Alice_Liddel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 11:49
#5
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


А зачем вы даете фото фасадов если трещины в плите? Без нормальной информации никто вам не скажет в чем причина.
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 11:56
#6
Alice_Liddel


 
Регистрация: 13.06.2014
Сообщений: 12


на этом фасаде есть еще одна трещина слева под окном, я не прошу точный вердикт, мне интересны предположения
Alice_Liddel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:01
#7
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 46


Для предположений нужны факты. Пока факт только один - трещина в перекрытии. Сделайте планчик и разрезик перехода(хоть от руки) с примерными размерами, укажите расположение опорных конструкций , укажите на плане где проходит трещина. Зачем гадать, если у вас есть исходные данные? В первом сообщении написано "со стороны фасада ничего нет" потом "на этом фасаде есть еще одна трещина слева под окном" , где правильно?
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:05
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Перекрытия сборные? монолитные?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 15:35
#9
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


На фото видно, что никаких трещин нет. Есть плиты, при формовке которых нижняя сетка была брошена в форму без обеспечения защитного слоя бетона (20 мм). Через 10 лет арматура проржавела, и вот результат.
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2014, 17:53
#10
Alice_Liddel


 
Регистрация: 13.06.2014
Сообщений: 12


перекрытие ж/б плиты, в низу под окном действительно есть трещина, но вряд ли они как то связанны, трещина со стороны фасада очень маленькая по сравнению с тем что внутри на полу, планы выложу немного позже
Alice_Liddel вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 09:29
#11
Kotafeer

Постройка Гаражей и Сараев
 
Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67


Возможная причина трещин - неравномерная осадка основного здания относительно перехода, т.к. как если не было геологии, то, соответственно, расчёта не было.

Трещина под окном сообщает что идёт ещё и неравномерная осадка самого основного здания.
А возможная причина этой осадки - отсутствие отмостки вдоль здания под переходом.
На первом фото видно отсутствия камня брусчатки (интересно он вниз упал или всё-таки хулиганы утащили) в месте окончания отмостки, там же растительность "типа" мох,
следовательно, место низкое и дождевая вода течёт под фундамент (что не есть хорошо), для проверки данного предположения нужно посетить объект в дождливый день.

P.S. Вопрос: А что по плитам стяжки нет? (просто трещины на фото больше похожи на трещины в стяжке, чем на трещины ж/б плиты).
Kotafeer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2014, 13:48
#12
Alice_Liddel


 
Регистрация: 13.06.2014
Сообщений: 12


Все точно сказали отмоски у здания нет вообще, водоотведение никакое, желоба кинуты так что вода стикает к самому фундаменту и через "отдушины" в фундаменте стекает в подвал, так как пол подвала не забетонировали все уходит под землю, бусчатка вниз упала, а плиты вообще странно лежать, на втором этаже вдоль на третьем поперек, но возможно это и терещины в стяжке, а может там вообще монолиный участок, проекта нет, а пока идет учебный процесс никто покрытие вскрывать не будет
еще фото в архиве
Вложения
Тип файла: rar 1.rar (9.28 Мб, 77 просмотров)
Тип файла: rar 2.rar (7.13 Мб, 60 просмотров)
__________________
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты."
Alice_Liddel вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2014, 08:15
#13
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alice_Liddel Посмотреть сообщение
вот собственно и вопрос в чем причина ??
Дайте нормальную информацию - то, что вы выкладываете не дает представление о здании и месте расположения трещины. По вашим фото я бы сказал, что трещина в стяжке пола в месте расположения стыка плит перекрытия, где может располагаться деформационный шов - проектный или самообразовавшийся. Но без достаточной информации о здании и месте расположения повреждений, это предположение будет гаданием на кофейной гуще, также как и в предыдущих комментариях.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 00:02
#14
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Offtop: трещины в ПЛИТЕ перекрытия (вынужден почувствовать). Варианты причин:
1. Силовые (сверх-норм. нагрузка - в галерее установлено тяжёлое оборудование, или сверхдопустимая - нужно выяснить СОСТАВ - сделать вскрытия, поверочный расчёт)
2. Микротрещины, связанные с ползучестью
3. Температурные - испарения и динамика режима влажности
4. Неравномерность осадки - пишется Возможная или Вероятная причина.

----- добавлено через ~20 ч. -----
в 2 забыл "с усадкой и ползучестью"
__________________
Болею за красивый футбол

Последний раз редактировалось 4teenz, 25.11.2014 в 18:38.
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2020, 09:48
#15
oleg1964


 
Регистрация: 01.08.2020
Сообщений: 1


в новом монолитном многоэтажном доме на плите перекрытия появилось много трещин.Плита дворовая,внизу парковка.Чем грозит.И куда обратиться?
oleg1964 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2020, 10:21
#16
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от oleg1964 Посмотреть сообщение
в новом монолитном многоэтажном доме на плите перекрытия появилось много трещин.
1. Фото.
2. Местоположение трещин относительно вертикальных несущих конструкций (колонны, пилоны, стены).
3. Направление трещин.
4. Трещины сквозные?
5. Ширина раскрытия трещин?
6. План/разрез есть?
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины в плите перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? Rama4 Железобетонные конструкции 25 14.05.2016 12:53
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Помогите разобраться с арматурой в плите перекрытия??? Peter88 Железобетонные конструкции 3 03.04.2014 08:55
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05