14.11.2020, 16:51 | #1 | |
Расчёт фундаментной плиты в Scad+Cross несколько итераций
Регистрация: 14.11.2020
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2501
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
В первой итерации вы задали дополнительную нагрузку в кроссе - 2,83т/м.кв.. Во второй итерации в кроссе доп. нагрузка принята равной нулю. Может в этом дело? Хотя наверно нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2020
Сообщений: 7
|
Здесь файлы до расчета (оригинал) и в процессе расчёта (2-3итерации). Также прикладываю картинку с переведёнными нагрузками.
Площадь плиты - 10,1х13,67 м. https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1605366421 |
|||
|
|||||
Регистрация: 14.11.2020
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.11.2020
Сообщений: 7
|
Это файлы исходники (оригинал) и то, что получилось позже. Также прикладываю перевод нагрузки из протокола скада до расчёта в кроссе
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1605368845 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2020
Сообщений: 7
|
Да, я сразу после первого своего сообщения это сделал, но что-то не получилось. Сейчас повторил. Ждём
----- добавлено через ~45 мин. ----- Сообщения с файлами скада и кросса никак не выкладываются - надо ждать проверки модератора пишет, но сколько ещё ждать? Подскажите, я что-то не так делаю? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Norica, в кросс переданы разные комбинации нагрузок или разные нагрузки. Между файлами можно было объединить совпадающие элементы с весом. Файлы не смотрел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Norica, тогда от нагрузки в самом кроссе. Сравните 3 и 4 итерации, например, обе с 0 нагрузок.
Зачем вы в кросс для получения коэф. постели задаёте ветер ? Сооружение кажется очень небольшим. Много ли вы получите узнав, что по углам постель жёстче ? Может на халяву самому назначить по опыту 1 коэффициент на всю плиту ? Как это отразится на армировании ? Может быть никак ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.11.2020 в 01:17. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Причина - законтурные элементы с заданным значением С1. Удалите законтурные элементы и считайте без них. Либо обнулите параметр С1.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Большие усилия при расчете фундаментной плиты в SCAD. | Eratomis | SCAD | 10 | 25.03.2019 13:19 |
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD | CCC | SCAD | 12 | 07.05.2015 11:31 |
Расчёт металлической фундаментной плиты | Алексей ПГС | Металлические конструкции | 2 | 08.02.2012 17:28 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | nikolay2 | SCAD | 13 | 15.11.2011 13:14 |