Прогоны покртия легких каркасов
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
||
Просмотров: 14008
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
похоже на каркасы Катюшина, здесь ответы на ваши вопросы https://dwg.ru/dnl/2720
ps^ по СП 16.13330.2017 запрещается использовать прогоны в качестве распорок. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- кто они?Я сомневаюсь, что для каждого каркаса "они" проводят нелинейные расчеты |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2020
Сообщений: 103
|
не хочу навязываться, я бы на вашем месте ознакомился с материалом , который изучал конструктор, вы возможно оттуда получите больше информации
----- добавлено через ~7 мин. ----- мне доводилось работать с немцами и венграми приходилось заглядывать в еврокоды Хотелось бы подчеркнуть , что венгры были на 2-3 головы выше в знаниях, чем немцы... Последний раз редактировалось Builder0001, 09.11.2020 в 13:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Скорее П2 являются распорками. Судя по сечению а-а, подкосы создают "типа" жёсткое соединение.
А связи ввиде "верёвочек"? На следующих картинках именно так. В данной конструкции я бы не считал любые прогоны раскреплением ПФИ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
Если Вы рассчитывали ригель как раскрепляемый в двух точках и более и делимый на равные части - то из этих точек необходимо "протянуть" распорки. Как верно заметил wowan - СП даёт чёткие указания. Я же хочу добавить, что вовсех советских сериях такие распорки были предусмотрены. Исключение составляли покрытия из ж/б плит по верхним поясам ферм. Прогоны не нужно считать ни на какую гибкость. Прогоны должны работать как изгибаемый элемент. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
Цитата:
Конкретно на фото связи из веревочек, я больше предпочитаю уголки или профильные трубы |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. | Herisam | Технология и организация строительства | 18 | 16.10.2012 12:55 |
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 01.12.2011 11:22 |
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 | ЮЛЬЧА | Металлические конструкции | 3 | 01.06.2011 16:00 |
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) | koleda_m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2009 18:47 |